循环泵安装在小型常压热水锅炉锅炉的回水管可以吗?另外循环泵一转泄压管就出水是怎么回事?锅炉燃烧时会产生很大的放

我关注的版块:
查看: 2889|回复: 11
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
我有一处独立常压热水锅炉。建在高坡上 山下有一共暖楼3层楼 30个房间, 锅炉和楼落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管个150米 (往返300米),泵子多大为好&&几公斤压力能把水顶回来,锅炉处的压力如果4公斤 楼房底部多少压力?&&谢谢帮解答!
五星工程师, 积分 1901, 距离下一级还需 599 积分
土木币3712
循环水泵扬程选择与标高没有直接关系,循环水泵扬程包含:1热源内部压力损失;2最远用户内部压力损失;3网路供回水干管压力损失。大概计算扬程28米足够。系统定压与标高有关,不知楼主采用什么定压方式,高位膨胀水箱还是补水泵定压,膨胀水箱定压设在高处系统管网最高点2——3米,补水泵定压补水泵扬程10米左右。锅炉压力4公斤低层暖气片承约6公斤
[ 本帖最后由 zzxzwg 于
11:53 编辑 ]
五星助理工程师, 积分 464, 距离下一级还需 36 积分
循环泵是安装在回水管上,把回水加压泵入锅炉进水管或者换热器二次进水管.所以循环泵的出水压力至少要高于锅炉或换热器的进水压力才能把回水压进供水管中.如果锅炉或换热器的出水直接做供水,其出水压力就和气进水压力相等,回水循环泵的扬程应该是管阻损失+
5米.楼主所说项目,如果锅炉与楼顶的落差是三十米,那锅炉出水就不必用泵加压,如果锅炉进水是用泵加压到四公斤压力供水,那也不用再在回水管安装循环泵,把回水管连接到进水泵的进水管上就可以形成循环了.计算某供水点的压力,可以这样,供水泵的出水压力减去管阻损失减去楼层高,楼主所说锅炉在高坡上,就要加上落差了.
五星助理工程师, 积分 269, 距离下一级还需 231 积分
土木币1035
1,既然选用了常压炉,锅炉里就没压力。
2,循环泵设在锅炉出口,应考虑循环泵所承受的热水温度。并尽可能使泵比锅炉低些(至少低10米),以防气蚀。
3,循环泵设在锅炉入口,由于锅炉没有压力,如循环泵和锅炉在同一平面,则循环泵入口就是大气压减系统阻力(大约三公斤),循环泵就要气蚀,无法运行。,除非把循环泵降低30米高度。
4,常压锅炉系统为锅炉水位定压,无须另设定压装置。
5,通常低温热水循环系统循环泵扬程都取30m。与锅炉本体高度无关。
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
这个问题很专业,需要专业人才来解答。我单位急需水暖电注册证件,希望有需要的朋友联系设计英才网周先生&&010-
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
原帖由 zhouxiaob 于
14:38 发表
1,既然选用了常压炉,锅炉里就没压力。
2,循环泵设在锅炉出口,应考虑循环泵所承受的热水温度。并尽可能使泵比锅炉低些(至少低10米),以防气蚀。
3,循环泵设在锅炉入口,由于锅炉没有压力,如循环泵和锅炉在同 ...
真知灼见!受教了。
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
原帖由 zhouxiaob 于
14:38 发表
1,既然选用了常压炉,锅炉里就没压力。
2,循环泵设在锅炉出口,应考虑循环泵所承受的热水温度。并尽可能使泵比锅炉低些(至少低10米),以防气蚀。
3,循环泵设在锅炉入口,由于锅炉没有压力,如循环泵和锅炉在同 ...
分析的很对,不过楼主说的还不够清楚,是与楼顶高差30米,还是与底层高差30米?
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
回复热水锅炉高处往低处供暖,,怎样选择循环泵 地板 的帖子
同意观点!
五星助理工程师, 积分 269, 距离下一级还需 231 积分
土木币1035
以锅炉处表压力为零,循环泵的安装高度比锅炉低30米,循环泵出口压力应为3公斤,泵扬程如为3公斤,则入口表压为零,可不气化了。这是泵的最高位置,在此基础上,可能的话越低越好。
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 1886|回复: 4
五星工程师, 积分 2116, 距离下一级还需 384 积分
土木币1843
常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题
作者: 李玉静一.
前言 由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。
二.常压热水锅炉的锅炉房系统设置 2.1机械循环式供热系统的设置 常压热水锅炉供热系统内设备和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多不同之处。其中显著的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的出水侧,即常压锅炉出水口与循环泵入口相连,循环热水是从锅炉中抽出来的,用热水泵加压后,经管网送往热用户,在循环热水返回锅炉房时,应先经过除污器、阻力调节阀和启闭阀,然后回流至常压热水锅炉。其中除污器与承压系统相同,而后两种阀门为常压锅炉机械循环式供热系统所特有。其中阻力调节阀可采用截止阀、闸阀等,它可以使循环管路内有压的水在返回常压状态下的锅炉时,将回水减压,同时,对运行系统中工况的不断变化具有调节功能。启闭阀的功能是在循环泵突然停止运行时,及时切断管路,防止可能造成的循环管路被倒空等一系列事故。在实际应用中,供热系统通常有锅水直接循环式和二次水换热式两种供热形式。在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。(见图1、图2) 2.2锅炉膨胀水箱的设置 锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后或关闭不严而流回的循环热水。对于锅筒体积较大的常压热水锅炉,可在锅筒上部预留出部分空间,此一空间必须与大气相通。对一般锅炉而言,需再设一与大气相通的锅炉膨胀水箱。锅炉膨胀水箱一般设在锅炉的上方,箱体高度常为1米左右,容积一般不超过2m3。设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题: ① 水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量; ② 水箱膨胀空间必须有与大气相通的通气口,通气口直径不小于100mm,以保证锅炉在常压下运行; ③ 水箱不能超过锅炉顶部标高3米,与锅炉相连的管直径不应小于50mm; ④ 为防止锅炉满水时热水外溢,在水箱膨胀空间允许最高水位处设置溢流管,溢流管应接至安全地点。另外为便于监视液位,还应设置水位表。 ⑤ 整个热水循环系统的补充水可以从锅炉膨胀水箱补入,几台锅炉可以共用一个锅炉膨胀水箱。 2.3大气连通管的设置 为防止常压热水锅炉承压使用,系统安装应保证在任何情况下锅炉本体顶部表压力为零。因此在常压锅炉本体顶部应设置直接通向大气的大气连通管,且保证大气连通管畅通,不得设置水封。锅炉的大气连通管应通至安全地点,一般将其通至锅炉膨胀水箱上方,连通管不得缩径,高度不得超过2m,其上不得安装任何阀门,且应有防冻措施。大气连通管的管路必须足够大,其管路应按照下式计算: Dd=20+88Q 式中:Dd—大气连通管的当量直径:mm Q—热水锅炉额定热功率:MW常压热水锅炉大气连通管直径推荐值 锅炉额定热功率(MW)[]0.35[]0.7[]1.05[]1.4[]2.1[]2.8大气连通管直径(mm)[]DN80[]DN100[]DN125[]DN125[]DN150[]DN1502.4自动启闭阀的设置由于常压热水锅炉相当于一个敞口的加热水箱,且系统循环水是先于循环水泵压头送入到较高处的热用户。当正常停泵或由于某些原因突然停泵时,水泵压头消失,此时高于锅炉水位的系统循环水由于重力压头的作用,会倒入锅炉,甚至由锅炉膨胀水箱大量溢出。为避免上述现象发生,应在锅炉回水口装一个自动启闭阀,当循环水泵运行时,启闭阀自行开启,锅炉与系统相通,系统水循环流动。一旦停泵,启闭阀立刻自行关闭,将锅炉与系统隔断,避免系统水流入锅炉溢出。 2.5循环水泵的设置 1) 在常压热水锅炉采暖系统中,循环水泵设于锅炉之后,将锅炉中热水抽出后经管网送往热用户,因此流经循环水泵的水温度较高,最好采用R系列热水泵。 2) 在常压热水锅炉供暖系统中,循环水泵的作用是将锅炉中的热水抽送到任意高度的热用户,并促使热水克服系统阻力不断循环运行。建筑物越高,提升高度越高,水泵所需扬程就越大。管路的系统阻力加上锅炉水位与系统最高点之间水的重力压头及附加的压头裕量即为热水循环泵的扬程。 3) 热水循环泵所必需的流量的确定方法与承压锅炉系统相同。 4) 由于循环水泵设在锅炉出水端,而水泵吸入端为负压,锅炉出水温度较高,易在水泵内汽化,产生汽蚀,影响水泵的正常运行。为防止水泵产生汽蚀的可能,锅炉膨胀水箱液面与水泵轴线之间要有一定的高度差,当循环泵入口至锅炉膨胀水箱液面之间形成的静压值大于循环泵入口管段管道水流阻力之和时,就不必考虑循环水泵产生汽蚀的可能。循环水泵安装时,其入口中心线与锅炉最低水位线之间的距离一般不宜小于2米。 5) 热水循环泵的台数应不少于2台,一台运行,一台备用。 三、 锅炉运行中应注意的问题 3.1上水方式 锅炉与供暖系统的上水应分别进行,因常压热水锅炉在其停止运行时,锅炉与系统是隔断的。首先将锅炉上水至锅炉膨胀水箱的最低水位,然后进行系统上水。系统上水可利用自来水的上水压力进行系统充水。如依靠自来水压力不能将系统注满时,可利用循环水泵进行系统充水。具体做法为:将锅炉回水管入口阀门关闭,然后开启循环水泵,将锅炉中的水压入系统,待系统充水完毕,再将锅炉水位调整至正常情况。系统充水的同时应注意系统中气体的排放。 3.2点火前的检查 常压锅炉点火前除应对锅炉各种辅机设备进行检查外,还应特别注意自动启闭阀开启是否灵敏可靠。其检查方法如下:首先将锅炉出入口的阀门打开,开启循环水泵,使系统中的水循环流动,以检查自动启闭阀开启是否灵敏。然后停止循环水泵运行1-2小时,注意观察锅炉的水位。如此间水位变化不大,表明自动启闭阀关闭较严密,如停泵
五星工程师, 积分 2116, 距离下一级还需 384 积分
土木币1843
后锅炉水位迅速上升,则表明自动启闭阀泄漏严重,应及时进行修理或更换。 自动启闭阀失灵或泄露严重时,不能冒然点火运行。 3.3温度控制 常压热水锅炉水温过高易造成循环水泵入口处汽化,影响水泵正常运行。因此应对锅炉出水温度加以控制,其出水温度应控制在90℃以下。 3.4停炉 常压热水锅炉停炉时,其燃烧设备的操作与承压锅炉相同,但可不受炉水温度至50℃以下才可停泵这一要求的限制。停炉期间如发生因汽化而造成严重水击时,可采用由锅炉补水管补水,同时由溢流管放水方法降低炉温,减弱汽化现象。如无汽水冲击情况,只有少量汽化,可不必进行处理。如需较长时间停炉,应将锅炉出入水口的阀门关闭,以防止系统的循环水倒入锅炉,形成系统高处倒空现象,影响锅炉再次启动。四、 安装运行过程中存在的问题与解决方法 4.1水击问题 在突然停泵时,启闭阀立即关闭,系统回水因惯性作用冲向启闭阀,系统中正在流动的水突然受阻,动压头转化为静压头,回水管路压力急剧升高,产生水击现象。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户,有可能会造成散热器破裂损坏。解决此问题的方法有多种。下面介绍一种常用的方法:在回水阀入口与循环水泵出口管路之间并联一根旁通管,并在管子上安装一个止回阀,旁通管一端接在循环水泵的出口处,一端接在回水管路回水阀入口处,与水泵并联。如图3所示,在系统正常运行时,循环水泵出口压力高于系统压力,止回阀4关闭。当停泵时,回水阀6迅速关闭,回水系统压力增大,打开止回阀4泄压。 4.2带压运行问题 锅炉带压运行主要是安装不合理造成的,有以下几种情况: 1)循环水泵位置设置不对,热水循环泵设在锅炉的回水侧,即常压锅炉回水口与循环泵入口相连,循环热水不是从锅炉中抽出来的。 2)大气连通管上加装阀门、缩径或弯头太多。 3)大气连通管采用水封时,插入水中深度过大。 4)大气连通管接入锅炉膨胀水箱上方,但水箱做成了密闭式或水箱通大气开口的口径过小。解决锅炉带压运行的方法就是按照前面常压热水锅炉的锅炉房系统设置所要求的,改正安装不合理的地方。 4.2水泵汽蚀问题 所谓汽蚀,就是流体在流动的过程中,由于局部压力低于饱和蒸汽压力而产生反复的汽化与凝聚过程,以至造成材料侵蚀破坏的现象。汽蚀在流体的流动中是不允许产生的,一旦发生汽蚀,就会造成以下危害: 1)造成管道材料的破坏; 2)造成泵的性能下降; 3)水泵出现振动和噪音。常压热水锅炉由于循环水泵设置在锅炉的出水端,水泵入口压力较低,锅炉出水温度达到70-80℃,因此很容易产生汽化,出现汽蚀现象,造成水泵出现振动、噪音直至无法运行。产生汽蚀原因通常有以下几方面: 1) 循环水泵安装高度不够,有的将水泵架高,与锅炉水位线平齐,泵的入口静压太小; 2) 水泵入口管段阻力太大,有的管道很长,弯头太多,或安装截止阀,使吸入管段阻力损失增力; 3) 在锅水升至较高温度时,才开启水泵运行。为防止水泵产生汽蚀现象,可采取以下方法: 1)保证入口管段设计合理,尽量减少水泵入口端阻力,具体要求如下: a. 吸入管路直径不得小于水泵入口直径; b. 吸入管路应尽量短和尽量减少弯头; c. 吸入管路内不得有存气的地方,一般其水平段坡度不应小于5/0; d. 吸入口前应具有长度不小于3倍管直径的直段; e. 水泵入口应装设闸阀(或球阀)而不得装设截止阀,因为在相同情况下,截止阀阻力是闸阀的10~20倍。 2)保证循环水泵安装时,其入口中心线与锅炉最低水位线之间的距离不小于2米; 3)在锅炉较低温度时,即开启水泵运行。供水温度不能超过90℃; 4)大气连通管不宜搞水封,同时吸入管段要严密以防止空气吸入; 5)在水泵入口处的设置混入装置,引入部分回水,降低水温。 4.3锅炉及高位水箱“跑水”问题 在上供下回式的采暖系统中,多发生锅炉跑水现象。其跑水主要有以下两种情况:(1)停泵跑水停泵后锅炉水位迅速上升,水从锅炉或水箱溢出。通常原因如下: 1) 没有安装自动启闭阀,停泵时,没有立即将回水管路上的阀门关闭,切断回水管路,导致水跑出。解决方法是:在回水管路上的阻力调节阀处加装一快开式阀门,停泵时,司炉人员迅速将此阀门关闭,否则水将很快跑出。这种方法要求司炉人员的责任心要强,不能离岗。或在回水管路上安装自动启闭阀或电磁阀,停泵时阀门自动关闭。 2) 安装了自动启闭阀,但启闭阀失灵或泄露严重。此时应对自动启闭阀及时进行修理或更换。(2)运行跑水锅炉运行当中跑水,其现象是: 1) 锅炉及水泵运行时,锅炉水位逐渐升高,然后从锅炉顶部溢出。同时系统高位水箱水位下降,系统中逐渐缺水,上部暖气不热,且有哗哗的流水声。 2) 锅炉及水泵运行中,系统高位水箱水位逐渐上升,然后水自溢流管中流出,同时锅炉水位下降,这种跑水容易造成锅炉缺水。 锅炉运行中跑水的主要原因是回水系统的阻力调节不当。在锅炉运行时,系统处于满水状态,水按一定的流速循环,当阻力处于平衡状态,也就是水泵送出去的水量与系统回水量相等时,就不会跑水。解决锅炉运行当中跑水的方法:一是在回水管路上设置阻力调节阀进行调节,使回水系统阻力处于平衡状态。二是采用下供上回式供暖系统,由于供水是在系统的下部,回水在上部,即回水系统的最高点。从而能有效地避免运行中跑水的问题。 五.结束语 从以上所述可知,常压热水锅炉有一些独具特色的地方,要保证常压热水锅炉供热系统的安全运行,首先要选用合格的锅炉产品,正确设置大气连通管、锅炉膨胀水箱及其它辅机,另外很重要的就是系统的调节问题,系统调得不好,就会影响系统的安全运行。但只要我们在安装运行过程中注意到这些问题,技术措施得当,那么常压热水锅炉的优点就能得到充分体现。今后,随着人们对常压热水锅炉认识的逐渐加深,它将会得到更广泛的应用和普及。
四星工程师, 积分 1053, 距离下一级还需 47 积分
土木币5317
什么地方找来的
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
土木币1366
谢谢楼主,正需要这方面的东西呢
五星助理工程师, 积分 372, 距离下一级还需 128 积分
谢谢楼主!
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)查看: 3102|回复: 3
(348126号)
幸运点0 点活动点0 点帖数206 个应助0 个人主页收听数听众数帖子精华0分享日志好友记录相册UID348126积分208魅力202 点财富518 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限60注册时间在线时间233 小时最后登录
海川初中1年级, 积分 208, 距离下一级还需 92 积分
& 帖子魅力202 点财富518 点威望0 点贡献点0 点注册时间最后登录
有的资料说,常压热水锅炉的循环泵只能放置在锅炉的出水侧,也有的资料说,常压热水锅炉的循环泵既可以放置在锅炉出水侧也能放置在回水侧,那么到底循环泵该如何放置呢,相应的膨胀水箱的位置呢?
总评分:&财富 + 11&
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
(419222号)
幸运点0 点活动点0 点帖数2 个应助0 个人主页收听数听众数帖子精华0分享日志好友记录相册UID419222积分11魅力11 点财富-2 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间在线时间0 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 11, 距离下一级还需 9 积分
& 帖子魅力11 点财富-2 点威望0 点贡献点0 点注册时间最后登录
常压热水锅炉所谓常压就是锅炉不承压,如果循环水泵安装在锅炉进水口的话,水泵工作时锅炉是承压的。所以正常的话应该安装在出水口。膨胀水箱应安装在回水官道上。
总评分:&财富 + 5&
幸运点0 点活动点0 点帖数134 个应助0 自我介绍呵呵,呵呵呵,呵呵呵呵个人主页收听数听众数帖子精华0分享日志好友记录相册UID55657积分145魅力143 点财富254 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限50注册时间在线时间79 小时最后登录
海川小学5年级, 积分 145, 距离下一级还需 5 积分
& 帖子魅力143 点财富254 点威望0 点贡献点0 点注册时间最后登录
楼上 说得对
放在出口侧,以保证锅筒不承压。
总评分:&财富 + 5&
(146283号)
幸运点0 点活动点0 点帖数1295 个应助0 个人主页收听数听众数帖子精华0分享日志好友记录相册UID146283积分171魅力144 点财富5135 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限55注册时间在线时间409 小时最后登录
海川小学6年级, 积分 171, 距离下一级还需 29 积分
& 帖子魅力144 点财富5135 点威望0 点贡献点0 点注册时间最后登录
发个常压锅炉安装系统图看一下就明白了.
(79.69 KB, 下载次数: 39)
15:05 上传
点击文件名下载附件
总评分:&财富 + 7&
2014海川十佳票选前20名----请来投票吧,还有幸运奖品等你拿--每人最多1次可选10人
签名功能对海川初中及以上会开放。
Powered by
内容发布人须承担一切因不当内容发表而导致的全部责任
有任何不妥请与管理员
联系,未经本站许可,禁止转载本站内容我关注的版块:
查看: 4758|回复: 9
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
土木币1324
工地买了一台小型锅炉,提供管理员与工人热水洗澡,领导我让设计一下管线,我增加循环泵,想加个循环泵以便立即出热水。现在有这个方案是否可行:把泵安在回水管的末端,循环回的水汇入热水器冷水进水管,一起重新加热,等于起“吸”的作用。
23:45 上传
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
土木币1942
放在回水管路上是对的,一般来说都是会放在回水管路上,同时设置温度传感器控制循环泵的启停。
五星助理工程师, 积分 464, 距离下一级还需 36 积分
如果热水器的出水管没有装泵加压,为了循环在回水管装循环泵是正确的,在回水管上安装温控器启闭循环泵可以保证最大用水时的流量.
五星工程师, 积分 1194, 距离下一级还需 1306 积分
土木币2281
楼主的想法的对的
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
回复热水循环泵安装在回水上。 板凳 的帖子
我想问一下&&为什么按在回水上&&不安在供水上
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
供水压力够的话,就不用安了呀
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
安装正确,学习了。
二星工程师, 积分 687, 距离下一级还需 113 积分
土木币8939
原帖由 tanletiger 于
16:34 发表
问一个问题,如果自来水水压大过循环泵提供的压力,会不会造成循环泵出不了水?
从上图看,不会出现这种现象。根据上图看是无压生活锅炉,其加水点压力基本与自来水进水压力接近。
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
回复热水循环泵安装在回水上。 10# 的帖子
既然锅炉是无压锅炉,那锅炉的出水就会无压,如何让锅炉出水达到一个比较高的扬程呢?若是靠回水管上的泵的吸程,是远远不够的。假如把泵装在锅炉的出水管上,就是把无压锅炉的水加压加到一个高的扬程,然后回水通过重力作用自己流回锅炉,感觉更合适。。
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
安装在回水管上的原因也没人回答啊
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告) 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
【精品】常压热水锅炉安装系统图
下载积分:
内容提示:家用锅炉安装 小型锅炉安装图 常压热水锅炉原理 常压热水锅炉 锅炉系统图 太阳能热水系统图 热水系统图 常压锅炉
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 14:35:19|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
官方公共微信
下载文档:【精品】常压热水锅炉安装系统图.DOC

我要回帖

更多关于 常温常压 的文章

 

随机推荐