在220v整流后电压电压下36kw要用多大的进线

40个电源适配器,每个变压出来的是40A、5V进线电压是220V。请问链接40个电源的主线要多大规_百度知道
40个电源适配器,每个变压出来的是40A、5V进线电压是220V。请问链接40个电源的主线要多大规
0个电源适配器、5V进线电压是220V,每个变压出来的是40A。请问链接40个电源的主线要多大规格的铜芯线
提问者采纳
有余量但是比较保险,铜芯线1平方可以承载6A电流,估计初级电流应该有1A不到,220V你可以用6平方的线,40个大概有40A左右40A*5=200W
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电源适配器的相关知识
其他2条回答
10平方的线够了
4-6mm2即可
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁从配电箱到岗亭有300米,电压220v,但用电功率为3000w,请问要用多大的铜芯线_百度知道
从配电箱到岗亭有300米,电压220v,但用电功率为3000w,请问要用多大的铜芯线
提问者采纳
电压220v,考虑安全运行,最少要4平方的线配电箱到岗亭有300米,这样的情况用铜芯线单股在4-6平方的线比较合适,用电功率为3000w,因为距离较长
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁功率2v电压需要多大的线?_百度知道
功率2v电压需要多大的线?
  用25—30 平方毫米的铜线是可以的。  功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表示。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积。  功率可分为电功率,力的功率等。故计算公式也有所不同。  功率  电功率计算公式:P=W/t =UI;  在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I2R=(U2)/R  在动力学中:功率计算公式:1.P=W/t(平均功率)2.P=FV;P=Fvcosα(瞬时功率)  因为W=F(F力)×S(s位移)(功的定义式),所以求功率的公式也可推导出P=F·v:
P=W /t=F*S/t=F*V(此公式适用于物体做匀速直线运动)  公式中的P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是W。  W表示功。单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是J。  T表示时间,单位是“秒”,符号是&s&。
其他类似问题
为您推荐:
电流小很多你这个要100A电流。不过我有疑问,这么大功率不应该是用单相220V,应该用三相380V,而且不会对电网的对称性产生不利的影响(单相负载大太,三相电压就不平衡了),用25—30 平方毫米的铜线是可以的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问80千瓦厨房用电量,进线用多大的电缆380v?,请教高手厂房里220v的灯和插座是80千瓦总电,进户电压380v应...
来源:网络
关键字: 电缆380v
更新时间:
延伸:本文除了聚合《请问80千瓦厨房用电量,进线用多大的电缆380v?》,免费提供的有关电缆380v和请教高手厂房里220v的灯和插座是80千瓦总电,进户电压380v应...的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
需要选用多大的铝电缆.每千瓦2安总电流约360安.可按表自选也.也可2根同截面电缆并用. 可用95平..9f0.网友1的回答
教你计算方法,以后遇到同样问题可以自己算: 1、计算电流值(三相):I=P/U/1.73=20000网友2的回答
应该是80KVA或80KW吧按变压器80KVA,用电量60KVA,变压器变比按10/0.4KV电缆进网友1的回答
10平米的铜心线,牌子是广东电缆,从电表到我商铺50-80米,穿管,380V三相电,能承受多少网友0的回答
如果三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数300KW/380/1.732/0.网友1的回答
空调5p*750=3750WP=1.732*UI*0.64I=8A2.5KW电磁炉=12.5A剩下2网友2的回答
任何型号的4×4的就可以了。但是一个问题,频繁启动的话,接触器也受不了哇,用电子设备启动吧,用软启动网友1的回答
要用3*25+10的铜芯软丝电缆线,长度不要超过200米。否则,线还要加大。最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6工业用电单相220V 36KW要使用多大的漏电开关呀。 最好能给我给个计算公式! 在线等_百度知道
工业用电单相220V 36KW要使用多大的漏电开关呀。 最好能给我给个计算公式! 在线等
工业用如果要求高稳定性的设备(如车床)不应该使用漏电(在设备安保接地/零),另外有那么大的功率无论出于那样的考虑都必须采用三相四线(单相电流过大线路损耗加大,且系统不平衡加剧,在用户的角度来说会导致线路开关投资加大)。如果线路短且不考虑日后用电加大按最小平方数选16平方铜线*4支即可(验算电流:功率36K/(0.22K供憨垛窖艹忌讹媳番颅电压*0.8效率*3相)=68A每相),如果三班倒的选用25平方电缆。
其他类似问题
为您推荐:
漏电开关的相关知识
其他2条回答
36KW除以220V
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖