电容补偿柜的作用柜选择及配置

【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号电容柜 _ 大图
电容柜_商品介绍:
标准低压滤波装置主要适用于含有少量谐波,负荷变化较快的系统中。广泛应用于电力、冶金、铁道、军工、石油、机械、化工、港口、轻工、建材、矿山、造纸、造船等 配电系统中,要求动态无功补偿且同时需要抑制或治理谐波的场合,尤其适用于谐波负荷较大且变化的情况。
工作原理与结构特点
有效支援系统电压,确保系统正常运行;
保障功率因数达标,避免罚款,同时有效提高设备利用率;
有效抑制或治理谐波;
零电流投切先进的大功率晶闸管电流过零点投切技术,实现零电流投入、零电流切除,无涌流,无冲击;
快速动态响应、快速跟踪系统负荷无功变化,实时动态响应投切,系统响应时间&20 ms;(晶闸管模块投切)
智能化配置智能监控终端,将动态无功补偿滤波成套装置与配电自动化系统有机结合起来,实现瞬间投切控制,相关电能质量、配电参数的现场在线监控和远程遥测、遥信、遥控,同时具备过流、过压、欠压、三相不平衡、温度超限等多种数字化保护功能。
基本技术参数
环境温度: -20~+45oC
相对湿度:& 90%(25oC)
海拔高度:& 2000 m
无剧烈震动和冲击,无导电及爆炸性尘埃、无腐蚀性气体
额定电压:400 V (特殊要求可定制)
动态晌应时间:8-20 ms
额定测量电压:400 V
额定测量电流:5 A
谐波测量范围:1~31次
精度:电压、电流 0.5 级,功率 1.5 级
基波无功补偿:功率因数可达到 0.9~0. 98 以上
谐波滤除率:5 次谐波的滤除率 50%
稳定电压范围:满足 GB
的要求。DU & +2%
整机功耗:& 1% 装置容量
防护等级:IP31, 户外使用防护等级 IP33 (特殊要求可定制)
投切开关技术特点
采用先进的大功率晶闸管电流过零点投切技术,在10 ms内完成投切,实现零电流切除, 确保无涌流,无冲击,运行更稳定、更安全、更可靠。晶闸管采用美国IR公司生产的反并联可控硅全压接模块,按照动态补偿滤波器的技术要求加工制造。主要技术特点:
工作频率高(可吸收 1 kHz 以上的高次谐波)
dV/dt~1000 V/us
dU/dt~500 A/us
低功耗,选用IR公司低功耗器件模块,热阻低于同类平板型器件
配置智能型数字驱动、保护模块
智能监控终端技术特点
设计相对独立的控制与监测保护模块,使动态无功补偿滤波成套装置与配电自动化系统有机结合,实现瞬时投切控制。相关电能质量、配电参数可现场监控及在线遥测、遥信、遥控。同时具有过压、欠压、三相不平衡、温度等数字化保护功能。
智能瞬时投功控制:采用前馈式信号采集,以负载的实时无功功率为投功物理量,应用瞬时无功控制理论及网压支持算法,在 10 ms内完成信号数据采集、计算和控制输出。
在线电能质量监测:采用高速信号处理器 DSP 作为 CPD, 运算速度可达 2000 万次每秒,FFT算法精确检测计算各项参数(电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、1~31次谐波); 可存储记录整点数据、累计数据及各种事件,数据存储时间 60 天以上; 配置多种通讯规约,实现远程在线监测、浏览和设置。
数字保护:过压欠压保护、温度控制保护、断电保护、缺相保护、不平衡保护及过流和短路保护等数字化的保护功能。
成套系统技术特点
快速跟踪补偿:快速跟踪系统无功变化,实现动态响应投切,装置总动态响应时间&10 ms
10 ms内实现信号数据的采集、计算和控制输出
10 ms内实现L-C滤波器组投切响应
L-C滤波器组
动态滤波器采用带通、高通组合式结构:。
电容器采用专业厂制造的真空浸、阻燃、防爆、自愈、滤波电容器、基波电流与谐波电流比大于 1: 2.5。
滤波电抗器采用铁芯闭合磁路结构, 不生产射频干扰, Q值 & 50。
高压滤波自动控制成套装置由若干组L-C型滤波支路组成。每组(柜)含真空接触器(或断路器)、电压和电流互感器、隔离开关、干式空芯(或干式铁芯)电抗器、电容器、电阻器、避雷器及相应控制、保护器件。一般为组装在一个柜体内的一体化装置。专为冶金、钢铁、机械、水泥、交通、化工等行业6 kV、10 Kv、35KV谐波变化较大的系统设计制造。成套装置可以是一个支路(柜)和一个控制器单独成套,也可以是二至四个滤波支路组共用一个控制器,由内部母排连接后组成一套。
工作原理与结构特点
装置由高可靠性控制器按照模糊控制策略进行电压无功谐波综合控制,滤波支路由高压真空开关(真空接触器或真空断路器)进行投切。当控制器检测到的谐波电流等效无功功率值超过整定值时,控制器根据需要给出控制信号,自动合闸高压真空开关,将滤波支路组投入运行;当负载谐波电流等效无功功率值低于整定值时,控制器给出控制信号将高压真空开关断开,退出工作。投时先投低次滤波支路,切时先切高次滤波支路。
基本技术参数
安装地点:户内。
海拨高度:2000 m及以下(& 2000 m可选用高原型)。
环境气温:-25~+45oC。
最大相对湿度:90% (25oC时)
耐地震能力:水平加速度0.2 g,垂直加速度0.1 g。按标准试验,安全系数&1.67.
污秽等级:泄漏比距瓷绝缘按18 mm/ kV,合成绝缘按20 mm/kV (按最高电压计算)。
系统额定电压:6 kV 、l0 kV、35KV
额定频率: 50 Hz。
绝缘水平:高压端绝缘耐压:a、全波冲击耐压(1.2/50μs):60 kV (峰值),b、工频 1 min耐压:32 kV(有效值);
二次绕组之间及绕组对地的工频耐压(1 min):3 kV (有效值)
外绝缘相对地最小有效爬电距离:瓷绝缘 ≥ 2l6 mm 合成绝缘 ≥ 240 mm
电压滤波无功综合控制
a 、电压优先:按电压质量要求自动投切滤波支路(柜),当电压高于设定值时,逐步切除滤波支路(柜),至电压合格为止;当电压低于设定值时,逐步投滤波支路(柜);在投滤波支路前先探询投后电压是否超高限,再决定是否投,以免频繁动作。通过综合控制,使母线电压始终处于规定的范围内。
b 、滤波自动控制:在电压优先原则下,依系统谐波电流等效无功量自动投切滤波支路(柜),谐波电流增大逐投滤波支路(柜),谐波电流减小切滤波支路 (柜)。使系统始终处于不过压、不欠压、不超谐,少过补、少欠补,使电网损耗处于最小状态。
运行记录和电压检测功能(选配)
自动或随时调出内存,查看或打印电压值及出现时间,滤波支路(柜)投切次数 等当月和上月的统计报表。
综合保护功能
a、过压、失压、过流(短路)和零序继电保护,熔断器过流保护、氧化辞避雷器过压保护、接地保护、速断保护等;
b、在自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数;
c、当出现滤波支路(柜)控制回路继保动作、拒动和控制器失电等故障时发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口;
高压无功自动补偿装置是以电网电压,无功功率和功率因数为判据,采用更具人性化的模糊控制技术,自动进行分级、投入最佳电容器组,实现无功功率的自动调节,达到节能降损、提高输配电系统的输送容量、运行效率和经济效益的目的。
高压无功自动动态补偿装置适用于6kV~10kV变电站,可在I段和II段母线上任意配置1~4组电容器,适应变电站的各种运行方式。
工作原理与结构特点
高压无功自动补偿装置由高压真空开关、高压电容器组、电抗器、避雷器、隔离开关和一些附属设备组成,高可靠性控制器按照模糊控制策略进行电压无功综合控制。电容器组由高压真空开关投切。当控制器检测到的无功电流值超过整定值时,控制器根据需投电容器组的级数,给出控制信号,自动投入高压真空开关,将电容器组投入运行。当负载无功电流值低于整定值时,控制器给出控制信号,自动将高压真空开关断开,电容器组退出工作。
d 、当手动退出任一滤波支路(柜)自投状态时,控制器自动闭锁并退出控制。
过负荷能力
a、装置能在1.1倍额定电压下长期运行,在1.15倍额定电压下每24h运行30min,在1.2倍额定电压下每月运行2次每次5min,在1.3倍额定电压下每月运行2次每次1min;
b、能在有效值为1.3倍额定电流下连续运行2h。
高压无功自动补偿装置是以电网电压,无功功率和功率因数为判据,采用更具人性化的模糊控制技术,自动进行分级、投入最佳电容器组,实现无功功率的自动调节,达到节能降损、提高输配电系统的输送容量、运行效率和经济效益的目的。
高压无功自动动态补偿装置适用于6kV~10kV变电站,可在I段和II段母线上任意配置1~4组电容器,适应变电站的各种运
基本技术参数
正常工作温度:-15~+50oC,相对湿度&85%,海拔高度:2000 m
额定电压:6 kV、10 Kv、35KV
交流电压取样:100 V (PT二次线电压)
交流电流取样:0~5 A(若 PT 取 10 kV 侧二次 A、C 线电压时,CT 应取 B 相电流)
电压整定值:6~6.6 kV 10~11 kV 可调
电流互感器变比:200~5000 /5 A 可调
动作间隔时间;1~60 min可调
动作需系统稳定时间:2~10 min可调
功率因数整定:0.9~0.99 可调
电压优先:按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于规定范围。
自动补偿:依据无功大小自动投切电容器组,使系统不过压、不过补、无功损耗始终处于最小的状态。
记录监测:可自动或随时调出监测数据、运行记录、电压合格率统计表等 (选配)。
智能控制:在自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数。
异常报警闭锁:当电容器控制回路继保动作、拒动和控制器失电时发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口。
安全防护:手动可退出任一电容器组的自投状态,控制器自动闭锁并退出控制。
模糊控制:当系统处于电压合格范围的高端且在特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点。由于现场诸多因素,如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作次数的限制等 而引起频繁动作是用户最为担扰的。应用模糊控制正是考虑了以上诸多因素而使这一“盲区”得到合理解决。
低压无功动态补偿装置
低压无功动态补偿设备采用大功率无触点投切开关,根据电网电压、电流及无功功率情况,由控制器实行动态实时分析、过零判断,实现快速、无冲击地投入并联电容器组,以补偿电网无功功率,达到节能降耗的目的。
低压无功动态补偿设备适用于交流50 Hz、额定电压在660 V以下,负载功率变化较大,对电压波动和功率因数有较高要求的电力、汽车、石油、化工、冶金、铁路、港口、煤矿、油田等行业。
工作原理与结构特点
低压无功动态补偿装置由控制器、晶闸管、并联电容器、电抗器、过零触发模块、放电保护器件等组成。装置实时跟踪测量负荷的电压、电流、无功功率和功率因数,通过微机进行分析,计算出无功功率并与预先设定的数值进行比较,自动选择能达到最佳补偿效果的补偿容量并发出指令,由过零触发模块判断双向可控硅的导通时刻,实现快速、无冲击地投入并联电容器组。
基本技术参数
环境温度:-25oC~+40oC(户外型);-5oC~+40oC (户内型),最大日平均温度30oC
海拔高度:1000 m
相对湿度:& 85% (+25oC)
最大降雨:50 mm/10 min
安装环境:周围介质无爆炸及易燃危险、无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体、无导电尘埃。无剧烈震动和颠簸,安装倾斜度&5%。
额定电压:220 V、380 V(50 Hz)
判断依据:无功功率、电压
响应时间:& 20 ms
补偿容量:90 kvar~900 kvar
允许误差:0~10%电容柜变压器无功补偿选型表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
1页7下载券3页免费3页免费2页¥3.002页¥1.003页免费3页1下载券2页免费15页免费2页2下载券
喜欢此文档的还喜欢3页免费1页免费14页免费46页免费17页2下载券
电容柜变压器无功补偿选型表|