冷水机组中的主机制冷量比制冷功率大与机组的输入、输出功率有什么关系么?

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 3926|回复: 15
关于冷冻水机组的能耗比
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 46 天连续签到: 2 天[LV.2]海川新秀&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本人现在在做一个制冷系统,需要一个300kw制冷量的冷冻水机组,咨询了几家做冷冻水机组的厂家,他们300kw制冷量的螺杆式冷冻水机组的总耗电基本都是75kw左右。但是我几个同事都说他们有虚报功耗的嫌疑。请问螺杆式冷冻水机组的厂家能有这么高的效率么?另外,求推荐几个做的好的冷冻水机组厂家!
发起有意义的议题
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 138 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
6楼的理解混淆了概念。实际上的意思是:单位时间要取出300的热量,需要消耗75的能量。就这么简单,都是单位时间的功,但指的是不一样的含义。举个例子:把300吨的煤从A地拉到B地,需要消耗75吨的煤的能量。但不能说300吨的煤就是75吨的煤。
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 875 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
symc 发表于
两方面都做呢,我不明白和这句话和制冷量或是热负荷有什么关系!
我估计如11楼的所说是比较真实的, ...
这两个功率概念是不同的,75KW与300KW分别指的是输入功率和制冷量,
输入功率就是说这个螺杆压缩机所耗的电能,而300KW是指这台耗了75KW电能的压缩机产生的制冷量。
简单的来说就是螺杆压缩机用了1个KW电大约产生了4个KW的冷量。这个能效比是很高的了,但是通常
如果要说输入功率的话就要看蒸发温度了,因为蒸发温度是与输入功率成反比的,如果蒸发温度一定,
输入功率与制冷量是成正比。所以如果用在暖通空调上(蒸发温度在2度,出水温度为7度,回水温度为12 )
那么用75KW输入功率产生300KW制冷量是成立的(这里所说的是水冷,如果是风冷的话,产生同样的冷量,所需功率需加大15%)
收到鲜花 朵
阅读权限75
签到天数: 403 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
意大利有一家安吉拉托尼的
[]: 一个袋子砸在了 16号 头上,16号 赚了 1 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 46 天连续签到: 2 天[LV.2]海川新秀&
我刚才查了下楼上你说的品牌,貌似挺大牌的!
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 296 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
制冷机的效率和工况有很大关系,比如冷凝温度,蒸发温度,部分或满负荷状态等运行工况。如果是部分负荷,出水温度比较高的话能效比高也不奇怪
我单位也有一台瀚艺的冷水机组,用的还可以。售后也可以吧。&
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 424 天连续签到: 6 天[LV.6]海川常住居民III&
本帖最后由 symc 于
18:51 编辑
fangbin468 发表于
制冷机的效率和工况有很大关系,比如冷凝温度,蒸发温度,部分或满负荷状态等运行工况。如果是部分负荷,出 ...
能耗就是75kw,你们做出300kw制冷量出来?
一直不太明白这个制冷量的kw和功率的那个kw 是什么不同
但是我们在设计压缩机或是真空泵需要带走的热量时,其热负荷的计算其实全是功率转化热。我就不明白的是你功率是1kw能够产生高于这1kw的能量出来?
1969,年国际计量委员会建议废除卡作为热量单位.
在年到年间考虑到以往人们使用卡的习惯继续保留卡的名称,人为地规定了卡等于多少焦耳,但不再与水的比热有关系故称作热化学卡干卡或规定卡.
1热化学卡=4.184焦耳
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 296 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
本帖最后由 fangbin468 于
22:18 编辑
symc 发表于
能耗就是75kw,你们做出300kw制冷量出来?
一直不太明白这个制冷量的kw和功率的那个kw 是什么不同
能耗是压缩机电机的额定功率多少KW,制冷量的KW是热量能量的单位,不是一个概念。初接触者很容易混淆这2个概念。
制冷量是指制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间,区域或物料内去除的热量总和。
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 424 天连续签到: 6 天[LV.6]海川常住居民III&
本帖最后由 symc 于
08:17 编辑
fangbin468 发表于
能耗是压缩机电机的额定功率多少KW,制冷量的KW是热量能量的单位,不是一个概念。初接触者很容易混淆这2个 ...
我个人一直认为不止是我混淆了,我相信很多人也混淆了,说白了,你们所谓的制冷量就是热负荷*4.184,我一直还不明白的是热负荷就是=冷负荷,怎么计算来计算去反而弄了个人为规定出来。
没看到网上到处都说冬天制热说空调效率最高了,是运行功率的几倍——这不是扯淡么。
个人认为这完全是概念转换造成的。
比如说,楼主所说的75kw,你就是说破天去,其做功所能产生的能量也不会大于269875kJ或64500kcal
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 1169 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
电机功率和热量换算的功率不是一个单位。1KW=860大卡。
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 424 天连续签到: 6 天[LV.6]海川常住居民III&
动力中心 发表于
电机功率和热量换算的功率不是一个单位。1KW=860大卡。
没错啊,但是可以换算出来啊
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 1169 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
你是搞设计还是搞管理。一般冷水机组在运行时温度高电流高。在选型时按照工况来定型。-20至20度范围。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 495 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
大概那个功率差不多,但是没算给冷水机组配套的冷凝器水泵和冷却水塔的功率,根据你说的冷水机组大小,应该加上俩台水泵30kw冷却塔4kw总的装机容量在110kw左右。冷水机组国内做的都差不多,就和你买组装电脑一样,关键就看压缩机的好坏,建议你买合资的,最好是进口的,台湾的复盛就不错,进口的意大利和德国的好。
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 424 天连续签到: 6 天[LV.6]海川常住居民III&
本帖最后由 symc 于
11:18 编辑
动力中心 发表于
你是搞设计还是搞管理。一般冷水机组在运行时温度高电流高。在选型时按照工况来定型。-20至20度范围。
两方面都做呢,我不明白和这句话和制冷量或是热负荷有什么关系!
我估计如11楼的所说是比较真实的,就是把这个制冷量还包含了冷却塔的,那就差不多了!
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 424 天连续签到: 6 天[LV.6]海川常住居民III&
luodanwsk 发表于
这两个功率概念是不同的,75KW与300KW分别指的是输入功率和制冷量,
输入功率就是说这个螺杆压缩机所耗的 ...
在这点上完全就是一个概念性的问题,你觉得消耗1kw的点能产生1kw或者是更多的制冷量?算上冷却塔才有可能,我这里是单独指的压缩机。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by冷水机组中的主机制冷量与机组的输入、输出功率_冷水机吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,546贴子:
冷水机组中的主机制冷量与机组的输入、输出功率
冷水机组中的主机制冷量与机组的输入、输出功率有什么关系么?
最好有关系式的
随后会放制作过程
#金马奖预测#第53届台...
吧友们记得关注“阅经吧”...
2016年,进入二次元这个...
【ID】2Amet 【地区】贵...
一楼可爱包子镇楼,萌货...
接下来的几个月 请好好...
美颜镇楼 今年成绩很好呢
一楼不给看
星爷在电影事业上一直坚...
国际惯例,先来打个广告...
先告诉槽友们一个好消息...
居然还没有人回答,我们还能不能愉快的玩耍了
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴制冷机组在非额定工况下的制冷量与输入功率_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
制冷机组在非额定工况下的制冷量与输入功率
上传于||文档简介
&&制​冷​机​组​在​非​额​定​工​况​下​的​制​冷​量​与​输​入​功​率
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 制冷量 的文章

 

随机推荐