请问筏板基础 有后浇带 有伸缩缝 那么后浇带和伸缩缝的区别位置需要断开吗?

建筑结构分区
查看: 9845|回复: 14
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
建筑长84米,宽78米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个&适当加大&怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
没有碰到过有量化指标的。300米得地下车库没有伸缩缝也做过
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分407帖子
五星助理工程师, 积分 407, 距离下一级还需 93 积分
个人认为两倍伸缩缝间距以内长度,后浇带,跳仓法施工等方法可解决温度应力问题,前提是施工单位有这技术
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分607帖子
一星工程师, 积分 607, 距离下一级还需 43 积分
我今天也遇到这个问题了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7577帖子
五星高级工程师, 积分 7577, 距离下一级还需 1423 积分
国内已经建成的工程实例,剪力墙结构100多米长,框架结构200多米长.
楼主的工程采用后浇带处理,完全可以不设缝.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分614帖子
一星工程师, 积分 614, 距离下一级还需 36 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分400帖子
五星助理工程师, 积分 400, 距离下一级还需 100 积分
也遇到过这种问题,望高人解答!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分286帖子
五星助理工程师, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
如果是地下结构没问题,要是地上的,建议加缝
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分969帖子
四星工程师, 积分 969, 距离下一级还需 131 积分
关键看你们审图的情况,建议提前和审图中心联系,
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
伸缩缝和后浇带的设置
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口造价与管理
&&&&&&&&&&&&如何合理设置伸缩缝和后浇带
如何合理设置伸缩缝和后浇带
相关标签:
(1)同一材料性质的收缩和膨胀线性系数为一定值时,其面积越大、体形越大,收缩或温差应力引起的变形及产生裂缝的可能性就越大,因此现浇钢筋混凝土结构合理设置伸缩缝是控制混凝土收缩和温差变形产生裂缝的有效措施。规范规定了各类钢筋混凝土结构设置伸缩缝的最大间距,但是,目前有相当部分的工程超出了规范的控制范围,如现浇式钢筋混凝土框架结构最大的设置间距为55米,但有些工程的长度在60-70m都不设伸缩缝,难免出现问题。设计人员必须严格执行规范的规定要求,并应根据当地环境气候及具体工程结构特点适当减小伸缩缝的间隔,以有效地防止和控制混凝土的开裂。  (2)后浇带是当建筑物较长,又不便设伸缩缝时所采用的防止和控制混凝土收缩和温差变形产生裂缝的一种方法,但从工程的实践中,有部分裂缝就发生在后浇带的位置,究其原因除了施工过程处置不当之外,设计方面也有留设位置不合理及欠缺针对性、设计施工大样图和施工要求不详细、不明确等不妥之处。笔者建议应将后浇带设置在平面刚度变化大及其他有实际意义之处,精心设计施工大样图,并明确其施工技术要求。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[混凝土结构]热门知识地区:呼和浩特
头衔:工   长
浏览数:348
伸缩缝和后浇带有什么区别啊?
伸缩缝和后浇带有什么区别啊?
地区:江苏
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:伸缩缝是为了防止建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力而设置的缝
后浇带也是为了在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度,收缩而可能产生的有害裂缝而设置的临时施工缝.
伸缩缝和后浇带都是为了防止因温度而产生的收缩而设置的缝,但是2者有什么区别?
问题补充:伸缩缝是为了防止混凝土在建筑整体完成之后的伸缩,而后浇带是为了防止混凝土在施工过程中产生伸缩而设置的,伸缩缝在建筑主体完成之后保留,而后浇带则会和主体连成一个整体.我补充一个问题,伸缩缝是不是在长度方向上设置,而后浇带就只能在跨度比较大的梁上设置,夸张一点的说,是不是伸缩缝设置是要看主体部分,而后浇带则是在一个构件中需要设置?而且我听前辈们说现在自从有了后浇带之后,后浇带就取带了伸缩缝的作用,是不是我跨度比较大的梁或者其他构件当中设置了后浇带之后,整个主体就没有必要设置伸缩缝了?所以后浇带就取代了伸缩缝的位置?
伸缩缝在建筑完成后会用金属条处理包起来,这个是为了防止完成后的伸缩设置的。而后浇带在结构完成后期会用高一级的混凝土浇注起来,与主体合为一体的,他是为了防止在结构施工过程中产生的伸缩设置的。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:7 级
头衔:项目经理
伸缩缝:是为了防止完成的结构产生过大的温度应力而设置的,最后的时候,伸缩缝要用金属条处理报起来
后浇带:后浇带分为沉降后浇带和温度后浇带,是大面积钢筋混凝土结构施工留置的一条大约为800宽的带,它的浇筑一般都等到结构封顶后再进行,它的混凝土标高要比同构件的混凝土高出一个标号
地区:江苏
等级:14 级
头衔:中国区总裁
伸缩缝是永远不浇注砼的,一直处于空隙状态,主要是预防楼体沉降引起的裂缝而设置的永久性缝隙。
后浇带也是为了预防楼体不均匀沉降引起的裂缝而设置的,但它只是在施工期间设置的,待主体结束后要继续浇捣砼,不是永久性缝隙,