变频器频率调不上是啥原因
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:30:47 楼主
&&&&&&&本人在恒压水泵的调试上碰到一个问题,就是把变频器最低频率设置成0Hz后,想让变频器低于某频率时让他自由停车休眠,但实际最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时,超过变频器的启动频率时变频器开始加速,压力始终加不上去,变频器频率怎么也加不到50Hz,才38Hz左右,反复设置和调节PID,始终频率上不去。只有将变频器最低频率设置15-20HZ左右,变频器的加速才能满足,且能将水泵恒压至某压力位置。压力虽满足恒压要求,但当不用水时,变频器不能完全停止,始终保持最低频率的速度。请教专业人士该问题如何解决?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:38:34 1楼
是不是反应慢呀,你变频器有接入压力信号没,作为反馈用的,一般进PLC一个,进变频器一个信号作为稳压只用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:44:31 2楼
检测输入变频器模拟信号的变化。不供水时泵不会停转的,压力不能保持。不能把最低频率设成0.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:55:51 3楼
不能把最低频率设成0?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:57:08 4楼
引用&从未被超越&的回复内容:&是不是反应慢呀,你变频器有接入压力信号没,作为反馈用的...&&我用TW3000专用控制器控制的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:04:09 5楼
有远传压力表0—10V作为压力信号
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:51:13 6楼
这种问题出在止回阀上,把止回阀换掉,保证水不倒流就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:46:32 7楼
变频的上限和下限被限制了吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:48:00 8楼
引用&czjdlwb&的回复内容:&变频的上限和下限被限制了吧&&变频器最高频率50Hz,最低频率15Hz,才能保证水压,若最低频率0Hz,它从起动频率上来后就是上到38Hz左右,水压只有慢慢在下来,是啥原因?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:59:52 9楼
引用&天天笑笑123&的回复内容:&这种问题出在止回阀上,把止回阀换掉,保证水不倒流就可以了&&假若止回阀不好,一台水泵工作时,止回阀坏的那台应有倒转现象的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:25:50 10楼
变频器休眠须同时满足两条件:1.以下限频率运行2.持续一段时间(一般可在变频器里设置)加速启动达不到50HZ,看给定与反馈,是不是不用满载运行水压就已经够了?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:02:31 11楼
我们这里也用到水除磷的泵 &用的是三级频率 &感觉这个方法不错的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:06:18 12楼
&&&&&&&&&在恒压供水系统中,变频器最低频率是不能设为0HZ的,一般最少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的。&&&&&&&&&解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:37:08 13楼
引用&田田田天&的回复内容:&&&&&&&&&&在恒压供水系统中,变频器最低频率是不...&&有可能最低频率太低了,我试一下吧?
周点击排行周回复排行
[178] [130] [126] [115] [114] [104] [90] [84] [84] [72]
[23] [14] [13] [9] [9] [9] [9] [8] [7] [7]最新求助
[1] [0] [0] [3] [0] [0] [6] [0] [3] [14]变频改造烧电机的原因分析及对策_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变频改造烧电机的原因分析及对策
上传于||文档简介
&&施​工​调​试​中​遇​到​的​个​案​分​析​及​解​决​方​案
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢如何解决变频控制出现的电机问题_百度知道变频器里的HZ 是工作频率是什么的工作频率?_百度知道

我要回帖

更多关于 窑炉传动 的文章

 

随机推荐