电机降压启动启动次数高(一分钟启动30——40次)电机降压启动老是坏该怎么解决?谢谢

切割机新买的,开机一分钟左右就跳闸,电机温度高烫手90度左右,万用表测三相电阻、绝缘、电压也正常_百度知道
切割机新买的,开机一分钟左右就跳闸,电机温度高烫手90度左右,万用表测三相电阻、绝缘、电压也正常
补充一下,是型材切割机的三相电机,3KW,断路器是15A的,通过一个接触器的线圈来控制启动的。经过4楼的朋友提醒,查看了电机铭牌上的接线方法和电机接线端子的接法不一样,我现在把接线方式改了(出厂时的接线方式和铭牌所示不一致,铭牌上要求用星接,可实际上接的是三角的。他们用三片铜片竖向连接的,我现在改成横向连接用了2片铜片),现在也不跳闸了,我不知道是厂家接错了还是有意而为的?这样对电机有影响吗?
提问者采纳
电机温度高90度,明显温升超标,是不是Y接法电机错接了三角接法,导致绕组电压过高?? 果然是接法错误,这个肯定算是厂家接线时搞错了,有了断路器的保护,温度也只有90度左右,影响不会很大,长时间温度过高会影响寿命,但短时的90度,不会造成很多有害的影响,基本可以忽略。
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
3KW的电机标准电压是三相220(△接法)和三相380(星形接法),你以前用380的电压去接220的接法.电机肯定发热快.没烧就偷笑了!!!现在的接法没有一点问题。
一现在天气温度本身就高!还有你在切割物品时!用冷水倒在刀片与物品之间!还有可能是刀片贴的太紧了.真不行你去换一个
你使用的开关为几安陪的???最好选择正常额定电流的3陪为好
我晕,主要你用的电线不行
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁车子刚熄火不到一分钟,又想重新启动,但马达发出异样的声音,然后就没声音了!多次尝试,都启动不了,请_百度知道
车子刚熄火不到一分钟,又想重新启动,但马达发出异样的声音,然后就没声音了!多次尝试,都启动不了,请
车子刚熄火不到一分钟,又想重新启动,但马达发出异样的声音,然后就没声音了!多次尝试,都启动不了,请问这是什么原因?
可能是马达吸力包坏了吸不上,手动挡的话可以挂上档把车子前后动动晃晃,应该可以打着
我试过了,但是还是打不着啊,而且马达还是不响!不过谢谢你的建议!
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
一是先检查电瓶电量,二是检查是不是起动机齿轮甩不上
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相异步电动机,的启动电流约是额定电流的几倍?!、谢谢!
三相异步电动机,的启动电流约是额定电流的几倍?!、谢谢!
三相异步电动机分鼠笼式和绕线式
起动时分重载、轻载、空载起动
绕线式电机轻载起动,一般是额定电流的2~4倍,起动时间是8~15秒
鼠龙式电机起动,一般是额定的电流的4~8倍,起动时间为15~20秒
如果低压电机,4KW以上使用,使用星三角起动,起动电流应该小根号3分之一被点。
有些高压电机使用串电抗器起动,起动电流也小些
鼠笼式和绕线式咋区分?!…
其他回答 (7)
三相电机启动电流是额是电流的4_7倍,空载启动电流小些,带负荷启动电流大些
空载启动电流是空载运行电流的4-6倍
电机大小、绕组形势不同,倍率也不同,基本在5~7倍范围内
基本在4——7倍之间。
在4--7被之间,电动机功率大一点的电动机启动电流一般在7倍左右,小功率的电动机启动电流在4倍左右
等待您来回答
家用电器领域专家ys132-2.5.5千瓦电动机启动频繁造成匝间短路而烧毁,该怎么解决。谢谢_百度知道
ys132-2.5.5千瓦电动机启动频繁造成匝间短路而烧毁,该怎么解决。谢谢
你买的是S1工作制电动机,而按照S2或S3来使用,肯定会烧坏的。要解决,只有提高功率。即用7.5KwS1的替代5.5kWS3的。
其他类似问题
短路的相关知识
按默认排序
其他2条回答
记得有个系列电机是允许工作在启动频繁的场合∶查下电机手册
重绕后把绕组改成星型
降低相间电压
不容易击穿而短路