高层安装民用电梯机房前需要对机房进行哪些处理,好像是关于预留洞的?要怎么处理啊,修主体时不是留了的吗

24层高层电梯预留洞预留钢梁洞口时,钢梁洞口预留在24层顶上还是预留在电梯机房预留盒子那个地方我们_百度知道
24层高层电梯预留洞预留钢梁洞口时,钢梁洞口预留在24层顶上还是预留在电梯机房预留盒子那个地方我们
24层高层电梯预留洞预留钢梁洞口时,钢梁洞口预留在24层顶上还是预留在电梯机房预留盒子那个地方我们这里电梯井机房要比24层顶的机房要高出1.5米钢梁预留洞是留在24层顶还是留在高出1.5m那个电梯井顶板上?
提问者采纳
实际你的问题没有完全表达清楚,一般说,电梯井的钢梁一般是设置在电梯井顶板上,用于安装电梯设备用的,有些设计是考虑采用钢筋混凝土梁(在电梯机房楼板上),部分考虑采用2根钢梁,所以,钢梁的预留孔洞留在高出24层结构顶1.5m高的电梯井的顶板上。
我们这是框剪结构,高层,一个电梯两个钢梁,现在留洞以后做完电梯那个洞还要封住的,但留在哪个位置我不清楚
有的说留在24层顶上有的说留在高出1.5米那里,到底哪里啊
具体,你们电梯机房楼板(高出24层顶板1.5m部位)上有没有钢筋混凝土梁?如果没有,这2根钢梁是必须安装在高出24层顶板1.5m高的电梯机房的楼板上的,这个是用于安装电梯设备用的。
对于框架结构,由于电梯井没有墙体,因此,根据电梯的安装要求,在位于电梯井门两侧面的框架填充墙内的中部需设置钢筋混凝土圈梁,也可以采用钢梁(每层均有),此梁用于固定电梯的上下运动的轨道用的,原则上均在填充墙体内按2.5m标高设置钢筋混凝土梁。
所以,对于仅有的2根钢梁原则上是安装在高出24层结构顶板上1.5m高部位的电梯机房的楼面上的,是用于承载电梯牵引机组用的。
1.5m部位没梁,1.5m 在往上有个吊钩梁好像是吊电梯的吧!那是不是就应该留在24层顶了?
是不是啊?我对这个不是太懂,老板不知从哪里弄的旧图纸,现在厂家也没订,我也不知问谁?
我知道了谢谢啊!
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
机房是放机器的---一般就留24顶板!图上应该都有,重要的还是看电梯图!
电梯机房的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三菱电梯无机房的控制柜在井道里坏了该如何处理 请大神指教_百度知道
三菱电梯无机房的控制柜在井道里坏了该如何处理 请大神指教
没有外嵌的
我有更好的答案
按默认排序
可以紧急松闸,如在顶层的话,则需要轿厢内站人讲电梯往下压
没有紧急松闸,除了外呼板什么都在井道里
电梯是不可能没有紧急松闸的,不管是有无机房的电梯。三菱电梯的无机房的除了外招什么的都是在井道里面的
无机房的控制柜不在厅门口吗!
没有 什么都在井道里
其他类似问题
三菱电梯的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电梯顶预留洞问题?我查了下叫机房预留孔,指的是悬挂曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、随行电缆、及井道布线所需_百度知道
电梯顶预留洞问题?我查了下叫机房预留孔,指的是悬挂曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、随行电缆、及井道布线所需
电梯是单机的,总共有五个预留洞,两个小的预留孔,具体位置怎么布置。求教大神了
提问者采纳
这个要看你买什么样的电梯,然后厂家会给你尺寸图的,按上面标的来预留就可以了。厂家不一样,轿厢大小不一样,那些孔的距离也就不一样,所以没人能给你说明具体尺寸的。厂家要是没空过来,直接叫他把尺寸图纸发个给你就可以了。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
你的楼房现在封顶了没有 应该还没有吧 你的电梯厂家应该会给你一份电梯机房布置图呀 我们电梯都会给一份电梯机房图 上面都很强细的 还有就是你还要在机房天花板道个U型勾 你选用的是什么牌子的电梯哦 电梯厂家不会这样吧
根据电梯生产单位提供的电梯机房布置图来决定预留孔位置
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁无机房电梯安装,大修,改造自检记录_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
29页免费16页免费17页免费19页免费17页免费 18页免费10页免费10页免费13页免费8页免费
喜欢此文档的还喜欢29页免费21页免费11页免费90页免费15页1下载券
无机房电梯安装,大修,改造自检记录|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢电梯是到十楼的,十一层有配电箱无机房。那电梯控制屏放在哪里?施工时控制屏预留500mm*2200mm洞留到哪层?_百度知道
电梯是到十楼的,十一层有配电箱无机房。那电梯控制屏放在哪里?施工时控制屏预留500mm*2200mm洞留到哪层?
工程上电梯是到十楼的,十一层只有电梯电源配电箱,没有机房。那电梯控制屏放在哪里?土建施工时控制屏预留的500mm*2200mm的洞预留到哪一层?
我有更好的答案
按默认排序
你问的电梯土建图上都有,无机房电梯一般情况是电源和控制屏预留孔都是在最高层,电梯能到的最高层。比如你说的这个情况,电梯最高只到10层,那么上述的那些就都要在10层。
电梯控制屏放在十楼,预留的孔洞是装控制柜的。无机房电梯一般情况是这样装的。
如果放在10楼不可行的话(从土建上),部分厂家还可以将控制柜放到第9层,或者更下面的楼层
必须是10楼,预留的孔洞是控制柜的。
其他类似问题
配电箱的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答