电机电阻正常线圈与外壳,绝缘也正常,空开选择推上,一开电机就跳,放在地上。放在干燥木板不跳,什么原因?

转载:变电站值班员培训复习题纲(二稿)
变电站值班员培训复习题纲(二稿)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& (内部资料仅供参考)
一、 说& 明
1、鉴于各变电站设备有所不同,针对各站设备情况选择掌握。
2、公共部分必须掌握。
3、以电力工人技术等级培训教材《变电运行工》为主要参考书。
4、复习题的解答仅供参考,不作为标准答案。
二、 名 词 解 释
短路:电源两端直接短接,从而导致电路中的电流剧增的现象。
断路:在闭合回路中回路断开,使电流不能导通的现象。
温升:变压器绕组或上层油面的温度与变压器周围环境温度之差,称为绕组和上层油面的温升。变压器上层油温允许温度(80度),允许温升(55 度)。
相序:即相位的顺序,是交流瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
自感:由于线圈本身的电流变化,而在线圈内部产生的电磁感应现象。
感抗:交流电通过具有电感的线圈回路时,电感有阻碍交流电通过的作用。
阻抗:电流通过电阻、电感串联电路受到阻碍的作用。
电容:表示被介质分隔的二个任何形状的导体,在单位电压的作用下,储存电荷能力的一个参数。
变比:原绕组电压与副绕组电压之比,等于匝数比。
接地:将电器设备和用电装置的中性点、外壳或金属支架与接地装置用导体作良好的电气连接。分工作、保护接地。
事故:指意外的事件、灾祸和损失。
相电压:三相电路中,每相头尾之间的电压。
线电压:三相电路中,相与相之间的电压。
相电流:三相电路中,流过每相电源或每相负载的电流。
线电流:三相电路中,流过每根端线的电流。
过电压:电子系统在运行中由于雷击、操作故障或电气设备的参数配合不当等原因,能够引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过额定电压,这种现象称为过电压。
温度计:用来测量油箱上层油温,通过对油温的监视,可判断变压器运行是否正常。分电阻、信号、水银三种型号。
安全电流:人体能自由脱离的电流称为安全电流。
保护接地:系指10KV以下供配电系统中当电气设备的绝缘发生损坏时,有可能使设备外壳带电,为防止这种电压危及人身安全而人为地将电气设备金属外壳接地。
安全记录:指为连续无考核事故的天数。
两措计划:只指反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划。
事故隐患:是指企业的设备、设施、厂房、环境等方面存在的能够造成人身伤害的各种潜在危险因素,是可能造成事故的主要祸源。
额定容量:在额定电压和额定电流下连续运行时变压器所能输出的视在功率。 S=IU&10-3 (KVA)。
额定电流:在额定电压和额定容量下,变压器允许长期工作的电流。
额定电压:变压器长期运行所能承受的工作电压。
功率因数:有功功率与视在功率之比值,叫做功率因数。用COS∮表示。
空载运行:当变压器一次加额定电压、二次绕组开路,即不接负载的状态。
空载损耗:当变压器一次绕组在额定电压作用下,二次绕组开路时,变压器所产生的损耗。包括三部分:一次绕组中的铜损;磁滞损失;涡流损失。后两种损耗合称为变压器铁损。由于铜损值较小,故空载损耗又称为变压器铁损。
经济运行方式:是指在给定运行方式下,随着负荷的变化怎样投入变压器,使变压器的损耗最小。即经济效益最合理。
三、 公 共 部 分
1、岗位职责
2、熟悉本站线路走向
主要:35KV、10KV线路进出走向。
3、对照主接线图指出主要设备的安装位置
主要:变压器、开关、隔离刀闸、电压、电流互感器、避雷器、电容器组等。
4、指出盘柜上所有设备的名称、作用
主要:开关按钮、继电保护、表计指示、灯光信号、模块控制等。
5、安全生产管理应坚持的方针是什么
&安全第一,预防为主&。
6、电力可靠性的实质;供电质量主要指标
实质:连续和稳定的供电。指标:周率和电压。
7、处理事故&四不放过&的原则是什么
(1)事故原因未查清楚者不放过。
(2)责任人员没有受到处理不放过。
(3)整改措施没有落实不放过。
(4)有关人员没有受到教育不放过。
8、在电气设备上安全工作的组织措施、技术措施是什么
(1)技术措施:停电,验电,接地,悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。
(2)组织措施:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度。
9、&两票三制&
两票:工作票(第一种工作票、第二种工作票、事故应急抢险单)、操作票。
三制:交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。
10、&两票&的作用
是防止误操作、保证人身、电网和设备安全的一种监督措施。
工作票是履行工作许可手续的一种书面形式。
操作票是当班操作人员进行操作的一种书面形式。
11、操作票、工作票应由谁来填写和签发
操作票由当班操作人员填写。
工作票可以由工作负责人(作业负责人)填写。
工作票签发由公司确定的有权签发人签发。
12、填写操作票的标准术语
断路器(高压开关)用&开关&,隔离刀闸(隔离开关)用&刀闸&。
(1)停电操作时:
开关用&断开&,检查用&确在断开位置&或&确在拉出位置&(手车式)。
刀闸用&拉开&,检查用&确在拉开位置&或&确在拉出位置&(手车式)。 
熔断器用&拆除&。 保护及自动装置用&退出&。 接地线用&装上&。
(2)送电操作时:
开关用&合上&,检查用&确在合闸位置&或&确在推入位置&(手车式)。
刀闸用&推上&,检查用&确在合好位置&或&确在推入位置&(手车式)。
熔断器用&装上&。 保护及自动装置用&投入&。 接地线用&拆除&。
13、那些情况下可以不填操作票
(1)事故应急处理。
(2)拉开或拆除站唯一的一组接地线或接地刀闸。
(3)拉合断路器(开关)的单一操作(根据本系统电源、负荷情况,紧急减负荷时可以不填操作票,但要记入操作票记录薄内)。
14、按规程规定正确填写操作票和其它记录
参考:(1)国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(电力线路)中相关部分。
(2)安保部关于&操作票填写标准&(线路作业、主变检修等)。
但下列项目应填入操作票:
(1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离刀闸、接地刀闸],验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。
(2)拉合设备[断路器(开关)、隔离刀闸、接地刀闸],后检查设备的位置;属中置固定式真空断路器,见&分 析、判 断、综 合 题&之40、如何确认中置固定式真空断路器已操作到位。
(3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离刀闸,手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。
(4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。
(5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。
15、防止误操作的技术措施
(1)电气一次系统(含高压、厂用电系统)模拟图完善,与实际接线相符。(2)屋内35KV及以上开关设备实现&五防&即:
① 防止带负荷拉隔离刀闸(或手车一次插头);
② 防止误分合断路器;
③ 防止带电装接地线(合接地刀闸);
④ 防止带接地线(接地刀闸)合隔离刀闸(或手车一次插头)或合断路器;
⑤ 防止误入高压带电间隔。
(3)屋外35KV及以下开关设备实现&四防&,指&五防&中不含防止误入带电间隔。
(4)闭锁装置电源是否使用专用的,与继电保护控制回路直流电源分开的电源。
(5)闭锁装置的维护责任是否明确,维护状况是否良好。
(6)有解锁装置或备有钥匙严格的管理制度,不发生强行解锁误操作事故。检查时,通过现场检查和查阅闭锁装置接线图及有关规程、文件等。
16、不合格的工作票有哪些种(9种)
(1)工作任务和内容填写不明确或有遗漏者。
(2)不是钢笔或园珠笔填写,而且字迹潦草或票面不清:工作内容和安全措施有涂改或一般涂改超过三个字者。
(3)安全措施不正确,不具体,不完善。如应操作的断路器和隔离刀闸等设备的名称,编号不完善:应装的接地线,遮拦,标示牌未注明确实地点或数量不足:值班员填写的安全措施中接地线没有注明编号者。
(4)值班员填写的安全措施仅写&同左&,或安全措施比《规程》的要求降低者。
(5)第一天开工,工作许可人和工作负责人未按规程要求办理开工手续:许可手续未完备,检修人员已开始工作:转移工作地点时,工作负责人未向工作人员认真交待有关安全事项:或工作终结时,未按《规程》的要求检查设备状况者。
(6)每天收工未将《规程》中指定的工作票交回值班员者。
(7)各类人员签名不符合《规程》要求,没有签名或签全名者。
(8)一个工作负责人手中有一张以上的工作票,或一个工作班的成员在同一时间内允许参加一张以上工作票的工作者。
(9)工作票没有编号,没有填写日期或有其他不符合《规程》要求者。
17、不合格的操作票有哪些(11种)
(1)一张操作票超过一个操作任务者。
(2)操作票上操作任务填写的不明确或设备的名称,编号不完善者。
(3)不是用钢笔或园珠笔填写,而且字迹潦草或票面模糊不清,有涂改者。(4)操作项目漏项(包括遗漏检查项目)者。
(5)操作顺序有错误(如停电不是按照断路器,负荷侧隔离刀闸,母线侧隔离刀闸顺序填写:送电不是按母线侧隔离刀闸,负荷侧隔离刀闸,断路器的顺序填写等)者。
(6)应装(拆)的接地线没写编号者。
(7)操作票上没有填写须验电,或装接地线前,没有验电者。
(8)不是每操作一项,做一个记号(&)者。
(9)各类签名人员不符合《规程》的要求,没有签名或没有签全名者。
(10)操作票没有编号,没有填写日期,没有填写操作开始时间和终结时间,或没有盖&已执行&、&以下空白&或&作废&图章者。
(11)操作前没有弄清楚操作目的,或不填票,不审核票,不根据模拟图(或系统接线图)核对操作项目;操作中不唱票,不复诵,不监护;全部操作完毕后,不进行复查或存在其它不符合安全规程者。
18、工作票许可人的安全责任
(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
(2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;
(3)负责检查被检修设备有无突然来电的危险;
(4)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
在完成检修现场的安全措施后,还应:(1)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压;
(2)对工作负责人指明带电设备的确实位置和工作过程中的注意事项;
(3)和工作负责人在工作票上分别确认、签名。
19、值班人员应学习那些规程条例
《电力法》、《安全生产法》、《电力安全生产工作条例》、《供电营业规则》、《四川省劳动安全条例》、《电力设施保护条例》、《电力生产安全工作规定》、《电业生产事故调查规程》、《电气事故处理规程》、《主要设备故障及其巡查》、《防火、防雷、防触电》、《电气倒闸操作》、电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》、电业安全工作规程《电力线路部分》、《变压器运行规程》。
20、值班人员为什么要接受安全培训教育
(1)掌握本职工作所需的安全生产知识。
(2)提高安全生产技能。把所学到安全生产知识转变为安全生产技能运用到安全生产实际中去,做到&三不伤害&。即:不伤害自己,不伤害别人,不被他人伤害。
(3)增强事故预防能力。即:能防微杜渐,及时发现和处理显现和隐蔽的隐患,把生产事故消除在萌芽状态。
(4)增强事故应急处理能力。即:能在突发生产安全事故之时,察觉出危险即将发生的态势,果断地停止作业或采取措施后撤离事故现场,或者有条不紊地进行救护,把损失控制在最低限度。
21、在电力生产过程中发现事故隐患和发生事故,值班人员应怎样做
《安全生产法》第51条规定:&从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员,或者本单位负责人报告;接到报告后人员应当及时予以处理。&发生事故后,应立即报告单位负责人,并迅速采取有效措施组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,不得故意破坏事故现场,毁灭有关证据。
22、电力公司停、送电的十大禁令
(1)严禁私自停、送电;
(2)严禁无票停、送电;
(3)严禁违章操作停、送电;
(4)严禁非本站当班值班员停、送电;
(5)严禁无人监护进行停、送电;
(6)严禁工作票不完整或内容不正确进行停、送电;
(7)严禁电话预约停、送电;
(8)严禁酒后或神志不清进行停、送电;
(9)严禁有工作票、无操作票进行停、送电;
(10)严禁无当班值班调度命令或电力调度部负责人同意办理停、送电。
23、高压和低压的区分
高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;
低压电气设备:电压等级在1000V以下者。
24、供电系统设备可分哪些状态
(1)投运状态:①运行状态。②热备用状态。③冷备用状态。
(2)停运状态:①检修试验状态。②停运状态。
设备&四态&;
运行状态:设备的开关及其两侧的刀闸各有一组在合闸位置(所连接的避雷器、电压互感器无特殊情况均应投入)。
热备用状态:设备的开关在断开位置,两侧的刀闸各有一组在合闸位置。
冷备用状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,包括变压器的中性点刀闸应在断开位置。
检修状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,并已装设接地线(或合上接地刀闸),开关和刀闸的操作电源已断开,必要时解除相关继电保护的压板。
线路冷备用状态:线路开关及开关两侧刀闸、旁路刀闸、线路PT刀闸均在断开位置,线路PT无刀闸的,则应取下线路PT低压侧熔丝或断开低压侧开关)。
设备&四态&,按现场设备实际状态表述;
开关冷备用状态:开关及开关两侧刀闸均在断开位置。
手车开关冷备用状态:手车开关在试验位置。
开关检修状态:是指开关与两侧刀闸均断开,开关与两侧刀闸的操作、合闸电源熔丝(或空开)断开。在开关与两侧刀闸间分别装设接地线或合上接地刀闸,检修的开关与刀闸间接有电压互感器时,该互感器的刀闸应断开并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。若开关柜线路侧仍带电,则该柜出线的第一组线路刀闸也应断开,否则该线路应转检修。
手车开关检修状态:是指手车开关拉出开关柜,锁上网门并挂&止步,高压危险!&的标示牌。
线路检修状态:是指该线路的开关及其两侧刀闸均断开,开关与两侧刀闸的操作电源熔丝(或空开)均断开,在线路侧装设接地线或合上接地刀闸,并在线路侧刀闸操作把手上悬挂&禁止合闸,线路有人工作&标示牌;如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。手车式开关的线路检修状态是指手车开关在试验位置,并在开关柜上挂&禁止合闸、线路有人工作&的标示牌,在线路侧装设接地线或合上线路侧接地刀闸;如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。
母线检修状态:是指接在母线上的所有开关、刀闸均断开,开关、刀闸操作电源断开,根据母线长度和有无感应电压等实际情况确定装设足够的接地线(或合上接地刀闸),应取下母线电压互感器低压侧熔丝或断开低压侧开关。
变压器检修状态:是指接在变压器各侧的开关、刀闸(含中性点接地刀闸)均已断开,开关、刀闸操作电源断开,并在变压器各侧接地。变压器接有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。
25、巡视户内、户外高压设备的安全要求
分白天、夜晚两种要求巡视。夜晚采用&灯光熄灭法&主要观察有无产弧、火花、闪烁、发红等耀眼的异常情况。同时要求:
(1)经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其它工作,不得移开或越过遮栏。
(2)雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器。
(3)火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联系。
(4)高压设备发生单相接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。接近上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时,应带绝缘手套。
(5)雷电时不允许到升压站操作设备。
(6)进、出高压室必须随手将门关好。
(7)高压室门钥匙至少应有三把,由运行人员负责保管,按值班移交。
26、电力电缆、电缆头(环氧树脂型、热缩头型)的巡视检查
(1)电缆及电缆头应无腐蚀,损坏,外部是否有放电损伤痕迹。
(2)电缆及接头应无发热、变色、变形等现象,接地是否良好。
(3)电缆及电缆头不能经常长时间超过允许值运行(温度和电流),防止绝缘老化变质,以及电缆密封受热膨胀而损坏。
(4)电缆及电缆头不允许被水浸,更不允许其附近有可燃物和腐蚀剂等。
27、电力系统ABC三相着色规定
&A相:黄色、B相:绿色、C相:红色。接地:黑色。
28、继电保护的作用;要求
作用:检测短路电流并向断路器发出跳闸脉冲,以保证在极短时间内切除发生故障的设备或线路,保证安全、稳定运行。
要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。
29、继电保护装置的巡视检查
(1)继电保护和自动装置的运行情况应与实际运行方式相符合;
(2)继电保护和自动装置所属的闸刀开关、控制开关、试验部件、连接压板等位置与应在位置是否一致。信号灯、光字牌、警铃、蜂鸣器是否良好;
(3)表计指示是否正确,无掉牌、信号指示;
(4)继电器内部无异常响声,线圈是否有过热、烧焦等现象;
(5)继电器的接点无卡阻、变位、倾斜、烧伤、脱焊、抖动等现象;
(6)继电器外壳是否完好、清洁,盖子无松动,铅封、玻璃完整,接线端子牢固;
(7)交直流回路的绝缘应良好,测量各级母线对地电压及相间电压是否平衡;(8)在交、接班前,还应了解继电保护装置的变动情况,并对变更的设备及主要保护装置进行全面的内、外检查;
(9)应定期对继电器外壳及二次部分进行清扫,清扫工具应绝缘良好,清扫时谨慎小心,防止误触、误碰的事故发生;
(10)发现有异常现象时,应加强监视,并报告,对可能引起事故的异常现象,采取果断措施,立即处理等。
30、如何进行验电
(1)验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部上接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。
(2)高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘长度应拉足验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。
(3)对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的壮态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
(4)表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。
31、携带型接地线的作用是什么?装拆接地线的顺序(如何装、拆);为什么?装拆接地线时应注意的问题和要求
作用:是防止突然来电的可靠安全措施。同时设备断开后部分的剩余电荷,亦可因接地而散尽。对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线。
顺序:装接地线时必须先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。先中相,后两边相;拆除接地线时的顺序与装接地线相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。
原因:如果先接导体端,该设备因某种原因突然来电,装设接地线人员会有触电的危险。如果先装接地端,设备突然来电时,因该设备已接地,使带电设备直接与大地接触,避免了人身触电的危险。
应注意的问题和要求:
①装设接地线必须由两人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外)。
②当验明设备已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
③对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸,所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。
④对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或工作人员使用个人安保线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安接地线由工作人员自装自拆。
⑤在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10米,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
⑥检修部分若分为几个在电气上不相连的部分(如分段母线以隔离开关或断路器隔开分成几段),则各段应分别验电接地短路。降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸。
⑦接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器(开关)或熔断器。若由于设备原因, 接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会分闸的措施。
⑧在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划有黑色标记。所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格。接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地线。
⑨成套接地线应有透明护套的多股软裸铜线时,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。严禁使用其他导线作接地线或短路线。
⑩接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法接地或短路。⑾严禁工作人员擅自移动或拆除接地线。
⑿每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。
⒀装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。
32、电气设备的灭火器材有哪些,在什么情况采用什么灭火器材,灭火时的安全距离,电气火灾的两大特点,灭火的基本方法有哪些
电气设备火灾时,严禁使用导电的灭火剂进行灭火;旋转电机火灾时,还应禁止使用灭火器和干砂直接灭火。首先切断电源,然后再灭火。具体如下;
(1)二氟一氯一溴甲烷(1211)、二氧化碳、四氯化碳、二氟二溴甲烷(红卫912)。适用变压器、油开关、电器设备、仪器仪表的初起火灾。(2)水。水是导电的,在使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘靴,戴绝缘手套并将水枪金属喷嘴接地,并注意安全距离。(3)泡沫灭火剂。是导电的,不能用于带电灭火。适用油脂、油类初起火灾。(4)沙子、土。不得以时可用于油类灭火。
安全距离:10KV:0.4米,35KV:0.6米。
特点:(1)着火设备可能带电:(2)着火设备可能充油。
方法:(1)隔离法;(2)冷却法;(3)窒息法;(4)抑止法。
33、人体触电的方式;现场触电抢救的要点;如何进行触电急救
触电就是人体中流过电流时产生的生理反应。
方式:(1)单相触电;(2)两相触电;(3)跨步电压触电;(4)接触电压触电。
要点:迅速、就地、准确、坚持。
急救:(1)迅速脱离电源;(2)现场救护;
(3)心肺复苏法;触电伤员呼吸和心脏均停止时,应立即按心肺复苏法进行现场抢救,心肺复苏法支持生命的三项基本措施是:①通畅气道;②口对口人工呼吸;③胸外按压。
(4)使触电者尽快脱离电源的主要方法有:人触电后可能由于痉挛或失去知觉而抓紧带电体,不可自行摆脱电源,救护人员可根据情况采取下列办法使触电者脱离电源。在低压设备上发生触电时,如果电源开关插座在附近,应立即断开电源。如附近无开关、插座,要用绝缘柄电工钳或干燥木柄斧头切断电源线,要一相一相地剪断,避免短路电弧伤人。如触电者的衣服是干燥的,也没有缠在身上,可以用一只手抓住衣服拉其脱离电源,切不可触及肉体。救护者最好站在干燥的木板、凳子上或穿绝缘鞋进行,注意自己的身体不要触及其他接地物;在高压设备上触电时,应立即通知变电所停电,同时穿上绝缘鞋,带上绝缘手套用符合耐压要求的绝缘棒使触电者脱离带电体或脱离地面。
34、防护直击雷(直击雷过电压)的主要措施
采用避雷针、避雷线或避雷网带防护直击雷(直击雷过电压)。
35、防护雷电侵入波(感应过电压)的主要措施
采用管型避雷器、阀型避雷器、压敏避雷器防护雷电侵入波(感应过电压)。
其原理:避雷器装设在被保护物引入端,其上端接在线路上,下端接地。正常时,避雷器的间隙保持绝缘状态,不影响系统的运行。当因雷击有高压冲击波沿线中袭来时,避雷器间隙击穿而接地,从而强行切断冲击波。这时,能够进入被保护物余波电压,认为雷电流通过避雷器及其引下线和接地装置产生的所谓残压。雷电流通过后,避雷器间隙又恢复绝缘状态,以便系统正常运行。
36、雷电的危害
主要破坏作用表现在:高压架空线路,高耸建筑物,变压器。具体地说:
(1)电磁效应:产生过电压,击穿设备绝缘,引起火灾,造成人身伤亡。
(2)热效应:烧毁导线和电器设备。
(3)机械效应:击毁电器设备、杆塔和建筑物、伤害人、畜。
(4)闪络放电:烧毁绝缘子、引起断路器跳闸和火灾,线路停电。
37、事故处理的一般原则(即值班员的主要任务)
(1)尽速限制事故发展,消除事故的根源并解除对人身和设备的危险;
(2)用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证对用户的供电正常;
(3)尽速对已停电的用户恢复供电;
(4)调整系统运行方式(减负荷),使其恢复正常。
38、系统发生事故时,值班员应遵照下列顺序消除事故
处理事故时,必须迅速正确,不应慌乱,匆忙或未经慎重考虑的处理,往往反而会使事故扩大。应仔细注视表计和信号的指示,记录好各种操作时间(特别是先后的次序)和与事故有关的现象。同时遵照下列顺序消除事故;
(1)根据表计的指示和外部征象,判断事故的全面情况;
(2)如果对人身和设备有威胁时,应立即设法解除这种威胁,并在必要时停止设备的运行。如没有,则应尽力设法保持或恢复设备的正常运行。应特别注意对未直接受到损害的设备进行隔离;
(3)迅速进行检查,判明故障的性质、地点及其范围;
(4)对所有未受到损失的设备,保持其运行;
(5)为防止事故的扩大,必须主动将事故的每一阶段迅速而正确地报告。
39、事故处理时变电站值班员可以径自执行下列操作
(1)将直接对人员生命有威胁的设备停电;
(2)将已损坏的设备隔离;
(3)运行中的设备有受到的威胁时,加以隔离;
(3)当母线电压消失时,将连接到该母线上的开关拉开。
40、停电、送电时断路器(开关)、刀闸操作顺序要求
停电操作顺序:断路器(开关)&负荷侧隔离刀闸&电源侧隔离刀闸。
&&&&&& (先负荷侧,后电源侧)
送电操作顺序:电源侧隔离刀闸&负荷侧隔离刀闸&断路器(开关)。
&&&&&& (先电源侧,后负荷侧)
41、停电作业(线路、变压器、设备等)的一般操作顺序要求
(1)必须有调度命令。
(2)根据工作票填写操作票。
(3)取下&禁止分闸&标示牌。
(4)按&停电操作顺序要求&操作开关、刀闸。(先负荷侧,后电源侧)。同时断开危及该线路,设备作业,且不能采取安全措施的交叉跨越,平行和同杆线路的开关、刀闸。
(5)检查开关,刀闸确在断开,拉开位置,闭锁装置加锁。
(6)按&如何验电要求&进行验电。
(7)按&装拆接地线顺序要求&装上接地线。
(8)悬挂&禁止合闸&,&有人作业&标示牌或装设遮拦。
(9)作好记录。
42、作业完成送电的一般操作顺序要求
(1)必须有调度命令。
(2)收回工作票,填写操作票。
(3)取下&禁止合闸&,&有人作业&标示牌或拆出遮拦。
(4)按&装拆接地线顺序要求&拆除接地线。
(5)按&送电操作顺序要求&操作开关、刀闸。(先电源侧,后负荷侧)。
(6)检查开关、刀闸确在合闸、合好位置,闭锁装置加锁。
(7)悬挂&禁止分闸&标示牌。
(8)作好记录。
43、正常停、送电的一般操作顺序要求(紧急减负荷除外)
(1)必须有调度命令。
(2)填写操作票。
(3)停电时:按&停电操作顺序要求&操作开关、刀闸。(先负荷侧,后电源侧)。检查开关、刀闸确在断开、拉开位置,闭锁装置加锁。
(4)送电时:按&送电操作顺序要求&操作开关、刀闸。(先电源侧,后负荷侧)。检查开关、刀闸确在合闸、合好位置,闭锁装置加锁。
(5)悬挂&禁止合闸&或&禁止分闸&标示牌。
(6)作好记录。
44、变压器正常停运、投运的一般操作顺序要求(紧急情况除外)
(1)必须有调度命令。
(2)填写操作票。
(3)停运时:按&停电操作顺序要求&操作开关、刀闸。(先负荷侧,后电源侧)。检查开关、刀闸确在断开、拉开位置,闭锁装置加锁。
(4)投运时:按&送电操作顺序要求&操作开关、刀闸。(先电源侧,后负荷侧)。检查开关、刀闸确在合闸、合好位置,闭锁装置加锁。
注意:应选择在励磁涌流较小时投入(危害:引起主变差动保护动作)。
(5)悬挂&禁止合闸&或&禁止分闸&标示牌。
(6)作好记录。
45、变压器正常停运、投运为什么要按&一般操作顺序要求&进行操作
变压器停运、投运一般操作顺序要求是:
停电时,先停负荷侧,后停电源侧。送电时,先送电源侧,后送负荷侧。
原因:(1)在多电源情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反充电。若停电时遇有故障,可能造成继电保护误动或拒动,延长切除故障的时间,可能导致事故范围的扩大。
(2)从电源侧逐级送电,如遇故障,便于按送电范围检查、判断和处理。(3)当负荷侧母线电压互感器带有低周减载装置时,先停电源侧开关,低周减载装置可能发生误动。
46、拉合跌落式保险(户外式)的安全要求、正确顺序;为什么
要求:(1)操作高压跌落式保险,必须使用绝缘工具,如绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴。(2)雷电时禁止操作。
顺序:拉开时,先拉开中间相,后拉开两边相。
&& 推上时,先推上两边相,后推上中间相。
原因:按顺序操作的目的是为了增大相间距离,避免相间产弧引起短路。
47、蜂鸣器、警铃的作用
蜂鸣器的作用:当发生事故时发出警报。
警 铃的作用:当发生故障时发出警报。
48、中央信号装置分事故信号、故障信号两种;作用
作用:(1)事故信号:是电气设备发生事故时,发出音响信号向值班员报警,同时通过光字牌告诉值班员事故发生的地点及性质。
(2)故障信号:是电气设备发生故障时告诉值班人员应立即采取措施加以消除,用各种不同颜色的信号灯来反映设备所处的状态。
49、10KV系统单相接地故障的原因
(1)设备绝缘不良;如老化、受潮、绝缘子破裂、表面脏污,发生击穿接地等;
(2)小动物、鸟类及外力破坏等;
(3)线路断线、短路等;
(4)恶劣天气,如雷雨、大风等;
(5)人员过失;
(6)其它原因。
50、10KV系统单相接地故障的危害
(1)由于非故障相对地电压升高(全相时升至线电压值),系统中的绝缘薄弱点可能击穿,会烧毁设备,造成短路故障;
(2)故障点产生电弧,会烧毁设备并可能发展成相间短路故障;
(3)故障点产生间歇性电弧时,会产生串联谐振过电压,对系统绝缘危害很大。
51、10KV系统单相接地故障的象征
象征;(1)警铃响,有光字牌亮。
(2)绝缘监察电压表指示情况:故障相降低(不完全接地)或为零(全接地),另两相高于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地)。稳定性接地时,电压表指示无摆动;若表计指示不停地摆动,则为间歇性接地。
(3)发生弧光接地,产生过电压,非故障相电压很高(表针打到头)。电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。
52、10KV系统单相接地故障的判断
(1)根据绝缘监察系统电压表指示情况;如对地电压一相降低。另两相不会升高,线电压降低。可能是电压互感器高压保险一相熔断;如故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。可能是接地故障;
(2)在投入变压器,母线空载时。如开关三相不同期,三相对地电容不平衡,三相电压不对称等,报出接地信号。容易在送电操作时发生;
(3)如系统三相参数不对称,报出接地信号。容易在改变运行方式操作时发生;
(4)如在合空载母线时,可能激发铁磁谐振过电压,报出接地信号。容易在倒闸操作时发生;
(5)如母线,线路同时报出接地信号,容易在该线路上发生;
(6)如只报出母线接地信号,容易在母线及连接设备上发生;
(7)如接地装置、绝缘监察系统故障、人员误动等。都可能报出接地信号。
53、10KV系统单相接地故障是否允许运行
小电流接地系统中,发生单相故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,所以可以不立即切除故障,允许继续运行,但必须立即检查。允许带接地故障运行时间,一般不超过两小时。
54、10KV系统单相接地故障的查找处理方法
(1)判明故障性质、相别。根据53题&10KV单相接地故障的判断&。判明故障性质后,采取措施、查找处理接地故障;
(2)分网运行缩小故障范围。分网是指系统分网和站内分网。站内分网主要是指母线分段运行(如有)。只对仍有接地信号的一段母线进行查找处理;
(3)检查站内设备有无故障。主要检查各设备瓷质部分有无损坏,有无放电闪络、有无落物、小动物及外力、破坏现象。各引线有无断线接地、互感器、避雷器、电缆头等有无击穿损坏等;
(4)如检查站内设备无故障。可用&瞬停方法&查找。即依次短时(10秒内)断开故障所在母线上各分路开关,如信号消失,即可证明该线路有接地故障;
(5)检查发现站内设备有故障时的处理方法:
①故障点可以用跳开开关来隔离;
②故障点可以用拉开刀闸来隔离(开关拒作时才可以用此方法)。必须注意:切记不可用刀闸拉开有接地故障的设备和有负荷的线路。拉开前必须先转移负荷,并确认无负荷后,在拉开刀闸隔离故障点。
(6)报告、记录。
55、直流系统的巡视、检查
直流系统分:110伏、220伏两种额定电压等级。巡视检查重点:
(1)有关仪表(电压表、电流表)的指示是否在正常范围;
(2)直流电压最低应保证在额定值90%以上;
(3)有关指示灯的指示情况与各种开关的位置是否相符;
(4)蓄电池无变形、凹凸、破裂,接头无氧化。
56、直流系统向哪些回路提供电源?作用是什么
供给:向保护回路、直流控制回路、跳合闸回路、信号试验回路、自动装置、储能装置、事故照明、微机监控等提供电源。
作用:对系统进行监视、测量、控制、操作和保护。
57、直流系统电压过低的危害、如何处理
厂用电消失,会造成直流系统电压降低或过低。
危害:(1)直流电压过低,即蓄电池容量下降过快,使容量减小。在第二次分、合闸时,会造成不能正常分、合开关的故障和事故;
(2)蓄电池容量经常下降过快,影响其正常使用寿命;
处理:(1)直流电压最低应保证在额定值90%以上;
(2)如低于额定电压值90%以下,应关闭或部分关闭耗电量大,如事故照明、控制、信号、操作等用直流电源的开关。并加强巡视检查;
(3)报告、作好祥细记录(特别是交接班时要作口头交待)。
58、直流系统一点接地的危害,两点接地的危害
(1)一点接地长期运行,有可能发展为两点接地;
(2)两点接地将使继电保护自动装置动作,使开关误动作,造成直流短路等。
59、输电线路一般装有哪些保护装置,各动作于什么
(1)定时限过电流保护;发信号、风鸣器、动作于跳闸。
(2)电压闭锁电流速断保护;发信号、风鸣器、动作于跳闸。
(3)电流速断保护;发信号、风鸣器,动作于跳闸。
(4)方向电压闭锁电流速断;发信号、风鸣器、动作于跳闸。
(5)重合闸装置:当线路发生瞬时故障,继电保护动作跳开断路器后,能自动、迅速的重新合闸。
60、什么是完好设备;是怎样划分的;设备完好率怎样计算的
(1)完好设备(即:一类设备),就是指所有保护装置的技术状况良好,性能完全满足系统安全运行的要求。
(2)二类设备是指保护装置比一类设备稍差,但保护装置无重大缺陷,技术状况和性能不影响系统安全运行。
(3)三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行(如动作不可靠、可能误动作等)。
(4)设备完好率是指:完好设备(即:一类设备)/完好设备(即:一类设备)+二类设备+三类设备&100%。
61、正确执行值班调度命令
(1)变电站接到值班调度员命令后,应复诵命令,经发令人核对无误后,立即执行。调度命令的内容应记入调度日志。
(2)变电站管辖范围内的任何设备,未经值班调度员的命令,变电站值班人员不得自行操作或自行命令操作。但对人员或设备安全有威胁者除外。在操作后应立即报告调度室值班调度员。
(3)当发生拒绝接受正确的值班调度命令,破坏调度纪律,违反调度管理办法的行为,调度部应立即组织调查,并将调查结果报公司领导处理。
四、 分 析、判 断、综 合 题
1、变压器的工作原理
变压器的工作原理基于电磁感应定律。它由绕在一个闭合铁芯上的两个或两个以上的绕组组成,通过交变磁场的联系,把某一电压值的交流电转变为频率相同的别一种或几种电压值的交流电。通俗讲就是改变电压等级。
2、变压器各主要部件的名称及作用
&油:绝缘、冷却散热。
油箱:铁芯、线圈、油、分接开关等置于内。
铁芯:它给变压器的主磁通提供闭合回路,减少磁通损失。
油枕:①为变压器提供发热后膨胀室,缩小油与空气的接触面积,延缓油吸潮和氧化的速度,防止油膨胀导致箱体受高压而爆炸。②可使油面高度超过箱盖和套管的高度,使绝缘套管中也充满油,增加引出线的绝缘强度。③加油、观测油位、防止溢油。
呼吸器:①内部与外部连接的通道,使压力平衡。②吸潮,对空气过滤,吸收水分保持油的清洁。③指示剂:颜色由白变黄,说明吸潮饱和需更换。
温度计:温度计是监测油箱内部的油温、监视温度是否在正常范围内运行。
防爆管:变压器内部发生故障时,将分解出来的气体及时排出,以防止变压器内部压力骤然增大而损坏油箱和引起爆炸。
冷却器:形成对流,降温,散发温度。
绝缘导管:引出线从油箱内引出到油箱外,穿过油箱时,与箱体可靠的绝缘。调压装置(分接开关):分有载调压、无载调压。就是调整电压等级。
3、 变压器名牌和技术数据(以各站主变铭牌为标准)
型号:& 千伏安& 相数:3相& 容量:& 千伏安&& 频率 :50周/秒
油面温升:55度& 阻抗:&&& 额定电压:(高压& 千伏、低压& 千伏)
4、变压器并列运行的四个条件
(1)一、二次侧的额定电压分别相等;
(2)短路电压或阻抗电压相等;
(3)联接组别相同;
(4)相序相同。
5、变压器接线方法(组别)
两种方法:(1)星形连接,也叫&Y&接法。
(2)三角形连接,也叫D接法。
6、变压器出现哪些不正常情况时应立即停运
(1)危及人身安全;
(2)变压器冒烟着火;
(3)油质变化过甚出现炭质;
(4)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;
(5)在正常负荷和环境温度下,变压器温度出现异常,持续上升;
(6)油严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限制;
(7)当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时;
(8)导管严重破损,有放电,产弧的现象,引线接头松脱,发红变色;
(9)当变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时。
7、变压器投入运行前应作哪些巡视检查
在投运之前,应对变压器本体及其附属相关设备进行详细的检查,确认处于完好状态并具备运行条件时,方可投运。重点检查;
(1)油位、油质,油色应正常,无渗漏油现象;
(2)防爆管玻璃应完好,无破裂,无渗漏油现象;
(3)引出线接头应接触良好,外壳应可靠良好接地;
(4)主变保护盘上所有连接片应在规定位置,无掉牌,无信号;
(5)套管应完整,无损坏和破裂现象;
(6)呼吸器是否畅通,硅胶是否干燥,变色(正常为白色)。
8、变压器运行中应作哪些巡视检查
每天至少一次,每周至少进行一次夜间巡视。天气突变时,特别是大风、大雪、大雾、大雪、冰雹、寒潮、雷雨季节、高温等。应进行重点检查重点巡视:
(1)负荷变化,电流、电压表指示是否在额定范围;
(2)温度是否正常;
(3)声音是否正常;
(4)外壳接地是否良好;
(5)气体继电器内应无气体;
(6)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;
(7)各种保护装置应齐全,良好,有无掉牌、信号;
(8)油位、油质,油色是否正常,是否有渗漏油现象;
(9)呼吸器是否畅通,硅胶是否变色(正常为白色);
(10)有载分接开关的分接位置及电源指示应正常;
(11)引出线是否松脱,接头接触是否良好,产弧,应无发热迹象;
(12)套管油位应正常,无严重油污,外部有无破损裂纹及放电痕迹;
(13)压力释放器(安全阀)、安全气道及防爆膜是否完好无损。
9、怎样预防操作时变压器出现过电压
操作过电压;当空载变压器投入合闸时,相当一个电感电容电路突然施加电压,由于振荡的原因,会产生操作过电压。特别是三相不同期时,过电压会更高。
预防:(1)改善断路器合闸三相的同期性,以减小过电压倍数。
(2)当变压器投入合闸时,初始瞬间可以看到电流表摆幅很大,这个冲击电流称为合闸涌流(也称励磁涌流)。合闸涌流过大,会产生强大的冲击力,可使绕组的固定装置松动,而且容易使差动保护产生误动。因此,变压器在投运中应避免多次连续合闸,尽量避开合闸涌流较大时合闸。
10、如何根据变压器声音的异常进行判断、分析、处理
变压器如果产生不均匀响声或其他响声,都属异常现象。
(1)若音响比平常增大而均匀时。则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷;
(2)音响较大而嘈杂时。可能是变压器铁芯的问题;
(3)音响中夹有放电的&吱吱&或&噼啪&声时。可能是变压器器身或套管表面发生局部放电、接触不良或未接地的金属部分静电放电;
(4)音响中夹有水的沸腾声时,可能是绕组有较严重的故障或相关部件严重发热,特别是分接开关接触不良;
(5)音响中夹有爆裂声时,既大又不均匀,可能是变压器器身绝缘有击穿现象;
(6)音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时。可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触。冷却风扇的轴承磨损、裂纹或其它设备故障,也会发出机械摩擦的声音;&
处理:减负荷、停运、报告、记录。
11、如何根据变压器的气味、颜色的异常进行判断、分析、处理
变压器内部故障及各部件过热将引起一系列的气味、颜色的变化。如:
(1)瓷套管紧固部分松动,表面接触面过热氧化。会引起变色和异常气味;
(2)变压器磁场分布不均匀,产生涡流。使油箱各部分的局部过热引起油漆变色;
(3)瓷套管污损产生电晕、闪络。产生奇臭味。冷却风扇烧毁有烧焦气味;
(4)吸潮器变色。是吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水分太多。
处理;减负荷、停运、报告、记录。
12、变压器出现急剧温升的原因、处理
变压器运行中的很多故障都伴随有急剧的温升。出现急剧温升的原因可能有:
(1)套管、端子、母线或电缆的连接松动,有发热现象;
(2)过负载、环境温度超过规定允许值、冷却风扇出现故障、漏油引起油量不足、温度计损坏及变压器内部故障等都会出现急剧温升。有时,即是温度在允许限度内,也要从负载率和环境温度来判断温度是否正常。
处理;减负荷、停运、报告、记录。
13、如何判断变压器过负荷;处理
过负荷以变压器寿命、绝缘影响分:正常过负荷、事故过负荷。
判断:(1)油温上升;
(2)声音比平常增大而均匀;
(3)过负荷信号可能动作;
(4)电流表、功率表指示大于额定值等;
处理:(1)如正常过负荷。可以运行,超过时间应减负荷、加强对油温的监视;(参考附表一)。
(2)如事故过负荷,倍数和时间超过允许值,按规定减负荷、加强油温的监视;(参考附表二)。
(3)对变压器本体及其它相关设备进行检查,发现异常,立即汇报,记录。
14、变压器瓦斯(轻、重)保护的特点
(1)反映变压器油箱内各种故障;
(2)反映差动保护反映不出来的、不严重的匝间短路和铁芯故障;
(3)反映变压器内部进入空气故障。
缺点:(1)不能反映套管、引出线故障;
(2)抗干扰能力差,容易误动。
15、变压器轻瓦斯保护的作用;动作的原因;
作用:反映变压器内部发生的各种故障(只发信号),严重时引起重瓦斯动作。原因:(1)变压器内部有较轻微故障产生气体;
(2)油位严重降低;
(3)变压器内部进入空气;
(4)外部发生穿越性短路故障;
(5)直流多点接地、二次回路短路,二次回路问题误动作;
(6)受强烈振动影响。
(7)瓦斯继电器本身的问题。
16、轻瓦斯动作后对变压器应作哪些巡视检查;处理
检查:(1)电流、电压表指示情况,直流系统绝缘情况,有无其他保护动作信号;
(2)油位、油色是否正常;
(3)有无异常声音、噪声;
(4)上层油温明显升高;
(5)瓦斯继电器内有无气体;
(6)油枕、防爆管有无喷油、冒油,盘根、塞垫有无变形。
处理:报告、记录。
17、变压器重瓦斯保护动作的原因、处理
原因;(1)变压器内部相间短路;
(2)变压器内部匝间短路或接地;
(3)变压器内部铁芯多点接地;
(4)油面严重下降或漏油;
(5)外部发生穿越性严重短路;
(6)分接开关接触不良或导线焊接不良;
(7)二次回路问题误动作,直流多点接地、二次回路短路;
(8)油枕内的胶囊安装不良,造成呼吸器堵塞,油温发生变化,呼吸器突然冲开,油流冲动使瓦斯继电器误动。
处理:停运、投入备用,记录、报告。
18、重瓦斯保护动作后对变压器应作哪些巡视检查
(1)油温、油色、油位是否正常;
(2)外壳有无鼓起变形,套管有无破损裂纹;
(3)法兰、导油管有无冒油;
(4)盘根是否因油膨胀而变形、流油;
(5)油枕、防爆管、呼吸器有无喷油和冒油,防爆管隔膜是否冲破;
(6)瓦斯继电器内有无气体;
(7)有无其他保护动作信号;
(8)压力释放阀(安全阀)动作与否;
(9)取气分析性质。
19、变压器差动保护的特点
特点:(1)反映绕组和引出线、套管发生多相短路;
(2)反映单相严重匝间短路;
(3)反映绕组、引出线的接地短路;
(4)可迅速切除保护范围内故障,若接线调整正确不易发生误动。
20、变压器差动保护的范围;动作原因
范围:保护变压器各侧(高、低压)电流互感器之间的一次电气设备。
原因:(1)套管、引出线故障;
(2)内部故障;
(3)保护二次回路故障;
(4)高、低压侧差动电流互感器二次开路或短路。
21、变压器差动保护动作后应作哪些巡视检查;处理
(1)套管有无损伤、闪络放电痕迹,内部、外部有无异常现象;
(2)引出线电缆头有无损伤、有无击穿放电痕迹、移位现象;
(3)瓷质部分是否完整,有无闪络放电痕迹;
(4)各侧开关、刀闸等设备有无接地、短路现象,有无异物落在设备上;
(5)差动高、低压侧电流互感器有无异常,如开路、短路或端子接触不良;
(6)保护回路有无断线、短路,直流是否带接地运行,直流绝缘是否良好;
(7)保护范围外有无短路故障。
处理:停运、记录、报告、投入备用。
22、变压器一般应装哪些保护装置
(1)差动保护-高、低压侧分别装设。是绕组和引出线相间短路的主保护,跳闸、发信号、掉牌。
(2)重瓦斯保护-反映内部故障的主保护。跳闸、发信号、掉牌。
(3)低压过流保护-是防止外部短路而引起的过电流并作为电流速断保护和瓦期保护的后备保护。跳闸、发信号、掉牌。
(4)温度过高-发信号、跳闸、发信号、掉牌。
(5)复压闭锁过流保护&反映不对称故障。跳闸、发信号、掉牌。
(6)轻瓦斯保护-内部发生轻微故障和油面降低的主保护, 发信号。
(7)过负荷保护-作为变压器对称性过负荷的保护,发信号。
23、变压器着火如何处理
变压器着火是重大事故,容易导致爆炸,应急措施如下:
(1)若断路器未断开,应立即断开各侧断路器,切断电源,再进行灭火;
(2)如上盖燃烧,从放油阀把油放低,并向外壳浇水,使油冷却降温;
(3)如外壳炸裂并着火时,必须将油全部放到储油槽中去;
(4)用泡沫灭火器,二氧化碳、干粉灭火器等灭火器材灭火。
24、电压、电流互感器的分类;作用
分类;干式、油侵式或户内、户外式。
作用:(1)将高电压、大电流变成低电压(100V)、小电流(5A);
(2)将计量仪表和继电器等二次设备与一次设备隔离,保证人身和设备的安全;(3)通过改变接线方式满足各种测量和保护的需要。
25、互感器发现有下列故障征象之一时,应立即停用
(1)高压侧的可熔片连续熔断二、三次;
(2)发热异常过高;
(3)内部有噼啪声或其他噪音;
(4)内部或引线出口有漏油或流胶;
(5)内部发出臭味或冒烟;
(6)线圈与外壳之间,或引线与外壳之间,有火花放电。
26、电压互感器本体容易发生哪些故障及原因
(1)高压保险连续熔断两次的故障。原因:内部的故障可能性很大;
(2)内部发热,温度过高的故障。原因:电压互感器内部匝间、层间短路或接地时,高压保险可能不熔断,引起过热甚至可能会冒烟起火;
(3)内部有放电&噼叭&响声或其他噪声的故障。原因:可能是由于内部短路、接地、夹紧螺丝松动引起,主要是内部绝缘破坏;
(4)互感器内或引线出口处有严重喷油、漏油或流胶现象的故障。原因:此现象可能属内部故障,过热引起;
(5)内部发生焦臭味、冒烟、着火的故障。原因:说明内部发热严重,绝缘已烧坏;
(6)套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电的故障;
(7)严重漏油至看不到油面。会引起内部绝缘闪络,烧坏互感器的故障。
27、电压互感器运行中二次侧可否短路
电压互感器二次绕组所接的全是电压表、功率表、继电器等的电压线圈,这些线圈的阻值都很大,因此,电压互感器基本上工作在空载状态。当其短路时,在二次侧将产生极大的冲击短路电流,有可能电压互感器因发热或受到电磁力的冲击而遭烧毁,所以只能开路运行,不允许短路运行。并要装设熔断器。
28、电压互感器出现异常现象时应作哪些巡视检查
(1)瓷瓶应清洁、不裂纹、无缺损;
(2)油面应正常,无漏油;
(3)二次接地应良好;
(4)一、二次接线应牢固、无松动;
(5)一、二次熔断器、隔离开关辅助接点接触应良好。
29、电流互感器的常见故障
(1)内部有臭味、冒烟故障;
(2)内部有放电声或引出线之间有放电现象故障。干式互感器外壳开裂;
(3)过热现象故障。可能是负荷过大、接触不良,内部故障、二次回路开路等;
(4)充油式电流互感器严重漏油故障;
(5)外部绝缘老化,破裂放电故障;
(6)内部声音异常故障。可能是铁芯松动(有嗡嗡声、并长时保持),二次开路(有较大噪声)。
30、电流互感器运行中二次侧为什么不允许开路
电流互感器二次侧开路,由于磁饱和,使铁损增大而严重发热,绕组的绝缘会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,使互感器误差增大。另外,二次开路,二次电流等于零,仪表指示会不正常,保护可能误动或拒动,保护因无电流而不能反映故障,差动也会产生不平衡电流而误动作。再有,开路后,一次侧仍有负载电流,二次侧两端出现持续高电压,危及人身设备的安全。所以必须短路运行,不允许开路。
31、电流互感器出现异常现象时应作哪些巡视检查
(1)各接头有无发热及松动现象;
(2)二次侧接地是否良好(属保护接地),以防止一次侧绝缘击穿,二次侧窜入高压,威胁人身安全和损坏设备;
(3)有无异常气味,瓷质部分是否清洁完整,有无破损及放电现象;
(4)充油电流互感器的油面、油色是否正常,有无漏渗油现象等。
32、高压断路器的种类;作用
种类;多油式(DW)、少油式断路器(SN)、真空开关、六氟化硫(SF6)等。
作用:(1)正常运行时,接通或断开电路中的负荷电流,起控制作用。
(2)故障时与继电保护装置配合,迅速跳闸、自动切断故障部分,起保护作用。
33、断路器常见故障
(1)操作机构拒绝合闸或拒绝跳闸;手车进、退不到位;
(2)油开关缺油或空气开关的压缩空气压力不足;
(3)温度不正常。
34、DW型多油断路器的结构及作用
以油作为灭弧介质和绝缘介质。
结构:(1)导电系统:动、静触头、导电杆、套管。传导电流,当通过正常负荷电流时、能满足热稳定和动稳定要求。
(2)灭弧系统:核心部分。能快速熄灭大、小电流和短路电流产生的电弧;能快速恢复灭弧室的绝缘能力。
(3)操作机构:电磁、手动、四连杆机构:将旋转运动,变为导电杆的直线运动。
(4)辅助部分:油位指示器、放油阀。
35、SN型少油断路器结构及作用
以油作为灭弧介质和绝缘介质。
结构:(1)导电系统:(由动、静触头、导电杆)。作用:传导电流,当通过正常负荷电流时、能满足热稳定和动稳定。
(2)绝缘系统:对地绝缘(相对地)、相间绝缘(由空气承担)、断口绝缘(主要由动、静触头分离后形成的油间隙和灭弧室)。作用:在最高工作电压和规定的试验电压下,不致产生相对待地和相间闪络不产生电晕放电。
(3)灭弧系统:作用:核心部分。能快速熄灭大、小电流和短路电流产生的电弧;快速恢复灭弧室的绝缘能力。
(4)操动系统:电磁、手动、四连杆机构(将旋转运动,变为导电杆的直线运动)。
36、SF6(六氟化硫)断路器的结构; 特性
以SF6气体作为灭弧介质和绝缘介质。
结构:(1)本体结构:三相共箱式,由动静触头,磁吹线圈圆筒电极,电流互感器,导电杆,传动机构。
(2)操动机构:电动弹簧储能机构(也可手动储能)。
(3)灭弧装置:采用自能式灭弧原理(即在灭弧中所需的能量是由电弧本身来获得灭弧能力)。
特性:(1)气体的物理特性。无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体具有优异的冷却电弧特性,介电强度超过传统的绝缘气体。
(2)化学特性。能达到A级绝缘温度(105℃)。
(3)电气特性。是一种具有高介电强度的介质,减少串联断口数量(也就是通过的电压、开断电流大)。
(4)热传导性。热传导能力优于空气,吸收能力强,有利于灭弧。
(5)SF6中水分。混杂在SF6气体中的水分,在高温(电弧作用)下分解,分解的生成物中有氢氟酸,这是一种有强腐蚀性和巨毒的酸类:水分对绝缘也是有害的。
(6)毒性与安全防护。SF6本身是无毒气体。其毒性与SF6分解物有关。
37、SF6(六氟化硫)断路器的的巡视检查
(1)注意巡视检查压力表压力,正常应在0.4P,不低于0.2P;
(2)开关两侧瓷套管有无裂痕、放电现象,接头有无松动、发热、变色;(3)开关的分、合指示是否在对应位置;
(4)开关箱体两侧的密封垫(橡胶)是否严重老化;
(5)机构内部有分合闸机械闭锁装置,手动操作分、合闸时,不要用大力拉、合,要观察指针位置后,再进行分、合操作;
(6)操作时注意分、合闸拉环位置,切记操作时拉错。
38、中置固定式真空断路器的特点
以真空作为灭弧介质和绝缘介质。分高(35kv)、低压(10kv)两种。
特点:(1)真空断路器是以真空作为灭弧介质和绝缘介质的.在灭弧过程中没有很大气体的冲击,对断路器的杆件振动较小,可频繁操作,具有灭弧速度快、触头不易氧化、体积小、寿命长。
(2)具有五防功能:见&公共部分&第15题
39、中置固定式真空断路器开关柜的结构
(1)母线室:支母线,上隔离刀闸静触头。
(2)手车室:断路器动触头(真空断路器、电动弹簧储能机构、(电磁操动机构或弹簧操动机构)、操动机构、上下隔离刀闸动触头、定位机构(工作、试验、移出)。
(3)仪表箱:各种表计,操作开关(手动跳合闸开关)。
(4)电缆室:电流互感器、避雷器、下隔离刀闸静触头,接地刀闸及操动机构。
(5)操动机构:电磁操动机构采用半轴脱扣式四连杆机构,以直流电源驱动电磁铁实现合闸、分闸;弹簧操动机构以直流驱动电动机使弹簧储能,在释能实现合闸、分闸。
40、如何确认中置固定式真空断路器已操作到位
中置固定式真空断路器操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
41、中置固定式真空断路器的巡视检查
(1)真空开关动、触头是在以真空作为灭弧介质和绝缘介质的灭弧室内工作的。是否有漏气现象;
(2)运行中电流是否在额定值内。开断额定电流是630A-1000A,短路额定电流是20KA、25KA;
(3)10KV、35KV中置真空手车柜各种信号灯是否在对应位置。真空柜面板上设有跳位&○&、合位&①&、机械传动信号及跳位&绿灯&、合位&红灯&、&储能&信号。后台监控系统画面用跳位& &、合位& &显示;
(4)手车真空柜的位置要与&退出&、&运行&、&试验&把手位置相对应。使&跳&、&合&位置的行程接点与处于该位置的工作状况相互配合闭锁,才能使开关正常工作。
(5)在手车开关拉出后,应观察隔离档板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。
42、油开关着火的原因;处理
原因:(1)外部绝缘污秽或受潮,造成对地或相间闪络;
(2)开关进水受潮,绝缘击穿或闪络;
(3)跳、合闸速度缓慢,内部卡滞,引起严重发热;
(4)开关遮断容量不够、油质劣化,事故跳闸时喷油或不能灭弧;
(5)油面过高,油箱内缓冲空间小,事故跳闸时内部压力过大,使开关喷油起火;
(6)油面过低,事故跳闸时,弧光冲出油面;
(7)开关内部接触不良,严重发热;
(8)开关柜内电缆爆炸起火;
(9)或其它原因。
处理:发生着火事故,应迅速切断电源,将故障开关与带电部分隔离,然后灭火。使用绝缘灭火介质(1211、或干粉、二氧化碳)的灭火器进行灭火。
(1)室外开关灭火时,如果开关内的油流出(特别是多油开关),会引起火灾蔓延,应当用砂子和土来压盖淌出的油火。在扑灭火灾时,重要的是防止火势危及临近带电设备;
(2)室内开关灭火时,应注意打开各个房门排气散烟,以防人员中毒;
(3)在灭火时,如火势危及机构箱、端子箱内的二次线时,切断二次回路电源。
43、断路器合闸失灵的原因
(1)操作不当;
(2)合闸于故障线路;
(3)操作、合闸电源或二次回路故障;
(4)开关传动机构和操动机构机械故障。
44、断路器跳闸失灵的危害、应采取的措施
危害:开关失灵,当设备发生故障或需要紧急断开断路器时,断路器拒绝分闸,会导致越级跳闸,母线失压,使事故范围、损失扩大,甚至使系统解列。
措施:(1)操作开关断不开时,应采取用手打跳闸铁芯或脱扣机构的方法将开关断开(捅掉开关或现场按按钮)。应立即断开操作电源(交直流)防止烧跳闸线圈。
(2)若因机械卡塞或其它原因,手动还是跳不开断路器时,应减负荷,断开母线上其它线路断路器,再断开母联或母线断路器(如有母联断路器),确认母线完全不带电的情况下,然后拉开不能断开的线路刀闸,取下断不开线路的断路器。再恢复母联或母线及其它线路供电。
(3)报告、记录。
45、断路器操作中传动、操动机构故障引起跳闸失灵的原因?如何处理
原因:(1)跑闸铁芯不动作;
(2)跳闸铁芯动作,脱扣机构不脱扣;
(3)跳闸铁芯已动作,虽脱扣但不分闸。
处理:(见43题&断路器跳闸失灵的危害、应采取的措施&)
46、断路器误跳闸的原因;处理
所谓误跳闸是指一次回路中未发生故障。必须查明跳闸的原因。是由于保护装置的正确动作还是由于各种误动作。可能有以下原因引起:
(1)操动机构自行脱扣的原因。处理:①拉开误跳开关的两侧刀闸后进行检查。②报告、记录。
(2)操作人员误操作的原因。处理:①造成非全相运行的,可根据调度命令立即合上。②如果使开关三相误跳闸,若不是联络线路,可立即合闸;对联络线路,应注意投入同期并列装置,检查同期合闸。③报告、记录。
(3)二次回路故障。1)无保护动作信号掉牌。2)有保护动作信号掉牌。
3)处理:①拉开误跳开关的两侧刀闸后进行检查。②退出可能误动的保护及自动装置。③检查电压切换回路和继电器、连接端子是否正常。④报告、记录。
47、断路器发热的原因、危害、如何判断、处理
原因:(1)过负荷。
(2)触头接触不良,接触电阻增大而造成发热。
(3)在开关内部,触头表面烧伤及氧化造成接触不良,接触面积减小,压力不够,压紧弹簧变形、失效从而导致接触电阻增大而发热。
危害:开关内部发热,使油温过高,油质氧化,绝缘强度降低,灭弧能力差。严重时,灭弧室内压力增大,易引起冒油。内部发热,使绝缘老化,弹簧退火失效,触头氧化加剧,使发热更严重。
判断:在运行中发现油箱变色、油面异常升高、有焦糊气味、油色和声音异常等现象,可能是温度过高。
处理:转移负荷,严重时停运检查。报告、记录。
48、运行中的断路器油多油少有何危害;处理
油多的危害:多油运行会使油箱内缓冲空间缩小,当开断负荷电流和故障电流时,使油箱内压力过高,可能导致喷油,箱壳变形或爆炸等事故。
油少的危害:
(1)如低于下限,当气温骤降时油面会更低,可能会使开关不能安全地断开;(2)在开断负荷电流和故障电流时,弧光冲出油面,游离气体混入空气中发生燃烧,甚至可能爆炸。另外绝缘暴露在空气中极易受潮。
处理:停运、加油、记录、报告。
49、隔离刀闸的作用
作用:(1)隔离电源,切换电路,改变运行方式;
(2)跳合闸时能可靠地通过正常的工作电流和短路故障电流;
(3)检修时保证检修部分与带电部分有明显的断开点。但无灭弧能力,故不能用隔离刀闸断开负荷电流。
50、误合隔离刀闸时如何办
例如把隔离刀闸接向短路的回路或有故障的回路,或者把不同期的系统用隔离刀闸连接时,在任何情况下,均不允许把已合上的隔离刀闸再拉开。只有用开关将这一回路断开后,或者用开关将该隔离刀闸跨接后,才许可将误合的隔离刀闸拉开。
51、误拉隔离刀闸时如何办
应按传动装置型式的不同,分别按照下列方法处理;
(1)如用绝缘拉杆或杠杆传动装置拉开时,因这种传动装置所需拉力很大通常应当把最初的操作一直继续到操作完了。
(2)如是齿轮形或螺丝轮型的传动装置。拉开过程很慢,在拉开不大时就能发现错误,这时应迅速作反方向的操作可能立刻消灭电弧并避免事故。
52、隔离刀闸的主要故障、如何巡视检查
故障:操作卡滞、拉合失灵、三相合闸不同期、接触部位发热等。
检查:(1)瓷瓶有无破裂;
(2)闭锁装置等是否良好;
(3)动静触头有无烧红、变形、损伤现象;
(4)传动机构有无折断脱落,弯曲,变形。
53、氧化锌避雷器工作原理;特点
原理:氧化锌避雷器由具有较好的非线性&伏-安&特性的氧化锌电阻片组装而成。在正常工作电压下,具有极高的电阻而呈绝缘状态,在雷电过电压作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,使与避雷器并联的电器设备的残压,被抑制在设备绝缘安全值以下,待有害的过电压消失后,迅速恢复高电阻而呈绝缘状态,从而有效地保护了被保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
特点:具有动作迅速、通流容量大、残压低、无续流、对大气过电压和操作过电压都起保护作用、结构简单、可靠性高、寿命长、维护简便等优点。
54、电网提高功率因素的意义是什么
(1)降低线路损耗;
(2)在功率不变的条件下,提高功率因数可增加电网的有功输出;
(3)提高功率因数,在有功负荷不变的条件下,可以减小设备容量;
(4)可以改善、提高电网的电压质量。
55、电容器组在下列情况下应立即退出运行
(1)电容器爆炸;
(2)电容器喷油或起火;
(3)瓷套管发生严重放电、闪烙;
(4)接点严重过热或熔化;
(5)电容器内部有放电或严重异常响声;
(6)电容器外壳异常严重凹凸。
56、电容器组在何种情况下投入、退出
(1)正常情况下,应根据系统无功负荷潮流或负荷功率因数以及电压情况来决定。一般情况下,当电压偏低时或功率因数低于0.85时投入电容器组;功率因数超过0.95且有超前趋势时,应退出电容器组。
(2)电容器母线电压超过电容器额定电压的1.1倍或电流超过额定电流的1.3倍以及电容器室的环境温度超过&40℃时,均应将其退出运行。
57、电容器组运行中应作哪些巡视检查
运行中主要巡视检查:(1)应注意观察电压表,不超过额定电压的1.1倍、电流表,不超过额定电流1.3倍、温度表(&40℃)是否在允许的范围内。
(2)电容器外壳有无凹凸、漏油的痕迹、有无异常的声响及火花。放电回路的完整,放电指示灯是否熄灭。外壳保护接地线是否完好,熔丝是否完整。继电保护装置的动作情况。
58、电容器组为什么要放电
当电容器投入后,其两极处于储能状态,当其退出后,两极上储有一定的电荷,该电荷使电容器的极板上保持有一定的残压。残压的初始值为电容器组的额定电压,如果电容器在带电情况下再次投入运行,有可能产生很大的合闸涌流和很高的过电压,甚至会导致电容器的击穿。更重要的是,当电容器退出后,如不放电,当运行和维修人员检修或触摸时,将会危及人的生命安全。因此必须放电。
五、 操& 作
1、完成厂变的停、送电操作。
2、完成主变的停、送电操作。
3、完成10KV线路停、送电操作。
4、完成35KV线路停、送电操作。
5、完成1B和2B的并列、解列操作。
6、完成直流系统的停、送电操作。
7、完成电容器组的停、送电操作。
8、熟悉、掌握川盘电发(2004)96号《10kv及以上输配电设备作业停送电规定》的内容。
六、 思 考 题
说明:主要把握组织措施,技术措施,结合该故障、事故出现的原因进行分析,重点放在如何尽快处理和采取的措施、方法。
1、你对变电站如何保证安全有何认识
2、你认为变电站应有哪些运行管理制度(即应有哪些记录)
3、根据你所在岗位,谈谈如何履行岗位职责
4、安全就是效益,你如何理解
5、根据你站主接线图,根据计划调度命令停电检修10KV母线且10KV用户已通知用电,不考虑对其继续供电问题。请填写一张完事的电气倒闸操作票。
6、根据你站35kv接线及运行状态,现拟将1号主变压器由运行状态转为检修状态。请填写一张操作票,负荷转移不考虑。
7、预想一主变压器由于匝间短路,重瓦斯保护漏投,引起喷油起火,火势较大,请拟一该事故处理方案。
8、有一回10kv出线单相出口永久接地,同母线另一回路10kv出线一相发生瞬间接地,请拟定该事故处理预想方案。
1、某变电站检修一台3150KVA。35/10KV主变压器,该站值班员根据计划调度室命令,办理完操作票手续后,便一个人对该主变压器进行停电操作,该值班员根据操作票将主变压器两侧断路器和隔离开关断开后,该值班员未戴绝缘手套,使用一电压等级为10KV的验电笔,对主变压器35KV侧进行验电,为了确认验电器是否合格,当该值班员将所使用电压等级为10KV的验电器触及合格的35KV电力设备时,&轰隆&一声,立即触电人亡。
(1)事故原因分析:主要是没有按&验电要求&进行验电。具体:①没有专人进行监护。②没有戴绝缘手套。③没有使用电压等级相适应验电器。④验电前没有检查该验电器是否完好。⑤在确认该验电器是否完好时,应选择在电压等级相适的35KV电力设备上进行试验电。⑥验电方法不对,不应该触及有电设备,而是应该将工作触头逐渐靠近有电设备,直到氖管发光或有音响为止。
2、预想某变电站一台断路器在操作中断不开如何进行处理;
(1)操作开关断不开时,应采取手动跳开断路器(捅掉开关);(2)若因机械卡塞或其它原因,手动还是跳不开断路器时,应减负荷,断开母线上其它线路断路器,再断开母线断路器,确认母线完全不带电的情况下,然后拉开操作断不开的线路刀闸。取下线路断路器。再恢复母线及其它线路供电。(3)报告、记录。
3、某变电站10KV线路出口相间短路、断路器跳闸回路事故,请拟定该事故处理预想方案
原因:(1)交流电流回路故障;(2)保护拒动;(3)控制回路故障;(4)直流电源消失或电源电压过低;(5)断路器辅助接点故障;(6)跳闸线圈被烧;(7)机械部分卡塞。
处理:(1)值班人员应迅速将其事故线路断路器手动捅开,(2)如保护拒动,或手动不能捅开,事故可能越级至主变跳闸,如未自动跳开,因立即手动捅开主变断路器。跳闸后,再将事故线路断路器断开。(3)验明该线路确无电压后,拉开隔离刀闸,恢复其它线路供电。(3)报告、记录。
4、某变电站一台容量为6300KVA、电压为35KV/10KV主变压器发生35KV侧套管相间闪烁事故,请试拟定事故处理预想方案;
当6300KVA主变35KV侧套管相间出现闪烁事故时,应立即停运,并向调度报告,作好记录,报告相关部门进行检修。
(1)若为一台主变运行时35KV套管相间出现闪烁事故,首先断开35KV侧断路器,再断开10KV侧断路器;
(2)若为二台主变并列运行时出现1台主变35KV套管相间闪烁事故,立即减负荷,再将事故变压器35KV侧断路器断开,10KV侧开关断开。