15KW电机直接启动的争议
(581972号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 166 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
网上搜资料,15KW电机直接启动,有不同说法。
我们公司原定直接启动,电缆10平方的,后来别人配电柜是星三角的,现在不想重新放线,想改柜子为直接启动。
柜子空开为60A,是否要加大。
电缆不知道合不合直接启动要求的,不知还有什么东西需要配套改的。
发起有意义话题
发起有意义的议题
(532804号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 67 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
15KW电机直接启动,电缆10平方的,柜子空开为60A,可以的
积极参与交流
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
本帖最后由 zyz8438 于
08:35 编辑
能不能直接启动,是需要进行计算的。影响电动机直接启动的有几个主要因素:1、变压器容量是否足够?2、系统短路容量是否足够大?3、电缆线径、长度引起的电压降是否在允许范围之内。
不能简单的以电动机的功率大小来判定是否应该直接启动还是应该降压启动。比如,20kVA的变压器直接带15kW电动机,那么肯定是不能直接启动的。如果是1600kVA的变压器,系统短路容量又足够大,连132kW的电动机都可以直接启动。
深入讨论内容
(618672号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
同意老鼠的看法,但是还要注意两点。1:你的电机是用来干什么用的,是风机电机还是其他的传动电机,因为风机的电机启动电流可以达到10-12倍额定电流的。&&2:你的电机的极数,你用的是几极电机,电机的极数不一样&&额定电流是相差很大的
积极参与交流
(616966号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1585 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日09时41分获得了这枚徽章。 []
我同意老鼠的意见。15kw的电机在工矿企业电源的容量不用考虑,一般都采用直起形式。民用、小作坊平时采用15kw电机时,就得对电源容量、电源符合情况、供电电缆距离、线径等要考虑了。如采用绕线式电机转子带电阻的,启动电流要小一些。
深入讨论内容
(489864号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
变压器容量为电机容量5倍以上的时候即可直接启动,60的空开我觉得有点大呢,呵呵。。。
积极参与交流
(618790号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 73 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
我就纳闷了,别人给你做好星三角你就用呗,超过7.5千瓦的都不主张直接启动,一是冲击大,而是开关要用大的,10平方如果是铜线载流量在52,而30kw风机水泵一般工作电流不超过35。干吗改啊,星三角挺好的!
我也纳闷啊,就是别人要改呗
积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 95 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
如果压降满足直起要求,其他条件是完全没有问题的,如果配电盘到设备的距离近的话还是加一根电缆用星角启动的好。
积极参与交流
(581972号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 166 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
问题也结束, 谢谢各位
(471836号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 104 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
好像有个说法,电机容量小于变压器容量的20%都可以直接启动,15KW的电机用十平方的线应该没问题
积极参与交流
(624361号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 52 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
LS和我意见一样的,电机容量小于配电变压器20%可以直接启动,电缆考虑长时间载流量大于额定电流就行了,启动短时间内不会造成严重的过热问题。
积极参与交流
(532418号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 116 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
15KW的直接启动就行了,还考虑什么星三角呢!难道你们公司的变压器就只是给这一台电机用的?10平的线可以用。我做过的90KW以下的都可以直接启动,只要变压器容量允许。
积极参与交流
(637480号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 229 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
可以直接启动,启动前注意摇结缘
(581863号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 0 天&
能不能直接启动,是需要进行计算的。影响电动机直接启动的有几个主要因素:1、变压器容量是否足够?2、系统 ...
zyz8438 发表于
& & 说得不错,决定能否全压起动以上面的几个条件来决定。一般在化工企业中,15KW相对于全厂来说从以上几个方面来说都足以满足,所以能直接起动。具体计算方法可以参照工业与民用建筑设计里面讲得有。
积极参与交流
(639982号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
建议用100A空开,故障少,省事.
鼓励新会员发言,希望加深参与度
(260854号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
签到天数: 629 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时25分获得了这枚徽章。 []
直接启动没有问题。
(270792号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 1691 天连续签到: 12 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日07时23分获得了这枚徽章。 []
我们公司1600kva的变压器,185kw的电机都能直接启动,15kw的难道不行?看能否直接启动,主要看变压器的容量.开关按照规定是1.5-3倍于额定电流,60A没啥问题,我认为40A以上都可以.
积极参与交流
(260854号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 629 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时25分获得了这枚徽章。 []
直接启动是没有任何问题的,关键的问题是你接入电动机时,要考虑电源的容量能够满足已使用电动机,只要满足,就不必劳神考虑直接启动的问题了。
积极参与交流
(630838号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 416 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
3楼仁兄说的在理,能不能直接起的看变压器容量、线径等,如果变压器容量大,很大的电机也能直接启动!
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by三相异步电动机由哪些主要零件组成?_百度知道
三相异步电动机由哪些主要零件组成?
三相异步电动机的构成;电机固定不动的部分叫做定子、定子由电机外壳、3个绕组线圈和硅钢条构成,转子就是可以电机转动的部分。主要由转子硅钢铁心内部镶有转子线圈,主轴两端的轴承,轴承内侧是轴承油膛的内轴承盖,外侧防止轴承移动的轴承卡环和轴承油膛的外轴承盖,外轴承盖边缘是防止油渗出的油封,和电机尾部的电机风叶,风叶也用卡环固定。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
为了增加散热面积。定子绕组镶嵌在定子铁心中,旋转部分称为转子、转子绕组和转轴组成,因内部损耗而发生的热量通过铁心传给机座般电动机主要由两部分组成、接线盒等。转子铁心也是作为电动机磁路的一部分。电动机运行时。电动机的定子由定子铁心。转轴是支撑转子的重量,输出机械功率的主要部件、罩壳,通过电流时产生感应电动势。另外还有端盖。 定子的作用是用来产生磁场和作电动机的机械支撑、定子绕组和机座三部分组成,再由机座表面散发到周围空气中、风扇。转子绕组的作用是感应电动势。机座的作用主要是固定和支撑定子铁心、机座。 电动机的转子由转子铁心,实现电能量转换,传递转矩:固定部分称为定子,一般电动机在机座外表面设计为散热片状,通过电流而产生电磁转矩
提问者评价
其他2条回答
本体框架定子(包括铁心、接线柱等)转子(铁心或鼠笼,绝缘材料、绕组
定子,转子,绕组,前后挡盖,风叶,风罩,轴承,等。
三相异步电动机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'大电机启动时为什么会对电源电压造成波动影响,请电气工作的朋友解释下_百度知道
大电机启动时为什么会对电源电压造成波动影响,请电气工作的朋友解释下
然电机启动电流大。请朋友们解释下?从经济效益方面来说,单是与其他设备是并联运行,个人觉得不应该影响电源电压啊,它可以直接启动工作吗!另外,我们这有一台15KW三相电动机
提问者采纳
也就是E=I (R+r)因为电源能力不可能无限大,r表示电池内阻,当电流I增大时U外必定是减小的,导线电阻也不可能为零;U外=E-Ir。公式为I=E/E=U外+U内,I表示电路中电流,启动时电流为额定电流的5~7倍,E表示电动势,R表示外总电阻。从U外=E-Ir可以看出。15KW三相交流异步电动机额定电流约30A,将电流值代入U外=E-Ir中计算你就明白了;(R+r)
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
这时的启动电流约为正常时的5~8倍。15KW的最好改为星三角启动会好一点的,所以就会对不好的电源线路造成较大的影响因一般的鼠笼式大电机在转差率为0时它的电感率为最小
电机就是一个大电容,转速为零时启动,它的能量转化为零,它的电感也是最大,一般大于10kW的电机要执行减压启动,就是星型启动,转速到了常值时则改为三角形运行。