三相刀闸上端电笔测试有电,禁止合闸 有人工作后一相没电

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:2934
年度积分:651
历史总积分:11193
注册时间:
昨天在油田下面一个集气站用电笔测量,三相电有一相不亮,零线反而亮了,那万用表测量三相正常,三相对零也正常;怀疑电笔故障,换一个站,测量三相电,电笔又正常了,电笔是世达灯管式的,这是为什么呢?此帖发自手机工控论坛
一切都在努力中!!
文章数:9429
年度积分:1041
历史总积分:14951
注册时间:
2016国庆活动(三)
怎么确定是零线而不是相线呢?
文章数:1868
年度积分:298
历史总积分:5114
注册时间:
是不是电笔测得那一相接地了
文章数:1719
年度积分:263
历史总积分:3762
注册时间:
2楼说得对,不亮的那相接地了
初学乍练.大家多关照
文章数:5247
年度积分:1290
历史总积分:7517
注册时间:
还有这种事情啊?
文章数:3353
年度积分:874
历史总积分:6499
注册时间:
2016国庆活动(三)
遇到过好几次了,单相接地
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
文章数:10743
年度积分:1052
历史总积分:15507
注册时间:
2017春节活动(三)
油气站哦,接地了没保护多可怕?
自学成才!
文章数:4363
年度积分:186
历史总积分:8849
注册时间:
2015春节活动
2014相约国庆
那你用你原电笔再去测试一下看看呢
文章数:348
年度积分:431
历史总积分:4578
注册时间:
空气开关检查一下,单相接地还没有跳
文章数:10470
年度积分:1191
历史总积分:16251
注册时间:
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
应当如2楼所说,在论坛上见过讨论;应当是中性线没有接地的系统。