  一、事故简况
  10kV××开闭所事故前运行方式:10kV水毛501号运行(开闭所主供电源),10kV l段母线运行,毛南611号、毛瑞614号运行、毛冠612号断路器停用;10kV毛冠线路侧挂地线l组,毛冠l号闸刀在分位,110kV××变电站10kV钻桥线带毛冠线负荷。
  3月21日,××供电局调通中心调度室值班员依据检修申请票(),于9时36分下令在10kV××开闭所10kV毛冠612号断路器出线电缆侧挂地线l组,许可毛冠612号开关柜自动化改造工作可以进行。中午时分当值副班在准备()的复电票时,由于对应恢复的方式不明确,打电话询问方式专责过程中,方式专责明确答复了恢复方式,同时又交代了当天需要进行方式倒换的其他10kV线路。导致当值副班理解发生歧义,在填写倒换10kV线路典型运行方式的调度指令票时,错误地将尚处于检修的10kV毛冠线填写进操作任务,当值正班审核也未发现错误,l5时20分调度下令配网操作队合上毛冠线l号杆闸刀,造成带地线合闸的恶性误操作事故。l10kV××变电站10kV钻桥628号断路器保护动作跳闸,15时54分调度下令拉开毛冠线l号杆闸刀,10kv钻桥628号断路器送电正常。
  二、事故原因及暴露问题
  (1)当值调度员严重违反《安规》和《调规》,未严格审查检修工作票内容,工作中失去监护。
  (2)调度员安全意识淡薄,恩想认识错误。
  (3)调度体系管理混乱,方式专责对方式票批注不严谨。
  (4)配网中心管理不到位,导致配网线路倒闸操作与具有变电性质的开闭所倒闸操作之间脱节,操作未统一协调、安排。
  三、防范措施
  (1)3月28目前组织调通中心全体职工学习《安规》和《调规》。供电局全面停产整顿学习,层层落实安全生产责任制。
  (2)3月22日开始,由调通中心方式专责下达给调度室的任务必须以书面的形式通知。
  (3)强化配网管理的指导原则,优化配网管理流程,完成对配网操作队与调度联系管理制度的修订。3月28日开始,严格执行配网操作队由一人接受调度命令的规定。
收录时间:日 06:41:14 来源:博安网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:| 工艺 | |
当前位置: && &&
10kV开闭所现场倒闸误操作危险点探讨
添加:不详
摘要:该文揭示了10kV开闭所从工程设计、安装施工到装置运行管理过程的倒闸误操作危险点分布情况。从人、设备、管理三个方面剖析了引发倒闸误操作的原因,提出了防止倒闸误操作的预控途径及控制办法,理清了防止倒闸误操作工作思路,明确了努力方向。 关键词:10kV开闭所;倒闸误操作;危队点预控途径;控制办法 目前正值用电紧张时期,有序供电工作给电力企业运行管理部门带来了10kV开闭所频繁倒闸操作的压力,开闭所倒闸误操作事故时有发生和报道,危及配网的安全运行。我们必须认识防止倒闸误操作事故的根源,理清防止倒闸误操作事故发生工作思路,及时提出控制的根源,理清防止倒闸误操作事故发生的工作思路,提出控制和消除倒闸误操作危险因素的对策。 1 10kV开闭所倒闸误操作的危险点 开闭所建设未成规模,领导缺乏重视,运行管理不规范,操作管理存在着误区和疏漏,操作人员不稳定,不熟悉开闭设备结构(特别是五防装置结构)和倒闸操作程序,不懂得倒闸操作技术原则和安全注意事项,造成倒闸误操作事故频发。因此必须领导重视,落实好开闭所运行管理制度,稳定倒闸操作人员,加强培训,使操作人员对设备达到"三熟三能"的要求。掌握倒闸操作基本技术原则和安全注意事项。 工程设计阶段设备选型工作有误,没有按照开闭装置的具体要求来选型,五防功能不全或防误结构不合理,引发倒闸误操作事故发生。所以应该严格执行开闭所工程建设等三个阶段流程质量控制管理的规定,把牢设备选型关,按开闭装置的具体要求来选型,设备选型要给运行管理创造"恰到好处"的效果。 环网柜中防误操作绝缘挡板未抽出,盲目合母线开关,引发设备损坏误操作事故发生。 严格执行防止误操作的安全组织措施和技术措施,按"六要八步"要求,使用倒闸操作票,实行倒闸监护制度。 学习掌握开关柜倒闸操作程序和五防装置使用说明。 开关柜五防装置或防误操作"提醒"元件故障,引发倒闸误操作事故发生。所以必须严格工程设备开箱检查验收制度和工程竣工投运验收及移交制度,确保工程设备制造质量和安装调试质量,严格工程验收、投运及运行移交制度。 加强设备巡视、检查和维修工作,确保五防装置及其"提醒"装置完好性。 开闭所标识管理不落实,开关柜无双重名或双重命名图实不符;操作机构的分、合标志脱落或显示不清;引发倒闸操作误分、合开关事故。一定要严格执行"10kV开闭所达标投运标准"有关规定,完善开闭所标识管理工作。 目前推广应用的免维护封闭式进线柜(如德国西门子、ABB公司霍斯通公司、德理斯尔公司)装有线路接地开关。由于开关封闭,无法对线路验电,容易引发带电合接地开关误操作事故发生。 严格执行防止误操作的安全组织措施和技术措施,按"六要八步"要求,使用倒闸操作票,实行监护制度。 把开关柜线路带电显示仪的完好性检查列入开闭所设备巡视检查内容,定期、定点进行检查,确保线路带电"提醒"装置的完好性。 可优先选用不带接地开关的封闭式开关柜,检修时在线路侧挂接地线。 开闭所电源进线柱上开关(特别是一杆挂2台电源进线开关)未挂双重命名牌;引发倒闸操作人员误分、合开关,造成人身伤亡或设备毁坏事故。 严格执行"10kV开闭所达标投运标准"有关规定,完善开闭标识管理工作。 无10kV开闭所挂网图(联络图)或图实不符,引发倒闸误操作事故发生。 严格设计规范,完善工程施工图内容,严格工程竣工验收制度,完善工程基础资料管理,及时编制工程竣工图。 挂网运行的开闭所数量多、分布广,主接线方式不同,电气设备由一种状态转换到另一种状态的倒闸操作程序也不同,操作人员承受多变的倒闸操作任务,客观上存在着危险因素;开闭设备的生产厂家多,型号规格繁杂,倒闸操作程序和五防装置结构不尽相同,也为操作人员的倒闸操作埋下了事故多发的不安全隐患。 严格执行倒闸操作组织措施和技术措施,倒闸操作严格实行操作票制度和监护制度。 按"工程竣工、投运及运行移交"阶段流程工作内容要求,把新设备投运培训工作落实到位。 加强倒闸操作技术业务培训,使操作人员对新设备达到"三熟三能"的要求,掌握倒闸操作基本技术原则和安全注意事项。 严格把牢设备选型关,确保挂网开闭设备型号相对稳定; 修订与开闭所设备实际相符的现场运行规程和典型操作票,各开闭所放置与其倒闸操作实际相符的典型操作卡,彻底杜绝操作人员无票操作。 开闭所内配电开关(用户开关)盲目向用户送电,造成用户设备损坏和人员伤亡事故发生。 严格执行开闭所工程建设阶段流程控制管理中有关"工程竣工验收、投运及移交"的规定,切实做到专业分工协作,流程清晰、各司其职、职责严明、责任到人。 2 危险点的综合预控措施 危险点的综合预挖措施是遏制开闭所倒闸误操作的必经之路。危险因素和安全基础是相互对立、相互制约的两个方面。建立行之有效的开闭所工程建设和运行管理的质量保证体系,提高开闭所设备本质化安全程度,完善装置运行的安全管理要素,强化开闭所工程建设和运行管理的安全基础,严肃、认真做好从工程设计到运行管理各个阶段流程中的防止倒闸误操作危险点控制工作,才是控制和消除倒闸误操作危险因素的根本办法和必经之路。 建立好开闭所的工程项目建设和运行管理质量保证体系;是提高对设备本质化安全的要求。严格监督,并控制好"工程设计"阶段的设备选型,如"工程主设备招投标、采购及开箱检查验收"阶段的设备制造质量及功能检查、验收。做好"工程安装、施工调试"阶段的主设备安装、调试质量的验收,及缺陷整改和工程竣工资料的搜集和归档工作,以便确保工程建设给运行操作管理带来"恰到好处"的效果和方便。严格执行工程竣工验收移交制度,实现基建不给运行管理留隐患的目标。 加强倒闸操作技能培训,编写结合倒闸操作实际的通俗培训教材,切实做到"干什么,学什么;缺什么,学什么"。帮助倒闸操作人员做好10kV开闭所倒闸操作的适应性工作,提高倒闸操作技能。 把防止开闭所倒闸误操作危险点预控工作扎根班组。针对倒闸操作中发现的实际问题,持之以恒的开展群众性的"QC"(质量管理)活动,建立10kV开闭所危险点及预防措施信息库并不断补充完善,遏制倒闸误操作事故的发生。 安全生产"责任重于泰山",我们要认真做好防止10kV开闭所倒闸误操作危险点的综合控制和治理工作,确保配网安全运行。&</P
作者:未知 点击:4803次
本文标签:10kV开闭所现场倒闸误操作危险点探讨
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《10kV开闭所现场倒闸误操作危险点探讨》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“10kV开闭所现场倒闸误操作危险点探讨”的更多资讯
:杭州飞宏施工设计开发组
&【求购】 &求购喷砂机&&
&【求购】 &求购变速箱...&&
&【求购】 &求购声光调...&&
&【求购】 &求购泵&&
&【求购】 &求购?5m...&&
&【求购】 &求购远传热...&&
&【求购】 &求购求购大...&&
&【求购】 &求购瑞士机...&&
VIP公司推荐

我要回帖

更多关于 户外高压开闭所 的文章

 

随机推荐