煤矿井下电缆换算后的电缆长度对应的短路电流计算的目的值是多少?

 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
第五讲矿井供电低压短路电流计算
下载积分:1000
内容提示:第五讲矿井供电低压短路电流计算
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 16:12:54|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:第五讲矿井供电低压短路电流计算.DOC
官方公共微信煤矿井下供电设计基本思路_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者贡献于
评价文档:
68页2下载券72页1下载券181页免费97页4下载券11页2下载券22页免费11页免费8页免费2页免费21页免费
喜欢此文档的还喜欢21页3下载券38页3下载券29页1下载券33页免费72页1下载券
煤矿井下供电设计基本思路|井​下​供​电​、​设​计​。
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:803.71KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢56井下供电系统短路电流和继电保护整定值的计算
上亿文档资料,等你来发现
56井下供电系统短路电流和继电保护整定值的计算
井下供电系统短路电流和继电保护整定值的计算;1、F1点(变压器为KBSG-400KVA;一次;△U%=4)保护开关为一号变压器电源总开关,开关;1、)二相短路电流的计算:(用电缆换算查表法计算;95平方电缆长度为L95=3+3+3+3=12M;总的电缆换算长度L总换算-10×0.42+12X;查表得:二相短路电流I(2)F1=6735(A);2、)继电保护电
井下供电系统短路电流和继电保护整定值的计算1、F1点(变压器为KBSG-400KVA;一次电压10KV,二次电压0.69KV,△U%=4)保护开关为一号变压器电源总开关,开关型号是KBZ19-5001、)二相短路电流的计算:(用电缆换算查表法计算,以下同) 120平方电缆长度为L120=10M;电缆换算系数0.4295平方电缆长度为L95=3+3+3+3=12M;电缆换算系数0.53 70平方电缆长度为L70=3M;电缆换算系数0.71总的电缆换算长度L总换算-10×0.42+12X0.53+3X0.71=12.7M查表得:二相短路电流I(2)F1=6735
三相短路电流I(3)F1=1.15×
(A)2、)继电保护电流整定值:先计算一号变压器所接的负荷;ΣP=维修队动力20KW+掘进二队动力20KW+斜井皮带运输机80KW+一号水泵110KW+二号水泵110KW=340
(KW)其中最大的电机是水泵电机110KW,额定电流是112A;采用降压起动电流是额定电流的5倍;起动电流I起=5×112=560
(A)其他设备电流之和为: ΣI=112+82+21+21=236
(A)A、过电流保护整定值:I=K×(560+236)=1.2×796=955A (取1200A)这里K为可靠系数取1.2也可以按变压器二次侧的额定电流的4倍取值B、过负荷保护电流整定值:过负荷电流整定值按变压器的二次侧额定电流取值;I过负荷=310
(A)过负荷保护电流整定值不得超过所保护范围内电缆长期允许安全电流;载面120平方的电缆长期允许316A也可以按电缆允许载流量来整定过负荷电流值C、灵敏度的校验;(二相短路电流与过电流继电器的电流动作值之比应大于或等于1.5倍。Kg ==5.12、F2点(变压器的参数KBSG-400KVA ,一次侧电压10KV二次侧电压0.69KV,△U%=4)保护开关为二号变压器电源总开关,开关型号是KBZ19-5001、)二相短路电流的计算:120平方电缆长度:L120=12M,L=12×0.42=5.04M电缆换算系数0.42 95平方电缆长度:L95=3+3+3+3=12M,L=12×0.53=6.36M电缆换算系数0.5370平方电缆长度:L70=3M,L=3×0.71=2.13M电缆换算系数0.71 50平方电缆长度:L50=3M,电缆换算系数1.0
L=3M总的电缆换算长度L总长=5.04+6.36+2.13+3=16.53
(M)查表得:二相短路电流 I(2)F2=6655 (A)三相短路电流I(3)F2=1.15× (A)2、)继电保护电流整定值;二号变压器所接负荷: ΣP=7台×刮板运输机30KW+上山斜坡皮带运输机22KW+三号水泵110KW+乳化泵37KW+回柱绞车11.4KW=210+169=379
(KW)其中最大的电机是水泵电机110KW,额定电流112A;降压起动电流为额定电流的5倍,即I起=5×112=560A其他设备的工作电流I其他=277AA、过电流保护电流整定值I837=1004(A)取1300
(A)这里K为可靠系数取1.2也可以按变压器二次侧额定电流的4~5倍取值B、过负荷保护电流整定值I过负荷=310 (A)按小于变压器二次侧额定电流取值;过负荷保护电流的整定值不得超过所保护范围内电缆长期允许的安全电流;载面120平方的电缆长期允许安全电流是316AC、灵敏度的校验:Kg==5.13、F3点(控制开关为斜井皮带运输机总开关,开关型号为KBZ19-200) (变压器为KBSG-400KVA;一次电压10KV,二次电压0.69KV, △ U%=4)1、)二相短路电流的计算:120平方电缆长度:L120=10+3+3+3=19M,换算系数为0.42 95平方电缆长度:L95=3M,换算系数为0.5370平方电缆长度:L70=3M,换算系数为0.7150平方电缆长度;L50=450M,换算系数为1.0电缆换算总长度:L=19×0.42+3×0.53+3×0.71+450=464
(M)查表得:二相短路电流I(2)F3=1435
(A),三相短路电流I(3)F3=1.15×
(A) 过电流=K×(560+277)=1.2×所接负荷为ΣP=2×40=80 (KW)40KW电机电压660V时的额定电流是41A,起动电流是额定电流的7倍;即起动电流I起=7×41=287 (A)2、)继电保护电流整定A、过电流保护电流整定值I过电流=287+41=328(A)取400(A)B、过负荷保护电流整定值I过负荷=2×41=82(A)取100(A)过负荷电流整定值的电流不允许超过该开关保护范围内电长期允许的安全电流;C、灵敏度校验:Kg=.5D、斜井皮带运输机单台控制开关电流整定值:过电流:取280 (A) ;过负荷:取40 (A)4、F4、F5、F6点三台水泵电源控制总开关(由于三台水泵的功率、电缆截面、长度都是一样所以只计算F4点就可以了)水泵的功率为110KW,额定电流为112A,工作电压为660V;(变压器为KBSG-400KVA;一次电压10KV,二次电压0.69KV,△U%=4)1、)二相短路电流电缆长度:L120=10M+3M+3M+3M=19M换算系数为0.42
L50=40M换算系数为1.0电缆换算长度:L=19×0.42+40=7.98+40=50M查表得:二相短路电流I(2)F4=5487
三相短路电流I(3)F4=1.15×
(A)2、)继电保护电流整定值A、单台电机过电流保护按电动机的起动电流取值,单台水泵电机功率是110KW,额定电流是112A;由于采用降压起动所以它的起动电流一般为额定电流的4~5倍取值值。即:I过流=5×112=560
(A)B、过负荷电流保护按电动机的额定电流取值,也可以按所保护范围内电缆长期允许安全电流取值。即:I过载=1×112
(A)由于该保护属于前一级,为防止越级跳闸,所以它的电流取值要稍大一些但不能超过所保护电缆的长期允许安全电流。过电流保护取;700A过负荷保护取;150A(50平方电缆长期允许安全电流为177A)C、灵敏度的校验:Kg=.8D、单台起动开关的控制(按上计算值选定)过负荷取:110A
过电流取:550A5、F7点(到维修队供电)功率20KW,工作电压660V,变压器同上1、)二相短路电流35平方的电缆长度:L35=650M,电缆换算系数为1.36电缆的换算长度:L=650×1.36=884M前面的电缆换算长度:L=13.7M总计电缆换算后的长度:L总=884+13.7=898
(M)查表得:二相短路电流:I(2)F7=780
三相短路电流:I(3)F7=1.15×780=897
(A)2、)继电保护电流整定值A、过流保护按20KW电机的起动电流取值,20KW电机的额定电包含各类专业文献、专业论文、行业资料、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、外语学习资料、文学作品欣赏、56井下供电系统短路电流和继电保护整定值的计算等内容。 
  高压短路电流计算及继电... 6页 免费 井下供电系统短路电流和... 23页 1...保护方式的确定及动作值的整定 ...11 3.3 220KV 单电源环网的整定计算 ....   煤矿供电设计与继电保护整定计算示例_能源/化工_工程科技_专业资料。煤矿供电...矿井低压系统短路电流计算 第一节 短路电流概述 第二节 井下低压短路电流计算(...  本次毕业设计的主要内容是对 110kV 企业 (水泥厂 )变电站进行短路电流的计算 、保护的配置及整定值的计算 。参照 《电力系统继电保护配置及整定计算》 并依据...   供电系统继电保护整定计算资料_能源/化工_工程科技...4 ~7 短路时熔断可靠。 I re 30 2 ⑵、JRO ...煤矿供电》表 7-9 可知,KBSG-200/6 高压额定电流...  电力系统继电保护论文- 继电保护整定计算如何入门摘要:文章通过介绍 35kV 变电站...9.6525Ω 小枯方式:12.652Ω 4 绘制阻抗图 5 短路电流计算 (1)d1 点...   继电保护整定计算实例 23页 免费 保护定值计算书 93页 免费 夏阔坦煤矿2013...二、矿井供电系统短路电流计算 系统资料: ⑴上级变电站主要参数为: 有电业局...   高压短路电流计算及继电保护整定计算软件介绍_建筑/土木_工程科技_专业资料。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一,它为电力系统规划设计和运行中选择...  的继电保护配置 煤矿配电网整定配合原则 煤矿配电网...25 3.2.3 指定时刻对称短路电流的计算 ... 32 ...煤矿的供电 系统是矿区生产的主要动力源,而继电保护...2013.7高低压电缆短路电流计算及热稳定性校验开关_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
2页¥1.003页¥3.003页1下载券3页2下载券8页4下载券120页2下载券119页2下载券98页2下载券6页2下载券3页1下载券
喜欢此文档的还喜欢4页免费10页1下载券4页免费87页2下载券11页免费
2013.7高低压电缆短路电流计算及热稳定性校验开关|详​细​短​路​电​流​计​算​方​法​及​电​缆​热​稳​定​性​校​验​方​法
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢低压并联电缆末端对称三相短路电流的实用计算--《现代建筑电气》2013年S1期
低压并联电缆末端对称三相短路电流的实用计算
【摘要】:基于低压网络短路电流计算的一般方法,对阻抗参数采用了近似取值,最终推导出了一个短路电流实用计算式,并对计算结果进行了验证和分析。采用该实用计算式,可以方便地计算出低压并联电缆线路末端的对称稳态三相短路电流。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM713【正文快照】:
0引言并联电缆是指同型号、同规格的两个或多个电缆并联,作为一个回路的电缆。在实际工程的配电设计中经常使用并联电缆来承载大电流。采用并联电缆时,该线路末端的对称三相短路电流会与采用单个电缆时的情形有所不同。只有计算出该三相短路电流,才能正确选择下级配电断路器
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
吴国瑜;;[J];电力系统自动化;1991年Z1期
马德裕;;[J];电工技术;1999年07期
茅济春,高翔,张沛超,李翔;[J];华东电力;2000年07期
茅济春,高翔,张沛超,李翔;[J];电力系统自动化;2001年15期
罗庆跃,李晓明;[J];电力建设;2004年06期
赖荣先;;[J];广东输电与变电技术;2006年01期
张军利;姚莉娜;;[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2006年01期
曹炜;张美霞;;[J];上海电力学院学报;2006年04期
易芳明;;[J];中国招标;2008年25期
陈石春;黄丽芬;王邦林;;[J];云南水力发电;2009年S1期
中国重要会议论文全文数据库
王邦林;袁明文;;[A];2008年云南电力技术论坛论文集[C];2008年
李丽欣;张福安;;[A];2005年全国高校非物理类专业物理教育学术研讨会论文集[C];2005年
王邦林;;[A];2009年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)[C];2009年
赵慧梅;王耀辉;;[A];2010年度电气学术交流会议论文集[C];2010年
秦莹;穆焜;;[A];2010年度电气学术交流会议论文集[C];2010年
叶琳;戴彦;;[A];首届长三角科技论坛——能源科技分论坛论文集[C];2004年
曹发文;张步涵;曾杰;;[A];湖北省电工技术学会2004年学术年会论文集[C];2004年
杜银昌;姜海滨;杨健;;[A];2007年度海洋工程学术会议论文集[C];2007年
刘俊;马志瀛;闫静;涂煜;栾乐;;[A];第一届电器装备及其智能化学术会议论文集[C];2007年
李炜;梁志瑞;苏海峰;姜峥;;[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(下册)[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
滕毅;[N];黔西南日报;2009年
马旭升 王辉;[N];国家电网报;2010年
中国博士学位论文全文数据库
张朝海;[D];华南理工大学;1996年
中国硕士学位论文全文数据库
马旭晖;[D];河南大学;2010年
崔采访;[D];华北电力大学(北京);2011年
郑权;[D];东北大学;2010年
马新惠;[D];长沙理工大学;2011年
吴千;[D];浙江大学;2005年
杨帆;[D];华北电力大学(河北);2008年
张弘;[D];浙江大学;2008年
刘莉;[D];河北农业大学;2005年
连欣乐;[D];湖南大学;2008年
江兴月;[D];天津大学;2007年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
同方知网数字出版技术股份有限公司
订购热线:400-819-82499
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号

我要回帖

更多关于 短路电流计算的目的 的文章

 

随机推荐