这样接地线能行啊?
不知道这样是否可行?会不会把水表击坏啊?会不会用水时水中带电啊?怕弄出人命来。
因为这样最方便实施,希望知道的大哥大姐说说你们的看法?
<a href="/b/9884611.html" title="有电视剧下载的来我想看有电视剧下载的来我想看<赌场...
不能这样接!一旦伤人,要负责任!
1、如果是工业用电:要做专门接地金属线,且要根据电流大小,选择金属线粗细。
2、如果是家庭用电:按现在普遍的用电环境看,我认为将地线去掉,加装漏电保护器是相对最安全的做法。“漏电保护器”一定要正规厂家出的。
)等作为接口处密封的材料,而这些材料一般都为不导电的,所以整个管路的导电性能可能会不好,这样将水管作接地连接就起不到安全保护作用了;另外一旦管线接地不好(连接上的电阻大于4殴姆),而用电设备此时又有漏电或"对地短路"现象发生时,强大的电流将使整个水管网的管道都带上危险电压,影响到了其它设备以及人身的安全.这是绝对不允许这样做的.并且也绝对不允许在各个用电端(比如各家庭用电端)将水管作为接地线连接而省去应该敷设的接地线的.一般情况下"单元控制设备"(指供电支路上的各个电源控制点)的接地装置,如果原来没有的现在要加装的话,那用一根2米以上(一般是2.5米左右即可)的5#角钢(即角钢每边的宽为50毫米,也就是50x50x5),把角钢一头做成尖头,再打入地下,地面留出约20厘米,在留出的端头打一个10毫米以上的孔,用相应的螺栓连接从控制箱等设备引出的接地线即可.
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注家用配电箱接地_百度知道当前位置:
查看: 14043|回复: 50
城区老房子,楼梯总配电箱居然没有真正地线!望及时全面排查!
在线时间0 小时
主题帖子积分
幼儿园小班, 积分 146, 距离下一级还需 154 积分
幼儿园小班, 积分 146, 距离下一级还需 154 积分
和朋友合租的在麦地的老房子,在4楼
这段时间总感觉家里储水式的电热水器有漏电
加上刚刚看到 出租屋电死人的案件,心里有点寒
终于忍不住检查一番
发现不是电热水器问题,整个房子的地线都有20V电压,不高不低,洗澡湿透赤脚时刚刚麻手,平时没感觉。
最后把我家地线和进户地线断开,就好了
那么问题来了, 断开我家地线和楼梯间进户地线后,
楼梯总配电箱(里面20多个电表的)的铁箱外壳(短接到接总地线的)都能点亮电笔,
万用表测得120V
马上呼叫电力局95598热线,
中午12点,抢修人员过来检查,确认2个事情
1&&进户地线没有接地,他们会上报,然后等批复处理,但没给出时限。
& &而且他们说老房子很多都会存在这个地线被剪断的问题
2&&其中一户开关断开后,外壳不带电了。
& &不过该户没人在家,所以只是断开开关,由我来协助通知。
& &电力局只管电表前的,电表后是用户自己维护。
在外面可以看到5根粗电力线,
3根相线,1根零线,一根地线,不过地线不知道是不是给偷电线的剪断偷走了。
(这种情况真的很常见,我巡查7个楼梯间的外面地线有4个都被剪断了,只是没有电器漏电所以暂时没出事)
要命的是,
那户漏电的房子是房主自己把三房两厅隔成2套出租,自己改的电线和加装2个电表,租户早出晚归。
前几个月我曾发现其中一个加装电表接线位置是烧坏,原来是有关联的----冒牌电工
我分别联系他们,发现问题是
1 该户总漏电开关坏了,按测试按钮没反应。
2 其中一户女租户的室内漏电开关也坏了,按测试按钮没反应,
& &更严重的是断开漏电开关和各分开关,居然是火线/零线高亮电笔,地线低亮
& &-----------明显是冒牌电工火零反接且漏电开关不是零火双断
疯狂的巧合
1 楼梯总配电箱的接地线居然被剪断
2 漏电房子的2个漏电开关都失效,而且冒牌电工乱接线
3 我家不完全的接地处理看似是暂时解决轻微问题,却把严重后患给隐藏了
这种情况下,
所有住户的地线都带电,如果漏电房子漏电变得严重,
那么触摸金属外壳接地线的电器的人将会触电,
而且触电时,如果漏电房子的开关不断开是无法停止触电的,你家漏电开关是没作用的。
极其危险,分分钟出人命。
现在他们的开关是自己打上接通继续用电了。
也不知道女租户什么时候联系好电工来检查--------房东/物业
现在看看电力局什么时候修好地线,先保障所有用户的安全。
面对这个问题,不禁有点后怕很心寒,电力局冷冷地表示这是常见现场,而维修也没有给出确切的时间,要不是自己多个心眼留言,真是不知道哪天电死了都没人知。因为管理范围和权限的问题,上文说了,电力局只电表前的。地线被剪,无牌电工乱接线,仿佛成了老区出租屋的常见乱象。排查刻不容缓了吧?还要用管理范围来做借口吗?毕竟这是关乎老百姓性命的危险隐患。
在线时间0 小时
主题帖子积分
幼儿园小班, 积分 295, 距离下一级还需 5 积分
幼儿园小班, 积分 295, 距离下一级还需 5 积分
<a href="home.php?mod=spacecp&ac=pm&op=showmsg&handlekey=showmsg_590006&touid=590006&pmid=查看: 9766|回复: 46
就地配电箱内PEN线要重复接地吗??
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 RK5707 于
14:21 编辑
规范明确要求,建筑屋内应做总等电位连接,总等电位连接本来是不用接地的,然而现实很复杂,防雷接地等等和它扯上了关系。。。所以规范要求总等电位接地。这一接地就牵扯到了采用TN-C-S接地系统的进户。于是规范说话了,GB规范第3.2.12条第2款:保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上。由此,我们可以看出一个非常隐蔽的重要信息【重复接地的是保护导体(PE)】,因为规范的意思很清楚:保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上,然后再接MEB,最后MEB接地。所以电源进线处重复接地的不是PEN线,而是PE。。。
现在来看看规范,《系统接地的型式及安全技术要求》GB1& &里面5.2.5 款
1.jpg (20.23 KB, 下载次数: 0)
14:13 上传
为什么一句话里面出现了前后几乎矛盾让人费解的话。。。????其实人家说的很到位。。。。
前面的一句说的是给能做等电位连接的建筑物配电,后一句说的是给不能做总等电位连接的建筑物配电。
在看看我们好多权威上面的TN-C-S接地系统图的画法
2.jpg (25.62 KB, 下载次数: 0)
14:12 上传
是不是很可笑?竟然在PEN分PE和N的地方没有重复接地??呵呵&&!!人家是对的,写规范的大师们没有错。。他们画的TN-C-S接地系统图是高度总结的,不是专门给我们能做总等电位连接的建筑物画的,它是泛指。而大多数TN-C-S里面的PEN是不重复接地的。
现在我得出一个答案:PEN线是不能重复接地的,能重复接地的只有PE线。
下面我们来继续讨论我得出的答案是错是对,为什么?反驳的依据。。。。。
新手。发帖有点不太漂亮,但是问题应该清楚!大家可以看看!!!!
聚焦防火门监控器相关问题探讨
本帖最后由 wsayd 于
15:05 编辑
请楼上对此图提出看法。
QQ截图24.jpg (60.98 KB, 下载次数: 0)
15:03 上传
交流电气装置的接地设计规范
热心可嘉!
楼主看清楚楼上wsayd 贴出的“在电源处的接地”和“在配电系统中的接地”,就不会得出“PEN线是不能重复接地的,能重复接地的只有PE线”这个答案。
GB 1《系统接地的型式及安全技术要求》图3所示,不及GB/T 《交流电气装置的接地设计规范》图7.1.2-4、5、6来得完整和清晰。
本帖最后由 RK5707 于
15:51 编辑
这个规范我早看到了。。。所以来发帖了!!!!
如果PEN线多于一点进行接地,将形成中性线的并联通路。当发生三相不平衡时,中性线上会有电流I流过,由于PEN两点(或多点)接地,返回电源端的I电流会有一小部分不是经PEN而是经大地返回电源端,这就是杂散电流。它会引起一些不良后果。1、由于经大地返回的电流在遇到导电不通的地方会打火,引起电气火灾。2、由于地下有电流,即就是电荷,这些电荷会对地下金属进行腐蚀。等等。。。所以这本规范有点不听话!!!!误导大众。
再看看这个PEN分PE和N时,也是没有所谓的重复接地。。。。
以上是我的认识!!
竟然有论坛大佬 说:GB 1《系统接地的型式及安全技术要求》图3所示,不及GB/T 《交流电气装置的接地设计规范》图7.1.2-4、5、6来得完整和清晰。
电气行业堪忧啊!!!!!!!!!
呵呵,确实堪忧——所幸本人不是大佬。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
个人理解,仅供参考:
图示PEN“在配电系统中的接地”、在“装置受电点”的接地——指的就是PEN线重复接地。
经大地返回的电流——不应该有地下金属物、金属管线联通“在电源处的接地”和“在配电系统中的接地”这两个“地”;“在电源处的接地”和“在配电系统中的接地”这两个“地”之间避免出现爆炸和火灾危险环境(比如完全埋设于地下,则基本无虞),否则就不要采用TN-C-S接地系统。
楼主说&所以这本规范有点不听话!!!!误导大众。&
此言差矣!
GB/T 《交流电气装置的接地设计规范》图7.1.2-4、5、6
完全摘自GB/T8 低压电气装置 第1部分 基本原则、一般特性评估和定义。此规范等同采用IEC5
竟然有论坛大佬 说:GB 1《系统接地的型式及安全技术要求》图3所示,不及GB/T 《交流电气装置的接地设计规范》图7.1.2-4、5、6来得完整和清晰。
电气行业堪忧啊!!!!!!!!!RK5707 发表于
呵呵,确实堪忧——所幸本人不是大佬。{:lol:}
本帖最后由 RK5707 于
16:51 编辑
{:lol:}你不是大佬也是大师啊!!
其实我只是想把这个问题搞的清楚一些!!随便一句感慨!别介意啊!!
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
要命了,千万不要亵渎大师。干净的称呼,已所剩无几。
本帖最后由 RK5707 于
16:58 编辑
呵呵!!你还不知道IEC5 已经被修订了!人家重新规定 PEN需要绝缘!您还在这里冷松接地!!!{:lol:}
聚焦防火门监控器相关问题探讨
PEN需要绝缘,不是始于今朝;
再修订或重新规定,也不会取消TN-C-S系统PEN线“在配电系统中的接地”或在“装置受电点”的接地吧?
真要命了!
& & 那 怎么称呼!!???大哥???呵呵!!{:shy:}
聚焦防火门监控器相关问题探讨
就尺短,够兄弟。{:smile:}