600以上的电缆桥架支吊架图集吊架应该多远一个

您当前位置:
产品规格:
产品数量:
价格说明:电议
全国免费送货
包装说明:精密
发布时间:
有效期至:90天
关键字:六角钢型号,角钢的价格,角钢多少钱一吨
所在地区:天津天津
联系人: 张健&&&&
电话:86&022&
联系我时务必告知是在首商网看到的!
企业名称:天津宏洋华天钢铁贸易有限公司
企业商铺:
联系地址:天津天津-天津市北辰区北仓道
销售 电 话: 022-& QQ: 张 桥架支架角钢规格 &&
&& 我们的产品有角钢、方钢、矩形管、方管、螺旋管、焊管、异型管、椭圆管,16mn角钢,16mn方管,直缝焊管等。尤其角钢,方钢,方管产品销售最为广泛。4#镀锌角钢理论重量
角钢的交货长度分为定尺、倍尺两种,国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3—9m、4—12m、4—19m、6—19m四个范围。日本产角钢的长度选择范围为6—15m。
&& 不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。指断面为角形且两边长不相等的钢材。是角钢中的一种。其边长由25mm×16mm~200mm×l25mm。由热轧轧机轧制而成。一般的不等边角钢规格为;∠50*32--∠200*125 厚度为4-18mm
不等边角钢广泛应用于各种金属结构、桥梁、机械制造与造船业、各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库等。
&& 角钢规格表
等边角钢&&&&&& KG/M&等边角钢&&&&&& KG/M&等边角钢&&&&&& KG/M
25*3&&&&&&&&&& 1.124&70*8&&&&&&&&&& 8.373&110*12&&&&&&&& 19.782
25*4&&&&&&&&&& 1.459&75*5&&&&&&&&&& 5.818&110*14&&&&&&&& 22.809
30*3&&&&&&&&&& 1.373&75*6&&&&&&&&&& 6.905&120*10&&&&&&&& 18.200
30*4&&&&&&&&&& 1.786&75*7&&&&&&&&&& 7.976&120*12&&&&&&&& 21.600
40*3&&&&&&&&&& 1.852&75*8&&&&&&&&&& 9.030&125*8&&&&&&&&& 15.504
40*4&&&&&&&&&& 2.422&75*10&&&&&&&&& 11.089&125*10&&&&&&&& 19.133
40*5&&&&&&&&&& 2.976 &80*5&&&&&&&&&& 6.211&125*12&&&&&&&& 22.696
45*3&&&&&&&&&& 2.088&80*6&&&&&&&&&& 7.376&125*14&&&&&&&& 26.193
45*4&&&&&&&&&& 2.736&80*7&&&&&&&&&& 8.525&140*10&&&&&&&& 21.488
45*5&&&&&&&&&& 3.369&80*8&&&&&&&&&& 9.658&140*12&&&&&&&& 25.522
45*6&&&&&&&&&& 3.985&80*10&&&&&&&&& 11.874&140*14&&&&&&&& 29.490
50*3&&&&&&&&&& 2.332&90*6&&&&&&&&&& 8.350&140*16&&&&&&&& 33.393
50*4&&&&&&&&&& 3.059&90*7&&&&&&&&&& 9.656&160*10&&&&&&&& 24.729
50*5&&&&&&&&&& 3.770&90*8&&&&&&&&&& 10.946&160*12&&&&&&&& 29.391
50*6&&&&&&&&&& 4.465&90*9&&&&&&&&&& 12.219&160*14&&&&&&&& 33.987
56*3&&&&&&&&&& 2.624&90*10&&&&&&&&& 13.476&160*16&&&&&&&& 38.518
56*4&&&&&&&&&& 3.446&90*12&&&&&&&&& 15.940&180*12&&&&&&&& 33.159
56*5&&&&&&&&&& 4.251&100*6&&&&&&&&& 9.366&180*14&&&&&&&& 38.383
60*5&&&&&&&&&& 4.570&100*7&&&&&&&&& 10.830&180*16&&&&&&&& 43.542
60*6&&&&&&&&&& 5.420&100*8&&&&&&&&& 12.276&180*18&&&&&&&& 48.634
63*4&&&&&&&&&& 3.907&100*10&&&&&&&& 15.120&200*14&&&&&&&& 42.894
63*5&&&&&&&&&& 4.822&100*12&&&&&&&& 17.898&200*16&&&&&&&& 48.680
63*6&&&&&&&&&& 5.721&100*14&&&&&&&& 20.611&200*18&&&&&&&& 54.401
63*8&&&&&&&&&& 7.469&100*16&&&&&&&& 23.257&200*20&&&&&&&& 60.056
70*5&&&&&&&&&& 5.397&110*7&&&&&&&&& 11.928&200*24&&&&&&&& 71.168
70*6&&&&&&&&&& 6.406&110*8&&&&&&&&& 13.532&
70*7&&&&&&&&&& 7.398&110*10&&&&&&&& 16.690
(1)检验方法:
①拉伸试验方法。常用的标准检验方法有GB/T228-87、JISZ2201、JISZ2241、ASTMA370、ГОСТ1497、BS18、DIN50145等;② 弯曲试验方法。常用的标准检验方法有GB/T232-88、JISZ2204、JISZ2248、ASTME290、ГОСТ14019、DIN50111等。
(2)性能指标:考核角钢性能的检验项目主要为拉伸试验和弯曲试验。指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率及弯曲合格等项。
&&& 我公司坚持“以能力为本”的人才理念,以环境吸引人、以发展培育人、以事业和待遇留人。角钢60*5理论重量表 先后投入巨资建设技术中心大楼和先进的实验室,配备了一大批具有国际、国内先进水平的精密仪器和设备。坚持实施人才强企战略,建立了省级人才小高地,制定了产品开发、科研奖励措施和各类人才激励制度,为人才提供学习、培训、发展的广阔空间。另外,拥有宽敞舒适的单身公寓和现代化的室内体育馆、训练馆及室内游泳池设计院大楼、培训中心大楼、餐饮中心等设施。在“求变、求进、求强”的企业精神指引下,抓住我国全面建设小康社会的战略机遇,按照科学发展观的要求,引进国际上的先进技术、工艺和装备,扎实做好生产不锈钢的工作,实行向科技人员倾斜的激励分配制度,依靠广大专业技术人员,努力打造成一个企业强、职工富、贡献大、环境美的现代化企业。经营宗旨:凭技术开拓市场,凭管理增创效益,凭服务树立形象。以科技为动力,以质量求生存,以管理求效率,以信誉求发展。“所以就从目前情况来看
桥架支架角钢规格 本信息由【南希b2b信息小秘书】发布
相关供求:
免责声明:
本页面展示的[桥架支架角钢规格(图)]均由用户自行提供和来自互联网,其真实性、合法性、等均由【天津宏洋华天钢铁贸易有限公司】自行负责,首商网对此不承担任何保证责任。
天津宏洋华天钢铁贸易有限公司
地址:中国 天津 天津
天津市北辰区北仓道
电话:86&022&
技术支持:河南四通精密模具有限公司位于河南省安阳滑县,是一家集科研、设计、生产、销售为一体的专业性玻璃钢设备,玻璃钢模压及玻璃钢拉挤产品的制造商和销售商。
我公司总投资1200余万元,占地10000余平方米;公司下设九个生产车间部及一个仓储库,玻璃钢拉挤模具及设备生产部;玻璃钢拉挤产品生产部;玻璃钢模压产品生产部;玻璃钢产品仓储库。公司办公地址位于郑州市金水区瀚海晴洲5号楼2单元1302室;我公司产品销往国内20多个省市,并与英国,美国,法国,印度,新加坡5个国家18个客户有良好持续的业务往来。
我公司坚持“质量第一,客户至上,诚信务实,”作为公司的宗旨。公司全体员工热忱欢迎国内外新老朋友到我公司参观考察、洽谈业务。
友情链接:后使用快捷导航没有帐号?
查看: 5437|回复: 0
如何设计电缆桥架
汗血宝马, 积分 3558, 距离下一级还需 1442 积分
汗血宝马, 积分 3558, 距离下一级还需 1442 积分
一、桥架结构
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。
为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸, 荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(A1=2.7,Fe=7.86, 按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。
二、桥架荷载及荷载特性
1、电缆桥架的荷载
电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。
静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。
动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。 三、桥架的胀缩问题
由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:
Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm
由此得出结论:
温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m
温差为50℃时, Δι =0.560mm/m
温差为40℃时, Δι =0.448mm/m
工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:
当温差为40℃时为50m;
当温差为50℃时为40m;
当温差为60℃时为40m;
根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。
(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻
应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:
式中:P=15×10Ω-6/cm(20℃);
L=长度按100mm计算;
S=截面积cm2。
(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。
表2 梯架于托盘的单位电阻值
(3)电缆槽的单位电阻值见表3
(4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:
R=L(r+1/3r’)
R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);
r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)
r’--直接板固定螺栓接触电阻。
五、桥架设计及安装要求
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。
(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。
(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。
3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。我也正在构思桥架的布置。公司将桥架分为高压桥架、低压桥架、变频传动桥架、控制电缆桥架和仪表桥架5类。除仪表桥架用槽式桥架外,其它用梯式。下面是我找的一些资料,希望对楼主有用
一、电缆桥架型式及品种的选择
1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(&3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。
二、规格选择
1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。
2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。
3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
4、桥架横截面积的选择见表
桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)
61-100 258
101-200 452
201-400 645
401-600 968
三、支、吊架的配置
1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。
2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度&300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度&300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。
3、桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。
4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。
要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BJⅢ系列电缆桥架均为防火桥架。
1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。
2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。
六、桥架系统设计内容
桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:
1、桥架系统的有关剖面图。
2、桥架系统的平面布置图。
3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。
4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。
电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。
八、设计要求
1、桥架系统的路径平面布置图;
2、桥架系统的有关断面图。
3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。
4、有特殊要求的非标准技术说明或示图
仪表、电气桥架之间的敷设间距问题:
由于仪表的信号多为弱电信号,因此,必须和强电的电气信号之间保持一定的距离,以避免或减少弱电信号的电磁干扰。通常指电缆之间的间距而非桥架之间的间距,当然桥架之间的平均间距代表了电缆之间的敷设距离。具体要求如下:
1、明敷设的信号电缆与具有强电场或强磁场的设备之间的净距离宜大于1.5米,当屏蔽电缆穿金属保护管或在金属桥架内时宜大于0.8米;
2、本安线路与非本安线路在电缆沟中敷设时,间距应大于50mm;
3、不同类的信号不应共用一根电缆,电线、电缆宜穿金属保护管或敷设在带盖的金属桥架内,仪表信号电缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;与电力电缆平行敷设时,两者之间的最小容许间距参见相关规定。
实际安装时若同方面,要求间距大于1000mm,若交叉就无所谓了。
现在我们设计院来说,都是选的屏蔽电缆,而且是带分屏和总屏的。一般我们内部要求800mm左右,但具体施工的时候局部可以到500mm
不同种类的电气电缆对仪表电缆的影响不同,据我所知,变频电缆最好离远些!
仪表规范中
明敷设的信号电缆与具有强电场和强磁场的电器设备之间的净距离宜大于 1.5m当屏蔽电缆穿金属保护管以及在汇线槽内敷设时应大于 800mm
本安线路与非本安线路在同一层桥架或电缆沟中敷设时 间距应大于 50mm
& & & & & & & & & & & & & & & &
请见规范:HG-T
《仪表配管、配线设计规定》第7.2.8条:仪表汇线桥架与电气桥架平行敷设时,其间距不宜小于600mm。
据我所知是可以的,但要求有安全距离,而且必须要求&下仪上电&.
& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
仪表电气桥架在同侧敷设是没问题的 你的间距足够了,只是应该仪表桥架在最顶层 电气桥架在下面。如果同层敷设&&电气仪表桥架的间距与他们平行敷设的距离有关系,距离越长则桥架间距应越大 平行敷设距离小于500米时 间距应不小于600mm 大与500米时 应保证间距在1200mm以上 ,与电气低压电力电缆交叉时 角度应垂直。与用电设备的距离要保持在0.8米以上
& & & & & & & & & & & & & & & &
智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成,
以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V),
有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限,
特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设,
受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。
一、桥架结构
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设,
也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,
耐冲击强度高的物性特点。
为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,
荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(A1=2.7,Fe=7.86)
按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出1.5~2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点,
近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。
二、桥架荷载及荷载特性
1、电缆桥架的荷载
(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。
(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:
Q使用=q1+q2
式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/
m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;
q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/
m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。
表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2
按最大弯距相等的条件折算:
令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι
∴q2=180/ι
式中:P--1人的荷载(kg)
ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)
q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。
三、桥架的胀缩问题
(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:
式中:P=15×10Ω-6/cm(20℃);
L=长度按100mm计算;
S=截面积cm2。
(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。
表2 梯架于托盘的单位电阻值
(3)电缆槽的单位电阻值见表3
(4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:
R=L(r+1/3r')
R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);
r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)
r'--直接板固定螺栓接触电阻。
五、桥架设计及安装要求
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。
拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。
升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。
(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
(13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。
5、材料统计
(1)桥架:分别统计出各种型号规格桥架的全长,除一该桥架的标准长度,得出桥架的数量外,再增加1%-2%的余量。
(2)立柱:如采用统一规格的立柱,可用桥架全长除以平均立柱间距,得出立柱数,再增加2%~4%余量。如立柱规格不一,则需分别统计。
(3)托臂:桥架全长除以托臂平均间距,再增加1%~2%余量,极为总需量。
(4)其它部件:按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。
特殊部件如垂直弯接板,转弯接板等则需分别统计。
马蹄金 +19
好资料,非常感谢
我很同意你的看法
☆评分是一种美德,请多多评分☆
1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关;
2、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任;
3、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表赞同其观点和对其真实性负责;
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即联系本站或,本站将及时予与删除并致以最深的歉意;
5、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文。
识途老马, 积分 420, 距离下一级还需 580 积分
识途老马, 积分 420, 距离下一级还需 580 积分
谢谢这些详细的资料
加鞭快马, 积分 140, 距离下一级还需 160 积分
加鞭快马, 积分 140, 距离下一级还需 160 积分
楼主请教个问题,您文中说:“据我所知是可以的,但要求有安全距离,而且必须要求&下仪上电&.”与下面一句“仪表电气桥架在同侧敷设是没问题的 你的间距足够了,只是应该仪表桥架在最顶层 电气桥架在下面”我该如何选择。
我是管道专业的有时会帮电仪专业布置桥架,希望楼主能指导一下谢谢
汗血宝马, 积分 3127, 距离下一级还需 1873 积分
汗血宝马, 积分 3127, 距离下一级还需 1873 积分
群组:&群组:&
嗯,谢谢楼主。
加鞭快马, 积分 258, 距离下一级还需 42 积分
加鞭快马, 积分 258, 距离下一级还需 42 积分
多谢楼主的分享,希望还能分享更多的资料!
马后炮化工mahoupao.net·免责声明
马后炮化工-让天下没有难学的化工技术,马后炮化工提供网上进行化工学习和交流平台,谢绝讨论政治敏感话题,所有个人言论并不代表本站立场,与本站立场无关,本站不对其內容负任何责任。马后炮化工是非营利性化工交流网站,旨在进行个人化工学习和交流。论坛部分文章和资料均从网上搜集整理,由热心网友自由上传,版权归原作者所有,只做为交流学习之用,不得用于商业用途,法律后果自负。目的是发扬自由与共享的互联网精神,条件许可请支持正版。如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即联系我们,我们将在第一时间予以更改或删除。谢谢合作!站长联系QQ:,客服联系QQ: Email:admin#mahoupao.net
Powered by

我要回帖

更多关于 桥架吊架 的文章

 

随机推荐