好氧池污泥沉降缝速度还行,出水不咋滴,求比我内行的来诊断

已由百度转码以便在移动设备上查看 &&&二沉池回流的污泥不发黑,呈现红棕色,和土一样的颜色,并且好氧池的出水有点浑浊,怎么会事&该怎么办 | 13-09-26 全部答案 (共2 个回答)A、&&&&&&&&生化系统浮渣、泡沫的产生原因及对策1.生化池产生浮渣原因:来自活性污泥系统的不正常代谢,也可能是无机颗粒上浮导致。2.二沉池浮渣:来自生化系统的浮渣、二沉池活性污泥硝化后污泥上浮、二沉池&缺氧严重导致厌氧污泥上浮。3.泡沫成因:水体黏度增加,主要由于:水体有机物含量过高、曝气混合液活性&&污泥老化、进水含有过量的洗涤剂或表面活性剂、丝状菌膨胀等。4.泡沫种类:(1)棕黄色:活性污泥老化,污泥老化而解体,悬浮在混合液中,附在泡沫上,&导致泡沫破裂时间延长,形成浮渣。(2)灰黑色:活性污泥缺氧,出现局部厌氧反应。另外可分析进水中是否带有黑色无机物质。(3)白色:粘稠不易破碎泡沫,色泽鲜白,堆积性较好,原因是进水负荷过高;粘稠但容易破碎,色泽为陈旧的白色,堆积性差,只有局部堆积,原因过度曝气;(4)彩色:进水带色而且负荷高;进水带洗涤剂或表面活性剂。5.浮渣种类:(1)黑色稀薄的液面浮渣:活性污泥缺氧(2)黑色而且堆积过度的液面浮渣:污泥严重缺氧或厌氧。(3)棕褐色稀薄的浮渣:不堆积就正常。(4)棕褐色而且堆积过度的浮渣:污泥内部产生硝化反应;&&&&&&&&&&&...    | 13-09-27 、&&&&&&&&生化系统浮渣、泡沫的产生原因及对策1.生化池产生浮渣原因:来自活性污泥系统的不正常代谢,也可能是无机颗粒上浮导致。(4)棕褐色而且堆积过度的浮渣:污泥内部产生硝化反应;严...     | 13-09-26 类似问题 1问:   答: 冲击负荷过大,污泥解体随水流流失  2  回答1  3  回答1  大家还关注          等你来答 回答0   回答0   回答0   回答0   回答0  |||氧化池做SV 污泥沉降还是不错的,上清液很清澈,但进入二沉池后,有大量浮泥沉降不好,随出水流出._百度作业帮
氧化池做SV 污泥沉降还是不错的,上清液很清澈,但进入二沉池后,有大量浮泥沉降不好,随出水流出.
氧化池做SV 污泥沉降还是不错的,上清液很清澈,但进入二沉池后,有大量浮泥沉降不好,随出水流出.
一、“二沉池大量浮泥沉降不好,随出水流出”估计是因为二沉池出现污泥厌氧反硝化,引起污泥上浮、污泥流失,影响出水水质.二、 解决办法:1、控制好反硝化条件,尽可能去除硝酸氮;2、增加沉淀池的出泥量,以降低沉淀池的污泥层高度,使污泥在泥层的停留时间减少,可防止污泥缺氧;3、条件允许的话(不影响缺氧区的缺氧环境)尽可能增加好氧区的溶解氧,使进入沉淀池的污泥不缺氧.上述第一条是为了使进入沉淀池的硝酸氮大大减少,不会发生严重的反硝化,后二条措施是即使有大量硝酸氮进沉淀池,但由于不缺氧也就不易发生反硝化.
以前 二沉污泥厌氧反消化,偶尔有黑灰色厌氧泥块儿,浮在水面上,,,现在是 好氧泥进入二沉池后,大量絮状泥不好沉降, 看到的现象就是,整个二沉池液面有大部分都看不清泥液有分离,, 这也是污泥的厌氧反硝化引起的吗??之前水质很好的,突然就变了,,,
说明好氧泥还是不错的,应该不是污泥膨胀
请指点,,,谢谢 ,,
一、硝化过度,活性污泥系统内硝态氮含量过高后,就会出现二沉池液面有大部分都看不清的现象。一方面SV 污泥沉降还是不错;另一方面会出现污泥结构松散、浮游细菌及原生动物增多,出现絮状泥,引起池面漂泥。
二、池底污泥的厌氧反硝化会产生氮气分子,混合在活性污泥内部,引起污泥比重变小,所以会出现浮泥现象。
三、不明进水(含工业废水)也会突然引起“二沉池大量浮泥沉降不好,随出水流出”,通常是冲击引起活性污泥出现中毒的表现。
建议密切观察进水指标和氧化池工艺参数,及时分析原因,合理调整运行状态。
第一和第二条
应该关系不大,以前没发生过这种情形, 只是在三五个月之前的时候,我们厂开始有废酸和废碱的中和液 进入氧化池处理
cod不稳,七八百吧,这股废水的ph值不稳定, 类似氧化池起泡沫现象出现过三次,但这次直接导致进入二沉池的泥液不分离,大量活性污泥随水流出,sv提不上来,我觉得应该是这股废水引起的,现在氧化池的褐色泡沫几乎将氧化池覆盖了。。
你的分析是正确的,应该是不明废水导致的漂泥和跑泥。
建议密切观察进水指标和氧化池工艺参数,合理调整运行状态。适当补充生化池的营养,必要时可以短期闷曝,减轻中毒状况。
扫描下载二维码屠宰废水cass好氧池的污泥沉降比为96%到98.5%,该怎么进行处理。_百度知道
屠宰废水cass好氧池的污泥沉降比为96%到98.5%,该怎么进行处理。
该怎么处理比较好?谢谢您的帮助?丝状菌膨胀在这个季节该怎么处理请问季节性膨胀有什么表现
提问者采纳
把缺氧污泥和厌氧污泥适当的回送到好氧池中,保持一定的污泥浓度是关键,可生化污染物浓度较高,四季的温差变化比一般废水要小,但是对于特定行业的废水污泥膨胀的原因通常比较复杂。屠宰废水属于高负荷废水。通常屠宰废水是有一定温度的,尤其是具体个案,基本不存在季节性温度变化导致的膨胀,改善污泥的沉降性能,好氧停留时间不宜过长,因此,也是办法之一。因此,可以适当投加一些钙盐或者镁盐,应该相对简单一些,控制适合的进水负荷是一个主要办法,同时。必要时,可生化性一般都比较好
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
为您推荐:
污泥的相关知识
其他2条回答
比如:看是否是丝状菌膨胀?季节性的低温引起的膨胀先排查你污泥膨胀的原因
看你什么原因了,好养系统进油?进重金属 卤化物,笨醛类物质。。?溶解养过高?还是排泥不及时,导致污泥生长过快,污泥膨胀?