查看: 1729|回复: 10
二星助理工程师, 积分 133, 距离下一级还需 17 积分
土木币3469
我们的一部15T/3T天车,当主钩电机正反转接触器切换时,有时会造成电源总闸跳闸的后果,重合闸后工作又正常,每天会有那么一两次,是何原因?盼高手予以解答。
接触器采用CJ12-150/3,两个接触器之间采用电器连锁及机械互锁。
三星助理工程师, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
更换新的交流接触器就好了。或者把交流接触器拆开用干净的细布把两块E形电磁铁端面擦拭干净重装。
一星工程师, 积分 596, 距离下一级还需 54 积分
土木币2395
把交流接触器的容量放大一倍试试。
土木币25734
切换过程加入一定的延时试试。
五星工程师, 积分 2080, 距离下一级还需 420 积分
土木币4232
回复为什么正反转接触器切换时会造成电源总闸跳闸 主贴 的帖子
总闸是多大的?是不是机械联锁故障,就是在切换是时侯发生相间短路?
二星助理工程师, 积分 133, 距离下一级还需 17 积分
土木币3469
回复为什么正反转接触器切换时会造成电源总闸跳闸 地下室 的帖子
天车总闸采用DZ10-250;车间总空开采用DW16-2000,额定电流1600A。故障发生时两者都跳闸。
五星助理工程师, 积分 315, 距离下一级还需 185 积分
按照此天车的开关以及接触器的规格来看,主钩电机应为75kW。如果是切换瞬间电机本身电流过大,车间总空开应不至于跳闸,支持地下室朋友的说法。
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
A7&&16/3.2T天车主钩电机是45KW吧。原因可能2个:
1.不是正反切换造成的,是因为天车在运行时震动量大造成的 。CJ12型接触器动衔铁比较大,正反接触器虽然有机械连锁,但在震动量大时有可能两个接触器的主触头同时闭合,造成短路。这与电气连锁和电气原理无关。排除这种故障的方法是不用CJ12接触器改用天水的CJ35-150/3接触器或其他质量好的接触器(不用CJ20的,因为灭弧罩容易坏),虽然没有机械连锁也没出现过跳闸的现象,有条件的话最好加机械连锁。
2.是正反切换造成的,下降3档到下降1档或零位是反接,切换电阻和反接时间调整的时间短或没有(注意反接时间继电器是断电延时),使正反切换电流大,造成跳闸。调整下时间继电器的时间,应该能解决。我觉得这个电流不至于使2000A总断路器跳闸。
在现场长时间观察下如果是这种原因,可以试试。
二星助理工程师, 积分 133, 距离下一级还需 17 积分
土木币3469
我们把动、静触头之间的距离调远了一些,这几天故障未再出现。
土木币25734
原帖由 lfmqx9397 于
20:50 发表
我们把动、静触头之间的距离调远了一些,这几天故障未再出现。
嗯,解决问题了就好!应该还是切换时间上的配合问题!
三人行,必有我师!
莫叫我版主,我是电老鼠!
高级工程师
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)家里总跳闸怎么办_百度知道
家里总跳闸怎么办
这几天总跳,要说家电引起的,全关掉还是跳这怎么查啊?
提问者采纳
先把用电器拔下来,如洗衣机 冰箱,拔下那个不跳闸就是该电器故障,再不行就是把跳闸器出线端断开,还跳闸就直换跳闸器,反之就得查电路了.
其他类似问题
47人觉得有用
楼主叙述不详,配电箱断路器频繁脱扣有以下几种情形:1、进线总断路器频繁脱扣,请脱扣后立即查看断路器温升(注意不要触及金属部分),总开温度明显升高,则有可能是进出线端子松动,线路接触不良造成。2、进线断路器本体故障,如个别杂牌断路器曾经脱扣后部分附件变形或性能变差,重合开关后锁扣不良,无规律自动脱扣。(此类故障通常可试出,重合后轻拨总开手柄,变差的开关会轻易分断动作)3、带漏电附件的进线断路器(或一体式漏电断路器)无规律脱扣,此故障在漏电断路器上有指示钮弹出表示,需复位后才能重合,楼主说的情形不大像这个。4、出线回路有绝缘损坏,或电器、插座、灯座等故障引起过电流,但通常是分回路断路器脱扣,楼主说的“全关掉还跳”不像是这个原因。5、运行负荷超出总开额定电流,此条可能性不大。建议楼主先查上述1、2项。另:此问题好比求医,请尽可能叙述全面。
按默认排序
其他4条回答
哪里漏电或者火线线跟地线短路查找方法很简单,虽然电源全都关闭了,但与空开连接的导线、插座、插线板仍然与空开相连接。先逐个拔掉家电的插头,找出是哪一个供电回路有问题,再拔掉插线板判断,再次就是打开墙壁开关,看那一路有问题。操作时要小心,身边要有人监护,在确保断电的情况下操作,保证人身安全。
应该是哪里漏电或者有线跟地线短路了
我想知道怎么查
零线有漏电的地方 找电工吧 要断开分段查
漏保会不会有问题。
把漏保出线断开,看它是否跳。
已经好了,空气开关坏了,更换以后就好了
跳闸的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁开关总跳闸_百度知道
开关总跳闸
我所在的公司,总箱开关总跳闸。原来是250 A的开关,后来换了400的还是不行,都是漏电保护的。在使用的过程中间跳闸,我现在所使用的功率还不到30KW,有人说是零线接地,我想问下是不是这样,还有别的原因吗?怎么解决。在补充一下,我这是新公司,刚交工的,楼上在施工,楼上不让用电也是一样不定时跳闸,而且各个楼层都有250A漏电保护开关。想请问高手一下怎么解决,谢谢
漏电保护开关老跳,换了亦一样,不用说,有地方漏电导致开关的漏电保护器动作,又不是开关容量不够,换多大都没用的。像这种时不时的跳闸的漏电又很难查找,看了你的描述,既然每层楼都有漏电保护开关,就把总箱开关换成普通的不带漏电保护的嘛,这样一来哪一层漏电就跳那一层,好找得多了。找到漏电点,处理之后带漏电保护的开关换不换回来就看你啦。参考一下吧,祝好运。
其他类似问题
按默认排序
其他9条回答
经分析原因如下:1、用电设备存在绝缘不良或短路现象;你可以先断开所有用电设备,再逐渐的一台一台的回复用电设备的供电,如在回复用电设备的过程中,引起调闸,那就是该台设备有问题。2、电源线路某处存在火线或零线绝缘损伤,引起漏电跳闸。
零线接地是会引起跳闸的,除此之外还有短路。假如你现在就在现场,首先记住现在有哪些闸是合着的,假如再跳看看支路中是哪一块闸跳的《一般除总闸外,只有有问题的支路闸才会同时跳落》,施工方应该在每个之路上都表明了他的控制范围,这样你把该回路下面的用电设备全部拔出,再合上看是否还有问题。假如没事了,那你就挨个排查该回路下面的用电设备吧。这是最简单的非专业操作了,希望能帮到你!切记注意安全!
你所用的的是三相电
带漏电保护器的开关
总开关不能用带漏电保护器 ,因为漏电保护器原理是 三相电必须平衡才能正常工作 偏一点就跳闸
你这不是过载跳闸
。 零线 和地 不是一码事
找供电公司派人来查,或者合上总开关后,一条条线路试送,查是哪短路
可能是漏电电流设定过小,再看供电方式是TN-C,TN-S ,TN-C-S;TN-C系统供电PEN线不能接入漏电开关,还有就是使用设备有漏电,可以一台一台的设备送电试就知道了
仔细检查线路,是否有短路。
找电工排查
总电箱 应该就是那里的问题
跳闸就是短路了,看看有没有什么电器漏电的,接触不好的。
查查线路,可能是有地方短路了
跳闸的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁卧室空调插座,插什么电器,漏电保护器都跳闸,总闸不跳,唯独空调插座跳,我们家是新房,空调也是新的,_百度知道
卧室空调插座,插什么电器,漏电保护器都跳闸,总闸不跳,唯独空调插座跳,我们家是新房,空调也是新的,
只有一个卧室的空调插座会跳闸,其他都不会,总闸也不会跳,是怎么回事啊,请大家帮帮忙解答,谢谢,急急急
我家的漏电保护器有很多个,一个总的空开,其他的保护器每一个分管一个电源插座,只有一个卧室的空调插座,不管插什么电器,分管这个开关的漏保就会跳闸,总闸不会跳,其他的插座都正常
提问者采纳
插座零线和地线接反了,此时无论接入什么负载,电流都是通过火-地回路流走的,与发生漏电时出现的剩余电流类似,因此会导致漏电断路器跳闸。
提问者评价
其他类似问题
跳闸的相关知识
按默认排序
其他4条回答
检查一下线路,估计是插座接线的零地线接反的概率较高!
今天试了一下你说的零线与地线对换,还是不行,家里的漏电保护开关不跳了,单元楼的总闸跳了,到底是怎么回事,是不是开关坏了,还是线路哪里有漏电的现象啊
检查空调插座的零线和地线是不是接反了。
今天试了一下你说的零线与地线对换,还是不行,家里的漏电保护开关不跳了,单元楼的总闸跳了,到底是怎么回事,是不是开关坏了,还是线路哪里有漏电的现象啊
晕死,采纳别人的然后来追问我。你找个接线板,从别的地方给空调引临时电源,试试能不能用,如果能用,你找个电工来你家查线路。如果不能用,找个修空调的来修空调
插座内的线接错了.吧PE线接在N头上了.是可能的原因之一.