单相电空开下边把零线栽下后把空开推上有一路灯就亮什么是空开原因

  一个农电工的疑问:为什么去年开始统一更换智能电表装上的某公司产空开故障率那么高……  我是负责一千八百户农村用户的一个农电工。自更换表后到现在近一年来,不完全统计,自己处理了约40-50起空开故障。而空开都是全新安装的。基本上正常使用状态下,2%的故障率,是不是有点高?  我现在的疑问就是:为什么去年开始统一更换智能电表装上的某公司产空开故障率那么高……?  某公司产的空开故障现象通常是:1)合不上。推上去就跳闸。更换空开或者换一种接法(只进火,零线进零线端子)故障现象就消失了。这个占至少70%。2)合上后不跳闸,但是就是没电。如果上下开关几次或者将闸置于一定的角度,就可以导通。接触不良。这个占约20%。3)合上后是导通的。但是白炽灯一直闪烁。相当于空开内部自己以极快速的速度自动开合开合反复。这个很少见。现在换表后只遇见一次。  而出现以上的空开故障现象的空开,就是某厂家和某厂家的的产品,而另一厂家的产品,就基本上没有出现过。  问:要是,是顾客自己去买来换的产品,不到一年就出问题,以后这个厂家的产品他还会买吗?  二问:如果产品真的问题,当初是怎么可以以万计甚至十万计或更多地进入采购程序的?  三问:对于农村地区,别人当初使用带保险的闸刀,现在你新换的空开不到一年就出故障了,正常的话还得让别人自己掏钱负责购买和安装。那别人问你了:当初我用的闸刀好好的,你凭什么要给我换成空开呢?现在出了问题,就找我要钱,你换空开就是好以后找我们要钱是不是?你怎样解释。  (现在没有提供照片。看以后贴子的影响,我可以把相关的照片和视频发出来)  上面不负责,下面跑断腿。
楼主发言:14次 发图:0张
  凡事公办单位招标,不知有几个中标单位不是靠关系中标或围标,没关系的都是陪太子读书罢了,和实力质量关系不大
  问一下楼主。在重庆农村,电表入户那段线由电力公司负责还是村委会或农民负责。谢谢!  
  你问错地方了
  施耐德?德力西?  
  完全就是停电利器!
  @成冰-19 20:39:00  问一下楼主。在重庆农村,电表入户那段线由电力公司负责还是村委会或农民负责。谢谢!  -----------------------------  按老师傅的说法:电表前,电表,以及从电表出来后的到空开为止的,是电力公司负责;同时,按我从“权威”部门得到的解释,从空开开始,包括空开,都是用户自行负责。
  呵呵有故事  
  @六眼魔神
21:25:00  施耐德?德力西?  -----------------------------  不要乱猜。以后有机会我上照片。
  前几天有人打95598报修电话报修。虽然不是我负责的台区,但是因为同事不在,我也还是去处理了。深夜,寒风,小小雨,骑着摩托在山区山路盘旋而上……(回来的时候我还说幸好现在的路修成了水泥路……而我自己的很多很多就还是土路……)……当时得到的情况是:其反应邻近的多户人家无电。叫他拿电笔(是个年轻人的)测量一下空开的上下端头看有没有电。回答说没电……到了后首先用电笔测量了一下空开的上端头的两个端子,一个亮,一个不亮。同时电表数字表也有显示。可以说有90%以上的把握是其室内线问题了……为求百分百,又用带的万用表测量了空开上、下端的电压。都是正常的。……回复了下派工单的某。报之情况。对话:这个不是我们负责的。  那客户认可不?  我奇怪了,这个认可不认可和我们有什么关系……事关优质服务!!!!我想。……最后检查了一下其表后线,进屋后发现总线处有个空开跳了,但是线太乱,当时没办法理清关系。问他,他也不清楚。但是叫我合上试试。我就合上试了一下。他家灯就亮了。……后来想想还不妥,要是这个空开接的是其他的电器什么的,……造成损失……   ………………我给你说,你说的这个事,我们通常都是要处理的(毕竟都到了别人家门口了)。……因为这个工伤影响到对当地供电所和领导的考核,所以能瞒是瞒的。……但是都出了这个事(以前我怕出事也象你这样说的都叫用户打95598,后来领导说这个多了也有考核……才没打的,打了的。可以作为工作证明的背书),上面随便都要解决的。……要是真的不解决,你就天天打95598好了。发动你的全家打。我家的空开坏了?叫你自己换?你就说表箱上有封签,不敢动。……要是不来你就直接投拆。反正现在电力公司的领导没几个是东西。你投诉了虽然下面的人要着,但是上面的人也是要着的。……必须要解决。工伤是要定了的。……
  你去看我的《国家电网,你差点把我洗白了》,预告:我打算将国家电网推上被告席,追究玩忽执守罪  
  未接集抄线,你确定能合上空气开关?  
  现在用空开肯定是进步了,听你描述来看,这个应该是带漏电保护功能的,闸刀通断可靠性高,但是没有过载和漏电保护、灭弧功能,也就是说安全性差远了。  农村电网一般品质差,漏电的情况会比较多,和不上要检查线路,特别是家用电器,漏电意味着安全隐患,会导致触电,火灾事故。  当然,如果是正规大厂的产品,你说的问题不应该大量出现,但是贴牌的,平时市场上根本看不到,听都没有听说的往往是关系户,正规品牌价格透明,捞不到超高利润,贴牌货差远了,但价格可以虚高。  
  这种空开是跟智能电表配套使用的,若用户欠费能远程断电的。  
  @就是心动
08:18:00  未接集抄线,你确定能合上空气开关?  -----------------------------  请看我的提示:我负责1800户电表!你所说的集抄线就是跳闸线。当然没它是合不上。问题是我们这些安装、维护的农电工会不明白你说的东西吗?看你根本不象本系统的人,我只能说:去问问基层吧,有多少基层的电工安装新表的时候是根本不用跳闸线的!
  @wengcxs
09:03:00  现在用空开肯定是进步了,听你描述来看,这个应该是带漏电保护功能的,闸刀通断可靠性高,但是没有过载和漏电保护、灭弧功能,也就是说安全性差远了。  农村电网一般品质差,漏电的情况会比较多,和不上要检查线路,特别是家用电器,漏电意味着安全隐患,会导致触电,火灾事故。  当然,如果是正规大厂的产品,你说的问题不应该大量出现,但是贴牌的,平时市场上根本看不到,听都没有听说的往往是关系户,正规品牌价格......  -----------------------------  那个是不带漏电保护功能的。出故障后可以马上换一个,就可以了。
  @就是心动
12:51:00  这种空开是跟智能电表配套使用的,若用户欠费能远程断电的。  -----------------------------  这是我们农电工的理想……但是我可以明白地告诉你:现在,这个远程开断功能没有实现!还是得由我们先行垫付电费后再一家一家的通知甚至上门收。遇到一些特殊情况的,这些电费就一直由我们‘付’着。成了死帐。……  今年4月的时候我负责收总共38000的电费(不包括代扣——当时有人调走,直接把他负责的压给了我。我总共12000的电费,收到最后不到200的欠费),最后专门花了一天时间从早到晚一家一家的催。总共差2000……当月工资到手才.……我后来直接自己给自己放假了……  要是真的可以过程断电,当时我也不会那么狼狈的。  (经过半年领导协调、同事帮助、自己努力,正常欠费一个月下来一般都在200元以下,现在的工资到手的也在的样子,还过得去。暂时就这样吧。但是考核任务下来了,线路维护砍除树障、追费、刁蛮用户、报修、突发故障、线损、领导想起来交待的其他任务……)
  @成冰-19 20:39:00  问一下楼主。在重庆农村,电表入户那段线由电力公司负责还是村委会或农民负责。谢谢!  -----------------------------  重庆不晓得,四川省到户的线是供电所负责的。因为四川省基本前几年联网改造过了。现在楼主说的问题肯定是质量问题了,供电公司是有着严格的采购招标程序的,当然要看当地具体的采购流程。。。记得当初我亲自为我们村农村电网改造维权,结果供电所7天内退回了多收的全部款项!
  电黄牛顶一个  这里发牢骚然并卵  
  说曹操曹操到……/v_show/id_XMTQyMjEwMjM4OA==.html
  今天早上又有一个……最终证明是空开出问题的客户打来报修的电话……
  回扣吃多了,一定是空开质量问题,曝光厂家。
  光是JY,又不敢或不想暴光,想等厂家或其他火速上门来滋润,这么久了还没得人甩实你的,有点想不通了哈
  @淘气的兄弟伙
09:07:00  光是JY,又不敢或不想暴光,想等厂家或其他火速上门来滋润,这么久了还没得人甩实你的,有点想不通了哈  -----------------------------  现在完全权当是记录而已……
  山顶上一个报修:上端头有电,下端头无电。  查窃电发现两个……合上就跳……其中一个是基本上不住人很少回来的一年了才走不到8度。……  手头没有多的空开,使用火线进空开火线端子,零线进零线端子的方法解决。  另一户人家房子都跨了。就没有管了。  这段时间推掉了至少三五个类似的报修电话,不然的话又要跑得象只老狗一样。%……  即使推掉了这些,还是天天跑得象狗一样……  给我十多万的赔偿,我现在就走,家里人也没意见。
  楼主:说明你的贴子管用了,请把你的图文发出来,还有:发到中纪委邮箱试试嘛  
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规配电房出来到车间照明开关,车间开关不带负荷,接上零线总开关就跳闸是什么原因?,每天早上上班配电房跳闸,车间里漏电开关不跳,是怎么回事?
来源:网络
关键字: 配电房 车间
更新时间:
延伸:本文除了聚合《配电房出来到车间照明开关,车间开关不带负荷,接上零线总开关就跳闸是什么原因?》,免费提供的有关配电房 车间和每天早上上班配电房跳闸,车间里漏电开关不跳,是怎么回事?的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
每天早上上班配电房跳闸,车间里漏电开关不跳,是怎么回事?
18:-06-网友1的回答
你只是把接插座的分路开关断开,总开关没断开,所以插座上是没有电了,但是插座的零线和家里的零线是接通的网友2的回答
有以下原因:1、地线未从配电箱引出或断路。2、零线断路。3、所使用开关为普通断路器而不是漏电保护器。网友1的回答
但一用设备总电源漏电开关就跳闸。什么原因啊。回答 车间总电源的漏电开关是多少安倍?再就是以前.网友0的回答
是电线漏电网友1的回答
照明开关冒火花,说明电流很大,通常照明的灯的电流不会大到开关冒火花,小区管电的说的可能性最大。检查的网友2的回答
先将分开的出线全部拆除 然后推上去试试看 如果此时总闸不跳再查查分开下面的线路是不是绝缘不好网友1的回答
4P漏保接零线跳闸不接零线不跳闸:因为电流都是从电源经过火线再到零线再回到电源,对开关来说一正一负正网友0的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6关于空开一推就跳的原因现我有一空开(旁边还有别的空开,都能正常使用),接的是照明灯,一推上去就跳,我用万用表分别测了接在该空开上的火线对地和零线的电阻值,得到的结果正常,数码显示值为1;我又换了旁边别的开关,也是跳(这就证明不是空开的问题了),想请问会是什么原因导致的该空开一推上去就跳呢?
中野梓酱嚃
哦 这问题我也遇到过 一样的.灯线是三线制的.要不就是你的照明线路短路,要不就是零线有问题.你看看你你的零线是不是接错了,或者搭接到其他线路上去了,先吧灯线的零线撤掉试试,应该就没问题了.
为您推荐:
其他类似问题
照明线路漏电或短路。
主干线路漏电
扫描下载二维码后使用快捷导航没有帐号?
查看: 50490|回复: 46
请电工高手帮忙看下这个强电箱的空开配置,另请教零线和地线的接法!
这两天准备接电线在网上恶补了下电工知识,请帮忙看下这个配置行不行,地线和零线不会接,有会的请说说,谢谢!
QQ图片06.png (21.16 KB, 下载次数: 71)
13:55 上传
道.......?! 发表于
这和我怎么学没有关系,2p在实际应用中多用于两相380v回路控制,而不是本文中提到的单相回路。学习这种事 ...
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极。
什么叫不负责任的一味浪费,你的观点有问题,经验注意害死人啊,安全的前提是规范。
道.......?! 发表于
这和我怎么学没有关系,2p在实际应用中多用于两相380v回路控制,而不是本文中提到的单相回路。学习这种事 ...
装修应该本着:安全、方便维修、节约、实用、美观的原则。而不是一味的追求:奢华、浪费、大材小用。1p可以完成的工作非要去装个2p?这一个配电箱下来造价就要增加七成。那些无良的人会从中拿到多少提成?
首先,总开关的出线换成6平方的
总开关40A.不够吧?
你这种接法零线排没用了,都通过空开了,地线排,进户会有个一根地线,把所有的地线都拧在这就对了
零、地线不用进空开的吧,配电箱里有专门的接线排
把所有的保护接地线接到地排上,
把所有的保护接地线接到地排上,
本帖最后由 j74175 于
16:22 编辑
(60.72 KB, 下载次数: 8)
16:21 上传
建议总开关的出线换成6平方的&
保留接地排就可以了,零线都经过断路器了,零线排没有作用了。40A断路器应配10平方电线
同意观点……&
路过,学习了!
排线用c45插针加汇流排,就可以了,没必要零线排
土豪呀,那么多卧室!!!
两极空开没有1p的,第一个柜式空调的,还是接一个2p的空开吧,1p的是只接1根火线用的,照明回路可以用1p的,只接火线,零线直接接零线排。
照明回路要用16A的空开?那1.5的线是不是细了点?线径、空开大小匹配最合适
水电佬 发表于
首先,总开关的出线换成6平方的
总开关的出线换6平方的,我的总零线只有4平方的行不行
都要6平方的。&
网站公告 /1
大赛结束时间延期3天。
原发帖结束时间为7月11日现延期至7月14日晚24点。
请参加大赛的木友注意参赛规则,贴内要有签名日期照。
7月11日晚21.13补充规定
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.查看: 185|回复: 1
三相空开下方能否接三个单相电
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
1 三相开关可以用于单相,用其中一个开关接火线,1、2、3任意一个开关都可以。其他两个开关空着,具体接线是(如果用1号开关的话):将电源引线中的火线接到1号开关的上接线端子,从1号开关的下接线端子引出火线(建议用红线)到插座。按照上面文字正方向安装,一旦要断开开关时便于用手往下拉下;
2 单相电源的零线不接开关,从电源引线的零线上继续接到插座上。因为民用电系统的零线是接地的,为了保证电器在开关断开时也能够接地,不应将零线也断开。当然,如果能够单独拉一根地线就更安全。三相电源进到3极上,下面各相分开,分别接到220V漏电开关下,开关大小按负载电流合适选择,这样就没问题。用三相空开单相电的缺点如下:
1.三相空开接入一条相线(火线),并联在三相空开上端接线柱上;
2.三相空开下端分成三个单相回路,如其中一个单相回路短路跳闸的话,那其它回路不是一样没电;
3.依安全操作规程所述,不管是否用在临时用电上,也是不允许的。
TA的每日心情慵懒9&小时前签到天数: 538 天[LV.9]以坛为家II
还有就是要注意一下三相负荷平衡的问题