在通电后的配电施工工具室 施工需要注意哪些安全事项。。。。

安全工程师考试
1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置:&& && && && 试卷题库内容
试题来源:
在配电室内应采取的安全防护措施包括&&&&(&&&&)
A.高压区与低压区分设&&&&B.保持检查通道有足够的宽度和高度
C.辐射防护&&&&D.设置应急照明
E.设置消防栓
正确答案:A,B,D答案解析:
根据相关规定,高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面不宜开窗。要保持检查通道有足够的宽度、高度和应急照明设施。要设置火灾自动报警及手提式灭火装置。
您可能感兴趣的试题
第&1&题:案例分析问答题:
&&&&C公司是一家建于20世纪50年代的老企业,该企业的涂装车间为独立设置的联合厂房,由5个主跨和1个辅跨组成。主跨内主要进行除锈、打磨、上漆、干燥。辅跨内设有相互独立的办公室、休息室、更衣室和变配电室。
&&&&涂装车间有员工125人,其中80人为来自D公司的劳务人员,配备1名专职安全管理人员。车间制定了针对安全生产责任、工艺安全管理、教育培训、防火防爆、劳保用品、隐患排查、应急管理等方面的规章制度和安全操作规程。安全管理人员定期进行安全检查,定期进行尘毒点监测。涂装作业以人工作业为主,主要包括:采用超声波除油垢、采用火焰去除旧漆、采用石英砂干喷除锈、采用红丹防锈作底漆、采用聚氨酯漆作面漆。
&&&&涂装车间厂房耐火等级为二级,并采取了防爆设计,有通风除尘设施和完善的避雷系统,设置了相应的安全标志。
&&&&喷涂底漆和面漆的作业场所为封闭空间,设置了可燃气体报警器和自动灭火装置,安全管理人员负责定期检测。
根据以上场景,回答下列问题(共22分)
辨识涂装车间可能存在的职业病危害因素。
答案解析: 2小题>
指出涂装车间存在的国家禁止的作业。
答案解析: 3小题>
简述C公司对D公司的80名劳务派遣人员安全管理的内容。
答案解析: 4小题>
指出涂装车间厂房人口处应设置的安全标志并说明其提示的内容。
答案解析:第&2&题:案例分析问答题:
&&&&E企业为汽油、柴油、煤油生产经营企业。2012年实际用工2000人,其中有120人为劳务派遣人员,实行8小时工作制,对外经营的油库为独立设置的库区,设有防火墙。库区出入口和墙外设置了相应的安全标志。
&&&&E企业2012年度发生事故1起,死亡1人,重伤2人,该起事故情况如下:
&&&&日8时10分,E企业司机甲驾驶一辆重型油罐车到油库加装汽油,油库消防员乙检查了车载灭火器、防火帽等主要安全设施的有效性后,在运货单上签字放行。8时25分,甲驾驶油罐车进入库区,用自带的铁丝将油罐车接地端子与自动装载系统的接地端子连接起来,随后打开油罐车人孔盖,放下加油鹤管。自动加载系统操作员丙开始给油罐车加油。为使油鹤管保持在工作位置,甲将人孔盖关小。
&&&&9时15分,甲办完相关手续后返回,在观察油罐车液位时将手放在正在加油的鹤管外壁上,由于甲穿着化纤服和橡胶鞋,手接触到鹤管外壁时产生静电火花,引燃了人孔盖口挥发的汽油,进而引燃了人孔盖周围油污,甲手部烧伤。听到异常声响,丙立即切断油料输送管道的阀门;乙将加油鹤管从油罐车取下,用干粉灭火器将加油鹤管上的火扑灭。
&&&&甲欲关闭油罐车人孔盖时,火焰已燃烧到人孔盖附近。乙和丙设法灭火,但火势较大,无法扑灭。甲急忙进入驾驶室将油罐车驶出库区,开出25m左右,油罐车发生爆炸,事故造成甲死亡、乙和丙重伤。
根据以上场景,回答下列问题(共22分)
计算E企业2012年度的千人重伤率和百万工时死亡率。
答案解析: 2小题>
分析该起事故的间接原因。
答案解析: 3小题>
根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB&),辨识加油作业现场存在主要危险有害因素。
答案解析: 4小题>
提出E企业为防止此类事故再次发生应采取的安全技术措施。
答案解析:第&3&题:案例分析问答题:
&&&&F公司为从事粮油转运、储存、贸易的工贸企业,拥有专用的粮油码头,现有从业人员980人,其中有来自G公司的劳务派遣人员230人。F公司有专职安全生产管理人员8人。
&&&&F公司现有:60万t立筒仓1组,10万t平房仓1组,10万t食用植物油罐1组,5万t泊位2个,铁路专用线2条,500t/h吸粮机2台,100t/h出仓散粮输送线2条,100t/h进出油输送管道2条,码头起重机(额定起重5t或5t以上)3台,电梯5部,叉车20辆,1000kV&A变压器3台,10t/h燃气锅炉2台,储存磷化铝等储粮化学药剂的药品库1座,二氧化碳钢瓶和磷化氢钢瓶各50个,氮气钢瓶45个。
&&&&F公司粮油进出流程为:接卸船舶、火车、汽车上粮油,通过粮食输送系统进入立筒仓或平房仓,通过油料输送系统进入植物油罐;储存一段时间后,再通过相应系统装船舶、火车、汽车。
&&&&为防止储存的粮食生虫,采用固定环流熏蒸系统,使用瓶装二氧化碳气体和瓶装磷化氢气体,对立筒仓进行熏蒸;采用人工投放磷化铝药片,对平房仓进行常规熏蒸。充入纯度为98%的氮气,对植物油罐进气调储藏。
&&&&日,F公司发生1起未遂事故。该起事故过程为:8时作业人员在平房仓储区域向集装箱装散粮时,有2名劳务派遣人员违章乘坐粮食输送皮带上平房仓,9时40分1人从离地8m的输送皮带滑落,掉落在散粮堆上,未造成伤害。
&&&&F公司的安全生产管理制度健全,设有专门安全生管理部门。在2013年5月组织的安全生产检查中发现立筒进出仓系统的电气设备老化,存在粉尘爆炸隐患。检查还发现了立筒仓区域其他3处一般安全生产事故隐患。
根据以上场景,回答下列问题(共26分)
简述此次未遂事故报告的内容。
答案解析: 2小题>
列出F公司主要特种设备。
答案解析: 3小题>
简述F公司立筒仓粮食装卸作业的职业危害控制措施。
答案解析: 4小题>
根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(总局令16号),提出粉尘爆炸隐患治理方案。
答案解析: 5小题>
简述F公司主要负责人的安全生产职责。
答案解析:
做了该试卷的考友还做了
····2016年考试试题(七十五··在低压配电柜内带电工作时应注意的事项
添加时间:
来源: | 阅读量:341
提示: 低压带电工作的安全要求如下: (1)工作中应有专人监护,使用的工具必须带绝缘柄,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。 (2)工作时应站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣。低压接户线工作时,应随身携带低压试电笔。 (3)高、低压线路同杆时,应采取防止误碰带电高压线路的措施。 (4)
&&& 低压带电工作的安全要求如下:
&&& (1)工作中应有专人监护,使用的工具必须带绝缘柄,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。
&&& (2)工作时应站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣。低压接户线工作时,应随身携带低压试电笔。
&&& (3)高、低压线路同杆时,应采取防止误碰带电高压线路的措施。
&&& (4)工作前应分清火线、地线、路灯线,选好工作位置。断开导线时,应先断火线,后断地线。搭设导线时的顺序与上述相反,人体不得同时接触两根线头。
&&& (5)在变压器台或装有闭式刀开关的地方柜,搭接户线,应指定熟练的工人进行操作,并且应该与高压带电部分保持规定的安全距离。
&&& (6)在带电的低压配电装置上工作,应当采取防止相同短路和单相接地的隔离措施。
&&& (7)带电的电度表和继电保护的二次回路上进行工作时,要检查电压互感器和电流互感器的二次绕组原接地点应该可靠,当断开电流回路的时候,应该率先将电流互感器的二次绕组测的专用端子短路,绝对不允许带负荷进行拆、接表线。
&&& (8)在带电的电流互感器二次回路上进行工作时,应采取下列安全措施:
&&& ①严禁将变流器二次测开路。
&&& ②短路变流器二次绕组,必须使用短路片或短路线。短路应妥善可靠,严禁使用导线缠绕。
&&& ③严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
&&& ④工作必须认真、严谨慎重,不得将回路的永久接地点断开。
&&& ⑤工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘物上。
&&& (9)带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
&&& ①严格防止短路或接地,应使用绝缘工具,戴手套,必要时工作前停用有关保护装置。
&&& ②接临时负载,必须装有专用的刀开关和熔断器。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
湿式喷漆室是利用水来捕集漆...
无气喷涂设备包括动力源、柱...
环氧树脂的固化剂主要有机胺...
从已有的电动汽车类型看,电...
新闻热点排行电力知识-安全注意事项电气系统
实际安全需要全心合作,从参加工作的工人的各个层面。这是不用说了,所有的人从事电气工作应该深知有关他们正在执行工作的所有安全规章制度。执行工作的工人应当非常处分。电气工作不应该由穿宽松的衣服来完成。开始工作前,工作场所应保持整洁。这个地方应该也工作前充分照亮。各级电压应该考虑同样危险。甚至不能产生电击的电压电平,也不应被忽视。我们应先确认电路触碰它修复维护与其他任何工作之前死亡。
我们必须关掉,在电路任何工作之前隔离和正确接地电路。
我们只应当得到正确地从关注个人经营签发的工作许可之后执行的工作。&
工作证只能使电路完全失效,隔离,接地后发出。
我们必须显示危险局在工作的地方。
我们不应该允许任何未经授权的人在所有工作场所。
我们不应该用权威把任何新设备到服务没有必要的测试。&
在安装过程中,没有一个电缆及导体经受追查。
所有电气设备,海湾,电路,应通过适当可见的标签标识,以避免任何错误。
我们不应该在大雨暴雨照明电路上工作。
我们应该穿有缝的鞋底,最好是绝缘的橡胶鞋底的鞋子。
我们不应该穿吊带,臂带,金属桶或其他金属部件。我们也不要戴金属钥匙链或金属饲养员工作在服装外面钥匙圈或手表环。我们始终应该同时采取额外的潮湿地区工作额外的预防措施。
当有一个急于做的工作,累和疲惫的工人应该避免这样做。
我们不应该折腾的工具或工作材料,以其他人。这是更好地为客户提供工具和材料,手手。
我们不应保留任何工具在设备机柜或结构的边缘从那里它们可能脱落。
我们不应该做任何会惊吓在危险条件下工作的人。 &
更多信息请进入北极星输配电网:.cn/
北极星输配电网文章指引:,。
相关阅读:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。更多公众号:beijingbeiyuan欢迎关注北京北源科技有限公司官方账号(订阅号),公司网址。我公司专业生产中、低压电气元件,所有产品均通过ISO9001质量管理体系认证和国家CCC强制认证。最新文章相关推荐搜狗:感谢您阅读【北源:行业知识】雨季电力施工/配电房安全防护,需注意哪些事项?,本文可能来自网络,如果侵犯了您的相关权益,请联系管理员。QQ:电力施工安全注意事项有哪些?
&(一)材料运输
& & & 材料运输是以起重、装运内容为主的工作项目。根据其工作性质,应特别注意起吊、捆绑、运输和装卸方面的安全。因此对该项工作安全措施的编制,应根据本工程所用材料种类、形状和质量等不同特点,从施工材料的起吊和装车方式、放置方位和捆绑技巧、运输和卸车等方面进行考虑,以使在材料运输的全过程中有章可循。如水泥电杆应用平板拖挂车装运,运输时用钢丝绳捆绑并锁紧。为防止水泥电杆局部受力而产生弯曲裂纹,因此在捆绑时,钢丝绳与水泥电杆之间应用方木垫衬。运输时应平稳慢行,以防剧烈颠簸造成电杆损伤或&散垛&。
& & (二)土石方工程
& & &土石方工程主要是杆塔基坑、拉线基坑及接地槽的挖、填方工作。在编制安全措施时,应从沿线的地质结构和基坑的挖、填方式方面考虑。如防止深坑内向上抛土回落伤人,防止坑壁坍塌,开挖泥水坑,冻土坑及挖坑遇到地下埋设物时的安全措施。当采用爆破开挖基坑时,则应从打炮眼、装药包、雷管设置、导火索的燃速、人员的隐蔽以及遇瞎炮的处理等有关方面编制相应的措施。
& & &(三)基础施工
& & & 基础施工应从杆塔&三盘&的埋设、铁塔混凝土基础的浇制等方面的安全考虑编制措施,如&三盘&下设时的安全注意事项,在基坑内安装混凝土基础钢筋骨架时的安全以及使用和清扫混凝土搅拌机械时的安全事项等。
& & &(四)杆塔组立
& & & 杆塔组立是线路施工中的重要工序,也是比较容易出现不安全情况的一项工作。因此,在编制杆塔施工的安全措施时,应从下列几个方面考虑。
& & (1)电杆焊接、杆塔组装和螺栓紧固方面;
& & (2)对杆塔组立工作所用的工器具和施工机具的安全要求;
& & (3)杆塔组立施工现场布置方面;
& & (4)杆塔起立时,起立过程中和起立后的安全措施(可按整体和分解组立两种方式考虑);
& & (5)施工现场人员安排和所处位置;
& & (6)其他有关方面。
我来说两句 ()