我用三相四线零线线共一等平方零线 (35平方铝芯线)可分成三相四线零线共带125盏400瓦碘钨灯?

三相四线总空开100A,主线3*16+1*10 , 接9个2P/32A空开,ABC三相各接三条6平方线,零线用多少平方的并?为什么_百度知道
三相四线总空开100A,主线3*16+1*10 , 接9个2P/32A空开,ABC三相各接三条6平方线,零线用多少平方的并?为什么
根据你的接线情况。在单相供电中。零线与相线的截面应该同样大小在三相四线制系统中,零线的截面不应该小于相线截面的50%
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
尽量大点,10平方也可以
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线制零线带电而有一相没电是什么原因_百度知道
三相四线制零线带电而有一相没电是什么原因
提问者采纳
先检查下是不是你把零线和那根相线搞混了。两根同一相相线之间的电压为零。每两根相线之间电压时380V,要没搞混建议你用万用表测量辅助做进一步判断,每根相线与零线之间的电压时220V,两个不带电的线间更不可能存在电压之说
其他类似问题
为您推荐:
三相四线制的相关知识
其他2条回答
相、零线搞错了吧
我觉得是有一组零、火线断了,零线回路带电。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家的电是三相电引出来一个零线一个火线的可是电压有时会高出300v_百度知道
我家的电是三相电引出来一个零线一个火线的可是电压有时会高出300v
已经烧坏我们好多东西了,为什么三相电引出来的应该是220v怎么我们的就高了。想问一下各位相关人士这是什么原因造成的平时电压是230-250左右有时候就会很高
那改怎么弄一下才能是220v的呢?
提问者采纳
能是由于三相电各相用电功率不平衡所致。建议,如果有一相电压在220左右,就换那一相的火线:检查一下另外两相与零线之间的电压,就找供电局吧。如果三相电压都高
提问者评价
谢谢 比较满意 这么多回答的就你说的看懂了。呵呵
其他类似问题
为您推荐:
火线的相关知识
其他5条回答
这样,另一相与零线短路,当你在使用其中一相时三相电的每一相对零线都是220V.
设想一下极端的情况,另一相上加上了很高的负载(也就是类似于很小的电阻),你的火线与零线之间的电压就接近于火线之间的电压了,零线上的电压就接近于另一相,但是相互之间是380V的,那么其它两相与零线之间的电压就是380V
去买个自耦变压器吧电压降低50伏
三相电电压380V的,最好别用这个,好多电器都是按220V设计的,这么高的电压当然会烧了,
你是不是把“火线”当成“灵线”接了因为三相电没有“灵线”,你必须另外接一根。
和供电部门联系。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线95平方主线用多少平方零线_百度知道
三相四线95平方主线用多少平方零线
185。线径是有规格型号的、150一般来说,中性线即零线在三相四线供电中、35。当然45mm2的是没有的、240、50、300mm2等等。95平方的可以选50mm2的、10、4、16,有2、6.5、95、25、70、120,线径取相线的一半及以上即可
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
三相四线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电分开三组单相电共用一条零线 零线是不是要和火线大?_百度知道
三相电分开三组单相电共用一条零线 零线是不是要和火线大?
三相电分开三组单相电,共用一条零线。零线是不需要和火线一样大的。原因:因为在三相四线供电系统中,只要三相负载平衡,零线上是没有电流通过的。所以零线只要不小于相线的二分之一就可以了。单相供电时,因为火线和零线流过的电流是相等的,所以零线要和火线一样粗。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
负荷大的相电压偏小(<220V);3~2/3;若三相负荷不平衡,若三相负荷平衡,零线断了时,零线断了的每相电压也是220V,负荷小的相电压偏大或过大(≥250V),甚至接近380V一般选用零线的截面为单根相线的1&#47
火线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖