悬赏分:50
浏览数:49
问题:关于综合布线中,配管到双孔信息插座,
从桥架出来的第一个信息插座的配管是DN20。第二个和第三个信息插座共用一根电线管DN25?,它也是从桥架里出来的?那第二个信息插座的垂直的管应该是DN20的?还是DN25?
地区:山西
等级:8 级
头衔:项目经理★
1、以墙为界,左边两个插座从桥架出一根25的管,右边1个插座出一根20的管
2、从桥架出来的第一个信息插座的配管是DN25。里面4根6类线
3、第二个和第三个信息插座共用一根电线管DN25?不共用,第三个插座是是从桥架里出来的单独DN20过去的,里2根面6类线。
4、那第二个信息插座的垂直的管应该是DN20的?是DN20的管,里面2根6类线
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:辽宁
等级:9 级
头衔:副总
你好:应该是DN20D .
地区:新疆
等级:5 级
头衔:工   长
垂直下去的是DN25的管,两个插座之间就变成DN20的管啦,老乡
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...造价与管理
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
插座回路布线图精品资料
插座回路布线图行业资讯
插座回路布线图课程推荐
插座回路布线图热点互动
您是不是在找:
插座回路布线图
主题:14578
回复:108604
&&发表于&&&5&条回复
&&发表于&&&9&条回复
&&发表于&&&8&条回复
他们也在看
筑龙教育施工课程专职讲师,14年施工经历,现场管理经验丰富,...
精选微课vip免费
插座回路布线图最新发布
插座回路布线图相关专题推荐您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
综合布线设计方案教程详解.doc12页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
第一部分?系统设计方案?
1、?系统概述?
1.1工程概况?
对西宁市环保局两栋大楼共300个信息点位的面板、线缆进行全部更换,并对计算机网络系统做出了合理的规划。?
1.2系统概况?
1.2.1网络组成?
本系统由内网信息、外网信息2部分组成。内网与外网全物理隔开,内网和专用语音设独立的路由,外网和办公语音合用路由,其水平主干、垂直主干均在原有的综合桥架内进行敷设。?
1.2.2点数概况?
本系统信息点一共设计了300个。?
1.2.3网络结构?
整个办公楼综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、垂直主干子系统、设备间子系统、管理子系统5部分组成。布线系统为星型拓扑结构。内网信息、外网信息均为二级网络架构。?
1.2.4布线标准?
内网、外网链路均采用非屏蔽6类布线标准。?
1.2.6布线品牌的选择?
由于本工程的重要性、先进性、高可靠性等,故本工程的综合布线系统产品选用了国际、国内最知名的品牌之一:施耐德的6类非屏蔽全系列产品。?
1.2.7根据招标文件要求各子系统的设计概述?
工作区子系统信息插座均为墙面型。
水平布线子系统由从楼层配线间至工作区用户信息插座的水平线缆组成,其中,水平数据线缆采用6类UTP双绞电缆。
本案内网数据点位利用原有线管、线槽。垂直主干子系统用于实现对各水平子系统的连接汇集。?
2、系统结构与配置?
2.1系统设计原则?
??开放性:在结构上真正实现开放,可满足将来各种联网及通信要求。 先进性:采用先进成熟的产品,满足各种应用需要。?
??实用性:本方案设计的综合布线系统使得网络管理功能完善且方便使用,并可实现语音与数据的互换,使得系统具有很高的实用性。
??经济性:以较高的性能价格比构建系统,使资金的产出
正在加载中,请稍后...听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
学到了,呵呵!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分204帖子
四星助理工程师, 积分 204, 距离下一级还需 46 积分
斑竹你应该多多发言,这样我学的快点~~~~嘿嘿
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这个问题N遍了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
&&综合布线系统工程设计施工图集&&02X101-3& & P25 二.4.一根配线对绞电缆只能端接一个信息
插座,对于宽带数据应用,如以太网等,不能在一根4对对绞电缆上既接数据出口,又接话音出口,以免
电话铃流对数据传输的影响;但对ADSL,ISDN以及数据速率较低的应用则可除外.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
&另千万不要信电脑只要4信跑数据的说法,网线的标准做法就是做8芯的,从来没有一个打线规范
说只要4芯就够了。我跟一些搞网络的人了解到只做4芯网络无法跑100M全双功既发送接受都100M。
另你布下的线是10-20年的到时候走1000M了,跑1000M铜缆必须是8芯,虽然铜缆不适合跑1000M但
是没办法的情况下缩短距离跑1000M也是可行的。那么请问你2个信息点才用了1根线如何走?&
接电脑必须用8芯,不能只用4芯,其余跑电话。我实验过,按586B方式网线连接(8芯)对比4芯接
电脑,2芯接电话,数据传输中峰值率相差3%,平均传输率相差30%。全用正品AMP件,线长70米。
线越长平均传输率相差越大。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
从实际的布线施工中,可以用一根5类UTP接电话和电脑,这里在我的施工中也是用到了好多的建筑
中的,这样可以为甲方剩下了好多的投资,甲方是欢迎的。
从用户的角度来说,用户 家里不需要多少的带宽。完全可以满足用户的要求。
科技的发展也不过如此,若干年后可能要出现的一些设备,完全能够满足,当然要涉及一些商业秘
密 ,我暂时不能说的,相信 一根五类utp可以满足,
因为不是军用的。
我为某部队设计的线路是是2根,这考虑了,战时的突发事件的,不说了。请大家参加评论
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
16楼说的好,请大家在设计时先站在业主和施工的位置上,再来看规范。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
2根 不管是什么点&&综合布线的规范定义
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分470帖子
五星助理工程师, 积分 470, 距离下一级还需 30 积分
从高手那里了解到传数据是只要4芯但是不代表另4芯没用或者可以不接.高手说另外4芯是做抗串扰和屏蔽之用的.
只走4芯的做法完全是无依据的,不论从水晶头打线的规范568A或是568B或是综合布线的设计规范及综合布线施工规范中都是说一个点就要4对而不是4芯.他们只能说节省造价中找到支持.但是为什么不想想这线难道就只有1 2年的吗?10年里网络从10M已经跳跃到了1000.你的布线起码连先行的标准都达不到更别说适当超前了.说的难听就是鼠目寸光,再说现在的线很便宜进口的用不起用国内的国内的线品质也有保证.见过很多又想用进口的然后最好价格很便宜.最后集成商为了迎合他们的口味用了国外的2 3流的布线系统.个人觉得其实还不如国内品牌.更恶劣的甚至用了假冒的产品.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
水平子系统采用超五类铜缆方案,高速数据及语音传输均采用超五类铜缆配置,此种配置具有较高的性能价格比,同时系统应用也具有互换性,对于高速网络,语音,多媒体及楼宇自动化等系统应用可灵活互换,互为备份,既考虑到系统投资的经济性又兼顾到将来的网络宽带化发展需求。