问下一般短肢剪力墙墙是什么意思?

地区:西安
头衔:砌墙工
浏览数:70
剪力墙定义时 括号2是什么意思
剪力墙定义时 括号2是什么意思
地区:山东
等级:6 级
头衔:项目副经理
你好:剪力墙定义时 括号2是两排钢筋,图中(2)c12@200指的是垂直和水平分布筋都是两排12间距200的三级钢筋。如果两排钢筋直径不同,就要用(排数)级别直径间距+(排数)、级别直径间距如(1)c10@100+(1)c12@100
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山西
等级:8 级
头衔:项目经理★
2表示剪力墙内外钢筋相同,对应布置,所以软件用2表示。
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
这个(2)就表示是两排筋。
如果两排筋不同就输入(1)+(1)
(直径是假设)
地区:河南
等级:5 级
头衔:工   长
图中(2)c12@200指的是垂直和水平分布筋都是两排12间距200的三级钢筋。如果两排钢筋直径不同,就要用(排数)级别直径间距+(排数)、级别直径间距如(1)c10@100+(1)c12@100
地区:河南
等级:7 级
头衔:项目经理
是2排钢筋且钢筋信息一样,如果内外侧2排不一样的话,需要用(1)+(1)
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
同意一楼的回答。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...?10/(?10+?8)@200这是剪力墙中箍筋以及拉筋的表示请问是什么意思,到底箍筋以及拉筋怎么个排列方式_百度知道
?10/(?10+?8)@200这是剪力墙中箍筋以及拉筋的表示请问是什么意思,到底箍筋以及拉筋怎么个排列方式
提问者采纳
这个一般是表示剪力墙的水平或竖向分布筋。边缘构件范围内的箍筋及拉筋需按结构设计图纸(有体积配箍率的要求)。边缘构件以外的分布筋其拉筋一般按梅花型布置?8@600x600就可以了(结构设计图纸上也会注明的)。
其他类似问题
剪力墙的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问,剪力墙中,双向拉筋和梅花双向拉筋是什么意思,怎么个拉法?_百度知道
请问,剪力墙中,双向拉筋和梅花双向拉筋是什么意思,怎么个拉法?
剪力墙通常是双排双向钢筋,拉钩都是梅花形布置(绑扎),因为拉钩只能制成一头135°另一头90°,有讲究认真的人,要求相近的拉钩颠倒绑扎。但并不能叫“双向拉筋”。这种叫法不是标准术语。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
对着墙水平看,如果拉筋是矩形布置的,就是双向拉筋。如果是倾斜的矩形,拉筋就是梅花双向布置。例子 DWQ2(①~⑥),bw = 300& & & & OS:HΦ18@200,VΦ20@200& & & & IS:HΦ16@200,VΦ18@200& & & & tb &&Φ6@400@400 &双向表示地下室2号外墙,长度范围①~⑥轴,墙厚300;外侧水平贯通筋为Φ18@200,竖向贯通筋为Φ20@200;内侧水平贯通筋为Φ16@200,竖向贯通筋为Φ18@200;双向拉筋为Φ6,水平间距为400,竖向间距为400。一般墙内贯通筋为HRB 400,这里用一级钢是因为我打不出三级钢的字符来。
额无法天然故事通过妇女监护人的收入固定撒嘉年华
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁框架减力墙 _百度百科
特色百科用户权威合作手机百科 收藏 查看&框架减力墙本词条缺少概述、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!结&&&&构钢筋混凝土浇成其他情况一级抗震等级 <img title="词条框架减力墙应改为框架剪力墙" style="float:" picsrc="8c511fedb80e2d86" data-layout="right" width="416" height="58" data-imgref="1" url="http://c./baike/s%3D250/sign=7fd48fc45/beca804fdda1448365.jpg" compressw="250" compressh="34" useredit="1" />剪力墙结构
剪力墙是由钢筋混凝土浇成的墙体由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构称为剪力墙结构
剪力墙的抗侧移刚度很大沿墙体平面它主要用来抵抗水平作用和承担竖向作用墙体同时也作为维护及房屋分隔构件
剪力墙结构可建得很高主要用于12-30层的住宅和旅馆建筑中它的缺点是空间划分不灵活
剪力墙的计算
考虑地震作用组合的剪力墙其正截面抗震承载力应按本规范第 7 章和第 10.5.3 条的规定计算但在其正截面承载力计算公式右边应除以相应的承载力调整系数 γRE
剪力墙各墙肢截面考虑地震作用组合的弯矩设计值对一级抗震等级剪力墙的底部加强部位及以上一层应按墙肢底部截面考虑地震作用组合弯矩设计值采用其他部位可采用考虑地震作用组合弯矩设计值乘以增大系数
考虑地震作用组合的剪力墙的剪力设计值 Vw 应按下列规定计算
1 底部加强部位
19 度设防烈度
且不应小于按公式11.7.3-2求得的剪力设计 Vw
一级抗震等级
Vw=1.6V 11.7.3-2
二级抗震等级
Vw=1.4V 11.7.3-3
三级抗震等级
Vw=1.2V 11.7.3-4
四级抗震等级取地震作用组合下的剪力设计值
2 其他部位
Vw=V 11.7.3-5
式中 Mwua剪力墙底部截面按实配钢筋截面面积材料强度标准值且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值有翼墙时应计入墙两侧各一倍翼墙厚度范围内的纵向钢筋
M考虑地震作用组合的剪力墙底部截面的弯矩设计值
V考虑地震作用组合的剪力墙的剪力设计值
公式11.7.3-1中Mwua 值可按本规范第 7.3.6 条的规定采用本规范第 11.4.4 条有关计算框架柱端 Mcua 值的相同方法确定但其 γRE 值应取剪力墙的正截面承载力抗震调整系数
11.7.4 考虑地震作用组合的剪力墙的受剪截面应符合下列条件
当剪跨比 λ&2.5 时
当剪跨比 λ≤2.5 时
11.7.5 考虑地震作组合的剪力墙在偏心受压时的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定
式中 N考虑地震作用组合的剪力墙轴向压力设计值中的较小值当 N&0.2fcbh 时取 N=0.2fcbh
λ计算截面处的剪跨比 λ=M/Vh0当 λ&1.5 时取 λ=1.5当 λ&2.2 时取 λ=2.2此处M 为与剪力设计值 V 对应的弯矩设计值当计算截面与墙底之间的距离小于 h0/2 时λ 应按距墙底 h0/2 处的弯矩设计值与剪力设计值计算
11.7.6 剪力墙在偏心受拉时的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定
当公式11.7.6右边方括号内的计算值小于 时取等于
式中 N考虑地震作用组合的剪力墙轴向拉力设计值中的较大值
11.7.7 一级抗震等级的剪力墙其水平施工缝处的受剪承载力应符合下列规定
当施工缝承受轴向压力时
当施工缝承受轴向拉力时
式中 N考虑地震作用组合的水平施工缝处的轴向力设计值
As剪力墙水平施工缝处全部竖向钢筋截面面积包括竖向分布钢筋附加竖向插筋以及边缘构件不包括两侧翼墙纵向钢筋的总截面面积
11.7.8 力墙洞口连梁的承载力应符合下列规定
1 连梁的正截面抗震受弯承载力应按本规范第 7.2 节的规定计算但在公式的右边应除以相应的承载力抗震调整系数 γRE
2 跨高比 l0/h&2.5 的连梁
1连梁的受剪截面应符合下列条件
2剪力墙连梁的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定
式中 Vwb连梁的剪力设计值按本规范第 11.3.2 条对框架梁的规定计算
注对跨高比 l0/h≤2.5 的连梁其抗震受剪截面控制条件斜截面抗震受剪承载力计算应按专门标准确定
3 对一二级抗震等级各类结构中的剪力墙连梁当跨高比 l0/h≤2.0且连梁截面宽度不小于 200mm 时除普通箍筋外宜另设斜向交叉构造钢筋
4 对一二级抗震等级筒体结构内筒及核心筒连梁当其跨高比大于 2 且截面宽度不小于 400mm 时宜采用斜向交叉暗柱配筋全部剪力均由暗柱纵向钢筋承担并应按框架梁构造要求设置箍筋
11.7.9 力墙的厚度应符合下列规定
1 剪力墙结构
一二级抗震等级的剪力墙厚度不应小于 160mm且不应小于层高的 1/20底部加强部位的墙厚不宜小于 200mm且不宜小于层高的 1/16当墙端无端柱或翼墙时墙厚不宜小于层高的 1/12对三四级抗震等级不应小于 140mm且不应小于层高的 1/25
2 框架-剪力墙结构及筒体结构
剪力墙的厚度不应小于 160mm且不应小于层高的 1/20其底部加强部位的墙厚不应小于 200mm且不应小于层高的 1/16筒体底部加强部位及其以上一层不应改变墙体厚度
11.7.10 剪力墙厚度大于 140mm时其竖向和水平分布钢筋应采用双排钢筋双排分布钢筋间拉筋的间距不应大于 600mm且直径不应小于 6mm在底部加强部位边缘构件以外的墙体中拉筋间距应适当加密
11.7.11 剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配置应符合下列规定
1 一二三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于 0.25%四级抗震等级剪力墙不应小于 0.2%分布钢筋间距不应大于 300mm其直径不应小于 8mm
2 部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于 0.3%钢筋间距不应大于 200mm
11.7.12 剪力墙水平和竖向分布钢筋的直径不宜大于墙厚的 1/10
11.7.13 一二级抗震等级的剪力墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比 N/fcA不宜超过表 11.7.13 的限值
表 11.7.13 墙肢轴压比限值
抗震等级设防烈度
轴压比限制
注剪力墙墙肢轴压比 N/fcA中的 A 为墙肢截面面积
11.7.14 剪力墙两端及洞口两侧应设置边缘构件并应符合下列要求
1 一二级抗震等级的剪力墙结构和框架-剪力墙结构中的剪力墙在重力荷载代表值作用下当墙肢底截面轴压比大于表 11.7.14 规定时其底部加强部位及其以上一层墙肢应按本规范 11.7.15 条的规定设置约束边缘构件当小于表 11.7.14 规定时宜按本规范第 11.7.16 条的规定设置构造边缘构件
2 部分框支剪力墙结构中一二级抗震等级落地剪力墙的底部加强部位及以上一层剪力墙的两端应按本规范第 11.7.15 条的规定设置符合约束边缘构件要求的翼墙或端性且洞口两侧应设置约束边缘构件不落地的剪力墙应在底部加强部位及以上一层剪力墙的墙肢两端设置约束边缘构件
3 一二级抗震等级的剪力墙结构和框架-剪力墙结构中的一般部位剪力墙以及三四级抗震等级剪力墙结构和框架-剪力墙结构中的剪力墙应按本规范 11.7.16 条设置构造边缘构件
4 框架-核心筒结构的核心筒筒中筒结构的内筒除应符合本条第 1 款和第 3 款的要求外一二级抗震等级筒体角部的边缘构件应按下列要求加强底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的 1/4且约束边缘构件范围内应全部采用箍筋底部加强部位以上的全高范围内宜按本规范图 11.7.15 的转角墙设置约束边缘构件约束边缘构件沿墙肢的长度仍取墙截面高度的 1/4
11.7.15 剪力墙端部设置的约束边缘构件暗柱端柱翼墙和转角墙应符合下列要求图11.7.15
图 11.7.15 剪力墙的约束边缘构件
注图中尺寸单位为 mm
a暗柱b端柱c翼墙d转角墙
1配箍特征值为 λv 的区域2配箍特征值为 λv/2 的区域
1 约束边缘构件沿墙肢的长度 lc 及配箍特征值 λv 宜满足表 11.7.15 的要求箍筋的配置范围及相应的配箍特征值 λv 和 λv/2 的区域如图 11.7.15 所示其体积配筋率 ρv 应按下式计算
ρv=λvfc/fyv 11.7.15
式中 λv配筋特征值对图 11.7.15 中 λv/2 的区域可计入拉筋
2 一二级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积对暗柱端柱翼墙和转角墙分别不应小于图 11.7.15 中阴影部分面积的 1.2%1.0%
表 11.7.15 构造边缘构件的构造配筋要求
抗震等级设防烈度
0.25hw1.5bw450 中的最大值
0.2hw1.5bw450 中的最大值
0.2hw1.5bw450 中的最大值
端柱翼墙或转角墙
0.2hw1.5bw450 中的最大值
0.15hw1.5bw450 中的最大值
0.15hw1.5bw450 中的最大值
注1 翼墙长度小于其厚度 3 倍时视为无翼墙剪力墙端柱截面边长小于墙厚 2 倍时视为无端柱剪力墙
2 约束边缘构件沿墙肢长度 lc 除满足表 11.7.15 的要求外当有端柱翼墙或转角墙时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加 300mm
3 约束边缘构件的箍筋或拉筋沿竖向的间距对一级抗震等级不宜大于 100mm对二级抗震等级不宜大于 150mm
4 hw 为剪力墙肢的长度
11.7.16 剪力墙端部设置的构造边缘构件暗柱端柱翼墙和转角墙的范围应按图 11.7.16 采用构造边缘构件的纵向钢筋除应满足计算要求外尚应符合表 11.7.16 的要求
表 11.7.16 构造边缘构件的构造配筋要求
底部加强部位
纵向钢筋最小配筋量
纵向钢筋最小配筋量
最小直径mm
沿竖向最大间距mm
最小直径mm
沿竖向最大间距mm
0.01Ac 和 6 根直径为 16mm 的钢筋中的较大值
0.008Ac 和 6 根直径为 14mm 的钢筋中的较大值
0.008Ac 和 6 根直径为 14mm 的钢筋中的较大值
0.006Ac 和 6 根直径为 12mm 的钢筋中的较大值
0.005Ac 和 4 根直径为 12mm 的钢筋中的较大值
0.004Ac 和 4 根直径为 12mm 的钢筋中的较大值
0.005Ac 和 4 根直径为 12mm 的钢筋中的较大值
0.004Ac 和 4 根直径为 12mm 的钢筋中的较大值
注1 Ac 为图 11.7.16 中所示的阴影面积
2 对其他部位拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的 2 倍转角处宜设置箍筋
3 当端柱承受集中荷载时应满足框架柱配筋要求
11.7.17 框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求
1 剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同且应满足框架柱的要求当墙周边仅有柱而无梁时应设置暗梁其高度可取 2 倍墙厚
2 剪力墙开洞时应在洞口两侧配置边缘构件且洞口上下边缘宜配置构造纵向钢筋
作为住宅这样的房子好
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看构造边缘柱图示钢筋是什么意思?_百度知道
提问者采纳
首先说你没弄明白暗柱、剪力墙、约束边缘构件这三种构件的含义。先说剪力墙,它一般有3个钢筋种类,竖向筋、水平筋和拉筋。暗柱设置在剪力墙的十字交叉、丁字接头、90度拐角还有剪力墙的端部,起到加强剪力墙的作用。约束边缘简单的说就是暗柱的加强版,不过不会整个楼高的通常设置,一般只有底部基层剪力相对较大的层会设置。再说设置的问题,这三种构件应该是分开设置的,竖向钢筋和水平钢筋就不用说了,来说说你问的那个拉筋大样,这个应该就是暗柱内部拉筋的直径及间距,剪力墙内部的拉筋要单独设置,就算你把剪力墙与暗柱重合画上的话,软件也是自动扣减暗柱部分的竖向及拉筋的长度及根数的,所以在软件中暗柱和剪力墙的拉筋都要设置。约束边缘描述就比较麻烦了,在设计图纸搐敞拜啃之救瓣寻抱默中,设计人会给出约束边缘构件的尺寸,就是大出暗柱的那部分长度,这部分要是计算的话,软件是没有相应的构件可设置的,只能手工计算一下。计算方法如下:约束边缘箍筋的长度应该是大出暗柱的尺寸加上暗柱尺寸(约束边缘的箍筋将部分剪力墙的钢筋包括进来),宽度就是墙宽(别忘了见保护层尺寸),约束边缘是没有竖向主筋的,它的竖向主筋就是剪力墙的竖向主筋,拉筋就是箍筋包裹进来的那部分剪力墙竖向钢筋,每对均设置拉筋,直径及间距按照图示计算(剪力墙的拉筋是梅花形布置的)。
提问者评价
太感谢了,真心有用
其他类似问题
剪力墙约束及构造暗柱都要设置外围的封闭箍筋,内部纵向钢筋可以用箍筋,也可以用拉筋拉结。图上所示的闭合四边形就是箍筋,中间用的拉筋。一般边缘构件大样只表示边缘构件的钢筋搐敞拜啃之救瓣寻抱默,剪力墙墙身另外配筋的。
按默认排序
其他1条回答
标注为GJZ,只用箍筋大样里头的钢筋就行了;标注为YJZ的话,还应算上LC范围内的搐敞拜啃之救瓣寻抱默箍筋或拉筋。LC范围一般图纸上有尺寸,或有总说明
钢筋的相关知识