常开长闭自锁鞋之间的线路图

【图文】自锁控制线路_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
自锁控制线路
维​修​电​工​入​门
大小:478.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢常开长闭自锁之间的线路图_百度知道
常开长闭自锁之间的线路图
接触器自锁、互锁接线图:
其他类似问题
为您推荐:
自锁的相关知识
其他2条回答
线路图呢???????????
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁星角启动正确接法_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:139,470贴子:
星角启动正确接法
我原来是图2接法
后来我看到图1接法中
角形启动后,就不工作了,能省下电种延长寿命,我就按图1接了。
角星不停转换,火花拍拍的。。。。。。。
时间继电器是JS11 5A
没懂,等高手
我觉得应该先接通KMY
确实,要好一点……
我都是这样设计的,角接触器吸合后,用其常闭触点断开KT的线圈,这样就可以了。
我都是用图一……
你可能接错点了,应接到延时触点上。
时间继电器与星接继电器 必须受角接继电器控制
按下SB1中KM线圈有电,自锁,(星起动)KT得电KMY同时也得电,过了设定时间后,KT延时断开触点断开,KMY断电,同时KT延时接通触点接通,KM·得电自锁后,KT断电,延时接通触点也跟着断开。这时是角起动了。
我前几个月做了个柜子,按第一个接的吧 。就是星形常闭段KT
出现了星形断开之后有吸和。
结果把交流给烧了
我就搞不懂就是星角转换时这个瞬态到底是怎样的,到这个瞬态时时间继电器的断电,它的触点恢复了常态。是不是这样引起的星形在吸合?那位老师说下
楼主接线没问题,我来说下我的看法吧,对这个电路我的分析是这样的:按下SB1,KM和KMY和时间继电器线圈得电,KM自锁,延时到位后KT长闭断开,常开闭合,KMY失电,KM角闭合,请注意,这个时候KM角的长闭断开,(大家都知道,接触器每次吸合都是长闭先断开,常开后闭合,中间有时间差,虽然我们平时忽略不记,但是这个时间还是存在的)KM角的常开还没闭合的时候,KT已经断开,KT常开长闭同时复位,KM角自锁失败,KMY启动,然后就这样周而复始的循环,所以就出现了楼主这样的情况!
第一张图不存在问题,检查接线和时间继电器的型号。
还有延时。。。。
第一种接法理论上是可以的,但也很容易产生触点竞争
留个名,看高银指点!江山
简单复杂化?
热继电器是KH吧。
延时继电器换成双重延时就好了,只是不常见
Y-△控制接线图
师傅说这个也行kM1主,kM2星,kM3角
我也上个图,希望能帮到你
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或用一个常开按钮控制电机的启动停止的线路图_百度知道
用一个常开按钮控制电机的启动停止的线路图
我今天去面试电工,那个师傅叫我画电路图:用一个常开按钮控制电机的启动停止,就一个按钮而且只有一个常开触点,要求按一下就启动,再按一下就停止,按的是同一个按钮哦。我想了好半天都没有想出来。反正他说按钮一个,其他的东西随便你!后面他说一个按钮,两个接触器就可以了!你们知道不,知道的告诉我,最好有图
只用一个按钮而且就一个常开触点,按一下就工作,持续工作哦,再按一下(同一个按钮)就停止
我有更好的答案
这个太筒单,可我电脑内没有作图软件,筒单与你说说吧,你可以用按钮串接另A接触器常闭先控制B接触器自锁运行,再从按钮处输出一路线经过B接触器常开触点去控制A接触器(点动式接线),明白我说的吗?不明白的话打我电话6
你发错地方了吧!
是是看这个能不能行
利用两个交流接触器的常闭触点就行了