1.5KW的电机,工作时需要频繁启动而且反转. 以前还可以,现在一直频繁烧电机是怎么回事?(电压有点偏高400-42_百度知道
1.5KW的电机,工作时需要频繁启动而且反转. 以前还可以,现在一直频繁烧电机是怎么回事?(电压有点偏高400-42
提问者采纳
正反转切换太频繁,一般情况烧电机都是启动的时候:1电压并不是问题根据你的情况来看可能有几点原因,这样可以减小启动电流. 过载了2,电机还没制动就反转3,另外启动和反转频繁你可以改下接法
用星型接法来启动然后三角形接法来运行.启动时负载过重你先看看是不是过载了,如果是这样哪换个功率大点的电机
其他类似问题
可能是接触器触点老化,把接触器全部都换了吧。
您可能关注的推广回答者:
电机的相关知识
其他2条回答
反转时有时间继电器延时几秒钟就好了,瞬间反转电流太大容易烧毁电机。
缺相,将交流接触主回路输出端线拆掉,然后,分别按下两个控制按钮,用万用表的交流档检查三相是否都有输出电压。如果某个输出没有电压,说明缺相了,这种情况一般是交流接触主回路触点接触不良,用铁砂子砂一下,如果触点烧坏了就到五金店买同型号交流接触器触点换上就行了。电机里面有一个启动线圈,如果缺的相不是接在启动线圈上,那么电机即使是在缺相的情况下还是会转,但如果缺的相是在启动线圈上那么它就不会转了。再者,你要检查一下电缆线是否有断股的,这样也会直接造成缺相。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁用3个按钮开关、2个交流接触器,在380V的线路上组装一个电路系统,控制电机的正转与反转,如何进行?_百度知道
用3个按钮开关、2个交流接触器,在380V的线路上组装一个电路系统,控制电机的正转与反转,如何进行?
用开关控制把任意两根线调下位置就行了
其他类似问题
按默认排序
其他6条回答
说的是电机的正反转控制,电工的基本常识,很简单的。自己看一下书或找电工问一下
请参考实物接线图
电机的正转与反转,
只是一个电工最起码的技术
主回路没问题吧!控制线路如下:电源——SB常闭——SB1常开——SB3常开——KM1常开——KM常开;KM常开——SB1常开——SB2常闭——KM1常闭;KM常闭——SB1常闭——SB2常开——KM1常开。我这个是双重联锁的喔!这样应该没问题了吧?