两台并联电容并联补偿电流示数不一样?

求教:三台变压器并列运行,我用2台补偿柜补无功,2台补偿柜上电容投切控制器的采样电流该怎么取?_百度知道
求教:三台变压器并列运行,我用2台补偿柜补无功,2台补偿柜上电容投切控制器的采样电流该怎么取?
提问者采纳
只用一个补偿器,控制没有补偿器的柜子,但是问题较多,优点是工作可靠、方法3,那可以采用多种方式工作:推荐的方法:直接把两台补偿柜的取样互感器都穿入母线入口,桓芘份断莓登祸沦方法有。让两台补偿柜各自独立工作,每个电容器都能均匀参与工作、方法1 ,可以接入补偿柜,如不够,相当与一个柜子,接在母线出口,把两台柜子连成网,放在汇流点上,控制简单,首先要改造补偿柜、方法2中的所有缺点,如果负载稳定。就能避免上述方法1,你要确认三台变压器汇接在一起后,把两台柜子变成一台使用:增加一台。互感器穿在母线入口。
然后:两套补偿柜的电容容量。
接线方式同方法2 。这个要求千万不能搞错。
这个方法最简单。
其次 ,产生的电流冲击较大,比如【GZK930智能无功补偿控制器】。
这个方法实际上是电容器并联工作,为了正常补偿。
3,那问题不大,到负载有一段是汇流的母线呵呵
首先你要确认。如果购,或者增加原来补偿柜中电容的数量或容量,会严重影响补偿柜的寿命,最常见的就是补偿柜之间会出现争抢的现象,如果负载工作时波动较大。甚至导致补偿不良。缺点每次的是投切容量较大、方法2,补偿的接入点,补偿柜都接在母线出口,电流的取样,补偿细度非常好,是足够补偿所有的负载的,放在母线出口。补偿柜的接入点:采用联网型补偿器,给各自的补偿柜提供电流信号,用有补偿器的柜子的接触器的辅助触点:
您好!很感谢您的回复,我是采用两台独立的补偿柜进行补偿,两个控制器,。我取三台进线柜的互感器二次侧电流之和作为一个互感器(变比为15比5)的一次电流,将该互感器的二次电流同时作为两台控制器的取样电流,功率因数表上的电流也是这样取得?布知道是否可行?
你的思路不妥当。
1、三个互感器的电流和?我不知道你如何做。理论上是并联,但三个互感器如果并联,则他们互为负载,得到的输出不是想像的和。
2、同时做(控制)两个补偿器的电流,理论上要补偿器电流串联,这使互感器的负载提高一倍,必然进入的电流值,也就是降低补偿器的检测精度,甚至会出现错误控制。
所以,你要两台补偿柜独立工作,只能采用方案1的做法。
提问者评价
太感谢了,真心有用
其他类似问题
的建议如下、如果可以采样任两台变压器的总电流
两台补偿电容柜就可以分别补偿3:1;2、如果只能分别采样各台变压器的电流
就是再增纹叛夺窖懿忌胡邵加一台无功补偿柜、如果可以采样三台变压器的总电流
可以两个补偿柜用一个控制器,采样电流就采样三台变压器的总电流
按默认排序
其他2条回答
同时要确保3个变压器的薁檬操皇鬲郝厄窃电流互感器变比一致如果你是用一个控制器,那么你要把三个变压器的电流互感器2次侧电流串联起来送入控制器电流采样点
可以将2个互感器都放在总线上,投切延时时间可以设置成不同值,这样就没问题了!供参考!
变压器并列运行的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁友情链接:
Copyright & 2014
Corporation, All Rights Reserved
Processed in 0.0717 second(s), 3 db_queries,
0 rpc_queries手机查看产品信息
1005.00元/件
起订量:14 件
可售数量:面议
支持批发采购
广东省 佛山市
经营模式:
生产型企业
苏毅民先生
发送询价单,获取准确报价
分享拿好礼:
本企业产品分组
同类商品推荐
核电用钢压力容器板16MnHR,(Q345R),20HR 20MnHR
二手机电进口采购压力容器类的中检手续服务
年中国铝电解电容器市场走势与投资吸引力分析报告
中国薄膜电容器市场投资潜力及发展前景研究报告年-中经
电容式压力变送器TK-3051
电力电子电容|薄膜电容|电容器CBB60
CBB60电容器|电力电子电容|洗衣机电容器
CBB60电容器|洗衣机电容器|电力电子电容
中国超级电容器行业发展分析及投资潜力研究报告年-中经
年中国电容器行业深度调研与投资潜力研究报告 智研咨询
天津环氧板棒管_环氧板棒厂家首选东升绝缘材料_环氧板棒管报价
天津环氧板棒管_环氧板棒厂家首选东升绝缘材料_环氧板棒管规格
天津聚四氟乙烯板|聚四氟乙烯板厂家首选东升|聚四氟乙烯板价格
天津四氟板棒|知名四氟板厂家首选东升绝缘材料|四氟板棒管规格
天津四氟板棒、知名四氟板厂家首选东升绝缘材料、四氟板棒管规格
没有找到想要的产品?
你是不是要找相关的产品信息?
发布询价单让供应商主动联系你
苏毅民先生
联系我时务必告知是在世界工厂网上看到的!
佛山市汇之华电气有限公司
HBKA0.45-10-3汇之华并联补偿防爆电力电容器450V 10KVAR 独家的详细描述:
&&&&HBKA0.45-10-3汇之华低压并联防爆电力电容器450V 10KVAR
1.采用世界上最先进的瑞士(麦塔娜)全自动卷绕机卷制.
2.电容器芯组经过高真空硅油浸渍定型处理。
3.每个电容器芯组的电参数经过电脑筛选与管理,质量可靠。
4.内置最安全的过压力保护装置。
5.产品寿命长,体积小。
&三、选型表:
&&&&&&&&&&&&&&
A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
四、产品详细
五、电容器的投入与切除
1.单台设备配置电容器,在切断设备是电源开关之前,一定要先切断电容器电源,否则不仅对电容器不利,还会给电源带来不良影响。
2.切除电容器后,必须在电容器放电到安全电压50V以下,(即60秒以后),才允许再次投入。
3.当夜间负荷减轻时,为防止电容器承受过高网络电压,应把部份电容器或全部电容器从线路中切除。
六、电容器运行中注意事项
1.电容器应避免在淋雨,滴水,导电尘埃多和有腐蚀性气体散发的地方。
2.电容器应安装在通风好易散热的地方,若安装两台以上的电容器之间距有50mm以上,且充分注意环境空气温度,尽可能的避免太阳直射的地方。做好通风散热。
3.电容器接线端子,必须保持接触良好,在新运行24小时检查一次,以后定期检查,保证接触良好。
4.定期检测单台电容各相电流,看是否与标称电流有明显差别,如发现不正常现象应检查相应的电路,即时排除,或与我公司联系。
5.定期检查电容器的运行温度,如果发现个别电容器温升过高应更换电容器或与我公司联系。
6.使用自愈式电容器的自动投切装置必须采用循环投切制,防止在某1-2组电容器上反复投切,同时还应加装投切电路,投切延时间不得少于30S,最好高于60S。
7.自动投切设备应有降低涌流措施,常用方法是加装适当的电抗器或使用专用的接触器,不管采用什么方法,应保证电容器在投切时涌流不于50In,最好小于20In。
8.自动投切设备最好具有谐波超值保护,以防谐波对电容器的破坏,这一点应引起用户的足够重视。
9.在用手工投切的自愈式电容器,应注意不要瞬时反复操作,再次操作之间间隔应不小于60S,每年总投切次数应不超过5000次。
七、应用领域
应用于低压配电网络的无功补偿,如建筑,工业建设,城市电网,农村电网改造等,稳定电压,降低线路损耗,提高功率因数,节约能源.改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式.节约更多成本,维护更方便.HBKA是国家重点工程指定品牌型号!
八、保养维护& 维护重点
1.电流是否正常&&&
处理办法&&&
应定期检查电容器各相电流是否正常,如发现超电流,检查电压是否过压,查明
原因后才能投入电容,是否证明电网可能有谐波应停止投切,查明原因或与本公司联系。
2.温升是否正常&&&
处理办法&&&
如果发现个别电容器温升过高,应更换电容器或与本公司联系&&& 如发现所有电容
器温升过高,是否使用不当引起,应改良使用环境,并查找原因。
3.外箱有异常&&&
处理办法&& 如外箱出现有黑烟迹象或有开孔现象应即时更换新电容器。
4.螺丝有无松动&&&
处理办法&&&&
在电容器柜电路中任何接触不良都会发生电弧面形成高频振荡,使电容器过热和
过应力,因此,对电容器装置的所有触点进行定期检查。
5.外箱有无膨涨&&
处理办法&&& 如发现外箱膨涨,电容器已失效,应更换电容器。
九、售后服务
本公司所有产品保修期为18个月。
佛山市汇之华电气有限公司(中外合资),是专业生产自愈式低压并联电力电容器的中外合资企业。
免费电话:400-888-2084&&&
手机:(杨先生)&
公司官方网站:&&&&&&&&&&&&&&&
公司阿里巴巴商铺:
温馨提示:
以上是关于HBKA0.45-10-3汇之华并联补偿防爆电力电容器450V 10KVAR 独家的详细介绍,
产品由佛山市汇之华电气有限公司为您提供,如果您对佛山市汇之华电气有限公司产品信息感兴趣可以
,您也可以查看更多与
相关的产品!
附件下载:
苏毅民先生
联系我时务必告知是在世界工厂网上看到的!
企业名称:
企业商铺:
联系地址:广东省佛山市-中国 广东 佛山市 顺德区容桂街道扁窖工业区华润路8号
按字母分类:
相关区域产品:
相关区域厂家:
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,世界工厂网对此不承担任何责任。世界工厂网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
联系方式:是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!电抗器:也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的.
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电抗器:也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口文档贡献者
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
下载此文档
正在努力加载中...
防止串联电容器补偿装置和并联电容器装置事故
文档星级:
内容提示:前言:本章分防止串联电容器补偿装置事故、 并联电容器装置事故两部分。 随着串补装置在我国大量投入应用,及其在设 计、制造、调试、运行、检修等多个环节暴露 的问题,新增了“防止串联电容器补偿装置事 故”部分,目前省内未安装此类装置。 本章共提出防止措施57条,其中防止串联电容 器补偿装置事故34条,防止并联电容器事故23 条。第十章。防止串联电容器补偿装置和并联电容器装置事故。? 引用文件 ? 《串联电容器补偿装置通用技术要求》 (Q/GDW665-2011) ? 《串联电容器补偿装置交接试验规程》 (Q/GDW661-2011) ? 《串联电容器补偿装置运行规范》 (Q/GDW656-2011) ? 《国家电网公司电力安全工作规程》(国 家电网安监[号)。10.1。防止串联电容器补偿装臵事故。10.1.1 设计、 制造中应注意的问题 电力系统中应用串补装置,对于缩短电气距离提高 系统稳定性,减少线路电抗提高送电能力等都有 着显著效果,而串补装置对电力系统中原有一、 二次设备的影响以及串补装置对电网运行方式、 系统稳定性等方面产生的影响,在设计阶段就应 开展必要的仿真研究工作。设计阶段完成的相关 技术分析报告将作为开展串补装置招标、采购、 制造、安装、调试、运行、检修(含处缺)等环 节的技术依据和参考资料。10.1.1 设计、 制造中应注意的问题。10.1.1 设计、 制造中应注意的问题。
文档格式:PPT|
浏览次数:4|
上传日期: 09:14:05|
下载积分:
该用户还上传了这些文档
官方公共微信
下载文档:防止串联电容器补偿装置和并联电容器装置事故.PPT

我要回帖