日机电部下发《关于开展地面供电、用电专项检查的通知》后,矿长、机电副矿长对此项工作高度重视,9月2日聂矿长组织机电科及区队机电人员对&通知&内容进行学习,并安排机电科对地面供电进行检查。
一、地面供电、用电专项检查组织分工
机电科按照通知要求及机电副矿长工作安排及时组织科内人员于9月3日、4日对地面变电所、机房、车间、库房、区(队)检修房、办公楼、公寓楼、食堂、澡堂等地面生产、办公及生活和娱乐场所进行了全面检查。此次检查机电科共有22人参加,分为五个检查小组,检查范围覆盖矿各用电地点(检查人员分组情况详见附件)。
二、现场存在的典型问题
经过连续两天的检查,共发现问题43条(详见地面供电、用电专项检查整改&五定表&),现场存在的典型问题如下。
1、安装队加工间三孔插座拧有两根线,使用不规范。
2、开一队会议室音响电源线有明接头。
3、运输队钳工加工间使用信号线代替照明线。
4、机修厂JX-03配电箱电缆走向牌填写错误,填写为MY3*2.5+1*1,实际为MY3*2.5+1*1.5。
5、3#宿舍楼1楼配电柜内无接地线。
6、副楼P-9#配电箱内供电线路及连线存在过热、老化现象。
7、污水站化验室内箱式电阻炉电源侧接线有明线头。
8、中煤七十二处注浆机电缆、搅拌机电缆均扔在地上,配电点电缆多处交叉吊挂乱。
9、中煤七十二处搅拌机处灭火器校验日期为日,有效期为一年,灭火器失效。
三、对此次检查问题的
此次地面供电用电专项检查发现问题的数量及现象说明了我矿在地面供电、用电上存在以下几个方面的不足。
1、办公室人员用电不规范,插头、音响电源线没按规定接线,没有按要求使用的插头。
2、污水站化验室、办公室电器设备及线路责任划分不明确,设备、线路出现隐患后没有责任人对其进行处理。
3、地面设备的包机人员对所包设备检查维护不到位,不能及时发现问题并处理,比如3#宿舍楼1楼配电柜内无接地线,副楼P-9#配电箱内供电线路及连线存在过热、老化现象。
4、外委施工单位对施工现场的不到位,现场存在的问题不能及时处理,比如中煤七十二处注浆机电缆、搅拌机电缆均扔在地上,配电点电缆多处交叉吊挂乱,灭火器过期。
5、外委施工单位的牵头单位,对施工现场存在的问题监督落实不到位,没有及时发现施工现场存在问题并问题以隐患通知单的方式下发给施工单位,督促施工单位按要求定期整改。
6、机电科在地面供电、用电上存在不足,对地面供电、用电设施的包机工作管理不到位,对现场地面用电现场存在的问题检查、处罚力度不够。
1、规范办公室用电,办公室电器设备、线路必须按规定接线。
2、明确办公室室内电器设备、线路的责任人,确保出现隐患后有人牵头处理。
3、办公室、宿舍用电,服务公司明确责任人,每周对办公室、宿舍楼供电、用电设施设备巡检一次,发现问题认真整改。
4、地面厂房、区队加工间、食堂、锅炉房、压风机房等地点的电气设备进一步明确设备包机责任,由包机人定期对设备、设施进行检查检修。
5、地面外委施工地点,由矿方牵头科室每天对其进行检查,机电科不定期对其进行抽查,及时发现施工过程中存在的问题,并按要求进行整改。对于检查过程中发现的严重问题或不规范用电问题,对其落实处罚,罚款在工程款中扣除。
6、机电科包机人员对所包区队的地面供电、用电进行检查,发现问题及时督促整改,对不按规定接线、用电的责任人落实处罚,机电科不定期组织地面供电、用电专项检查。
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心煤矿安全供电知识_安全管理网
安全管理网微信号
 用户名:
 Cookie:
       
       |
  |     
煤矿安全供电知识
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
1、《煤矿安全规程》规定哪些人下井必须便携便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪?
答:矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时,必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。
2、什么是煤(岩)与瓦斯突出?
答:煤(岩)与瓦斯突出:在地应力和瓦斯的共同作用下,破碎的煤、岩和瓦斯由煤体岩体内突然向采掘空间抛出的异常的动力现象。
3、入井人员要做到什么?
答:入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯,严禁携带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。
4、职工在作业时有哪三大权力?
答:职工有权制止违章作业,拒绝违章指挥;当工作地点出现险情时,有权立即停止作业,撤到安全地点;当险情没有得到处理不能保证人身安全时,有权拒绝作业。
5、对事故处理要做到哪“四不放过”?
答:事故原因不查清不放过,事故责任者得不到处理不放过,整改措施不落实不放过,教训不吸取不放过。
6、什么是局部瓦斯积聚?采煤工作面哪些地点容易出现瓦斯积聚?
答:在巷道顶部空间、盲巷、独头巷道以及风流达不到的其他地点,出现瓦斯浓度在2%以上,体积在0.5M3以上的现象。有工作面上隅角、采空区附近、顶板冒落空洞内和采煤机附近。
7、矿井采取的综合防尘措施主要有哪些?
答:(1)建立完善的防尘洒水管路系统;(2)进行煤层注水;(3)喷雾洒水(4)风流净化;(5)放炮用水炮泥;(6)冲洗巷帮;(7)湿式打眼;(8)采空区灌水;(9)隔爆水棚;(10)刷白巷道;(11)个人防护。
8、煤矿安全检查员有哪些权利?应履行哪些义务?
答:权力:1)实地检查权。2)询问权。3)查阅资料权。4)处置权。5)上告权。
义务:1)开展安全检查活动时出示证件,向被检查者证实自己的身份。
2)遵守有关法律、法规的规定,秉公执法,不循私情。
3)不得向他人泄漏案情及企业有关保密资料。
4)为检举和举报人员保密。对检举、举报人员以及反映了不宜公开情况的被询问人的姓名等有关情况,要严守秘密。
5)不得利用职权谋取私利,要公正廉洁,克已奉公。
9、爆破工在什么情况下不准装药、放炮?
答: (1)掘进工作面的空顶距离不符合作业堆积规定,没有前探支架,空顶作业时。
(2)距离工作面10m以内的巷道中,有崩倒、崩坏的支架且尚未修复、未加固时。
(3)装药前、放炮前,未检查瓦斯,放炮地点附近10m以内风流中瓦斯浓度达到1%时。
(4)在放炮地点附近20m以内,有矿车、未清除的煤、矸或其它物体阻塞巷道断面达1/3以上时。
(5)炮眼内发现异状、温度骤低、炮眼出水、有显著瓦斯涌出、煤岩松散等情况时。
(6)炮眼深度和最小抵抗线不符合规定时。
(7)联线人未回到安全地点、警戒人没设好、放炮母线长度不够时。
(8)透老空、过断层冒顶、贯通掘进无安全措施时。
10、什么是“三人连锁放炮制”?
答:三人连锁放炮制是放炮前,放炮员将警戒牌交给班组长,由班组长派人警戒,并检查顶板与支架情况,将自己携带的放炮命令牌交给瓦斯检查员,瓦斯检查员检查瓦斯、煤尘合格后,将自己携带的放炮牌交给放炮员;放炮员发出放炮口哨后起先放炮。放炮后三牌各归原主。
11、《煤矿安全规程》对掘进工作面回风流的瓦斯浓度是怎样规定的?
答:采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
12、煤矿井下对局部通风机有哪些要求?
答:《煤矿安全规程》规定:掘进巷道应采用矿井全风压通风或局部通风机通风,不得采用扩散通风。局部通风机和掘进工作面的电器设备,必须有风电闭锁装置。局部通风机停止运行时,应立即切断局部通风机供风巷道中的一切电源。低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机,可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,或采用与采煤工作面分开供电。
13、瓦斯爆炸的三要素是什么?
答:(一)瓦斯浓度在5%~16%;(二)引火温度为650~750℃;(三)有足够的氧气,空气中的含氧量在12%以上。
14、井下供电应做到三无,四有,两齐,三全,三坚持的内容是什么?
答:三无:无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头;
四有:有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封圈和挡板,有接地装置;
两齐:电缆吊挂整齐,设备硐室清洁整齐;
三全:防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全;
三坚持:坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护,坚持使用风电和瓦斯电闭锁。
15、什么叫电气设备隔爆?什么叫电气设备失爆?
答:隔爆:当电气设备外壳内导电部件产生的电火花使外壳内可燃性气体发生爆炸时,决不能引起设备外壳外部周围可燃性气体混合物发生爆炸和燃烧,这种性能称为隔爆。
失爆:隔爆电气设备外壳失去隔爆性和耐爆性。
16、什么叫“三专两闭锁”?
答:三专:专用变压器,专用线路、专用开关。
两闭锁:风电闭锁,瓦斯电闭锁。
17、一般入井人员必须戴的三件物品?入井人员三个严禁?
答:入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯,严禁携带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。
18、什么是专用回风巷?
答: 在采区巷道中,专门用于回风,不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出区,专用回风巷内还不得行人。
19、什么是串联通风?
答:井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的通风方式。
20、什么是瓦斯涌出?
答:瓦斯涌出指由受采动影响的煤层、岩层,以及由采落的煤、矸石向井下空间均匀地放出瓦斯的现象。
21、“四位一体”防突措施是什么?
答:开采突出煤层时,必须采取突出危险性预测、防治突出措施、防治突出措施的效果检验、安全防护措施等综合防治突出措施。
22、炮采工作面防尘措施有哪些?
答:炮采工作面应采取湿式打眼,使用水炮泥;爆破前、后应冲洗煤壁,爆破时应喷雾降尘,出煤时洒水。
23、瓦斯治理应坚持的“十二字”方针是什么?
答:先抽后采;监测监控;以风定产。
24、《煤矿安全规程》对安全监控设备的调试、校正有何规定?
答:安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少1次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每7天必须使用校准气样和空气样调校1次。每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。
25、《煤矿安全规程》对安全监控设备的检查有何规定?
答:必须每天检查安全监控设备及电缆是否正常,使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报监测值班员;当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,采取安全措施并必须在8h内对2种设备调校完毕。
26、简述“一炮三检” 内容和“三人联锁”放炮中的三个人?
答:“一炮三检”是装药前、放炮前和放炮后的瓦斯检查;“三人联锁”放炮中的三个人是指放炮员、班组长、瓦斯检查员。
27、 矿井综合防尘措施有哪些?
答:定期巷道洒水、布置隔爆水槽、水打眼、煤体注水、放炮采用水炮泥、放炮前后洒水,掘进扒装前后洒水、湿式喷浆及个人防护等等。
28、顶板发生冒顶前有哪些预兆?
答:顶板来劲,沙沙掉碴,易片帮,支柱受力明显,出现歪斜、钻底等现象。
29、“三不伤害”活动的内容是什么?
答:“三不伤害”是:不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。
30、井下避灾的基本原则是什么?
答:(1)积极抢救。力争将事故消灭在初期阶段或控制在最小范围,最大限度地减少损失;
(2)安全撤离。当无法避免事故时,井下矿工应高潮安全撤离;
(3)妥善避难。当无法撤离时,遇险人员应在灾区内努力改善生存条件,等待救援。
31、采煤工作面两道安全出口有哪些要求?
答:两道出口超前20米范围内,必须加强支护,综采(放)工作面,巷道高度不得低于1.8m, 其它工作面不得低于1.6m。
32、为什么必须在现场执行“一炮三检制”?
答:“一炮三检制”就是在采掘工作面装药前、放炮前和放炮后,爆破工、班组长、瓦斯检查员都必须在现场,由瓦斯检查员检查瓦斯。放炮地点附近20M以内的风流中的瓦斯浓度达到1%时,不准装药、爆破;放炮后瓦斯浓度达到1%时,必须立即处理,否则不准继续爆破或电钻打眼等工作。这项制度恰如三者在现场“办公:”,熟悉和掌握现场情况,相互制约,共同协作实现安全爆破。“一炮三检制”正是加强放炮前防止瓦斯漏检,避免在瓦斯超限的条件下放炮的主要措施。
33、操作井下电气设备应遵守哪些规定?
答:(1)非专职人员或非值班人员不得擅自操作电气设备;
(2)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上;
(3)手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。
Tag:.相关内容
矿山安全热点内容
6399231482209641568513891133871099310532
矿山安全推荐内容
07-0306-1406-1405-2205-1505-1505-1304-29
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司 &&
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:& & & &
&& 京公网安备|||||||||||||||||||||
您当前的位置:&&>&&
隆昌供电局加强煤矿安全供电建设
手机看新闻: 短信看新闻:
  四川新闻网内江10月22日讯(赵安敏)为保障煤矿供电的可靠性,促进煤炭产业健康发展,根据国家电监委《关于加强煤矿企业供电安全管理的紧急通知》的要求,国家电网内江隆昌供电局结合该局实际情况,从发展的大局出发,加大煤矿供电电源管理,积极推进煤矿双电源建设,力排煤矿安全供电隐患。
  针对煤矿安全供电电源建设的重要性和紧迫性,隆昌供电局从保煤矿安全、保社会稳定的高度出发,集中时间、集中精力、集中投入解决煤矿电源建设问题。目前,已对辖区煤矿进行了排查摸底,发现多家煤矿双电源建设滞后,如永达煤矿虽已建成双回路供电,却是由变电站的一段母线的两路开关供电,与重点煤矿双电源要求不相适应,实质上并未真正实现双电源的供电方式,无法充分保证供电可靠性。
  目前,该局煤矿安全供电建设已取得了一定成效,多家煤矿企业已申报整改,完善了双回路供电电源,煤矿的安全供电得到了有力保障。&&
编辑:刘世彬
||||专家顾问团|网站招聘||||

我要回帖

更多关于 煤矿井下供电系统 的文章

 

随机推荐