电力广东职业技能鉴定网是什么单位主办的

电力行业职业技能鉴定工作会召开
电力行业职业技能鉴定工作会召开
稿件来源: 北京电力频道
4月25日-26日,2013年全国电力行业职业技能鉴定工作会在江西省南昌市顺利召开。来自各网、省(自治区、直辖市)电力职业技能鉴定机构的120余名代表参加了会议。
中国电力企业联合会技能鉴定与教育培训中心主任薛静在报告中首先阐述了我国社会经济和电力工业正处于转型、变革发展阶段所面临的形势、任务、问题、趋势及其对人才需求的新要求。报告总结了2012年电力行业职业技能鉴定工作,安排部署了2013年电力行业职业技能鉴定工作,明确了工作思路、重点任务、进度安排和工作要求。
中电联技能鉴定与教育培训中心副主任孙建华通报了电力行业职业技能竞赛管理办法的制定情况,介绍了第九届电力行业职业技能竞赛的总体筹备情况和后续工作安排。
会议还介绍了2012年度电力行业高级技师资格评审工作情况,公布了电力行业职业技能鉴定信息网络考试试点单位,介绍了2013年试点工作总体思路和技能鉴定质量督导工作安排和要求。
会议安排了江西省电力行业职业技能鉴定中心向大会汇报交流了职业技能鉴定工作管理经验;内蒙古电力行业职业技能鉴定中心汇报交流了网络考试先行经验体会;山东省电力行业职业技能鉴定中心汇报交流了职业技能竞赛备赛经验体会。
参会代表分四大讨论组围绕薛主任的工作报告、第九届电力行业职业技能竞赛职业工种建议、电力行业职业技能鉴定信息网络考试试点工作、电力行业职业技能鉴定站管理思路、各单位经验体会交流与有关建议等主要议题展开了讨论。(钟声)
(责任编辑:
新华网版权与免责声明
  ① 凡本网注明&稿件来源:新华网&或&稿件来源:新华网北京频道&的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新华社和新华网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明&稿件来源:新华网&或&稿件来源:新华网北京频道&,违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明&稿件来源:新华网&或&稿件来源:新华网北京频道&的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的&稿件来源&,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为&稿件来源:新华网&或'稿件来源:新华网北京频道&,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与新华网联系。 联系方式:新华网北京频道电话:010-58361515La3F3002 有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?答:有载调压装置动作失灵的原因有:(1)操作电压消失或过低。(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。(3)联锁触点接触不良。(4)传动机构脱扣及销子脱落。La4F3003 电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?答:产生铁磁谐振过电压的原因是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压器铁芯的励磁电流超过额定励磁电流,使铁芯饱和,呈现非线性,它与系统中的构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。La3F4004 试述金属氧化物避雷器保护性能的优点?答:金属氧化物避雷器与普阀FZ和FCZ的磁吹避雷器相比有以下优点:(1)金属氧化物避雷器无串联间隙,动作快,伏安特性平坦,残压低,不产生载波。(2)金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小,且结构简单。(3)续流极小。(4)伏安特性对称,对正极性、负极性过电压保护水平相同。La4F5005 什么叫绝缘的介质损失?测量介质损失有何意义?答:电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性,但并不是纯容性,其损失部分统称为绝缘的介质损失。绝缘受潮后有功功率损失明显增大,因此对大部分电气设备通过检测介质损失,可以检查出绝缘是否受潮。La3F3006 测量绝缘的作用是什么?答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘和严重热老化等缺陷。La3F4007 什么是沿面放电?影响沿面放电电压因素有哪些? 答:在实际绝缘机构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放电往往沿着两种电介质交界面发生,这种放电称为沿面放电。& 影响沿面放电电压的因素主要有:(1)电场的均匀程度。(2)介质表面的介电系数的差异程度。(3)有无淋雨。(4)污秽的程度。La4F3008 电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成 答:(1)可变损耗,其大小随着负荷的变动而变化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损,调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。(2)固定损耗,它与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关,它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损,110kV及以上电压架空输电线路的电晕损耗;电缆器的绝缘介质损耗,绝缘子漏电损耗,电流、电压互感器的铁损;用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。Lb3F5009 图F-1为闪光装置的接线图,说明其作用。 答:(1)它的作用是当事故跳闸时使绿灯闪光。按下按钮SB,则负极经白灯HW到闪光小母线WF,再经闪光SGJ到正极,该回路接通。电容器C充电,加到继电器线圈上电压逐渐升高,升高到一定数值,继电器动作,常闭触点断开。断开后,电容器经线圈放电,电压逐渐下降。降到一定数值,常闭触点又闭合,电容器又充电。如此反复充电和放电,使得常闭触点时断时合,因而使接到闪光小母线与负极之间的灯HW闪光。(2)两块中间继电器组成的闪光。正常时,+L经常闭触点2WC、线圈1WC充电到闪光母线SM上,电路中断。中间继电器1KM、2KM均在失磁状态。信号灯HW发平光。&& 按下试验按钮SB,SM经常开触点SB、白灯HW到L-母线形成通路,1KM 通过电流动作,信号灯HW暗光。由于1KM常开触点闭合,2KM通过电流动作,常开触点闭合,信号灯亮光。2KM常闭触点断开使1KM断电,其常开触点断开,使2KM失磁,其常开触点断开,常闭触点闭合,1KM又通过电流动作,信号灯HW暗光。就这样一亮一暗的循环闪光,直到试验按钮复归或者闪光母线引出的动作回路断开为止。 Lb4F5010 如图F-2说明储能电容器组进行定期检查的工作原理。答:不在检查位置时,1-2,5-6,9-10接通,其他触点断开。此时1C和2C的正极分别接至+WC1和+WC2,各自作本回路跳闸电源。旋ZK到检查I组电容位置时,触点1-4、5-8、9-12接通,其他触点断开。此时2C的正极同时接至+WC1和+WC2,作两回路的跳闸电源。1C正极接至KT线圈右端,使KT线圈加上1C动作,经一定时间接通KV,若1C的电压足够,则KV启动,信号灯亮,证明电容器组满足要求。反之,则说明电容量降低或有断路存在,应逐一检查更换。旋ZK到检查II组电容位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。此时由1C作两回路跳闸电源,2C被检查。Lb4F4011 按图F-3说明通常采用的开关事故跳闸音响监视回路是如何工作的? 答:(1)利用开关的一对常闭辅助触点QF,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻串联组成。正常的开关辅助触点QF在断开位置,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号。(2)利用开关合闸回路的跳闸位置继电器KTP的一对常开触点,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻R组成。正常运行跳闸位置继电器在失磁状态,其触点在断开位置,当事故跳闸后KTP常开触点闭合,瞬时接通事故跳闸音响回路,发出跳闸警报信号。Lb4F4012 图F-4为小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图,说明工作原理。 答:交流绝缘监视装置的工作原理为,TV是母互感器(三相五柱式或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压,故二次星形每相绕组电压是100/√3,开口三角形每相绕组电压是100/3V。当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两组绕组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组电压升高到100V。三个电压表中,A表指示零、另两相指示线电压,由此得知一次系统A相接地。二次开口三角形的A相绕组电压降到零,其他两相其他两绕组电压升高到100/√3V,三角形开口两端电压升高到100V。加在电压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100V,KV动作发出信号。Lb4F4013 图F-5为直流母线电压监视装置电路图,说明其作用。 答:直流电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。1kV是低电压监视继电器,正常电压1kV励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时,1kV失磁,其常闭触点闭合,1GP光字牌亮,发出音响信号。2kV是过电压继电器,正常电压时2kV失磁其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时2kV励磁,其常开触点闭合,2GP光字牌亮,发生音响信号。Lb3F5014 说明图F-6直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。答:(一) 母线电压表转换开关(ST)手柄有三个位置:(1)操作手柄竖直在断开位置,触点9-11、2-1、5-3接通,2PV测量母线电压。(2)手柄逆转45O负极对地,触点5-8、1-4接通,2PV测量负极对地。(3)手柄顺转45O正极对地,触点1-2,5-6接通,2PV测量正极对地。&& 若两极对地绝缘良好,则对地电压都指零V。若有一极接地,则接地极对地电压为零V,另一极对地电压为额定电压。(二)绝缘监视转换开关1SA也有三个位置:(1)手柄竖直是信号位置,触点5-7、9-11接通,ST断开位置9-11接通,经电流继电器KA组成工作电路。(2)手柄顺时旋转到Ⅰ位,测正极对地绝缘电阻。(3)手柄继续顺时旋转到Ⅱ位,测负极对地绝缘电阻。(三)电阻R1、R2和R3都是1kΩ,组成平衡电桥的两臂。Lb4F5015 如图F-7变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切除回路的切换过程。答:如图所示,变压器在投入电网之前,先将SA开关手柄置于Ⅰ工作Ⅱ备用,或者Ⅱ工作Ⅰ备用位置。&& 当变压器投入电网时,1KM常闭触点接通;1KV1、2KV1带电常开触点接通,起动1KV、2KV使常闭触点断开;假定SA开关手柄在Ⅰ位,则SA1-2接通起动1KL接触器,1KL主触头闭合由工作电源(I)供电。2KL线圈回路被1KL常闭触点断开(闭锁了)。& 当工作电源(I)由于某种原因停电,1KL线圈断电,1KL主触头断开工作电源(I),1KL常闭触点接通,1KV断电常闭触点接通,再经SA5-6触点动作2KL接触器,2KL主触头闭合由工作电源(II)供电。& 假如工作电源(I)恢复供电时,1KV1动作起动,1KV动作,1KV常闭触点断开使2KL断电,2KL的主触头断开工作电源(II),2KL常闭触点起动1KL,1KL主触头闭合由工作电源(I)供电。Lb3F4016 如图F-8变电站事故照明原理图的工作过程。答: 平时线圈1KL是接通的,正常时事故照明是由380/220V的交流电源供电。&& 当交流电源发生故障,任何一相失去电压时,电压继电器1KV、2KV、3KV之一失去励磁,该电压继电器的常开触点断开,常闭触点闭合,使交流接触器1KL的衔铁线圈失磁,1KL主触头就断开,A、B、C三相母线与交流电源脱离联系。当1KL断开后,其常闭触点1KL闭合,而1KV、2KV、3KV之一的常闭触点已闭合。& 所以交流接触器2KL的衔铁线圈励磁,2KL主触头就接通,其常开触点2KL闭合,使直流接触器3KL的衔铁线圈励磁,3KL主触头接通,事故照明被切换到直流电源上。&& 当三相交流电源都恢复时,电压继电器1KV、2KV、3KV都被励磁,其三个常闭触点都断开,3KL的衔铁线圈失磁,3KL主触头断开,三相母线触点与直流电源脱离联系。&& 此时3KL的常闭触点接通,由于1KV、2KV、3KV的三个常开触点已闭合,使1KL衔铁线圈励磁,1KL主触头接通,事故照明恢复为三相交流电源供电。Lc4F3017 《电网调度管理条例》所称统一调度,其内容一般是指什么?在形式上如何表现?答:《条例》所称统一调度,其内容一般是指:(1)由电网调度机构统一组织全网调度计划的编制和执行。(2)统一指挥全网的运行操作和事故处理。(3)统一布置和指挥全网的调峰,调频和调压。(4)统一协调和规定全网继电保护,安全自动装置,调度自动化系统和调度通信系统的运行。(5)统一协调水电厂水库的合理运用。(6)按照规章制度统一协调有关电网运行的各种关系。在形式上,统一调度表现为在调度业务上,下级调度必须服从上级调度的指挥。Jd4F3018 提高电力系统动态稳定的措施有哪些?答:提高动态稳定的措施有:(1)快速切除短路故障。(2)采用自动重合闸装置。(3)发电机采用电气制动和机械制动。(4)变压器中性点经小电阻接地。(5)设置开关站和采用串联电容补偿。(6)采用联锁自动机和解列。(7)改变运行方式。(8)故障时分离系统。(9)快速控制调速汽门。Jd3F4019 高频保护为什么要每日由值班人员交换信号?答:因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,并由高频通道将两端保护联系起来,故保护装置比较复杂,任何元件损坏均有可能影响保护正确动作。如果每日起动两侧收发信机进行高频信号交换,就可以检查收发信机及高频通道是否完好,还可以在检查通道时发现一般故障,只要及时处理,就能保证装置正常工作。Jd3F4020 直流环路隔离开关的方式怎样确定?运行操作应注意哪些注意事项?答:直流环路隔离开关要根据网络的长短,电流的大小和电压降的大小确定运行方式,一般在正常时都是开环运行。注意事项如下:(1)解环操作前必须查明没有造成某一网络电源中断的可能性。(2)当直流系统发生同一极两点接地时,在未查明原因和消除故障前不准合环路隔离开关。Jd4F3021 断路器大修后应注意哪些项目试验?答:①行程及同期试验;②低电压合闸试验;③分合闸时间;④分合闸速度;⑤测量绝缘电阻;⑥测量接地电阻;⑦多油断路器测量套管介损,少油断路器的泄漏试验;⑧交流耐压;⑨绝缘油试验;⑩操作试验。Jd5F5022 消弧线圈的作用是什么?为什么要经常切换分接头?答:因为电力系统架空输电线路和电缆线路对地的电容较大,当发生单相接地时,流经接地点的容性电流=√3UωC,电网越大Ic则越大。例如:6kV级电网的电流即可达到100A以上,致使电弧熄灭困难,会造成较大的事故。若在变压器中性点加一电感性的消弧线圈,使其形成的电感电流与电容电流相抵消,即所谓的电流补偿。为了得到适时合理补偿、电网在运行中随着线路增减的变化,而切换消弧线圈的分接头,以改变电感电流的大小,从而达到适时合理补偿的目的。Jd3F4023 怎样对变压器进行校相?答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。Jd4F4024 多支等高避雷针的保护范围如何确定?答:(1)将多支避雷针划分为若干个三角形(划分时必须是相邻近的三支避雷针),逐个计算。(2)每三支避雷针,构成的三角形内被保护物最大高度HX水平面上,各相邻两支保护范围的一侧最小宽度BX≥0时,则全部面积即受到保护。Bx=1.5(HO-Hx)HO=H-(D/TP)D式中D——两针间的距离;HO——两针间保护范围最低点的高度;Hx——两针间被保护物最大高度水平面高度;H——避雷针高度;P——避雷针高度影响系数。当H≤30m时,P=1,120m>H>30m时,P=5.5/√H。(3)多支避雷针外侧保护范围的确定:当Hx >H/2时,RX=(H-Hx)P=h-a • p;当Hx < H/2h时,RX=(1.5H-2HX)P 式中RX——避雷针在水平面上的保护半径(m);H——避雷针高度(m);Hx——被保护物高度(m);Ha——避雷针有效高度(m)。Je4F3025 对电气设备的验收有哪些规定?答:对电气设备的验收有以下几点规定:(1)凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须按部颁及有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。(2)设备的安装或检修,在施工过程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。(3)在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。(4)当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急需投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。Je4F3026 新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?答:对有载调压装置检查的项目有:(1)有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。(2)检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。(3)有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的的额定电流与电机容量应相配合(一般为电机额定电流的2倍),在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。(4)有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。Je3F4027 变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?&& 答:验收的项目有:(1)变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。(2)变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。(3)各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。(4)变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。(5)各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。(6)基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置。(7)保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。(8)冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。(9)呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。(10)主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片。(11)变压器的防雷保护应符合规程要求。(12)防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。(13)变压器的坡度应合格。(14)检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显。(15)温度表及测温回路完整良好。(16)套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。(17)变压器上应无遗留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕应清扫现场。Je3F4028 新安装的电容器在投入运行前应检查哪些项目?答:检查项目有:(1)电容器外部检查完好,试验合格。(2)电容器组接线正确,安装正确。(3)各部分连接牢固可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳及架构均已可靠接地。(4)放电变压器容量符合要求,试验合格,各部件完好。(5)电容器保护及监视回路完整并经传动试验良好。(6)电抗器、避雷器完好,试验合格。(7)电容器符合要求,并经投切试验合格,并且投入前应在断开位置。(8)接地隔离开关均在断开位置。(9)室内通风良好,电缆沟有防小动物措施。(10)电容器设有贮油池和灭火装置。(11)五防联锁安装齐全、可靠。Je3F5029 对室内电容器的安装有哪些要求?答:室内电容器的安装时要求:1)应安装在通风良好,无腐蚀性气体以及没有剧烈振动,冲击,易燃,易爆物品的室内。2)安装电容器根据容量的大小合理布置,并应考虑安全巡视通道。3)电容器室应为耐火材料的建筑,门向外开,要有消防措施。Je4F4030 安装在控制盘或配电盘上的电气测量仪表应符合哪些基本要求?答:应符合下列基本要求:(1)仪表的准确度:用于发电机及重要设备的交流仪表,应不低于1.5级;用于其他设备和线路上的交流仪表,应不低于2.5级,直流仪表应不低于1.5级。& 应采用数字式或记录式,测量范围在45~55时基本误差应不大于±0.02Hz。(2)仪表附件的准确度:与仪表连接的分流器、附加电阻和仪用互感器的准确度不应低于0.5级,但仅作电流和电压测量时,1.5级和2.5级仪表可用1.0级互感器;非主要回路的2.5级电流表,可使用3.0级电流互感器。Je4F3031 电力系统发生振荡时会出现哪些现象?答:当电力系统稳定破坏后,系统内的发电机组将失去同步,转入异步运行状态,系统将发生振荡。此时,发电机和电源联络线上的功率、电流以及某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或系统联络线上的电流表功率表的表针摆动得最大、电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其每一约降低至零值一次。随着偏离振荡中心距离的增加,电压的波动逐渐减少。& 失去同步发电机的定子电流表指针的摆动最为激烈(可能在全表盘范围内来回摆动);有功和表指针的摆动也很厉害;定子电压表的指针亦有所摆动,但不会到零;转子电流表和电压表指针都在正常值左右摆动。& 发电机将发生不正常的,有节奏的轰鸣声;强行励磁装置一般会动作;变压器由于电压的波动,铁芯也会发出不正常的、有节奏的轰鸣声。Je3F3032 综合重合闸与继电保护装置是怎样连接的?答:220kV线路继电保护不直接跳闸,而是经过重合闸装置,由重合闸装置中选相元件来判别是哪一相故障,如为单项故障,则只跳开故障相,如为相间故障则跳开三相。因为单相故障过程中要出现非全相运行状态,所以一般将所有继电保护分为三类,接入重合闸回路。(1)能躲开非全相运行的保护,如:高频保护、零序Ⅰ段(定值较大时)、零序Ⅲ(时间较长时),投入重合闸N端,这些保护在单相跳闸后出现非全相运行时,保护不退出运行,此时如有故障发生时,保护仍能动作跳闸。(2)不能躲开非全相运行的保护,如:阻抗保护、零序Ⅱ段,接入重合闸M端,这些保护在非全相运行时,自动退出运行。(3)不起动重合闸的保护、接入重合闸,R端跳闸后不需进行重合。Je3F5033 在电力系统中怎样合理设置消弧线圈?答:(1)对于多台消弧线圈,不应把消弧线圈安装在同一变电站内,应使电网中每一个独立部分都有补偿容量。(2)消弧线圈尽量装在电网的送电端,以减少当电网内发生故障时消弧线圈被切除的可能性。(3)尽量避免在一个独立系统中安装一台消弧线圈,应安装两台或两台以上,而且应选择不同容量,从而扩大电感电流的可调范围。Je3F334在复式整流直流系统中,电压源与电流源串联或并联各有什么特点?答:并联复式整流:电压源与电流源是采用磁饱和稳压器,所以输出电压平稳,交流分量少,适用于对直流电源要求较严格的系统,如保护等,但与串联复式整流比较,制作调试较复杂,运行中稳压器易发热,有,工作效率低。&& 串联复式整流:电压源采用普通变压器,电流源采用速饱和变流器,所以制作调试较简单,运行中不易发热,无噪声。由于直流输出是串联,残压能得到充分利用,但输出电压随一次电流的变化而变化,且交流分量大,适用于对直流电源无特殊要求的变电站,电池充放电循环可达750次以上。&& Je4F5035& 值班人员能否任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式?为什么?答:检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式,值班人员不得随意改变,一般线路的两端,一端是检查同期重合闸,另一端必须是检查无电压重合闸,由于线路运行与系统运行方式有关,根据系统运行方式由调度通知变电站改变重合闸方式,除此之外,不能任意改变线路两侧重合闸运行方式。假如将一端检查同期重合改为检查无线路重合,当线路有故障时,断路器跳闸后两端均为检查无电压重合,结果造成两端均等待同期,使瞬时故障消除后,线路不能快速投入运行,引起不必要的停电。Je3F3036 传动试验断路器时,怎样才能同时传动检查无电压及同期重合闸 ?答:传动试验时,可根据以下具体情况决定:(1)当母线、线路均无电压时,可按普通重合闸的方法传动试验。(2)当线路无电压(以抽取装置安装处为准)、母线有电压时,可按普通重合闸的方法传动试验检查无电压重合闸,而传动试验检查同期重合闸时需同时短接同期继电器的下触点。(3)当线路有电压时,不管母线侧有无电压,传动试验检查同期和无电压重合闸时应分别短接同期继电器的下触点。 Je4F3037 SW6-220型断路器小修项目有哪些?答:断路器本体的小修项目有:(1)清扫检查瓷套、油标、放油阀及处理渗漏油。(2)检查法兰基础螺丝、接地螺丝。(3)补油、检查合闸保护弹簧。液压机构的小修项目有:(1)测电动机及二次回路绝缘(2)检查氮气预压力(3)补充液压油(4)检查辅助开关及微动开关(5)检查加热器及机构密封箱(6)分、合闸操作试验Je4F3038 更换强迫油循环变压器的潜油泵,值班人员应做哪些工作?答:值班人员应做的工作有:(1)更换潜油泵工作应办理第二种工作票(2)断开潜油泵有关电源(3)申请调度同意将重瓦斯保护由跳闸改接到信号(4)潜油泵投入运行后,要注意检查潜油泵声音和油流方向,情况正常后再按正常巡视时间进行检查。重瓦斯保护连续运行1h不动作后再将其压板切换到跳闸位置。Je4F3039 主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次 ?答:(1)拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4-4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。(2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6-8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5-1s后即减到0.25-0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。(3)冲击试验次数,新产品投入为5次;大修后投入为3次。Je4F3040 用母联断路器并列应如何操作 ?答:操作方法如下:1)将双母线改为单母线运行方式.2)将母联断路器停用.3)将待并电源充电至待并母线4)用并列选择开关投入同期装置5)检查电压表、频率表、整步表的运转情况,符合并列要求。6)当整步表指针旋转到与同步位置差30o时,手动合母联断路器,如无异常则并列成功。Jf3F4041 变电站应具备哪些记录簿?答:变电站应具备的记录簿有: 调度指令操作记录簿、运行工作记录簿、设备缺陷记录簿、断路器故障跳闸记录簿、继电保护及自动装置调试工作记录簿、高频保护交换信号记录簿、设备检修、试验记录簿、调整及充放电记录簿、避雷器动作记录簿、事故预想记录簿、反事故演习记录簿、安全活动记录簿、事故、障碍及异常运行记录簿、运行分析记录簿、培训记录簿Jf4F3042 变电站应具备哪些指示图表?答:变电站应具备指示图表有:系统模拟图板、设备的主要运行参数、继电保护及自动装置定值表、变电站设备年度大、小修及预防性试验进度表、变电站设备定期维护周期表、变电站月份维护工作计划、变电站设备评级标示图表、有权发表调度操作命令人员名单、有权签发工作票人员名单、有权单独巡视高压设备人员名单、有权担当监护人员名单、紧急事故拉闸顺位表、事故处理紧急使用电话表、安全记录标示牌、定期巡视路线图、设备专责分工表、卫生专责区分工表、一次系统接线图、站用电系统图、直流系统图、培训计划表、设备的主要运行参数、接地选择顺序表Jf3F4043 变电站必须建立哪些技术档案?答:变电站必须建立以下技术档案:设备制造厂家使用说明书、电气设备出厂试验记录、安装交接的有关资料、电气设备的改进、大小修施工记录及竣工报告、电气设备历年大修及定期预防性试验报告、电气设备事故、障碍及运行分析专题报告、电气设备发生的严重缺陷、设备变动情况及改进记录Jf3F5044变电站运行人员绝缘监督工作的任务是什么?答:变电站运行人员绝缘监督工作的具体任务是:1)及时掌握所管辖高压电气设备的预试计划及完成情况2)对所管辖的高压电气设备的试验结果进行纵、横分析,掌握电气设备的绝缘情况,对试验中发现的缺陷应督促处理。3)建立和健全变电设备绝缘监督的技术资料。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
匿名 发表于 课前七秒钟/550zi/8182.html习惯了思念_600字/chuerriji/19803.html游旺兴湖/350zi/4061.html
课前七秒钟/550zi/8182.html习惯了思念_600字/chuerriji/19803.html游旺兴湖/350zi/4061.html
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&

我要回帖

更多关于 广东职业技能鉴定网 的文章

 

随机推荐