超前小导管注浆视频布设中,钢管钻设注浆孔间距是10-15公分,这个间距是指哪个间距?

小导管Φ42×3.5-供应小导管Φ42×3.5-一步电子网
找产品-上一步电子网!
扫一扫, 进入微官网
一步微信公众号
您当前位置: &
& 供应小导管Φ42×3.5
您是要采购小导管Φ42×3.5吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员3年
品牌:山东
型号:齐全
所在地:山东-聊城
联系方式:孙经理()
发布日期: 至 长期有效
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
小导管Φ42×3.5
所属类别:
小导管Φ42×3.5
超前小导管,是隧道工程掘进施工过程中的一种工艺方法,主要用于自稳时间短的软弱破碎带、浅埋段、洞口偏压段、砂层段、砂卵石段、断层破碎带等地段的预支护。
1 一般采用直径38~50mm的无缝钢管制作。
2 在小导管的前端做成约10cm长的圆锥状,在尾端焊接直径6~8mm钢筋箍。距后端100cm内不开孔,剩余部分按20~30cm梅花形布设直径6mm的溢浆孔。
小导管注浆是浅埋暗挖隧道支护的一种措施。在软弱、破碎地层中凿空后极易塌孔,且施作超前锚杆比较困难超前小导管或者结构断面较大时,应采取超前小导管支护。超前小导管支护必须配合钢拱架使用。在条件允许时,也可在地面进行超前注浆加固;在有导洞时,也可在导洞内对隧道周边进行径向注浆加固。
2 小导管注浆支护的一般测如下:钢管直径 30 - 50mm 钢管长 3 - 5m ,钢管钻设注浆孔间距为 100 - 150 mm ,钢管沿拱的环向布置间距为 300 - 500 mm .钢管沿拱的环向外插角为 10°一 15° ,小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度,钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m .
导管安装前应将工作面封闭严密、牢固,清理干净,并测放出钻设位置后方可施工.
3 采用小导管加固时,为保证工作面稳定和掘进安全,应确保小导管安装位置正确和足够的有效长度,严格控制好小导管的钻设角度。用作小导管的钢管钻有注浆孔,以便向土体进行注浆加固,也有利于提高小导管自身刚度和强度。
4 小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆。浆液必须充满例借及周围空隙,注浆量和注浆压力应由试验确定。
小导管在隧道开挖时承受地层的压力,为保证灌浆质量防止漏浆,小导管的尾部需设置封堵孔。
注浆施工应根据土质条件选择注浆法:在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在粘土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。
注浆材料应具备良好的可注性,固结后应有一定强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小,浆液须无毒,注浆工艺应简单、方便、安全注浆材料的选用和配比的确定,应根据工程条件,经试验确定。
注浆施工期应监测地下水是否受污染,应该防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。
产品名称:小导管Φ42×3.5
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
山东万柯钢铁有限公司
所在地: -
地址:聊城汇通物流园B区
联系人:孙经理(销售总经理)
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
钢管168*18
钢管22*3.51米多少钱
免责声明:以上产品信息是由山东万柯钢铁有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。
联系人:孙经理
联系我说:在一步电子网看到
经营模式:生产型,贸易型
所在地区: -
企业类别:私营独资企业
一步电子网推荐相关产品君,已阅读到文档的结尾了呢~~
超前小导管、超前锚杆、超前大管棚3种施工方案对比,超前锚杆和超前小导管,超前大管棚,超前锚杆,超前锚杆支护,大管棚,大管棚施工工艺,大管棚施工,大管棚施工方案,大管棚注浆量计算
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
超前小导管、超前锚杆、超前大管棚3种施工方案对比
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口页面不存在,请访问您的位置: &
点评年二建《市政公用工程管理与实务》真题,专家依据最新版教材预测2016年真题考点(25)
[摘要]针对注册二级建造师的专业科目《市政公用工程管理与实务》,考拉网的一线专家对以往历年真题的相应考点进行归纳、总结,进行诠释,并对来年命题动向进行预测,有利于广大考生顺利过关!
  本部分内容主要结合年真题所涉及的小导管注浆加固技术、管棚施工技术的有关知识点,一线专家对其进行梳理、归纳、总结,为广大考生备考指明方向!
  说明:标红处为真题对应的考点。
  一、小导管注浆加固技术
  (一)适用条件与基本规定
  1.适用条件
  (1)作为暗挖隧道常用的支护措施和超前加固措施。
  (2)在软弱、破碎地层中成孔困难或易塌孔,且施作超前锚杆比较困难或者结构断面较大时,宜采取超前小导管注浆和超前预加固处理方法。
  2.基本规定
  (1)小导管支护和超前加固必须配合钢拱架使用。
  (2)确保小导管安装位置正确并具备足够的有效长度,严格控制好小导管的钻设角度。
  (3)在条件允许时,应配合地面超前注浆加固;有导洞时,可在导洞内对隧道周边进行径向注浆加固。
  (二)技术要点
  1.小导管布设
  (1)常用设计参数:钢管直径30~50mm,钢管长3~5m,采用焊接钢管或无缝钢管;钢管钻设注浆孔间距为100~150mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500mm,钢管沿拱的环向外插角为5&~15&,小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度,钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m。[2015真题考点]
  【2015年真题】关于小导管注浆加固技术的说法,错误的是()
  A.小导管支护和超前加固必须配合钢拱架使用
  B.小导管安装位置应正确并具备足够的长度
  C.小导管采用直径70~180mm的无缝钢管
  D.钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m
  【答案】C
  【专家点评】2015年真题考查了小导管布设的常用设计参数,该知识点属于历年中的一般考点,命题率大概占70%左右。
  【命题动向】2015年真题考查了小导管布设的常用设计参数,通过对历年命题规律的分析对比,可对2016年命题动向进行以下预测:2016年将会对管棚施工技术进行考查。
  (2)导管安装前应将工作面封闭严密、牢固,清理干净,并测放出钻设位置后方可施工。
  2.注浆材料
  (1)注浆材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥&水玻璃双液浆、超细水泥四种注浆材料。一般情况下改性水玻璃浆适用于砂类土,水泥浆和水泥砂浆适用于卵石地层。
  (2)水泥浆或水泥砂浆主要成分为P.O 42.5级及以上的硅酸盐水泥、普通或水泥砂浆;水玻璃浓度应为40~45&B&。
  3.注浆工艺
  在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。
  (三)施工控制要点
  1.控制加固范围
  (1)按设计要求,严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向。
  (2)小导管的尾部必须设置封堵孔,防止漏浆。
  2.保证注浆效果
  应严格控制注浆压力。一般条件下,改性水玻璃浆、水泥浆初压宜为0.1~0.3MPa,砂质土终压一般应不大于0.5MPa,黏质土终压不应大于0.7MPa;水玻璃-水泥浆初压宜为0.3~1.0MPa,终压宜为1.2~1.5MPa。
  二、管棚施工技术
  (一)结构组成与适用条件
  1.结构组成
  管棚由钢管和钢拱架组成。钢管入土端制作成尖靴状或楔形,沿着开挖轮廓线,以较小的外插角,向开挖面前方打入钢管或钢插板,末端支架在钢拱架上,形成对开挖面前方围岩的预支护。
  2.适用条件
  (1)适用于软弱地层和特殊困难地段。
  (2)通常,在下列施工场合应考虑采用管棚进行超前支护:
  ①穿越铁路修建地下工程。
  ②穿越地下和地面结构物修建地下工程。
  ③修建大断面地下工程。
  ④隧道洞口段施工。
  ⑤通过断层破碎带等特殊地层。
  ⑥特殊地段,如大跨度地铁车站、重要文物保护区、河底、海底的地下工程施工等。
  (二)技术要点
  1.主要材料要求
  (1)管棚所用钢管一般选用直径70~180mm,壁厚4~8mm的无缝钢管。
  (2)水泥砂浆主要成分为P.O42.5级及以上的硅酸盐水泥、普通或水泥砂浆,宜采用中砂或粗砂。
  2.施工技术要点
  (1)施工工艺流程:测放孔位&钻机就位&水平钻孔&压入钢管&注浆(向钢管内和管周围土体)&封口&开挖。
  (2)钢管棚沿周边布设的长度及形状主要取决于地形、地层、地中或地面及周围建筑物的状况,有帽形、方形、一字形及拱形等。
  (3)管棚钢管环向布设间距,一般采用的间距为2.0~2.5倍的钢管直径。纵向两组管棚搭接的长度应大于3m。在铁路、公路正下方施工时,要采用刚度大的钢管连续布设。
  (三)施工质量控制要点
  1.钻孔精度控制
  (1)钻孔开始前应在管棚孔口位置埋置套管,把钢管放在标准拱架上,测定钻孔孔位和钻机的中心,使两点一致。为了防止钻孔中心振动,钢管应用U形螺栓与拱架稍加固定,以防止弯曲,并应每隔5m(视情况可调整,一般为2~6m)对正在钻进的钻孔及插入钢管的弯曲及其趋势进行孔弯曲测定检查。
  (2)在松软地层或不均匀地层中钻进时,管棚应设定外插角,角度一般不宜大于3&。
  2.钢管就位控制
  (1)钢管的打入随钻孔同步进行,并按设计要求接长,接头应采用厚壁管箍,上满丝扣,确保连接可靠。
  (2)钢管打入土体就位后,应及时隔(跳)孔向钢管内及周围压注水泥浆或水泥砂浆,使钢管与周围岩体密实,并增加钢管的刚度。
  3.注浆效果控制
  (1)严格控制管棚间距,防止管棚出现间距过大或偏离的情况。
  (2)严格按试验参数控制注浆量,防止注浆效果不好、出现流沙等现象。
  (3)必要时宜与小导管注浆相结合,开挖时可在管棚之间设置小导管。&