施耐德中压开关柜柜无线测温那几家做的比较好?我想用在35KV的配电室内

开关柜无线测温哪一家做的比较好?_百度知道
开关柜无线测温哪一家做的比较好?
我有更好的答案
方维监测的测温产品挺好的
贤业电气,专业研发无线测温产品
其他类似问题
为您推荐:
无线测温的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁热门搜索:
您当前位置: &&&
开关柜多路无线测温装置KBT80
240){this.width=240;}"
onmouseover="SAlbum(this.src);" onmouseout="HAlbum();" onclick="PAlbum(this);" id="DIMG"/>
产品/服务:
型 号:KBT80规 格:显示终端外形尺寸:215×145×61(单位:mm)
品 牌:康宝特
单 价:面议
供货总量:1000 套
最小起订量:1 套
有效期至: [已过期]
发货期限:自买家付款之日起
1 天内发货
最后更新:浏览次数:133
联系人黄经理(女士)&销售经理&
会员 [当前离线]
电话手机地区广东-中山市
地址广东省中山市坦洲镇同胜工业区22号
KBT80测温装置是一款用于高、中、低压电力系统(110KV,6&35KV和0.4KV)和对温度有较高要求的电气接点测温智能化装置。该装置需要配合测温接收模块和温度传感器一起使用,它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品。其各项技术指标均能到达国际标准。该装置提供通讯接口可与计算机监控系统连接,支持RS485接口MODBUS-RTU通讯协议,通讯波特率可设置,可选以太网通讯接口。在设计上采用了多种抗干扰措施,能够在电力系统中稳定运行。面板防护等级IP54、壳体防护等级IP20。
2、主要功能
1) 多路无线测量温度实时数据显示,建议同一个变配电室内的无线温度传感器使用同一台电气接点温度显示终端采集、显示数据。
2) 报警温度上、下限设定及两路继电器输送功能。
3) 具有系统日期、时间,日期和时间具润年自动转换功能。
4)具有设备参数配置功能,可进行主要参数编程设置。
5) 具有RS485通讯接口,特殊应用可定制以太网接口。
6) 接点测温无线采集、存储、显示功能。
7)数据通讯功能,所有数据都能通过数据通讯总线上传到上一级采集器或者上传到上位机系统。
8)可扩展报警功能(需要声报警或光报警设备辅助)。
3、技术参数
1)工作电源:AC/DC 220V。
2)测温通道:单机系统支持1-240个测温点,测温点还可扩展。
3)工作环境温度:-20℃~+70℃。
4)工作环境湿度:&95%RH。
5)报警输出口:无源输出(负载&300W)。
6)通讯接口:RS485接口,采用MODBUS-RTU 通讯协议,一个起始位,八个数据位,无奇偶校验,一个停止位。波特率可设置为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps。如定制以太网通讯接口,可实现以太网内的设备组网通讯。
7) 电气接点温度显示终端与无线接收模块之间在空旷时的通讯距离: 可达500米。
8)RS485通讯距离:&1200米。
9)触点温度测量范围:-20℃~150℃。
10)温度精度:&&2℃。
11)温度显示分辨率:1℃。
4、安装尺寸与接线
1)电气接点温度显示终端(主机):具有温度数据无线接收、显示和设定功能,可现场查看运行状态;2)无线接收模块实现柜内接点温度无线接收、保存与转发;3)接点温度传感器,每台开关柜内典型配置3路、6路或9路。
4.2、电气接点温度显示终端及无线接收模块尺寸
显示终端外形尺寸:215&145&61(单位:mm)
无线接收模块外形尺寸:155&66&34(单位:mm)
4.3、电气接点温度显示终端及配套设备安装方式
1)电气接点温度显示终端一般采用壁挂式安装,也可以选择嵌入式安装方式。
2)壁挂式安装一般安装在墙面或表箱中,首先在墙壁或表箱内壁上确定安装空位,首先将本产品配套的墙体部分的固定支架安装好,然后将配件的另外部分安装在产品背部,最后对准已装好的支架将产品挂好,检查装置固定牢固即可。
3)嵌入式安装方式需要在安装面板上开一个198mm&125mm的窗口,装入电气接点温度显示终端,并通过配套的4个固定卡进行安装紧固,接好电源线路等完成安装。
4)无线接收模块安装与开关柜中,吸盘式长天线应引出到开关柜外部,便于无线信号接收,应从柜子仪表室引出,避免碰触和接近强点线路。
&&&& 5)电气接点温度显示终端与无线接收模块之间采用无线传输,传输距离远,同一个变配电室内的接点测温数据可以全部集中显示到一台电气接点温度显示终端内。
6、无线接收模块
6.1、主要功能
1) 多路无线测量温度实时数据显示,可接收1~9路接点温度数据。
2)具有设备参数配置功能,可进行主要参数编程设置。
3) 具有RS485通讯接口,可作为无显示的测温终端应用。
4)数据无线转发功能及通讯功能,所有数据都能通过无线方式转发至上一级采集器或者通过数据总线上传到上位机系统。
6.2、技术参数
1)工作电源:AC/DC 220V。
2)测温通道:单机系统支持1-9个测温点,标准配置6个测温点。
3)工作环境温度:-20℃~+70℃。
4)工作环境湿度:&95%RH。
5)报警输出口:无源输出(负载&300W)。
6)通讯接口:RS485接口,采用MODBUS-RTU 通讯协议,一个起始位,八个数据位,无奇偶校验,一个停止位。波特率可设置为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps。
7)无线传送接口可实现与电气接点温度显示终端之间远距离无线传送的应用,在空旷时的无线传送距离可达500米。
8)RS485通讯距离:&1200米。
9)触点温度测量范围:-20℃~150℃。
10)温度精度:&&2℃。
11)温度显示分辨率:1℃。
6.3、安装方式
1)可采用两点螺丝固定方式和35mm导轨式安装。
2)无线接收模块安装于开关柜中,可在144mm孔间距的位置使用&P3的螺丝固定安装,也可以选择标准35mm导轨式安装,吸盘式长天线应引出到开关柜外部(一般置于开关柜顶部),便于无线信号接收,应从柜子仪表室引出,避免碰触和接近强点线路。
3)无线接收模块采用增强型无线传输方式,传输距离远,信号可覆盖同一变配电室内的任何位置(或同一个变电站内所有无屏蔽的开放位置)。
无线接收模块采集开关柜内重要接点的温度数据并保存。选择我公司生产的电气接点温度显示终端,实现现场的无线集中显示管理,无需开孔和布线,只要在变配电室内适当位置采用壁挂式方式安装电气接点温度显示终端即可,安装和使用方便。
7、接点温度传感器
安装在需要测温的电气接点位置,当测量温度大于设定跳闸和告警值时,PC监控端或终端将发出相依警告和提示,可外接声、光报警器实现越限报警的综合报警提示。
7.1、通用型表带式接点温度传感器
7.1.1、安装尺寸参考图(本安装尺寸仅供参考,具体以发货实物为准):
&尺寸:W 32mm & L 480mm &H 18mm
7.1.2、特点及参数
1.耐温(-40℃~+250℃)阻燃材料制作塑胶表带壳体,防水。
2.壳内的热敏传感器与接点体紧密接触,能准确测量实时温度。
3. 无线接收模块与接点温度传感器在空旷时的通讯距离可达30米,现场无线接收模块与接点温度传感器相对应的在同一开关柜内安装,所以接收效果更佳。
4.测温范围-20℃~150℃。
7.1.3、表带式接点温度传感器安装
表带式接点温度传感器,分别安装在重要的测温接点上,安装方式为捆绑式安装。
①.把表带状的测温模块贴在被测物体上。
②.把表带状的测温模块的一端穿过另一端。
③.直到表带状的测温模块紧紧地绑在被测物体上。
④.把延长部分的表带剪掉。
⑤.安装时柜体要停电。
无线测温黑匣子,对应接点温度传感器安装于开关柜仪表室内,通过两点螺钉固定或35mm导轨固定,接入工作电源即可。
7.2、测温环式触头温度传感器
7.2.1、测温环式触头温度传感器安装尺寸参考图(具体尺寸以实物为准)
7.2.2、测温环式触头温度传感器特点、参数及安装
①.采用绝缘阻燃(进口电木)材料制作环体。
②.无线传输供电方式特殊型可通过负荷40A~2500A范围内感应电源取电。
③.环体内的温度传感器与静触头臂紧密接触,测量接点温度。
④. 无线接收模块与接点温度传感器在空旷时的通讯距离可达30米,现场无线接收模块与接点温度传感器相对应的在同一开关柜内安装,所以接收效果更佳。
⑤.测温范围-20℃~150℃。
环式无线温度传感器,安装在开关柜进线和出线的断路器静触头上。
7.3、红外式母排温度传感器
7.3.2、红外式母排温度传感器特点、参数及安装
①.连接无线接收模块的DC5V标准供电电源,不需要电池供电。
②.通过RS485接口向无线接收模块传递数据,响应速度快。
③.非接触红外热辐射测温方式,与高压隔离、安全可靠。
本产品如选配置了RS485通讯接口,则采用MODBUS-RTU通讯协议。理论上在一条通讯线路上最多可以同时连接32台本产品,通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,最大传输距离为1200米,典型的网络连接方式如下图所示,用户可根据具体情况选用其他合适的连接方式。
MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即半双工的工作模式。
MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC 等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。
8.2字节格式
采用串行通讯,8个数据位,1个起始位,1个停止位,无奇偶校验位。
上、下行命令由地址码、功能码、数据区和CRC-16校验码组成。
采用高字节在前、低字节在后、高位字在前、低位字在后的原则(校验码除外)。
帧是传送信息的基本单元,MODBUS协议中主机与从机采用相同的帧格式。
帧以至少3.5个字节的停顿时间开始,同样以至少3.5个字节的停顿时间标志帧的结束。整个帧必须作为连续的流传送,如果帧完成之前有超过1.5个字节的停顿时间,从机将重新开始一个新帧的接收。RTU帧格式如下所示。
企业其它产品
您可以通过以下类目找到本信息: >
还不是中国软启动网会员?还没找到您需要的产品?立即发布您的求购意向,让中国软启动网的供应商主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国软启动网对此不承担任何保证责任。无线测温装置在封闭式铠装开关柜中的应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
无线测温装置在封闭式铠装开关柜中的应用
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢超低功耗433MHz开关柜配电柜无线测温模块_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
超低功耗433MHz开关柜配电柜无线测温模块
上传于||文档简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 施耐德中压开关柜 的文章

 

随机推荐