建筑水电安装做总平给水时用到pe管型号的地方什么时候用热熔承插连接,什么时候用热熔对接连接?

PE管安装_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢热熔对接安装 热熔器操作步骤
按模块条件查看
摘要:热熔器是一种用于热塑性塑料管材、模具的加热熔化然后进行连接的专业熔接工具。热熔器在管道和配件等连接的过程中,起到了至关重要的作用。下文给大家讲解了安装方法种类、热熔承插安装、流量计算、管沟底的准备,供大家参考哦。
热熔对接安装 热熔器操作步骤
大口径PE给水管道系统主要采用热熔对接方式进行连接;小口径采用热熔承插连接; 当与金属管道等其它管道连接,必须采用法兰连接;小口径管道也可用钢塑过渡接头连接;位置特殊,施工难度较大的位置,可采用电熔方式施工。
一、热熔对接安装
热熔对接是采用热熔对接焊机来加热管端(热熔对接温度为210+10℃),待管端熔化后,迅速将其贴合,保持一定的压力,经冷却达到熔接的目的。适用管径范围:dn≥90mm
操作步骤:
1、将需安装连接的两根PE管材同时放在热熔器夹具上(夹具可根据所要安装的管径大小更换夹块),每根管材另一端用管支架托起至同一水平面。
2、用电动旋刀分别将管材端切平整,确保两管材接触面能充分吻合。
3、将电加热板升温至210℃,放置两管材端面中间,操作电动液压装置使两管端面同时完全与电热板接触加热。
4、抽掉加热板,再次操作液压装置,使己熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置(防止反弹)。
5、保持一定冷却时间松开,操作完毕。
6、施工完毕,须经试压验收合格后,方可埋土投入使用。
二 、热熔承插安装
适用管径dn≤110mm
1、用割刀或剪刀将PE管根据安装需要割断。
2、在管材插入深度处标记号。
3、将热熔器加温在210℃以内。
4、同时熔融PE管材、管件,然后承插(承插到位后待片刻松手,在加热、承插、冷却过程中禁止扭动)。
5、自然冷却。
6、施工完毕后需经试压验收合格后,方可封管投入使用。
三、电熔连接
适用管径dn≤630mm
1、将PE管材完全插入电熔管件内。
2、将专用电熔机两导线分别接通电熔管件正负两极。
3、接通电源加热电热丝使内部接触处PE熔融。
4、冷却完毕。
5、施工完毕后需经试压验收合格后,方可封管投入使用。
四、法兰连按,将法兰盘、法兰套、胶垫圈三者与所需连接的管材进行活套连接
五、钢塑过渡接头连接,或带螺纹管件连接
1、钢塑过渡接头连接是指将PE管与钢管连接,PE一端采用热熔承插或热熔对接安装,钢管一端通过氩弧焊接达到连接目的的。适用管径dn≤315mm
2、带螺纹管件连接是指PE一端与PE管材热熔承插连接,金属螺纹一端用丝口连接以达到连接目的。适用管径dn≤75mm
在各种埋地管道的应用过程中,管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而PE管道具有的多种独特性能使管道的铺设更加安全、快捷,同时正确的施工设计与安装将使管道的这些优性能得到更大程度的发挥。
施工前的技术准备
1.施工前应熟悉、掌握施工图;
2.对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工;
3.准备好相应的施工机具;
4.按照标准对管材、管件进行验收。
管沟的开挖
管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。
PE管道的柔软性好、重量轻,所以在地面上预制较长管线,当地形条件允许下时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减小。狭窄管沟的开挖可以采用旋转开挖机、犁或铲具等开挖机具。
一般规定,聚乙烯管道埋设的最小管顶覆土厚度为:
1.埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米:
2.埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米;
3.绿化带下或居住区支管不得小于0.6米;
4.在永久性冻土或季节性冻土层,管顶埋深应在冰冻线以下。
在结实、稳固的沟底,管沟的宽度由施工所需要的操作空间决定,空间大小必须能够正常进行管沟底部的正常及管沟填埋及夯实等工作,而且还要考虑到管沟开挖费用以及购买填埋材料等费用的经济性。管沟的宽度值一般要考虑到管道的规格及所用夯实工具。下表给出了相应的
一般规定:当在地面连接时,开沟宽度为D+0.3,当在沟内安装或开沟回填有困难,不能满足回填土实度要求时,开沟宽度为D+0.5,且总宽度不小于0.7米。
在沙土或淤泥的管沟内,如果不易作出一个直立的管沟侧壁,那么可以做一个45°或能够支撑沟壁材料的一个坡度。如果管沟较宽,那么为了支撑最终的填埋层重量,初填埋材料必须夯实。
管沟底的准备
对于像供水、排污或长距离输送管线的压力系统,除非设计图纸有特殊要求。一般来说,管沟底的水平精度要求并不是很高,而对于重力排水系统,坡度的等级必须达到规定的要求。
如果管沟底部相当平直,而且土壤内基本上没有大的石块,那么就没有必要再进行平整。当然,如果是一个没有受到扰动的管沟底层,那就更好。但如果管沟底已经被扰动或在开挖的过程中必须被扰动,那么其密实度至少应该达到其周围填埋材料的密实度,开挖的管沟底部一般要用直径不超过50mm的没有尖锐棱角的小石头再混和一些沙土和粘土等材料垫平。所有规格的PE管道一般都可以适应少量局部的管沟底不平坦,但如果在回填材料中含有尖棱的石头或坚硬的页岩,那么就可能会在管道表面产生应力集中区以致损伤管道。
对于页岩及松散的岩石土壤中的开挖,为了避免与松散的岩石接触,必须为PE管道提供一个均一的沟床, 一般的做法是开挖管沟底时应比规定的等级挖深至少150mm,然后用适当的填埋材料回填至规定高度,并夯实到90%或更高的密实度。
对于支撑强度较小的湿粘土或沙土等类似不稳定土壤,管沟的开挖深度要比规定的值深100—150mm。然后用指定的或原开挖的材料进行回填,这样即可保证为PE管提供一个均一的支撑。在不稳定的有机土壤中,如果安装地点的地下水位较高以致于淹没了管道,可以在管道上增加额外的重量来抵抗管道受到的浮力,但这个额外的设计重量不应该超过基础层的支撑强度。
管沟内管道的敷设
在管道被放入管沟之前,首先应该对管道进行全面检查,在没有发现任何缺陷的情况下管道才被允许吊入或滚入管沟内。
管道通常会在地面预先连接好,有时管道可能会被预先连接成大约150米长的许多管段,贮存在某一个地方,当需要下放及连接时,再搬运到安装地点,然后采用热熔接或机械连接的方式连接这些管段。
公称直径小于200mm的管道可以手工拖入管沟内;对所有的大管道、管件、阀门、消防栓及配件,应该采用适当的工具仔细将它们放到管沟内,对于长距离的管道的吊装,推荐采用尼龙绳索。
最终的管道连接与装配
管沟内管道的热熔连接同地面上管道的热熔连接方式相同,但必须保证所连接的管道在连接前必须冷却到土壤的环境温度。
PE管道与金属管道、水箱或水泵相连时,一般采用法兰连接。对于PE管材之间,当不便于采用热熔方式连接时,也可采用法兰连接。法兰连接时,螺栓应预先均匀拧紧,待8小时之后,再重新紧固。
PE管道的压力测试
PE管道系统在投入运行之前应进行压力试验。压力试验包括强度试验和水密性试验两项内容。测试时一般推荐采用水作为试验介质。
在排除待测试的管道内有空气后,管道应以一定的间隔覆土,尤其对于蛇行管道,压力试验时,应将管道固定在原位,法兰连接应暴露以便于检查是否泄漏。
压力试验的测试压力不应超过管材压力等级或系统中最低压力等级的配件的压力等级的1.5倍,开始时,应将压力上升到规定的测试压力值并停留足够的时间保证管子充分膨胀,这一过程需要2—3小时,当系统稳定后,将压力上升到工作压力的1.5倍,稳压1小时,仔细观察压力表。并沿线巡视。如果在测试过程中并无肉眼可见的泄漏或发生明显的压力下降,则管道通过压力测试。
在压力测试过程中,由于管子的连续膨胀将导致压力降产生,测试过程中产生一定的压力降是正常的,并不能因此来证明管道系统肯定发生泄漏或破坏。
水密性试验
PE管道采用电热熔方式连接,使得PE管道具有较传统管材更为优越的水密性能。
水密性试验的测试压力不应超过管材压力等级或系统中最终低压力等级的配件最低压力等级的1.15倍,当管道压力达到试验压力后,应保持一定时间使管道内试验介质温度与管道环境温度达到一致,待温度、压力均稳定后,开始计时,一般情况下,水密性试验应稳压24小时,试验结束后,如果没明显的泄漏或压力下降,则通过水密性试验。
回填与夯实
一般情况下,可以采用以下三类材料作为PE管道的回填材料:
第一类:5-40mm的棱角石头,包括大量当时容易取得的材料,如珊瑚、碎矿渣、碎石及碎贝壳;
第二类:最大直径40mm的粗沙砂砾,包括含有少量粉末的不同等级的沙子与砂砾,一般是粒状的且是不粘的,可以是湿的也可以是干的;
第三类: 优良的砂子与粘土砂砾,包括细砂、粘砂及粘土砂砾的混合物。
一般情况下,腑角及初回填要求至少要达到90%以上,夯实层应该至少达到距管顶150mm的地方,对于距管道顶部少于300mm的地方应该避免直接捣实。
最终回填可能会采用原开挖土壤或其它材料,但其中不得含有冻土、结块粘土及最大直径不得超过200mm的石块。整个管道——土壤系统的结构如下图所求:
您可能关心的页面: 、 、 、
文章标签:
免责声明:
凡注明"来源:XXX"的知识/资讯/名人/访谈等文章,均由企业/经销商/用户自行通过本网站系统平台投稿编辑整理发布或转载自其它媒体,仅供学习与参考等非商业用途性质使用,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
如有侵犯您的版权,请联系我们,我们将及时删除。
提交说明:
注册登录发布:
精彩推荐&|&Recommend
2218人关注
6536人关注
2162人关注
1656人关注
4173人关注
按条件查看:
知识参数:
按商城(推荐购物网站)查看:
热卖网店:
广东省通信管理局PE管有哪些连接方式
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
PE管有哪些连接方式
产品价格:
产品型号:
公司名称:洛阳国润管业有限公司
所&在&地:
发布时间:
产品详细信息
PE管的连接方法有热熔连接、法兰连接和电熔连接等。今天PE管厂家小编给大家讲一下PE管热熔、承插连接的基本要求。咨询热线:昝经理
(1)热熔对接连接
对于公称直径小于63mm或壁厚小于6mm的聚乙烯管材或管件、熔体流动速率相差较大的聚乙烯管材或管件,以及焊接端部标准尺寸比(SDR)或壁厚不同的聚乙烯管材或管件,不推荐使用热熔对接连接;熔体流动速率相差不大的聚乙烯管材或管件采用热熔对接时,应调整加热温度、焊接压力、熔接时间,并进行拉伸强度、静液压强度和爆破试验检验,符合要求,方可使用。
热熔对接机具一般包括:机架、液压系统、铣刀、加热板及计时装置。热熔对接机具主要性能要求:
①应能在环境温度-10~40℃范围内正常工作;
②焊接机的设计应保证切换时间在规定范围内;
③加热板盘面应均匀涂覆聚四氟乙烯(PTFE)等耐高温防粘层,最大粗糙度(Ra)为2.5&m;
④管夹对中系统应保证管端头不圆度不超过管壁厚的5%或管端错边不超过管壁厚的10%;
⑤机架轴向对中应在0.2mm范围内。
热熔对接连接温度通常在200~235℃之间,HDPE、MDPE管道典型推荐值为210&10℃。
(2)热熔承插连接
公称直径不大于125mm的管道可采用热熔承插连接,其中公称直径小于63mm的管道可在复圆工具的辅助下采用手工热熔承插连接,公称直径不小于63mm的管道应采用机械热熔承插连接。最近几年来,热熔承插连接在城镇供水聚乙烯管道连接中,使用越来越少,但在建筑给水聚乙烯管道连接中,使用较为普遍。
手工热熔承插焊机一般包括:加热板和与加热板紧密连接的环形加热器;机械热熔承插焊机一般包括:焊机机架、动力(液压)源、加热板及环形加热器。
热熔承插焊机主要性能要求有:
①环形加热器表面应均匀涂覆聚四氟乙烯等耐高温防粘层,最大粗糙度(Ra)为2.5&m;
②加热板与环形加热器应能够紧密结合,能有效传递热量;
③机械热熔承插焊机还应能保证接头的直线度,以及连接前能使承插口复圆。
热熔承插连接熔接温度通常为260&10℃。