曾见石破天惊老师说过:“配电箱、柜的回路数是按照系统图中总开关后分开关的个数确定的,有几个分开关就是几回路,备用开关也要计算回路数。”分开关是不是就指系统图中开关标3P就3个回路?还是一个回路?谢谢各位老师指导.
地区:辽宁
等级:6 级
头衔:项目副经理
1、开关标注有3P其意思是这个开关是三相开关,用在分回路上叫分路开关,用在总电源回路上,则叫做总开关。你理解的很对,无论是作为分开关还是总开关,对于照明回路来说都是3个回路[如是动力电源回路则是1个回路]
2、对于照明电源回路可以在总开关后按照分路开关1P个数查数,备用开关不算回路,应为开关后没有电路。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:3 级
头衔:砌墙工
3P表示3个回路
地区:北京
等级:5 级
头衔:工   长
不是的,你就按开关柜个数算就行了。
地区:内蒙
等级:10 级
头衔:副总★
配电箱回路一般应该是按进出线计的,在图纸上查一下箱体的配线数量就可以了。
地区:北京
等级:10 级
头衔:副总★
应该以配电箱内的回路(开关数)确定,不因为你没有接上线或备用回路而扣减,那太麻烦了,另外,单回路进线不算回路,双回路进线也得增加一个回路计算。
地区:陕西
等级:11 级
头衔:总经理
在配电箱系统图中数一下出线的路数,是多少就是多少回路
地区:山西
等级:12 级
头衔:总经理★
照明配电箱系统图中一般每个回路都要标注N1.N2,N3,N4.........,这些回路编号在电气平面图中都一一对应。只有标注编号并带有用电设备的回路,才能计算一个回路。备用开关不能计算回路数。
地区:河南
等级:7 级
头衔:项目经理
1.看电气施工图纸的系统图,是最直观的回路图。每个配电箱的回路,都设计的非常明确。
2.按照图纸设计的回路顺序计算电气相应的工程量会简单明确。
3.系统图中开关标3P,不是表示3个回路的意思
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!怎样编制配电箱的预算价格_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
怎样编制配电箱的预算价格
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
你可能喜欢配电箱的组价方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
配电箱的组价方法
上传于||文档简介
&&配​电​箱​的​组​价​方​法
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 侨世不锈钢配电箱 的文章

 

随机推荐