悬挑脚手架拆除外挑工字钢的外挑长度与固定端长度的比例,规范为多少?谢谢

谁了解落地式脚手架验收规范?_厨房用具_土巴兔装修问答
谁了解落地式脚手架验收规范?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
谁了解落地式脚手架验收规范?
提问者:房斯年|
浏览次数:302|
提问时间: 18:32:07
热门活动:
已有4条答案
回答数:4241|被采纳数:3
合肥玖栎建筑装饰工程设计有限公司
所有回答:&4241
落地式脚手架验收表 &&
&&1 && &&施 &&工方案 && &&专项施工方案 &&设计计算书 && &&内容全面,指导施工,手续完备 &&符合规定,计算准确 && && && &&2 && &&立 &&杆基 &&础 &&基础 &&钢底座 &&垫木 &&横向扫地杆 &&纵向扫地杆 && &&排水措施 &&夯实、平整,按设计执行 && &&15㎝×15㎝×0.8㎝钢板(也可以用铸铁底座)20㎝宽、5㎝厚、4m长(至少两跨)应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上 &&距地面200㎜处连续设置 &&架底处不得有积水 && && && &&3 && &&架 &&体拉结 &&硬拉结 && && &&软硬拉结 && &&4×6m(或6×4m)一道里外φ48mm钢管500mm长夹紧在立杆上 && &&低架使用φ6.5mm钢筋与钢管同时使用拉在立杆上 && && && &&4 && &&杆件间 &&距与剪刀撑 &&立杆间距 &&纵向水平杆间距 &&横向水平杆间距 &&剪刀撑宽度、角度 &&剪刀撑间距 &&剪刀撑高度 &&横向斜撑 &&承重架1.5m &&承重架1.5m && &&1.5m,脚手板处0.75m && &&宽度不小于6米(4跨),45?-60?设一组 &&9-15m设一组 && &&沿脚手架高度连续设置,要求剪刀撑经过对每个结点都与主节点相连,若错过主节点,可以加横向水平杆连接 && &&一字型、开口型、双排脚手架每隔6跨设置一道 && && &&5 && &&脚手板 &&与防护栏杆 &&脚手板种类 &&脚手板规格 &&脚手板铺设 &&密目网封闭 &&网边连接 &&施工层防护栏杆 &&施工层挡脚板 &&5cm厚木板,竹巴脚手板 &&5cm厚,2m长,不小于200mm宽 &&满铺,对接小于15cm &&2000目立网挂外立杆内侧 &&用5mm尼龙绳全眼连接固定 &&1.2m设一道防护栏杆 &&高度18cm挡脚板连接设置 && && && &&6 && &&横向水 &&平杆设置 && &&纵向水平杆、立杆交点处 &&杆件固定 &&深入墙内长度 && &&必须设置横向水平杆 &&必须每个交叉点要扣件固定 &&必须伸入墙内大于24cm
&& &&序号 && &&验收内容 &&验收要求 && &&验收结果 && &&7 && &&立 &&杆连 &&接 &&立杆 &&纵向水平杆 &&剪刀撑 && &&各杆件伸出扣件长度 && &&对接,顶层立杆可搭长1m,二个扣件 &&对接,四周交圈 && &&搭接长度1米。二个以上扣件固定 &&大于10cm && && && &&8 && &&架体 &&内封 &&闭 &&架里首层兜网 &&层间平网 &&施工层平网 && &&内立杆与建筑物之间 && &&封闭 && &&3m高,设一道 &&小于10m设一道 &&操作层下满铺一道网 &&封闭严密,距墙小于10cm && && && &&9 && &&材 &&质 &&钢管 && &&扣件 &&脚手板 && &&统一规格,无弯曲裂缝 &&不脆裂 && &&5cm厚,20cm宽,板两端封头 && && &&10 &&通道 && &&宽度、坡度 &&防滑条 &&转角平台 &&通道防护 &&剪刀撑 && &&宽度大于1.2m,坡度1:3,满铺板 && &&间距30cm,防滑条规格为2×3cm &&不小于6㎡ && &&二道栏杆,18cm高挡脚板挂立网 &&设纵向及横向剪刀撑 && && && &&11 && &&卸 &&料平 &&台 &&计算书 &&立杆横杆尺寸 &&剪刀撑支撑 &&平台底板 &&拉结系统 && &&使用荷载 &&符合规定,计算准确 &&间距均为1.5m(按设计) &&横向纵向均设剪刀撑 &&满设5cm厚的木板 && &&不与架体连接符合设计要求 &&有限载标牌 && && && &&12 &&扣件 && &&扣件扭力 &&40-6.5N.m
回答数:3123|被采纳数:3
所有回答:&3123
落地式钢管外脚手架交底与验收
1、脚手架搭设应按方案由项目工程技术负责人进行详细的搭设技术和安全技术交底。要求架子工按下列程序搭设,搭设准备——放立杆线——铺杆基础垫板——放底座——竖立杆——安放大横杆——小横杆——铺脚手板——布栏杆和踢脚板——剪刀撑——封顶杆——挂立网。并同步按要求进行拉结。
2、搭设要点
1)搭设场地平整、夯实并设置排水措施。
2)立于土地面之上的立杆底部应加设宽度≥200cm、厚度≥50mm的垫木、垫板或其它刚性垫块,每根立杆的支垫面积应符合设计要求且不得小于0.15m2。
3)底端埋入土中的木立杆,其埋置深度不得小于500mm,且应在坑底加垫后填土夯实。使用期较长时,埋入部分应作防腐处理。
4)在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。(见表6.4.4所例)不同管径的钢管不准混杂使用。扣件亦然。
5)脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:
(1)按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置;
(2)周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设;
(3)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后将设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设;
(4)在设置第一排连墙件前,“一”字形脚手架应设置必要数量的抛撑;以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适量设置抛撑;
(5)剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。
6)脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业层高出其下连墙件2步或4m以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。
7)脚手板或其它作业层脚手板的铺设应符合以下规定:
(1)脚手板或其它应铺平铺稳,必要时应予绑扎固定。
(2)脚手板采用对接平铺时,在对接处,与其下两侧支承横杆的距离应控制在100-200mm之间;采用挂扣式定型脚手板时,其两端挂扣必须可靠地接触支撑杆并与其扣紧。
(3)脚手板采用搭设铺放时,其搭接长度不得小于200mm,且在搭接段的中部应设有支承横杆。铺板严禁出现端头超出支承横杆250mm以上未作固定的探头板。
(4)长脚手板采用纵向铺设时,其下支承横杆的间距不得大于:竹串片脚手板为0.75m;木脚手板为1.0m;纵铺脚手板应按以下规定部位与其下支承横杆绑扎固定:脚手架的两端和拐角处;沿板长方向每隔15-20m;坡道的两端;其它可能发生滑动和翘起的部位。
(5)采用以下板材铺设架面时,其下支承杆件的间距不得大于:竹笆板为400mm,七夹板为500mm。
8)架子搭设一次不宜过高,应随着结构的升高而升高,自由高度不大于6m,一般以超过施工层1.8m为宜(一步架)。架子封顶时,必须注意安全操作要求:立杆高出层顶的高度,平屋顶高出女儿墙1m,坡屋顶超沿口1.5m,里排立杆必须低于檐口15-20cm。
9)装设连墙件或其它撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整架的显著变形。
10)工人在架上进行搭设作业时,作业面上宜铺设必要数量的脚手板并予临时固定。工人必须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。
11)在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆件设置和对立杆纵距作≥100mm的构架尺寸放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。
12)配件及搭设技术偏差标准
3、拆除要点:
1)拆除程序,其原则是先搭后拆,后搭先拆。具体操作是:安全网——剪刀撑——护身栏杆——踢脚板——脚手板——小横杆——大横杆——立杆——拉结——清除底座。
2)拆除要求:
①拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。
②所有拉结点应随架子逐层拆除,先拆拉结再拆架,分段拆除,高差不应大于2步架(3.6m)。
③当架子采取分段,分立面拆除时,对不拆除的架两端应按要求重新拉结和横向支撑加固。
④拆除后的各种杆件,扣件要整齐分类堆放。
⑤拆除时专人指挥,专人看守,划出警戒区。
⑥拆除人员不得饮酒,必须戴安全帽,挂安全带,穿防滑鞋。
4、操作规程交底要点:
(1)从事架子作业人员要经过身体检查,患有心脏病,癫痫病,高血压以及不适合高处作业人员,均不得从事架工作业。
(2)架子作业人员必须经过劳动部门特殊工种培训,考试合格,持证上岗,无证者不得从事架工作业。
(3)进入施工现场必须穿好工作服(袖口、脚口要紧口),戴好安全帽、系好安全带,2m以上高处作业挂好安全带,穿好防滑鞋。
(4)不准酒后作业。
(5)操作前必须接受安全技术交底,未接受安全技术交底者不得上岗作业。
(6)高空作业不得嬉笑打闹,不得在架子上休息。
(7)随身携带的搬手和拧锥要用绳子拴好,背在身上或装在工具袋内,防止坠落伤人。
5、架体的验收
脚手架搭设质量的检查验收工作应遵守以下规定:
1)脚手架的验收标准规定
(1)构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。
(2)节点的连接可靠,其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40-60Nom;8号钢丝十字交叉扎点应拧1.5-2圈后箍紧,不得有明显扭伤,且钢丝在扎点外露的长度应≥80mm。
(3)钢脚手架立杆垂直度应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高≤20m时为不大于50mm;当架高&20m时为不大于75mm。
(4)纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值不大于50mm。
(5)作业层铺板、安全防护措施等应符合上述的要求。
2)脚手架的验收和日常检查按以下规定进行,检查合格后,方允许投入使用或继续使用:
(1)搭设完毕后;
(2)连续使用达到6个月;
(3)施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前;
(4)在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后;
(5)在使用过程中,发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况时。
架子搭设到楼层两层时,施工单位要组织验收,检查结果按(附件6.4.1)格式填写,并需量化。检查人员要进行汇签,并写出验收意见。检查人员必须自己亲自签字,不可别人代替,这是一种责任,一定要遵守。
回答数:4078|被采纳数:3
JamesRodrg
所有回答:&4078
我了解落地式脚手架验收规范一、编制依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2012)
2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-11)
3、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91)
4、密目式安全网(GB)
5、工程设计图纸
6、施工组织设计
二、工程概况
该工程为胜利街棚户区改造1#楼,本工程位于焦作市烈士街与胜利街交叉口的西北角。框剪结构,地下2层,地上32层,总建筑面积:,商业建筑面积:,地上住宅建筑面积:,,地下室建筑面积:,建筑物基底面积:,建筑高度96.4m。建筑工程抗震设防类别为丙类,抗震烈度为7度设防,设计使用年限为五十年。
三、脚手架搭设类型
1#、2#、3#、5#、6#、7#楼地下室至六层顶板以下采用落地式双排扣件式钢管脚手架,六层顶板以上采用悬挑式外双排脚手架;15#、16#、17#楼双排落地式脚手架。
脚手架钢管选用ф48×3.5;外挑工字钢采用I160,长度为3.5米,悬挑出楼面
1.2m,间距为1.5m;在建筑物楼层正对脚手架立杆处设置三道预埋,一道设置在离外墙面0.3m处,另二道设置在离外墙面1.5m处。预埋材料采用直径为20mm(HPB235)的圆钢环。同时在工字钢端头斜拉Φ14钢丝绳。
立杆的纵距1.5,水平步距1.8m。内立杆距外墙0.30m,外立杆距外墙面为1.2米,连墙件采用2步3跨,竖向间距为3.6m,水平间距按5.1m计算。
四、材料选用
1、采用外径48mm厚3.5mm的A3钢管,其材料应符合GB10079-3的技术要求。
2、扣件采用KT-3J可锻铸铁的扣件,并有材料出厂合格证,扣件使用前必须做好检查验收工作。
3、钢管、扣件及其零配件的规格必须统一,材质优良,严禁使用不合格钢管,严禁锈蚀、弯曲、压扁以及有脆裂变形滑丝现象的扣件严禁使用。
4、工字钢进场时必须有合格证及材质检验报告。钢管、扣件及其零配件的规格必须统一,材质优良。提前计算所需材料的数量,提前加工好型钢、吊环。
5、采用Φ48×3.5钢管和扣件、16号工字钢等构成的悬挑脚手架,立杆、纵向水平杆和横向水平杆是主要受力构件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直及水平力作用。其中连墙件承受风荷载,扣件是脚手架的连接件和传力件。
6、脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步间距内。纵向水平杆应采用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于50cm,同一步两根纵向水平也应错开,并不在同一跨内。
回答数:78513|被采纳数:107
所有回答:&78513
<p class="ask_one_p edit_、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。
2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。
3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。
4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;
5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准。
6、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准。
7、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。
悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。
悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3米。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网您还没有登录,请后查看其它通知!
通知中心:未读通知
我的位置:
同系列文档
大家都在看这些文档
收藏类别:
请选择分类
添加收藏类别
推荐分类:
法律法规&&
标准规范&&
工程质量&&
施工安全&&
施工技术&&
资料表格&&
工程管理&&
视频教育&&
学生专区&&
工具软件&&
检测专区&&
收藏类别:
返回至已有类别您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
普通型钢悬挑脚手架专项施工方案 2.doc23页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
普通型钢悬挑脚手架专项施工方案
第一节 编制依据
《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社;
《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB 中国建筑工业出版社;
《建筑结构荷载规范》GB中国建筑工业出版社;
《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社;
《混凝土结构设计规范》GB中国建筑工业出版社;
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。第二节
(1)工程建设项目概况
工程名称:沙坪坝区陈家桥中心医院迁扩建工程(一期)
建设(业主)单位:重庆市沙坪坝区陈家桥医院
代理(业主)单位:重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司
质量监督单位:重庆市沙坪坝区建设工程质量监督站
安全监督单位:重庆市沙坪坝区建设工程安全管理站
设计单位:重庆何方城市规划设计有限公司
地勘单位:重庆川东南地质工程勘察设计院
监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司
施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司
建设地点:本工程选址位于重庆市沙坪坝区陈家桥镇西永组团K-B5-5/02地块
建设范围:沙坪坝区陈家桥中心医院迁扩建工程(一期)施工图示的建设用地范围线以内的一期项目基础工程、主体工程、消防工程、给排水工程、外立面装饰、室内墙体抹灰工程、景观绿化、道路、环境、小区市政、电气照明工程(电气工程从配电室的配电柜的出线开始至施工图范围内的所有内容,照明工程除车库及消防工程的照明设施外,其他地方的照明工程不在本次施工范围以内,手术室、ICU室等所涉及的如无影灯等医疗
正在加载中,请稍后...&>&&>&屋面悬挑外脚手架安拆方案修改
屋面悬挑外脚手架安拆方案修改 6448字 投稿:袁啍啎
副词修饰名词现象小议
程度副词一般不能修饰名词,但是茅盾笔下的“很感情”、曲波笔下的“很军阀”,以及港台和东南沿海地区的一些作品、报刊中出现的“很淑女”、“很绅士”等,都是程度副词修饰名词的言语事实。尤其是改革开放以后,近20年来,在大陆作家的笔下和…
光荣啊!少先队活动主题:《光荣啊!少先队》活动目标:通过活动,让学生了解少先队的光荣史和改革开放以来少先队的发展史,从而激发学生的爱红领巾、爱少先队、爱祖国之情,增强民族自豪感和光荣的责任感,继承和发扬光荣的革命传统,为振兴中华而发愤图强,为了伟大祖…
2013两会主要精神内容 热点词解读十二届全国人大一次会议召开,温家宝总理作了《政府工作报告》。在《政府工作报告》中,温总理回顾了过去五年的政府工作,并对2013年政府工作进行了总体部署,分别就2013年经济社会发展的主要预期目标、宏观经济政策、政府…
一.工程概况
中海珠江新城G2项目一期位于广州市天河区珠江新城金穗路与猎德路交汇处,总建筑面积约98308平方米,共有5栋住宅楼,其中地下两层,地面以上由两层
裙楼、3-32层住宅塔楼组成,建筑总高约117.15m(包含屋面架构)。
由于本工程标准层的外脚手架采用爬升脚手架,而本工程的工期要求较紧,为保证外爬架在结构封顶后不受屋面工程进度的约束可以随着外墙装修的进度而自由降落,在甲方的要求下从本工程的32层楼板面以上的结构及装修施工均采用悬挑
外脚手架。
本悬挑外脚手架为结构与粉刷装修施工两用架,使用功能主要为结构和外墙装修施工,故荷载按结构3kN/m2,两步架同时作业,装修脚手架考虑为2kN/㎡,三
步架同时作业。
二.施工材料与施工准备
1.本外架架体拟采用普通钢管外脚手架,整架钢管统一选用φ48×3.5钢管,严禁与φ50×3.0钢管混用。钢管使用前必须经检查无严重锈蚀,无弯曲变形。扣件采
用标准扣件,新、旧扣件必须经检查无脆裂、变形和滑丝,方可使用。
2.连墙紧固拉杆采用预埋钢管与外架扣紧组成拉固件。
3. 拉吊件选用材料需按公司《建三一安字[2007]69号》的有关规定使用,预埋钢吊环采用φ20钢筋制作。斜拉钢丝绳采用直径为φ15的钢丝绳,预埋钢吊环采用
Ⅰ级钢,不得采用冷拉钢筋和残旧钢筋。
三.施工方法
悬挑式外脚手架,是利用建筑结构外边缘来支承悬挑外脚手架,将脚手架的荷载全部或部分传递给建筑结构。悬挑脚手架的关键是悬挑支承结构,它必须有足够
的强度、稳定性和刚度,并能将脚手架的荷载传递给建筑结构。
悬挑脚手架一般有两种方式:①下撑式。用型钢焊接的三角桁架作为悬挑支承结构,悬出端的支承杆件是三角斜撑牙杆。②斜拉式。用型钢作梁挑出,端头加钢
丝绳(或用钢筋花篮螺栓拉杆)斜拉,组成悬挑结构。
下撑式悬挑外脚手架,悬出端支承杆件是斜撑受压杆件,其承载能力由压杆稳定性控制,因此断面大,钢材用量多自重大;而斜拉式悬挑外脚手架悬出端支承杆件(或拉杆),其承载能力由拉杆的强度控制,因此断面小,自重轻,能节省钢材。
因此本外脚手架方案选择斜拉式悬挑外脚手架。
1.斜拉式悬挑外脚手架设计
(1)起塔立杆
悬挑方法:根据公司的《建三一安字[2007]69号》文件规定:悬挑梁严禁采用脚手架钢管作为主挑梁,同时应采用16号以上工字钢作为主悬挑梁,工字钢长≥
3.35m,外挑段1.35~1.50m,锚固段≥2.00m,通过预埋在梁板内钢筋环锚固。同时规定相临悬挑梁的间距不得大于1.5m。因此本屋面工程悬挑外脚手架拟采用
16#工字钢悬挑,一端支承在楼面上、一端通过钢丝绳吊拉承载,其间距同立杆间距相对应,并且≤1.5m,立杆直接支撑在工字钢面上,并用φ15钢丝绳将其上挂在预埋吊环上。悬挑工字梁安装时,对于框架结构,应直接在楼面装设;对于剪力墙部位,应通过预留孔装设或直接埋置于剪力墙内;对于只有边梁而不楼板部
位,应直接埋置于边梁内;对于建筑物阳角,应将悬挑梁埋置于角柱内。 本工程结构施工到32层楼板面时,在楼板面上事先预埋φ20钢筋锚环两道,预埋锚环与楼板钢筋底筋焊接,在工字钢上用与锚环焊接固定的压杆固定,同时用
木楔对塞防止工字钢水平移动,具体见附页详图。
(2)脚手架构造
脚手架平桥离外墙边300mm,标准平桥净宽800mm。平桥层间步距1.8m。脚手架平桥设3条水平钢管,面铺设一层钢筋条栅脚手板,在外侧立面全长全高连续设置剪刀撑。每道剪刀撑宽度不大于4跨且不大于8m,斜杆与水平面交角在45°
~60°之间。
2.悬挑脚手架的施工方法
(1)技术要求
双排外架立杆纵向间距1.5m,横向间距0.8m,步距1.8m,小横杆靠墙的一端离墙面30cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离32层楼面标高不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出
的端头均应大于10cm,以防杆件滑落。
连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨
水进入,螺栓应适度拧紧。
(2)杆件的搭设顺序
扣件式双排普通钢管脚手架的搭设顺序为:
固定工字钢→安装斜拉钢丝绳→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→连
墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。
每搭完一步脚手架后应进行校正步距、跨距、排距及立杆垂直度后方可进行下一
工序的施工。
3.附墙方法
本工程采用钢管和扣件组合的连墙件,连墙件的连墙杆采用Ф48×3.5mm钢管,连墙杆与脚手架的连接采用扣件,连墙杆与预埋在砼框架钢管也采用扣件连接。在每一层设置一道连墙杆,横向间距不大于6m,将架体附着到框架结构上,上下
层相互错开,梅花型布置。
4.拉吊式卸荷
由于本悬挑架大部分区域只有一层,部分直接搭设到屋面构架以上,最高的搭设
高度为16米。经验算未达到卸荷要求故不设置卸荷钢丝绳(见脚手架结构验算
5.安全防护措施与脚手架附设工程
5.1平桥步距中间设置一条钢管护拦杆,桥面设一块高为18公分的红白相间的挡脚板,脚手架外侧满挂密目式阻燃塑料安全网(符合国家标准与广州市有关文件
规定),立网拉挂要平整顺直。
5.2悬挑脚手架底部需采用硬质材料进行全面封闭。
5.3 卸料平台搭设位置视施工场地布置和现场实际情况而定。每栋设置1个卸料平台,材料转运后即拆除。卸料平台高度与楼层结构面相同,其限定荷载为2.5KN/㎡,在显眼处挂设限载标牌,卸料平台立杆间距小于1m,水平拉杆纵向间距小于
1m。支撑系统不得与脚手架连结实。
6.技术安全措施
(1)立柱间距由施工员放线定位,悬挑工字钢和预埋环应准确放置在定位线上,
在工字钢面上要设有钢管立杆定位。
(2)脚手架立柱要垂直,大小横杆要平整,同一步纵向水平杆必须四周交圈。相邻两柱的接头要错开,不在同一步距内,柱驳口必须按规范对接,确保外架垂直度。里外上下相邻的两根大横杆的接头要相互交错,不得集中在一组主柱间距之
间接驳,大横杆驳口必须按规范对接。
(3)各种连接扣件要扣接牢固,扣件螺栓拧紧扭力矩应在40~60N.m之间,不能大于65N.m,以防扣件破坏,搭设完成后应用扭力扳手随机均布抽样检查,不合
格的必须重新拧紧,直到合格为止。
(4)脚手架各杆件相交伸出的端头部分均应大于10cm,以防杆件滑脱,吊拉钢
丝绳留尾应不小于20cm。
(5)剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,采用不少于2个旋转扣
件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于10cm。
(6)外脚手架搭设须积极配合结构施工进度,脚手架须高出结构1.2m以上,但
搭设高度应避免超过一个结构层以防脚手架失稳。
(7)当吊环预留件所在框架梁砼强度满足设计要求,方可安排架子工进行拉吊件
(8)拉吊件的构成材料必须有出厂合格证,并通过抽检试验合格后方能使用。在
结构施工过程中,拉吊件必须定期检查,确保拉吊牢固。
(9)施工层脚手板必须满铺,脚手板必须按操作规程绑紧,保证有3个支撑点绑
扎固定,不得有探头板。
(10)要保证脚手架体的整体性,不得与井架、施工电梯一并拉结,不得截断架
体。严禁直接在外脚手架上架设电线。
(11)脚手架搭设过程中,架子上严禁放置短料及各类配件,严防坠物伤人,悬
空作业要系好安全带。
(12)必须在脚手架的适当位置配备灭火器材,防火措施要落实,严禁在脚手架
上吸烟,动火必须办理审批手续,并由专人跟焊接焊。
(13)在每栋楼顶设置4根避雷针,采用长1m的φ12镀锌钢筋制作,设于外架四角立杆之上。将预埋钢吊环与楼板钢筋焊接并与主楼的地极连通,形成外脚手架的防雷避雷系统,竖向地极钢筋电阻应小于4Ω。在施工期间遇有雷雨,脚手
架上的操作人员应注意及时离开。
(14)在大风雨或停工一段时间后,必须对脚手架作全面检查,如发现变形、下
沉、钢构件锈蚀严重、扣件松脱等情况,要及时加固维修后方可使用。
(15)本外脚手架取平桥施工荷载最大值为2kN/㎡,并只考虑三层平桥同时操作的施工荷载,各使用外脚手架的施工单位必须教育工人不得堆放过重的建材或杂物与平桥上。卸料平台应悬挂限载标牌,严禁超载,以策安全。不得将模板支撑
及砼泵管固定在外脚手架上。
(16)脚手架搭设前应将本方案细化,对施工班组进行交底,搭设人员应持证上
(17)脚手架随楼层的增高按本方案要求分段验收,填写验收记录单(必须有量
化的验收内容),并悬挂验收标识方能交付使用。
7.脚手架拆除
(1)脚手架拆除要有专人指挥,并设置安全禁区,禁止闲人进入。
(2)严格遵守由上而下的拆除顺序,不准上、下同拆。
(3)拆下的各种材料应分类堆放,集中存贮做好维护和管理。
(4)当脚手架采用分段、分向拆除时,对暂不拆除的脚手架两端,应设置连墙杆
或横向支撑加固。
(5)所有连墙杆件应随脚手架的逐步拆除而拆除,严禁先行将连墙杆拆除。脚手
架分段拆除的高差不应大于2m。
(6)脚手架拆除时须注意对建筑物的保护,防止对建筑物的损坏。
(7)拆下的构配件必须分段集中,采用吊装形式运至地面堆放,严禁高空抛掷。
中海珠江新城G2屋面悬挑外脚手架验算书
一、 基本数据:
本工程悬挑外脚手架采用φ48×3.5钢管搭设,在32层楼面采用16#工字钢悬挑,
φ15钢丝绳斜拉。扣件采用铸铁扣件,重量按15N/个,脚手架最大纵距为1.5m,横向间距0.8m,大、小横杆步距为1.8m,外侧剪刀撑按45°~60°连续设置,走道板采
用钢筋网片板,重量按150N/㎡,安全网采用密目式网,重量按10N/㎡,操作层荷载
考虑结构作业二步架,每步架3KN/㎡或装修作业三步架,每步架2KN/㎡。
二、 荷载计算:
荷载计算不考虑分段卸荷,悬挑搭设的最大高度为16米。取一跨的整个架体重量
进行验算。
1. 钢管自重:(16×4+1.5×4×9)×1.2×38.4=5437.44N
2. 扣件自重:90×1.2×15=1620N
3. 走道板重:9×1.2×0.8×1.5×150=1944N
4. 安全网重:16×1.2×1.5×10=288N
5. 操作层活荷载:2××0.8=7200N
1. 查表km2. GK操作层活载:qQK==1200 N/m
3. 弯距:M GK=Kmql2=0.177×60×1.52=23.9N·m
M QK= Kmql2=0.177×=477.9 N·m
M=1.2 M GK+1.4 M QK=1.2×23.9+1.4×477.9=697.74 N·m
4. 抗弯强度:
查表:φ48×3.5钢管,w=5.08㎝3 ,I=12.19㎝4 ,E=2.06×105N/mm2
M697.74×10322
σ= = 满足! =137.75 N/mm< f=205 N/mmW5.08×10
ql4(1.2×0.06+1.4×1.2)×. 挠度验算:υ=kw
=3.56mm<[υ]=100EI100×2.06×10×12.19×10150
=10mm满足要求!
四、 横向水平杆验算:
1. 横向水平杆按简支梁计算,计算跨度0.8m,简图如下。
2. 大横杆传来荷载:
F=(1.2×60+1.4×1200)×1.5=2628N
113. 弯距:M= Fl= ×=525.6 N·m 44
M525.6×10322
4. 抗弯强度:σ=
=103.5 N/mm< f=205 N/mmW5.08×10Fl305. 挠度验算:υ= = =5.33mm
=1.13mm<[υ]= 48EI48×2.06×10×12.19×10150
五、 立杆验算:
φ48×3.5钢管:A=4.89㎝2
1. 立杆承受的轴向力:
脚手架自重产生的轴向力:NG1K=(0)/2=3529N
构配件自重产生的轴向力:NG2K=(=1116N
施工荷载产生的轴向力:
2. 立杆计算长度:l0=kμh=1.155×1.45×1.8=3.01m
3. 稳定系数:
长细比λ= l0/i=
φ=0.197 15.8
4. 轴向力设计值:
不组合风荷载时:N=1.2(NG1K+ NG2K)+1.4∑NQK=1.2×()+1.4×N
组合风荷载时:N=1.2(NG1K+ NG2K)+0.85∑NQK
=1.2×()+0.85×1.4×N
5. 风荷载标准值:wk=0.7μz·μs·w0=0.7×2.11×0.15×450=99.7 N/m2
其中:风压高度变化系数:μz=2.11
脚手架风荷载体型系数:
1.2A1.2×(2.8+1.8+0.325×1.5×1.8)×0.048μs=1.3φ=1.3×la·h1.5×1.8
=1.3×0.117=0.15
基本风压:w0=0.45 N/m2
风荷载产生的弯距值:M0.85×1.4wl
w=0.85×1.4 Mwk= h26. 10
0.85×1.4×99.7×1.5×1.82= 10 =57.66N·m
7. 不组合风荷载时的立杆稳定性:N
φ=1N/mm20.197×489<f=205 N/mm2
8. 组合风荷载时的立杆稳定性:N
φA+Mw=9858
0.197×489+3.7N/mm2<f =205
六、 连墙件验算:
连墙件选用预埋φ48×3.5钢管与外架扣紧组成拉固预埋件,连墙件按水平不大于
3la=4.5m,竖向按层高2.95m设一个,梅花式布置。
1. 连墙件的轴向力:Nl= Nlw+ N0=53N
Nlw=1.4wk·Aw=1.4×99.7×4.5×2.95=1853N
2. 容许拉力:[N]= 8000N>Nl=6853N
满足要求!
七、 底座处钢梁验算:
选用16#工字钢,截面积A=26.1cm2,重量205N/m,Wx=141 cm3, i=6.58cm。
1. 工字钢一端固定在32层楼面,一端用φ15钢丝绳吊拉,钢丝绳破断拉力总和为
138.5KN,最不利的搁置位置离外架内侧0.4+0.5m,工字钢按简支梁计算,简图
如右所示。
2. 荷载计算:
工字钢自重:q=205N/m
脚手架传来荷载:P1=P2=10614N
3. 弯距:Mql2P
205×1..8×0.9=+=4569N·m 81.7
qlPa205×1..84. 剪力:Qmax=+ =+2l21.7
Pbql15×1.75. 支座反力:RA=P1+ + +=16407N l21.72
6. 压力:N= RA·sinα=16407×sin28.81°=7906.6N
7. 稳定系数:长细比 λ= l0/i=1700 =30
φ=0.918 56
MN6.68. 压弯验算:σ=+ =35.7N/mm2< f=205 N/mm2
满 +WxφA141×100.918×2610
足!由于作用于钢梁上的剪力较小,剪切验算略。
八、 钢丝绳验算:
1. 拉索所受到的荷载:N=RA/cosα=16407/cos28.81°=18729N
αP0.85×1385002. 钢丝绳的容许拉力:S= = =1N
符合要求! K6
九、 底座处预埋吊环验算:
选用φ20吊环,AS=314mm2,Q=18729N
Q18729吊环拉力强度:σ = =29.8N/mm2<[σ]=50 N/mm2
满足! 2AS2×314
楼面阳角部位悬挑梁平面示意图
一.工程概况中海珠江新城G2项目一期位于广州市天河区珠江新城金穗路与猎德路交汇处,总建筑面积约98308平方米,共有5栋住宅楼,其中地下两层,地面以上由两层裙楼、3-32层住宅塔楼组成,建筑总高约117.15m(包含屋面架构)。由于本工程标准层的外脚…
说课各位老师:大家好!今天我说课的内容是 。我特别欣赏新课程教材按专题兼顾文体的编排方式,这样贴近学生生活实际,按专题编排。有利于学生面对同样问题的多角度思考,培养多角度理解和探究性阅读的能力。一、对教材的认识1、本册书的主要任务本单元专题本文编者编…
学 园 l C D MY AE A● ● 21 0 2年 5月 第 1 0期 初 中科学教学 中情境创设策略 的探 索和应用 方 芳 杭 州师 范大学东城 中学 【 摘 要】 有效的课 堂教 学离不开 学生的主动参 与,学生的有效参与又离不开有趣的课…
浅议 高 中英 语写 作 ◆ 刘东利 ( 陕西省榆林第二实验中学 ) 【 摘要】书面表达在英语 学习和 高考 中 占有重要 的地 位。而 学生对 有什么样 的句子不会写 ?什么样 的文章不会 写? ” 于语言综合 应用的能力较 弱 , 针 对 目前 …
本文由()首发,转载请保留网址和出处!
免费下载文档:

我要回帖

更多关于 悬挑脚手架拆除 的文章

 

随机推荐