兆欧表价格使用和读数

兆欧表的使用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
63页免费1页2下载券2页1下载券3页¥2.002页1下载券 3页2下载券10页1下载券4页免费1页免费2页免费
喜欢此文档的还喜欢63页免费62页免费25页免费16页免费28页免费
兆欧表的使用|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
MEGGER AVO BM11D绝缘电阻测试仪(电动兆欧表)使用说明书.pdf
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口扫一扫访问手机站
<img id="zhantai_logo" src=/1/250.jpg alt=扬州品胜电气科技有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
扬州品胜电气科技有限公司
变频串联谐振试验成套装置、直流高压发生器、高压试验变压器、直流电阻测试仪、全自动变比组别测试仪、高压开关机械特性仪、绝缘油介电强度测试仪、大电流发生器、回路电阻测试仪、接地电阻测试仪、氧化锌避雷器测试仪、互感器特性测试仪、绝缘靴手套耐压试验装置、安全工具拉力试验机、无线高压核相仪、雷电计数器校验仪、真空滤油机、绝缘电阻测试仪、电热电器、绝缘制品等。
&您所在位置:首页 & & 数字绝缘电阻测试仪原理、作用、性能、特点、使用方法
请输入产品关键字:
地址:江苏宝应经济开发区安宜东路284号
邮编:225800
联系人:张春华
电话:+86-1传真:+86-1手机:留言:个性化:
数字绝缘电阻测试仪原理、作用、性能、特点、使用方法
一、PSDY5106数字绝缘电阻测试仪概述PSDY5106数字绝缘电阻测试仪具新潮款式及全新设计改良的电路,功能更全、准确度更高。输出测试电压可从100V/250V/500V/V/5000V中选择,测量范围最大的可达200G&O,并可测量交流电压及相序检测功能。该产品适用于检测电梯、通信线路、变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电气设备及绝缘材料的绝缘电阻,并对各种电气设备解析保养维修、试验机检定,是您理想的电工测量仪器。&二、PSDY5106数字绝缘电阻测试仪性能特点1.采用低功耗CMOS双积分A/D转换集成电路,自动回零,朝量程指示;2.液晶显示:3 1/2位显示,字高29mm,最大读数1999;3.数据保持,功能符号显示;4.测试电压可用量程旋转开关选择;5.可测量600V以下的交流电压;6.LED灯指示工作状态;7.电池欠压符号指示;8.可以检测相序;9.电阻测量自动转换量程;10.带负载能力强,大于1.0mA的输出短路电流;11.完善的保护电路;12.液晶显示尺寸:(65&48)L;13.电源:8&1.5V(R6 AA)电池或充电电池(NI-CD AA 800mA 1.2V);14.外形尺寸:(190&150&75)L;15.重量:约900g(包括电池);16.产品和附件放入工具箱方便携带;三、PSDY5106数字绝缘电阻测试仪技术指标精确度:&(a%读数+字数)环境温度:23℃&5℃相对湿度:<75%1.绝缘电阻
测试额定电压
100V/250V/500V/V/5000V
额定测试电压的90%110%
0.1M&O-20G&O&& &&0.1M&O-200G&O
最小分辨率
测量准确度
0.1M&O-200M&O(&3%读数+5个字)
测量准确度
200M&O-10G&O(&5%读数+5个字)
测量准确度
10G&O-200G&O(&10%读数+5个字)
&注意:在任何额定测试电压下,被测电阻小于5M&O时,测量时间不得超过10秒。注:跌落电阻
额定测试电压
&说明:跌落电阻是指保证测量两端电压不低于额定测试电压90%的电阻测量下限值。四、PSDY5106数字绝缘电阻测试仪操作说明1、安全注意事项①.小心高压电击。当绝缘电阻测试完毕,请确认被测对象上的高压已经放电完毕。②.在测量过程中,请不要触摸被测对象,小心高压电击。③.测绝缘电阻时,被测对象不应带电,并确认被测对象安全接地,在测试前应使测试对象两测试端间短路放电。④.测绝缘电阻时,请勿让外界电压加入测试回路。⑤.在测试开始前,请确认旋钮开关的位置及测试线的连接是否接触良好。⑥.当按下&Tset/Stop&键后,L端和E端之间可能输出最高达5000V的高压,切勿触及仪表和被测物体的裸露部分,否则会有电击危险。2、交流电压测试①.不要测量600V以上的交流电压。②测试端连线&将红色测试线的插头插入仪表的ACV端插座,将黑色测试线的插头插入仪表的G端插座。③.旋转开关置&600V&位置,将红、黑表笔的探针并接在被测对象的两端上。④.此时,仪表显示值即为被测对象两端的交流电压值。3、绝缘电阻测试①.测试端连线&将带表笔的红色测试线的插头插入仪表的L端插座,将带有鳄鱼铗的黑色测试线的插头插入仪表的E端插座。②.测试连接&仪表E端插座的接线为接地线;&仪表L端插座的接线为线路线;&仪表G端插座为测量高绝缘电阻值时的屏蔽线,如有必要可以将带表笔的黑色测试线的插头插入仪器的G端插座,以消除产品表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试的准确性和读数的稳定性;③.额定电压选择&选择你的绝缘电阻测试所需要的额定电压,请将旋钮转到相应电压档。④.测试操作&将测试线可靠连接好后。按一下&TEST/STOP&键,此时,HV指示灯亮,表示测试电压已经产生。⑤.关机&& 测试完毕后,按一下&TEST/STOP&键, HV指示灯熄灭,表示无测试电压产生。功能开关置&OFF&位置。&注意:对容性负载,还应先将被测对象上的残余电荷放电完毕,以防止残余电荷放电伤人。4.序测量方法&三相电线容易产生电击危险。若触电会危及生命,因此在连接三相测量线的时候请务必小心。若连接好测试线后仪表指示灯并不亮,有可能其中任何一相带有电,请小心避免触电。请勿测量超出额定电压100V-450V/50-60Hz三相交流电。在测量高于200V以上电压的时候请勿超过30分钟,在测量高于450V以上的电压请勿超过3分钟。以上时间是从接好两根相序表笔线后开始算起。①.&相序测量功能是对三相交流电源(100V-450V/50-60Hz)进行相序测量。在输入端与测试线连接好后,可以依照LED和蜂鸣声响来判别三相交流电压的正相和反相,以及缺相。②.测试状态说明
相序检测指示
线电压检测指示
正相(CW灯亮)
L1,L2,L3灯亮
反相(CCW灯亮)
L1,L2,L3灯亮
缺相(CCW灯亮)
L1,L2,L3任一灯不亮
&注意:相序测量功能在接上相序专用测试线后,将指示三相电源的正相和反相,以及缺相,相序测量请使用三条带园型鳄鱼铗的三色测试线进行测量。&五、PSDY5106数字绝缘电阻测试仪附录&&PSDY5106数字绝缘电阻测试仪在使用中应注意的几个问题㈠、简介利用绝缘电阻测试仪可以确定马达、变压器、开关设备以及电气设备内线圈和电缆的完整性。测试的方法取决于被测设备的类型和测试的目的。例如,当测试电气电缆或开关设备(低电容设备)时,与时间相关的电容泄漏电流和吸收泄漏电流并不明显,并且会快速下降为零。在短时间内(一分钟或更少)即可达到稳定的传导泄漏电流量,为抽查读数/短时阻抗测试提供了良好的条件。另一方面,当被测设备为长的电缆、大型马达或发电机(高容性设备)时,与时间相关的电流将会持续读数。如果使用可以在读数间进行趋势分析例如步进电压或介质吸收测试,则可以克服这种情况。这种测试不是依靠单次读数进行的,而是依赖于大量相关的读数。由于在测试低电容设备时,与时间相关的电流下降很快,多次测试的结果将是相同的。&㈡、配测试&& 测试绝缘的最重要原因是为了确保公众和个人的安全。通过对火线、接地和接地导线之间的高压DC测试,您可以排除具有生命危险的短路或接地现象。通常在最初安装完设备后进行这种测试。进行这种测试能够防止系统中接线错误和存在缺陷设备,保证了高质量的安装,防止火灾或爆炸。㈢、维护测试&绝缘测试的另一个重要原因就是保护并延长电气系统和马达的工作周期。电气系统常年所处的环境受灰尘、油脂、温度、应力、震动等因素影响,这些条件都可能导致绝缘的恶化,引起生产上的损失,甚至火灾。定期的维护测试可以提供非常有价值的系统损耗状态的信息,帮助预测系统故障的可能性。及时解决问题不但能保证系统的无故障运行,而且能有效延长各种设备的运行期限。&测量之前为了获得具有意义的绝缘电阻测量,电工应该认真的检查被测系统。当符合如下条件时,将得到最好的测量结果:1.系统或设备停止运行,并和其它所有电路、电闸、电容器、电刷、避雷针和电路断路器断开。确保测试不受通过开关和过流保护器件的泄漏电流的影响。2.温度高于环境空气的露点。如果不满足这一点,在绝缘面上将形成一层水雾,有些情况下还要能被绝缘材料吸收。3.导体的表层不能存在碳墨和其它在潮湿的环境下容易形成导电体的杂质。4.施加的电压不能太高。当测试低压系统时,太高的电压会造成过载或损坏绝缘体。5.被测系统对接地充分放电。接地放电的时间应该大约为充电时间的5倍。6.温度的影响是值得注意的。由于绝缘电阻与绝缘材料的温度成发比(温度越高,阻抗越低),所记录的阻抗读数会被绝缘材料的温度所改变。建议在20℃&(68H)的标准导体温度下进行测量。按照习惯做法,将读数和20℃的温度下的结果进行比较时,在20℃以上时,温度每提高10℃(18H),则其20℃下的阻抗值将是读数的两倍;在20℃以下时,温度每降低10℃(18H),则其20℃的阻抗将是读数的二分之一。例如,在40℃(104H)下为1M&O的阻抗,换算为20℃(68H)下的阻抗,其值则为4M&O。利用非接触红外测温仪,可以测量导体的温度。&六、PSDY5106数字绝缘电阻测试仪重要提示PSDY5106数字绝缘电阻测试仪测量的是被测体面到面的电阻值,而非点到点的电阻值,所以导线不能直接接在不导电的物体(如电缆胶皮、塑胶外壳)表面,而需先用导电的材料(如锡泊纸)包住被测物体的表面,再将导线接在导电面上,才可以读出准确电阻值。 && 284@225800Q Q
中国环保在线 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 , All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国环保在线对此不承担任何保证责任。况玉龙信息技术
当前位置:&&
兆欧表的结构原理使用技巧及应用实例
上传: 王立武 &&&&更新时间: 21:15:18
& 兆欧表的结构原理使用技巧及应用实例 & 兆欧表俗称摇表,又称高阻计、绝缘电阻表、绝缘电阻测量仪等,是电子电气维修人员最常用的一种可携式仪表,主要用于测量电气设备和线路的绝缘电阻。例如:测量洗衣机、电冰箱、空调器等家用电器带电部分对机壳的绝缘电阻;测量变压器、电机的绕组与绕组、绕组与铁芯间的绝缘电阻;测量电线、电缆的线与线、线与地间的绝缘电阻等,因此兆欧表在家电维修和电气检修中应用相当广泛。由于绝缘电阻值很大,仪表的刻度标尺以兆欧(M&O,1M&O=106&O)为单位,所以叫兆欧表,又因兆欧表最初采用手摇发电机供电,故称摇表。 兆欧表在测量绝缘电阻时,自身就产生高电压,所以用于测量绝缘电阻既方便又可靠,但是如果使用不当,轻者给测量带来不必要的误差,重者会造成人身事故或设备事故,因此我们必须掌握正确使用兆欧表的方法,为此本文就以常用的手摇发电机式兆欧表为例,简述兆欧表的结构原理、正确使用方法技巧,以及兆欧表的应用实例,以飨初学者。 一、兆欧表的结构及工作原理 兆欧表的种类有很多,有手摇式、电子式的,也有指针式、数字式的,同时又有低压和高压之分,但其作用和使用方法大致相同。我们常用的是手摇发电机指针式兆欧表,国产型号有:ZC-7、ZC11D、ZC11E、 ZC25、ZC25B、ZC40等糸列,其外形及各部分名称如图1所示。 & &
& (a) ZC25糸列兆欧表 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&(b) ZC-7糸列兆欧表 & 图1& 手摇发电机式兆欧表的外形及各部分名称 1、兆欧表的结构 手摇发电机式兆欧表的结构主要由三部分组成:一台小容量、高电压输出的内附手摇发电机(有的采用手摇直流发电机,如ZC-7、ZC11糸列;有的采用手摇交流发电机加整流器,将交流电转换成仪表所需要的直流电压,如ZC25糸列)、一只磁电式流比计及三个接线柱。 (1) 手摇发电机:其作用是提供一个便于携带的高电压测量电源,以便与被测设备的工作电压相对应。发电机的电压值称为兆欧表的电压等级,也就是兆欧表的额定电压。 电子式兆欧表(如:ZC14、ZC17、ZC30等糸列)的高压用电子电路产生,它是通过检测设备泄露电流来得到绝缘电阻的,在此不多赘述。 (2) 磁电式流比计:是兆欧表的测量机构,是测量两个电流比值的仪表。它主要由磁钢和二个固定在同一转轴上的动圈及指针构成,如图2所示。磁钢是一个部分圆柱体,它的磁场分布是不均匀的,中间部分 &
图2& 兆欧表测量机构图 磁通密度高而两边较低。通电后,固定在同一转轴上的两个活动线圈,一个产生转矩,另一个产生反转矩,二者方向相反。这样可以使仪表指针的偏转角与两个线圈中电流的比值有关,故称&磁电式流比计&。线圈的电流由轻柔的导线引入,而不象其他磁电式仪表那样,由螺旋弹簧引入电流。所以兆欧表在不测时指针可停留在任意位置(即不定位),而不是回到零位。 &(3) 接线柱:兆欧表有三个接线柱,其中两个较大的接线柱分别标有:&L&(线路端,又称火线)、&E&(接地端, 又称地线),另一个较小的接线柱标有&G&(保护环,又称屏蔽线),其中&G& 接线柱与&L&接线柱外面的铜环是相连的。 2、兆欧表的工作原理 图3为兆欧表工作原理示意图,现以采用手摇直流发电机的图3(a)为例,简述兆欧表的工作原理。 & &
(a) 采用手摇直流发电机&&&&&&&&&&& &&&&(b)& 采用手摇交流发电机 图3 兆欧表工作原理示意图 工作原理:线圈2与表内的附加电阻R2串联,线圈1与表内的附加电阻R1及被测电阻RX串联,两个线圈一起接到手摇发电机上。摇动手摇发电机,两个线圈中同时有电流流过,在两个线圈上产生方向相反的转矩。转矩不仅与线圈中通过的电流大小有关,还与线圈所处的位置的磁场强弱有关。当转动部分偏转到两个转矩平衡的位置时,指针停止偏转。偏转角度的大小取决于两个电流的比值,由于两个线圈由同一电源供电,且附加电阻是不变的,因此电流的比值就决定于待测电阻RX的大小。& & 1、当RX=&时,L与E两接线端开路,I1=0,而I2在气隙磁场中受电磁力产生M2,根据左手定则,M2将使线圈2逆时针转动至最左端的欧姆&&&位置。 2、当RX=0时,相当于L与E两接线端短路,只要适当选择R1的数值,就可使指针平衡指到欧姆&0&的位置。 3、接通RX后,开始时M1>M2,指针按M1方向顺时针转动,但由于磁场的不均匀,M1将逐渐减弱,M2逐渐增强,当M1=M2时,指针就停留在一定位置上,指示出被测电阻RX的大小。 3、兆欧表的面板符号? 兆欧表的面板如图4所示,其标度尺是用电阻作标度,是刻度不均匀的反向标度尺。
& 图 4&& 兆欧表面板
兆欧表面板上符号的含义:
二、兆欧表的选用 选用兆欧表主要考虑它的输出电压和电阻测量范围两方面。 (1)兆欧表额定电压等级的选择: 通常兆欧表的额定电压等级有9种:50V,100V,250V,500V,1000V,2000V,2500 V,5000V,10000V。一般将额定电压在1000V以上的兆欧表称为高压兆欧表。市场上最常见的兆欧表一般为500V~1000V,而电信、微电子行业有的低至50V,甚至更低,电力行业则有的高达5KV、10KV,甚至更高。 选用兆欧表原则之一:兆欧表的额定电压一定要与被测电气设备和线路的工作电压相适应,即兆欧表的电压等级应高于被测电气设备和线路的绝缘电压等级。通常,测量额定电压在500V以下的电气设备和线路绝缘时,宜选用500~1000V兆欧表;测量额定电压在500V以上的电气设备和线路绝缘时,应选用1000~2500V兆欧表;测量高压电气设备和线路绝缘时,应选用2500~5000V兆欧表。 例如,测试瓷瓶的绝缘时,至少要用2500V以上的兆欧表才行,否则测试结果不能反映工作电压下的绝缘电阻(因瓷瓶的绝缘电阻很大,一般在104M&O以上);测6KV电动机的绝缘宜用1000V或2500V兆欧表;而对于低电压的电气设备,其内部绝缘所能承受的电压不高,为了设备安全,不能用电压过高的兆欧表,以免设备的绝缘受到损坏,因此测220V/380V线路和设备宜用500V兆欧表;而在测量10kV变压器绝缘时,就要使用两块兆欧表,高压侧使用2500V兆欧表,低压侧使用500V兆欧表。一般可按表1所举实例选用兆欧表。 表1&&& 选用兆欧表实例
被测设备的额定电压/V
兆欧表的额定电压/V
线圈绝缘电阻
电力变压器、电机线圈绝缘电阻
1000 ~2 500
发电机线圈绝缘电阻
电气设备绝缘电阻
500~1 000
绝缘子、母线、刀闸绝缘电阻
2 500~5 000
& (2)兆欧表电阻量程范围的选择: 选用兆欧表原则之二:兆欧表的电阻量程范围也应与被测绝缘电阻范围相吻合,通常不要使兆欧表的电阻测量范围过多的超过所测设备的绝缘电阻值,以免使读数产生较大的误差。兆欧表的表盘刻度线上有两个小黑点,这两黑点之间对应的刻度线值为兆欧表的可靠测量范围,所以选用的兆欧表应使被测的绝缘电阻值处在可靠测量区域内。 通常测量低压电气设备和线路的绝缘时,可选用0~200M&O或0~500M&O量程的兆欧表;测量高压电气设备和线路的绝缘时, 必须使用电阻测量范围大的兆欧表,可选用0~2500M&O量程的兆欧表。值得注意的是有些兆欧表标度尺不是从0M&O开始,而是从1M&O或2M&O开始刻度的,这种兆欧表不宜用来测量潮湿环境中的电气设备和线路的绝缘电阻,因为这时被测电气设备和线路的绝缘电阻有可能小于1M&O,使仪表得不到读数,容易误将它的绝缘电阻判读为0 M&O,而得出错误的结论。 表2、表3、表4、表5中分别列举了ZC25、ZC-7、ZC11D、ZC11E系列兆欧表的主要技术参数,供选用兆欧表时参考。 & 表2 &ZC25糸列兆欧表的主要技术参数
型&&&&&&&& 号
&10 %(出口为弧长误差)
测量范围(M&O)
准确度(级)
外形尺寸/重量
205W * 145D * 120H / 2& (MM /KG)
表3 &ZC-7糸列兆欧表的主要技术参数
型&&&&&&&& 号
&10 %(出口为弧长误差)
测量范围(M&O)
准确度(级)
表4 &ZC11D糸列兆欧表的主要技术参数
测量范围(M&O)
准确度(级)
测量范围(M&O)
准确度(级)
外形尺寸/重量
215W * 130D * 135H / 2.5& (MM /KG)
表5 &ZC11E糸列兆欧表的主要技术参数
准确度(级)
外形尺寸/重量
215W * 130D * 140H / 2.5
& 兆欧表的准确度等级分5级:1.0,2.0,5.0,10.0,20.0。常用的兆欧表准确度等级一般是10.0级(以前称为0.1级)。 兆欧表的摇柄额定转速一般为120r/min,但有的为150r/min,要视兆欧表的型号而定。 家电维修中常用的是500V,0~500M&O的兆欧表,如 ZC25-3型兆欧表(如图5所示)。 4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图5 &ZC25-3型兆欧表 ★为什么绝缘电阻不能用万用表的高阻档测量呢? 因为绝缘电阻的阻值很大,几十兆欧以上,而万用表高阻档在测量电阻时的电源电压很低(9伏以下),在低电压下呈现的电阻值,并不能反映出在高电压作用下的绝缘电阻的真正数值,因此,绝缘电阻须用备有高压电源的兆欧表进行测量。 三、判断兆欧表的好坏 测量前要检查兆欧表的好坏,即进行开路试验和短路试验,这过程又称校无穷和校零, 简称校表。 具体方法是:将兆欧表水平放稳,先进行开路试验,如图6所示,将L 、E两接线柱断开,快速摇动发电机的手柄,使发电机的转速达到120r/min的额定转速,这时的指针应指示在&&&位置,可认为开路试验合格。然后进行短路试验,如图7所示,将L、E两接线柱输出线短接,缓慢摇动手柄,此时指针应指在&0&位上,则认为短路试验合格。 &&&&& & 图6& 开路试验示意图&&&&&&&&&&&&& 图7& 短路试验示意图 开路指示 &&&,短路指示&0&,则说明兆欧表是好的, 可以使用,否则说明兆欧表内部有故障,必须修复后才能使用。 特别要指出的是:1、短路试验时,必须缓慢摇动兆欧表手柄,且时间不能过长,指针一旦指零, 应立即停止摇动手柄,以免发电机线圈电流过大而烧毁。2、电子式兆欧表不宜用短路试验进行校验。 四、兆欧表测量绝缘电阻的操作步骤 1、测量前准备 (1)将兆欧表水平放置在平稳、牢固的地方,以免摇动发电机手柄时兆欧表摇晃、倾斜,导致读数不准;且放置地点要远离大电流的导体和外磁场,以免兆欧表受到外界电磁干扰,影响测量准确度。 (2)切断被测电气设备和线路的电源,并将导电部分接地短路放电(约3~5min),以免储能元件(如电容、电感)储存的电荷放电伤人和烧坏仪表,这样做还可以减少测量误差。绝对不允许用兆欧表测量带电的电气设备和线路的绝缘。 (3)被测电气设备和线路的表面要用干的布或棉纱擦拭干净,不得有污物,尤其是测试点,以减少漏电电流和接触电阻,确保测量的准确性。 2、校验兆欧表 测量前要对兆欧表进行校验,以检查其性能。校验方法参见前面&判断兆欧表的好坏&部分。 3、兆欧表的接线 兆欧表有三个接线柱,即线路端&L&、接地端&E&、屏蔽端&G&,使用时要根据被测对象的不同来接线,一般的接法是:线路端&L&接被测对象的被测相,接地端&E&接被测对象的外壳或非被测相,屏蔽端&G&应接到被测对象的金属屏蔽保护环上或内绝缘护层上。具体如何接线参见后面&兆欧表应用实例&部分。 4、摇测绝缘电阻 接好线后,按顺时针方向转动兆欧表摇柄,摇动的速度应由慢渐快,均匀加速到摇柄额定转速(一般规定为120 r/min),继续保持匀速转动1 min后待指针稳定时读数,该数值即为被测的绝缘电阻值。 注:用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准,即以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。 5、记录测量结果 将各测量结果用笔记录,然后对记录的数据进行分析。 6、拆线与放电 拆线原则是先拆线后停表, 即读完数后, 不要停止摇动手柄, 而是一边慢摇,一边拆线,将L线拆开后, 才能停摇。如果电气设备和线路电容量较小, 其内无电容器或分布电容很小, 也可在停摇后就拆线。 拆线后要及时对被测电气设备和线路进行充分放电(不得小于2min),放电方法:将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测电气设备和线路短接一下即可。 另外,兆欧表使用完毕,应将兆欧表的&L&、&E&两端短接(约2~3分钟),对兆欧表进行充分放电,以保护设备及人身安全。具体操作方法如图8所示。
& &&& &&&图8& 兆欧表放电示意图 切记:在兆欧表没有停摆及被测电气设备和线路还未放电之前,手不能触及兆欧表的接线端和被测电气设备和线路的带电部分,否则会影响人身安全,严重的会被击伤。 7、清理现场。 五、使用技巧 运用兆欧表测量绝缘电阻时,应注意方法和技巧,否则测得的数据可能误差很大,甚至有损兆欧表和危及人身安全。。 (1)兆欧表的测量线(输出线)要用绝缘良好的单根铜芯软线,不能用一般花线、双股绞合绝缘线代替;测量线的端部应有绝缘护套;两根测量线不得绞缠在一起,也不得与地面或被测电气设备和线路表面接触,以避免线间电阻引起的误差。 (2)对于有可能感应出高电压的电气设备和线路, 一定要先行放电约 2~3min,消除这种可能性后才能进行测量。 (3)测量时左手用力按住表身,右手转动兆欧表摇柄,摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏仪表。 (4)在一般绝缘电阻测量时,被测电气设备或线路的两端接&L&和&E&即可,&G&可空着不用。当被测电气设备和线路(如电缆)有较大分布电容时,或被测电气设备和线路表面漏电很严重(如表面受到污染不能擦干净或空气太潮湿等)的情况下,就必须使用保护环&G&。保护环&G&的作用是防止绝缘表面的泄漏电流也流入电流线圈,产生读数误差,使用保护环后,泄漏电流就经由&G&端直接流回发电机,如图9所示。 && &&&&& 图9&& 保护环&G&的作用 (5)接线时,一定要注意&L&和&E&端不能接反。如果将&L&和&E&端接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经&L&端流进测量线圈,使&G&端失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为&E&端内部引线与外壳的绝缘程度比&L&端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,&E&端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当&L&与&E&接反时,&E&对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。 (6)摇测时,应由慢到快,均匀加速至摇柄额定转速120 r/min为宜,允许转速有&20%的变化,但最高不得超过150 r/min。保持稳定转速1min后再读取数值,以便躲开吸收电流的影响。切忌转速过高过低或忽快忽慢,以免兆欧表的输出电压不稳定,指针摆动加大而引起读数误差。读数时, 应边摇边读, 不能停下来读。在摇测过程中,若发现指针摆到&0&,说明被测电气设备和线路发生短路事故,此时切勿继续摇动手柄,以防表内的动圈因发热(电流太大)而损坏。 (7)测量电容器、电缆、大容量变压器和电机时,要先持续摇动一段时间,以便对其充满电(电容量愈大,充电时间应愈长),待指针稳定后再读数。在取得稳定的读数后,应一边降低手柄转速,一边拆去接地线,然后才能停止摇动手柄,以防其积聚的电荷向兆欧表倒充电而损坏兆欧表。 注:当被测物电容量大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分)。 六、注意事项 使用兆欧表时除了要掌握上述方法和技巧之外,还有一些事项也必须注意,否则也会造成不良后果。 (1)兆欧表应尽量避免剧烈、长期的震动,也不允许翻转,否则易损表头而影响刻度指示。 (2)保持兆欧表表面清洁,不要用干布擦拭表面玻璃,以防产生静电而影响指针偏转。 (3)禁止在雷电时或高压设备附近测试线路的绝缘。 (4)禁止使用外壳漏电的兆欧表,以免触电麻手。 (5)兆欧表的量限往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。 (6)摇测过程中,被测电气设备和线路上不能有人工作。在测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。 (7)测试高压电气设备的绝缘时,应由两人进行。 (8)测量设备的绝缘电阻时,应记下测量时的环境温度、湿度、被测设备的状况等,以便于分析测量结果。 (9)兆欧表在不用时应放在干燥固定的橱内,环境气温不宜太冷或太热,切忌放于污秽、潮湿的地面上,并避免置于含腐蚀作用的空气(如酸、碱等蒸汽)之中,以免内部线圈或零件受潮腐蚀而损坏。 (10)应定期校验兆欧表的准确度,其方法是直接测量有确定值的标准电阻,检查其测量误差是否在允许范围之内。 七、兆欧表应用实例 下面介绍几个运用兆欧表测量绝缘电阻的实例,以便初学者能更好地学习和掌握兆欧表的使用。 实例1& 测量电动机的绝缘电阻 按照所测电动机绕组的不同额定电压采用不同等级的兆欧表,通常额定电压在500V以下的电动机,用500V兆欧表;500~3000V的电动机,用1000V兆欧表;3000V以上的电动机,用2500V兆欧表。 测量电动机的绝缘电阻,就是测量电动机绕组对机壳和绕组相互间的绝缘电阻。 (1)测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线,分别测量每相绕组对机壳的绝缘电阻,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻,即相间绝缘电阻。如果绕组只有始端或末端引出机壳外,则应测量所有绕组对机壳的绝缘电阻。 (2)对于绕线式转子电动机,应分别测量定、转子绕组的绝缘电阻。 (3)对于多速多绕组电动机,应逐个地测量各绕组对机壳的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。 (4)对于直流电动机,应分别测量电枢回路绕组、串励绕组和并励绕组对机壳及其相互间的绝缘电阻。 现以测量三相鼠笼异步电动机的绝缘电阻为例,说明其操作过程。 1、测量前准备 测量前切断被测电动机的电源,打开电动机接线盒端盖,并将电动机各相绕组分别与地接通,进行充分放电(约需2~3分钟),如图10所示,去掉电动机接线盒内三相绕组之间的的连接片和电源进线,如图11所示。 &&
图10 电动机三相绕组分别对地放电
图11& 拆除三相绕组连接片和电源进线 2、检查兆欧表 测量前先检查兆欧表的好坏,具体方法是:在兆欧表未接上被测电动机之前,将兆欧表水平放稳,将L 、E两接线柱断开,快速摇动发电机的手柄,使发电机的转速达到额定转速120r/min,观察指针是否指在&&&位置,然后将L、E两接线柱输出线瞬时短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在&0&位。现在开路指示 &&&,短路指示&0&,则说明兆欧表是好的, 可以使用。 3、接线与测量 ⑴测量电动机各相绕组对地的绝缘电阻 ①先测量U相绕组对地的绝缘电阻,将兆欧表的E端接电动机的外壳裸露部分(油漆和尘埃要刮去),L端接在电动机U相绕组接线端,如图12所示,摇动手柄应由慢渐快,增加到额定转速(旋转速度应符 & &
图12& 测量电动机各相绕组对地绝缘电阻 合表上所规定的数值,若表上未规定转速,可按120 r/min的速度摇测),手摇发电机要保持匀速,读数在匀速摇动手柄1min以后指针稳定时读取,若发现指针指&0&,应立即停止摇动手柄。 ②然后将兆欧表的L端改接在电动机V相绕组接线端,测量电动机V相绕组对地的绝缘电阻。 ③用相同的方法将兆欧表的L端改接在电动机W相绕组接线端,测量电动机W相绕组对地的绝缘电阻。 ⑵测量电动机各相绕组之间的绝缘电阻 ①现在测量电动机U、V两相绕组之间的绝缘电阻,将兆欧表的L端和E端分别接在U、V两相绕组接线端,摇动手柄1min以后读取数值,如图13所示。
图13& 测量电动机各相绕组之间的绝缘电阻 ②然后将兆欧表的L端和E端分别接在V、W两相绕组接线端,测量电动机V、W两相绕组之间的绝缘电阻。 ③用相同的方法将兆欧表的L端和E端分别接在W、U两相绕组接线端,测量电动机W、U两相绕组之间的绝缘电阻。 4、记录测量结果 将各测量结果用笔记录,根据测量结果,电动机各相绕组对地的绝缘电阻和各相绕组之间的绝缘电阻均大于500M&O,完全符合技术要求,安装好连接片,接好电源进线,该电动机可以投入使用。 新嵌线的电机绝缘电阻一般规定为:低压电机不小于5 M&O;3~6KV高压电机不小于20M&O。&
各类电机绝缘电阻的最小允许值,见表6。 表6&&& 电机绝缘电阻的最小允许值
电& 机& 类& 别
电&&&& 机&&&& 现&&& 状
干& 燥& 之& 后
运&& 行&& 中
直流电机500V以下
直流电机750V以下
交流电机定子500V以下
交流电机定子大于1000V
感应电动机定子
但不少于0.5M&O
但不少于0.5M&O
同步电机转子
同步发电机定子与
全部励磁电路
& 实例2& 测量220V/380V供电线路的绝缘电阻 电力线路的绝缘测量,常用兆欧表检测,220V/380V供电线路可选用500V兆欧表,220V供电线路也可用250V兆欧表。测试时,测试棒必须与被测点保持良好的接触。如果测试点有锈斑、油漆,应将其除去,以免因两者接触不良测试不正确而造成误判。测量线路的绝缘电阻包括:线与线之间的绝缘电阻和线与地(即相线与地、零线与地)之间的绝缘电阻。 测量前,先拔下配电箱内的熔断器插尾,断开所有用电器具,将各开关打在闭合位置,再将兆欧表接入线路测量。 1、线与线之间绝缘电阻的测量: 用兆欧表两根测试棒(接&L&和&E&端钮),分别接触在两熔断器的下桩头(即接负荷侧)上或插座两孔的导体上,连接好后,顺时针转动兆欧表摇柄,应由慢渐快,均匀加速至120转/分,保持稳定转速1min后,待指针稳定时读数,这时测得的值就是线与线之间的绝缘电阻,如图14所示。
图14 &线与线之间的绝缘电阻测量 2、线与地之间绝缘电阻的测量: (1)对于TN-S糸统或TN-C-S糸统:这两种糸统除了相线 L、零线N外,还有一根保护零线PE。这时将兆欧表的一根测试棒(接&E&端钮)接触在PE线上,另一根测试棒(接&L&端钮)分别接触在两熔断器的下桩头上,则测得的值分别是相线与地之间和零线与地之间的绝缘电阻,如图15(a)所示。 (2)对于TT糸统(即电源侧中性点直接接地,用电侧电气设备的金属外壳采用保护接地的糸统):有以下几种测试方法: ①将兆欧表的一根测试棒(接&E&端钮)接触在接地极上,另一根测试棒(接&L&端钮)分别接触在两熔断器的下桩头上,如图15(b)所示。
图15& 线与地之间绝缘电阻的测量 ②如果住宅无接地极,则可将兆欧表的一根测试棒(接&E&端钮)接触在已通水的自来水管上或暖气管上,以代替接地极,另一根测试棒(接&L&端钮)分别接触在两熔断器的下桩头上,如图15(c)所示。因为这些金属管路本身电阻不大(数欧至数百欧),对测量结果(正常情况下为数百k&O)影响不大。 ③还可以将本应接触在接地极上的那根测试棒,直接接触零线的熔断器的上桩头(这是一根接地良好的、从变压器中性点引出的零干线),另一根测试棒(接&L&端钮)分别接触在两熔断器的下桩头上,如图15(d)所示。但这样做必须要有充分的把握,即应先用试电笔测出两熔断器座的上桩头哪个是相线,哪个是零线,切不可搞错了。否则,一旦触到相线桩头,就会烧坏兆欧表并造成触电事故。 (3)如果住宅没有采取保护接零和保护接地,则线与地之间的绝缘电阻测量可按图15(c)或(d)进行。 对线路绝缘电阻的要求是:对于新安装的220V 或380V供电线路,其阻值应不低于0.5M&O。应该指出,对于实际使用中的布线,由于绝缘电阻随着使用时间的增长而自然下降,其绝缘电阻值会变小,有时甚至达0.1~0.2M&O仍可使用,但作为新敷设的线路,应当要求较高。 实例3& 测量电缆的绝缘电阻 电缆形态一般有多股型、双绞型、同轴型等,而我们通常所说的电缆绝缘测量指的是测量缆芯与缆芯之间、缆芯与缆壳之间、缆芯与金属外层(屏蔽层)之间的绝缘电阻。一般来说,电缆都有一个额定电压的技术要求,比如,电力电缆有的是500V,1KV,有的高达5KV,10KV,甚至更高。因此要视电缆规格不同而选用不同规格的兆欧表来检测,通常,额定电压在1KV以下的电缆用500~1000V兆欧表;额定电压在1KV及以上的电缆则用2500V兆欧表。 摇测电缆绝缘前后,都要对电缆进行放电。因为电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电,电缆停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,此时若用手触及,则会使人触电,若连接兆欧表,会使兆欧表损坏。 ⑴测量同轴型电缆芯线与外壳之间的绝缘电阻: 将兆欧表的E端接电缆外壳,L端接电缆芯线,并将电缆壳、芯之间的内层绝缘层(中间绝缘层)接保护环G,如图16所示。然后进行摇测,测出的阻值就是同轴型电缆芯线与外壳之间的绝缘电阻。
图16 测量同轴型电缆的绝缘电阻&&&&&&&&&
⑵测量多股型电缆芯线与外壳之间的绝缘电阻: 将兆欧表的E端接缆壳(缆壳、L1、L2接地),L端接缆芯L3,G端与芯线绝缘层相接,如图17(a)所示。转动摇柄,就可以从刻度盘上读出缆芯L3与外壳之间的绝缘电阻值。 & &&& &&&& (a)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&(b) & 图17& 测量多股型电缆的绝缘电阻 ⑶测量多股型电缆芯线与芯线之间的绝缘电阻: 将兆欧表的E、L端分别接电缆的任意两根芯线,G端与金属外层(屏蔽层)相接,如图17(b)所示。转动摇柄,读出数值。 这里需要特别强调的是测量电缆的绝缘电阻时, 为使测量结果准确,消除芯线绝缘层表面泄漏电流所引起的测量误差,一定要使用G接线柱,将G连接到电缆的芯线绝缘层上或电缆内的金属屏蔽层上。 如何判别电缆的绝缘电阻是否合格?以下几点供参考: ①采用相同材料的电缆,在相同长度下,额定电压越高,其绝缘电阻越大,如果测量结果与此结论相反,则此电缆不能用。 ②同种规格的电缆,长度越长,绝缘电阻越小(必须处于相同环境、用同一电压等级的同一只兆欧表测量)。 ③电缆敷设前后,其绝缘电阻数据变化不大。 ④同根电缆各相间及相对地的绝缘电阻值接近。 ⑤电缆的最小绝缘电阻值不低于设计要求,若设计未作规定,则不低于0.5M&O。 符合上述规律的电缆方可投入使用。 注:电气设备和电线、电缆的绝缘电阻降低时,说明其绝缘性能下降,需要进行检修,不能投入运行。 兆欧表除了上述应用之外,还可用来判断高压汞灯灯泡和日光灯灯管的好坏、测量各种电讯元器件的绝缘电阻、估测元器件的击穿电压等,这些内容下篇再叙。 完 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&