请问变电站是什么中的扩大内桥接线指的是什么接线方式,何为扩大内桥?

你现在的位置:
110kV内桥接线变电站电压电流回路及备自投改进
《电气技术》
&&更新日期:
随着我国经济的蓬勃发展与国土资源保护意识的提高,国家对土地的审批和监管力度越来越大。而且我国电力网络越来越坚强,原来作为骨干网络的110kV变电站,如今均变成了终端站,在电网中的地位远没有以前那么重要,所以一次接线形式也由原来的单母线分段甚至是单母线分段带旁母的主接线变为内桥接线的变电站。
同时,从节约资源与控制成本的角度出发,现在新建110kV变电站多为内桥接线形式,如图1所示。与一般的单母线分段接线方式相比,内桥接线省去了两台主变高压侧的进线断路器及一把刀闸。
图1传统内桥接线
图2丹景站内桥接线
1.电压回路的设计
由于110kV丹景变电站位于天府新区五星级酒店及“两湖一山”风景旅游区中心地带,为了不影响整体景区整体规划、减少占地面积,该电站采用户内GIS设计。
因此,设计主接线时省去了两台母线PT,把线路单相PT更换为三相PT,从而最大限度降低占地面积,如图2所示。
在审图时发现电压二次回路设计如图3。很明显这样的设计有缺陷,因为PT刀闸处于合位时只能反应线路电压,而不一定为母线电压,只有当开关运行时能反应母线电压。而且两段母线电压并没有二次并列回路。
因此,设计对此进行了更改,母线电压回路串入了开关常开辅助接点,如图4所示。改进后的设计在正常运行时,二次母线电压与实际是对应的。
两段母线电压应通过母线开关DL3及其两侧刀闸并列。
图3电压回路原图
图4现场电压回路图
在实际运行时,发现如图所示的电压回路设计方法仍有缺陷。它的缺陷表现:
其中一个线路开关(以DL1为例)处于冷备用,母联开关DL3处于合位,另一条线路通过DL3开关带两台主变运行。由于此时两条母线为并列运行,I母上又无母线PT,因此#1主变的保护、测控电压及#1主变高压侧的计量电压只能通过二次侧电压并列获得。当对DL1开关继电保护装置做例行预检性实验,在做整组传动实验时,开关手动将DL1开关合时,二次母线电压A631/B631/C631会将电压反送到线路上,这是非常危险的。
危险性表现在两方面:
(1)反送电使线路带电,如果线路有检修严重会发生人生伤亡事故;
(2)线路无检修而是带电,两个电压不同期,将发生严重的电网事故,会引发大面积停电,两种情况后果严重,均会产生不可估量的损失。
 对此解决方法如下:
(1)须在本变电站的运行规程中加入关于电压回路的操作规程,当线路开关DL1处于冷备用时,若要对DL1的保护装置进行例行实验时,须断开L1线路PT的所有二次空开。这种方法的确可以解决线路开关冷备用时二次电压反送的问题。不过在备自投运行时却又有新的问题。
同样以开关DL1处于合位的线路L1热备用(线路侧有电压)为例,母联开关处于DL3合位,DL2开关合位线路L2带两台变压器运行。这时110kV电压等级的保护、测控、计量及故障录波等装置所有电压均为来自球线路L2的#2PT的二次电压。
此时若线路L2对侧开关跳闸造成全站失电,由于进线备自投满足动作条件,则备自投装置应该正确动作。首先由备自投对DL2发跳令,等DL2确处于跳位后,备自投装置再对开关DL1发合闸命令,当DL1合上之后备自投动作完成,全站又恢复供电。在实际联调备自投装置时运行时发现当备自投动作之后,全站的保护电压、测控、计量电压均正常,却要发II母计量电压失电信号。
最后经过检查计量电压二次回路发现,I母、II母的计量电压回路没有改过来,还是按照图3所示电压回路接线,只是经过了线路刀闸常开节点重动,并没有经过开关DL1、DL2常开辅助接点。
因此,当备自投开关动作后,I、II母仍然处于并列运行,II母计量电压电压恢复正常,此时线路L2上的#2PT一次侧无压,二次侧向一次侧反送电压,由于二次向一次侧反送电压时类似为一台升压变压器,需要较大的励磁电流,该励磁电流超过了二次计量空开额定值,于是跳闸。
另外,计量电压的这种接法,在线路开关DL1例行试验处于冷备用状态,而两段母线并列运行时,当手合断路器DL1时,I母的计量电压仍然会向线路L1的一次侧反向送电,造成计量开关跳闸。
如果此时测控装置没有能够发出I母计量空开跳闸的信号,在DL1恢复运行时,开关DL1就没有计量电压从而不能正确计量,造成计度损失。
(2)实际线路开关运行的情况是断路器处于合位,断路器两侧刀闸合位,母线电压等于线路电压。为了使一二次保持一致,并从安全角度出发,应在电压回路中串入断路器两侧刀闸常开接点,如图5所示。真正实现二次回路与一次正确对应,反应正常电压。
图5改进后的电压回路图
可见,在没有母线PT而装设三相线路PT的变电站,电压二次回路要比单母线分段的二次回路复杂得多。二次回路越复杂,出现故障的几率就越多,也就越不可靠。这就是简化一次,给二次回路带来的风险。
 2.电流回路设计
在电流回路设计时,主要是变压器的差动电流与一般的单母线分段接线变电站有所区别。对于一般的单母线分段变电站,变压器的差动电流就是变压器各侧电流相量和,各侧电流方向由各侧开关所在母线指向变压器为正方向。
在本文涉及的内桥接线方式里,#1主变压器的高压侧是指母联开关DL3和进线L1开关DL1。#2主变器的高压侧为母联开关DL3和进线开关DL2。当DL3电流接入#1主变压器时,它的电流方向应为II母线指向I母方向,而接入#2主变压器时,电流方向应由I母线方向指向II母线方向,两组电流方向极性端刚好相反。
两条母线一般情况下,电流的方向应由母线指向线路,从而达到保护线路的目的,而当线路开关DL1、DL2分别作为主变器的高压侧时,接入主变压器的电流应该为保护主变压器为目的,因此方向应为线路方向指向母线。与接入线路保护、线路测控、故障录波的电流极性相反。这在审图时,经常发现电流方向不正确,应该引起注意。
3.备自投回路的改进
以DL1、DL3运行,DL2备用为例进行分析。正常运行进线备投的充电条件为:Ⅰ母、Ⅱ母电压正常;DL1、DL3均合位且处于合后;DL2分位,进线L2电压正常;进线备自投控制字、压板投入。满足以上条件则进线备投充电。当Ⅰ母、Ⅱ母失压,进线L2有压,进线L1无流时,经过一延时先切DL1,确认DL1跳开后,合DL2,动作逻辑如图6所示。
图6传统进线备自投逻辑
图7进线2备用示意图
当发生如图7所示虚线框里的故障时,#1变压器保护切除DL1、DL3和DL4,隔离故障点。由于DL3由合位变为分位,则进线备自投充电条件不满足,进线备自投放电,DL1、DL2为分位,全站失电。
若#1主变保护动作DL1、DL4跳闸成功,DL3跳闸失败,则Ⅰ母、Ⅱ母失压,又DL1为跳位,无流,进线L2有压,进线备自投满足动作条件,将经一延时切DL1,合DL2。由于故障仍然的存在,会将电源引向故障,对电网和DL3、DL2造成冲击,不利于电网和设备安全。因此,进线备自投将变压器动作作为备自投的闭锁条件之一。
若变压器保护动作成功,DL1、DL3和DL4断开后,故障已经被隔离,此时再合上DL2,可由线路L2经开关DL2、#2主变压器、DL5对低压侧馈线供电,减少负荷损失,提高供电可靠性。所以不宜将变压器保护动作作为进线备自投的闭锁条件,而应该将它与DL3分位取“与”逻辑作为进线备自投的动作条件。
对于L1线路故障,线路保护切除DL1的情形,进线备自投能够正确动作。进线备自投的动作逻辑图可改进为图9、图10所示。
改进后的进线备自投设计方案图9、图10,不仅仅适用于内桥接线方式的变电站,同时也适用于单母线分段接线方式的变电站,如图11所示。110kV单母线分段接线形式的变电站中,根据变电站在电网的地位不同,主变压器的高压侧保护的保护方向分为指向母线和指向变压器两种情况。
若高压侧保护方向指向母线,以图中虚线框为例,当I母线发生故障时,#1主变压器高压侧保护动作,首先切除母联DL3,将故障把两段母线分开,让无故障母线继续运行。若保护元件没有返回,则说明故障在I段母线内,继续跳开主变各侧开关。
但是故障仍然存在,只能由线路开关DL1的未带方向的IV段来切除故障。到此,线路开关DL1、母联开关DL3、#1主变高压侧开关DL6断开,I母失电。由于母联开关DL3开关断开,进线备自投并不能正确动作。事实上进线L2的DL2开关完全可以合闸带#2主变压器运行,向低压侧供电。
图8改进后进线L2备投逻辑
图9改进后进线L1备投逻辑
图10单母线分段接线
本文就内桥接线变电站电压电流回路及备自投装置设计进行分析得出以下结论:
(1)电压回路。母线电压应由线路电压经线路侧刀闸辅助接点、开关及两侧刀闸辅助接点串联重动得到;
(2)电流回路。用于变压器差动保护的高压侧开关CT绕组极性应与用于线路保护的绕组相反。
(3)进线备投。主变跳闸不应闭锁备自投动作,备自投动作的条件加入分段开关位置,使备自投更准确,提高可靠性。&
&&我要评论
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
该新闻目前暂无评论,快来抢第一个沙发吧!
版权所有 中国电器工业协会
北京市丰台区南四环西路188号12区30号楼 邮编:100070您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
基于110kV 扩大内桥接线备自投控制策略.doc5页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
基于110kV扩大内桥接线的备自投控制策略
张建军1,姚越兰2
(1.宁夏中卫供电局 宁夏 中卫 755000; 2.四川龙泉驿供电局 四川 龙泉驿 610100)
摘要:本文在分析了110kV内桥接线和扩大内桥接线方式下的备自投逻辑的基础上,提出了一种基于扩大内桥接线备自投装置二次回路接线改造的综合回路法。该方法利用广义进线备投逻辑和广义桥备投逻辑来完成不同运行方式下的备自投动作逻辑。实验证明,该方法能满足扩大内桥接线不同方式下的逻辑需求,实现简单,适应性强。
关键词:扩大内桥接线;备自投;综合回路法;广义进线备投逻辑;广义桥备投逻辑
The control strategy of the automation switching-on device of reserve power source based on 110kV expanded internal bridge main connection
Zhang Jian-jun1, Yao Yue-lan2
1.Zhongwei Power Supply Bureau,Zhongwei 755000,C 2.Longquanyi Power Supply Bureau,Longquanyi 610100,China
Abstract: The operating logic of the automation switching-on device of reserve power source is analyzed in 110kV internal bridege and expanded internal bridge main connection in this paper. Moreover,a comprehensive circuit method based on circuit modification of the automation switching-on device of reserve power source
in expanded internal bridge main connection is gived.The operating logic of the automation switching-on device of reserve power source is completed using logic condition of generalized line backup self-switching equipment and generalized bridge back-up self-switching equipment in different operating mode.The experiment showed that the method can meet logic demand of different operation mode in expanded internal bridge main connection,is simple and adaptable.
Key words: expanded internal br the automation switching-on device of
comprehe the logic condition of generalized line b
正在加载中,请稍后... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
第7章电力系统接线
下载积分:3000
内容提示:第7章电力系统接线
文档格式:PPT|
浏览次数:0|
上传日期: 03:19:05|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
第7章电力系统接线
官方公共微信查看: 6901|回复: 6
最后登录在线时间3 小时人脉34 人注册时间阅读权限80主题积分1016UID187726
助理工程师, 积分 1016, 距离下一级还需 984 积分
该用户从未签到星币444 元0 贡献538 点精华0帖子
110kV站的内桥和外桥接线是什么啊。。额,我对110kV站的接线不熟悉。。被问到这个问题。。。真的不知道。。。想问各位大大。。这个接线是怎么回事情呢。。
最后登录在线时间133 小时人脉1444 人注册时间阅读权限250主题积分12491UID67099
TA的每日心情开心 10:46:41签到天数: 14 天[LV.3]偶尔看看II星币8523 元1 贡献2524 点精华6帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 论坛功勋.用户介绍:
这是一些简单的110KV变电站110KV电压等级的简单接线方式,与单母分段相似,又有些不同,内桥和外桥的区别主要在于桥断路器的位置。如果桥断路器在两个线路断路器之外,就是外桥接线,在两个线路的断路器之内,就是内桥接线。
最后登录在线时间530 小时人脉3863 人注册时间阅读权限180主题积分33006UID74497
TA的每日心情开心3&小时前签到天数: 1702 天[LV.Master]伴坛终老星币26623 元0 贡献2520 点精华3帖子
17:33:48 上传
(69.66 KB, 下载次数: 32)
17:34:24 上传
下载次数: 32
最后登录在线时间139 小时人脉473 人注册时间阅读权限180主题积分11887UID212455
TA的每日心情开心 15:46:25签到天数: 194 天[LV.7]常住居民III星币9852 元1 贡献1562 点精华1帖子
定义:由一台断路器和两组隔离开关组成连接桥,将两回路变压器-线路组横向连接起来的电气主接线。
连接桥连接在变压器-线路组的断路器和变压器之间称“内桥接线”。
连接桥连接在变压器-线路组的断路器和线路之间称“外桥接线”。
内桥接线的任一线路投入、断开、检修或路障时,都不会影响其他回路的正常运行,但当变压器投入、断开、检修或故障时,则会影响另一回线路的正常运行。由于变压器运行可靠,而且不需要经常进行投入和因此内桥接线的应用较广泛。
  外桥接线的变压投入、断开、检修或故障时,不会影响其他回路的正常运行。但当线路投入、断开、检修或故障时,则会影响一台变压器的正常运行。因此外桥接线仅适用于变压器按照经济运行需要要经常投入或断开的情况。此外当线路上有较大的穿越功率时,为避免穿越功率通过多台断路器,通常采用外桥接线。
  为了提高桥形接线的灵活性和可钻性,避免因检修线路或变压器时影响其他回路的正常运行,一般在接线中加设一组跨条(导线)。内桥接线的跨条位置与外桥接线中连接桥的位置相同,外桥接线的跨条位置与外桥接线中连接桥的位置相同,外桥接线的跨条位置与内桥接线中连接桥的位置相同。跨条上通常设置两组串接的隔离开关,以便于跨条上隔离开关进行检修,此两组隔离开关在正常运行时是断开的。
最后登录在线时间3 小时人脉34 人注册时间阅读权限80主题积分1016UID187726
助理工程师, 积分 1016, 距离下一级还需 984 积分
该用户从未签到星币444 元0 贡献538 点精华0帖子
终于明白了。。哈哈。。
最后登录在线时间69 小时人脉129 人注册时间阅读权限90主题积分4375UID583139
工程师, 积分 4375, 距离下一级还需 625 积分
TA的每日心情开心 16:22:49签到天数: 24 天[LV.4]偶尔看看III星币4101 元0 贡献145 点精华0帖子
学习了,谢谢!
最后登录在线时间41 小时人脉122 人注册时间阅读权限80主题积分1991UID466568
助理工程师, 积分 1991, 距离下一级还需 9 积分
该用户从未签到星币937 元0 贡献932 点精华0帖子
路过学习,谢谢。
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
(注册一下80星币拿到)报告摘要:变桨系统可靠性平均水平研究以及如何通过先进的设计降低度电发电成本
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
徐小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&您的位置: >
来源:  作者:李聪;
变电站扩大内桥主接线的二次回路分析  1前言目前,在电网的终端变电站中,扩大内桥接线作为一种可靠性高、经济效益好的电气主接线方式得到广泛应用。桥接线是由l台断路器和2组隔离开关组成连接桥,将两回路变压器一线路组横向连接起来的电气主接线。当桥断路器在2台变压器开关内侧,靠近变压器时为内桥接线。例如,远期工程安装第三台变压器时,该变电站的电气主接线就会有2个内桥,此时的主接线被称为扩大内桥主接线。这种主接线的优缺点是,内桥接线的任一线路出现投人、断开、检修或路障,都不会影响其他回路的正常运行,但当变压器投人、断开、检修或出现故障时,则会影响另一回线路的正常运行。由于变压器运行可靠,而且不需要经常进行投人和退出,因此内桥接线的应用较广泛。图l所示的电气主接线为扩大内桥变电站的主接线。这种主接线的电气二次回路有几个重点回路,例如电流回路、电压回路和备自投逻辑回路,重点分析这些回路可以让我们在工程设计中充分掌握该类型变电站的二次回路特点。2分析电流回路扩大内桥接线的电流回路主要涉及主变压器保护的差动电流回路的配置问题。高压侧的差动电流回路有2种配置:一种也逝二些竺卫l廿翻I线路1113.主变压器圈,扩大内桥电气主接钱是配置在高压侧开(本文共计3页)          