建快充站要充电宝多大容量好变压器

我关注的版块:
查看: 1063|回复: 7
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请问,一台185KW的风机电动机,采用Y-△启动方式,在启动时变压器上没有其他使用设备,请问最少应该配置多大的变压器。
二星助理工程师, 积分 111, 距离下一级还需 39 积分
400KVA 应该够了不应该这个变压器就这一个设备吧???这是最小的了直接启动要三倍的电机功率就可以了估计要选630KVA的了。
你算视在功率然后查手册就可以了。
三星工程师, 积分 884, 距离下一级还需 66 积分
土木币1542
以下是引用mqgg在 16:52:01.0发表的内容:
400KVA 应该够了不应该这个变压器就这一个设备吧???这是最小的了直接启动要三倍的电机功率就可以了估计要选630KVA的了。
你算视在功率然后查手册就可以了。
选500KVA的就可以了,管见!
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我实际是使用500KV的变压器,可是受到了有关领导多次批评。请大家帮我分析一下,我的思路到底对不对。
我们使用场地是一个临时工程,整台设备总容量有720KW,主要设备是185KW风机,启动后在开动其他设备,其他设备有的是周期的或断续工作,风机启动后正常情况下不停机,通过调节风门控制产量;
经过去年一个夏天使用到现在,具体情况良好,在夏天最高负荷时测量,变压器总电流700-720A,温度65度,可是有关领导却说整台设备总容量有720KW,要留有30%的功率余量,安装800KVA的变压器,才能保证使用(附注:在其他项目安装800KVA变压器,有半年的时间由于功率因数没有达到0.9,每月罚款元)
我设计的思路是,我们是临时用电工程,使用期只有一年,而且这台变压器使用完工后,不能够迁移到下一个项目使用,只能够处理掉;因为到下一个项目使用供电局要求必须要从新购买安装,所以我的思路是在保证正常供电的使用状况下,为了降低成本,没有必要留有30%的功率余量。这种想法到底对不对?
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
你的想法是对的,应该这样选用。
无论从经济性还是技术性都没错,而且还考虑了拆迁后的处理问题。
不知你那是否要基本容量费多少钱1KVA?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这要看在哪个地区使用,与电力局签定的是什么供用电合同;临时用电一般是按照单一电价制,在广东河源是按照二部制电价,基本容量费每1KVA要18元。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我公司就是500KVA的主要设备是30KW的注塑机10台和一些小型设备大家可以告诉我我的搭配合理吗是不是有点大啊
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
现在低于1KVA处多少的罚款啊
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)请问已知功率为360KW,应该用多大的电缆啊,它的电流是多少,该用多大的开关和变压器啊,怎么计算的啊,_百度作业帮
请问已知功率为360KW,应该用多大的电缆啊,它的电流是多少,该用多大的开关和变压器啊,怎么计算的啊,
箱式变压器
箱式变压器将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所.国内箱式变压器专业生产厂商有浙江江山市双鹏特种变压器厂等.
组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)是将变压器、高压受电部分的负荷开关及保护装置、低压配电装置、低压计量系统和无功补偿装置组合在一起的成套变配电设备.
组合式变压器(俗称美式箱变)
组合式变压器(俗称美式箱变)主要特点:
全密封、全绝缘、结构紧凑、外形美观、体积仅为箱式变电站(欧式箱变)的1/3左右.无须配电房,可直接安放在室内或室外,也可安放在街道两旁和绿化带内,可靠地保证了人身安全,既是供电设施,又可装点环境.
组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)可用于终端供电和环网供电,转换十分方便,保证了供电的可靠性、灵活性.
采用双熔丝全范围保护方式,大大 稳博变压器降低了运行成本.
10kV套管电缆头可在200A负荷电流下多次插拔,在紧急情况下作负荷开关使用,并具有隔离开关的特点.
组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)采用国内9型、11型配电变压器,损耗低,噪音低,使用寿命长. [编辑本段]箱式变电站的特点
箱式变电站主要由多回路高压开关系统、铠装母线、变电站综合自动化系统、通讯、远动、计量、电容补偿及直流电源等电气单元组合而成,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行,主要有以下特点:
(1) 技术先进安全可靠:
箱体部分采用目前国内领先技术及工艺,外壳一般采用镀铝锌钢板,框架采用标准集装箱材料及制作工艺,有良好的防腐性能,保证20年不锈蚀,内封板采用铝合金扣板,夹层采用防火保温材料,箱体内安装空调及除湿装置,设备运行不受自然气候环境及外界污染影响,可保证在-40℃~+40℃的恶劣环境下正常运行.
箱体内一次设备采用全封闭高压开关柜(如:XGN型)、干式变压器、干式互感器、真空断路器,弹簧操作机构、旋转隔离开关等国内技术领先设备,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故,全站可实现无油化运行,安全性高,二次采用微机综合自动化系统,可实现无人值守.
(2) 自动化程度高:
全站智能化设计,保护系统采用变电站微机综合自动化装置,分散安装,可实现四遥,即遥测、遥信、遥控、遥调,每个单元均具有独立运行功能,继电保护功能齐全,可对运行参数进行远方设置,对箱体内湿度、温度进行控制和远方烟雾报警,满足无人值班的要求;根据需要还可实现图像远程监控.
(3) 工厂预制化:
设计时,只要设计人员根据变电站的实际要求,作出一次主接线图和箱外设备的设计,就可以选择由厂家提供的箱变规格和型号,所有设备在工厂一次安装、调试合格,真正实现变电站建设工厂化,缩短了设计制造周期;现场安装仅需箱体定位、箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及其它需调试的工作,整个变电站从安装到投运大约只需5~8天的时间,大大缩短了建设工期.
(4) 组合方式灵活:
箱式变电站由于结构比较紧凑,每个箱均构成一个独立系统,这就使得组合方式灵活多变,一方面,我们可以全部采用箱式,也就是说,35kV及10kV设备全部箱内安装,组成全箱式变电站;也可以仅用10kV开关箱,35kV设备室外安装,10kV设备及控保系统箱内安装,对于这种组合方式,特别适用于农网改造中的旧站改造,即原有35kV设备不动,仅安装一个10kV开关箱即可达到无人值守的要求.总之,箱式变电站没有固定的组合模式,使用单位可根据实际情况自由组合一些模式,以满足安全运行的需要.
(5) 投资省见效快:
箱式变电站较同规模常规变电所减少投资40%~50%,以35kV单主变4000kVA规模变电所计算,土建工程(包括征地费用)箱式变电站要比常规变电所节约100余万元;若从竣工投产角度分析,保守估计按每站提前4个月投运计算,若平均负荷2000kW,售电利润0.10元/kW.h,三个月可增加净利润60余万元;从运行角度分析,在箱式变电站中,由于先进设备的选用,特别是无油设备运行,从根本上彻底解决了常规变电所中的设备渗漏问题,变电站可实行状态检修,减少维护工作量,每年可节约运行维护费用10万元左右,整体经济效益十分可观.
(6) 占地面积小:
以4000kVA单主变规模变电所为例,建设一座常规35kV变电所,大约需占地3000m2左右,而且需要进行大规模的土建工程;而选用箱式变电站,主变箱和开关箱两箱体占地面积最小可至100m2,包括35kV其他设备总占地面积最大为300m2,仅为同规模变电所占地面积的1/10,可充分利用街心、广场及工厂角隅即可安装投产,符合国家节约土地的政策.
(7) 外形美观,易与环境协调:
箱体外壳采用镀铝锌钢板及集装箱制造技术,外形设计美观,在保证供电可靠性前提下,通过选择箱式变电站的外壳颜色,从而极易与周围环境协调一致,特别适用于城市建设,如:城市居民住宅小区、车站、港口、机场、公园、绿化带等人口密集地区,它既可作为固定式变电所,也可作为移动式变电所,具有点缀和美化环境的作用. [编辑本段]箱式变压器操作规范
1.变压器的并列操作:
电压比、阻抗电压、接线组别相同的变压器方可并列运行,若电压比和阻抗电压不同,则必须经过核算,在并列运行时任一台都不过负荷时方可并列.
变压器并列、解列前应检查负荷分配情况,并将检查语句写入倒闸操作票中.
新投运或经大修的变压器并列前,应先进行核相,确认无误后方可进行并列.
2.变压器的停送电
变压器停、送电前,应考虑中性点的倒换问题,确保停送电后直接接地的中性点数目不变.对于110kV及以上直接接地的中性点,倒换时应先合上另一台变压器的中性点接地开关,再拉开原来的中性点接地开关;如果是35kV消弧线圈进行倒换,则应拉开原已合上的变压器中性点接地开关,再合上另一台变压器的中性点接地开关.
变压器停电时,应先停低压侧,再停中压侧,最后停高压侧,操作时可先将各侧断路器断开,再按由低到高的顺序拉开各侧隔离开关.对于主变隔离开关,应先拉变压器侧,后拉母线侧,送电时顺序与此相反.
强油风冷变压器,投运前应先投入冷却器.
3.变压器有载调压分接开关操作
并列运行的变压器,其调压操作应轮流逐级进行,一台变压器上不得连续进行两个及以上的分接变换.
当主变压器过负荷时,不得进行有载调压分接头变换的操作.
有载调压分接开关运行6-12个月 或切换次后,应取油样进行试验,运行1-2年或切换5000次后,应更换有载调压分接开关箱中的油,切换次后,应对分接开关进行吊芯检查.
4.母线操作
母线停送电时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电.
用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常时后退出充电保护.
倒母线操作,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关.
对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作.
5.隔离开关操作
(1)禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路.
(2)禁止用隔离开关拉开、合上空载变压器.
(3)允许用隔离开关进行的操作:
a.拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器.
b.在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关.
c.拉开、合上无阻抗的环路电流.
d.用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经计算、试验,并经主管单位总工程师批准.
(5)电压互感器停电操作时,先断开二次空气开关(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关,送电时操作顺序与此相反,一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列. [编辑本段]变压器的检测
一、中周变压器的检测:?
A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常.
B、检测绝缘性能:将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:?
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;?
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;?
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值.
上述测试结果分出现三种情况:?
(1)阻值为无穷大:正常;?
(2)阻值为零:有短路性故障;?
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障.?
二、电源变压器的检测:?
A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象.如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁芯紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等.
B、绝缘性测试.用万用表R×10k挡分别测量铁芯与初级,初级与各次级、铁芯与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动.否则,说明变压器绝缘性能不良.
C、线圈通断的检测.将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障.
D、判别初、次级线圈.电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等.再根据这些标记进行识别.
E、空载电流的检测.
(1)直接测量法.将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组.当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值.此值不应大于变压器满载电流的10%~20%.一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右.如果超出太多,则说明变压器有短路性故障.
(2)间接测量法.在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载.把万用表拨至交流电压挡.加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R.
F、空载电压的检测.将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%.
G、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高.
H、检测判别各绕组的同名端.在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用.采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错.否则,变压器不能正常工作.I.电源变压器短路性故障的综合检测判别.电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常.通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重.检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍).存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%.当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁芯会有烫手的感觉.此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在.----
您可能关注的推广我有一个220v,2000w变压器,输出12v,想做一个给200ah电瓶充电,需要多大的整流桥,另请高手赐教一电路图_百度知道
我有一个220v,2000w变压器,输出12v,想做一个给200ah电瓶充电,需要多大的整流桥,另请高手赐教一电路图
相信能提这个问题的都懂全波整流电路,整流桥用40A 600V左右的就可以了,后加约40000UF/16V电解滤波可以将电压提到14-15V左右,充6小时,这个简单耐用200AH的电池如果是快充充电电流是容量的十分之一约20A,但快充电池会发热,用慢用10A时充24小时会比较好,电路上用全波整流就好了,电路图就不画了
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
20以上的,给12V充电输出12V是不行滴,最低的15V,大点整流桥有好处,抽头调节,最好是初级可调。要你有现成的变压器那就调节次级吧,方便快冲
整流桥的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我公司正在新建仓库和厂房,总用电量大约1000KW,请问:需要多大容量的变压器?_百度知道
我公司正在新建仓库和厂房,总用电量大约1000KW,请问:需要多大容量的变压器?
变?价格大概多少变压器如何配备更合理、更节约投资?越详细越好、配电间必须的其他设备有哪些?费用大概多少,谢谢?另外
还是用2台容量小点的(互备)谢谢,请问直接用1台?价格大概多少,变、配电间必须的其他设备有哪些?费用大概多少?另外
提问者采纳
方便运行管理。配电间中海需要配置的设备有,出线柜建议采用2台630KVA的变压器,品牌不同,当一台保修的时候,绝缘手套。最好去别人建好的站看看:低压柜(进线柜,还可以配置后台监控装置,绝缘胶垫,补偿柜)根据您的容量柜子大概需要60万左右。希望您能顺利完成电站的建设。变压器费用大约15万左右,验电笔,有的小东西也是必不可少的。还需要配置例如绝缘靴,价格也会有比较大的差异的,接电线组。如果需要,另一台可以保证一些重要负荷的运行不受影响
提问者评价
这样我们就有数了,谢谢。
其他类似问题
用电量的相关知识
按默认排序
其他1条回答
1250KVA 干式变压器 功率因数在0.9左右 均能正常使用。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您当前位置: >
供应需要多少电压可以定做。12V低频变压器220V。
【产品供应】供应需要多少电压可以定做。12V低频变压器220V。
生产厂家/供应商:&&
&&更新日期: 18:52:06
产品名称:需要多少电压可以定做。12V低频变压器220V。
所在地区:
面议 最小起订量: 不限 供货总量: 不限
内容摘要:
外形结构:卧式
效率(η):97%
电压比:110~220V
电源相数:单相
铁心形状:EI型
加工定制:是
冷却形式:干式
需要多少电压可以定做。12V低频变压器220V。详细介绍:
外形结构:卧式
效率(η):97%
电压比:110~220V
电源相数:单相
铁心形状:EI型
加工定制:是
冷却形式:干式
应用范围:电子
防潮方式:开放式
铁心形式:心式
额定功率:15W~1500W
冷却方式:油浸自冷式
绕组形式:自耦
中山市鸿欣电器有限公司是一家专业生产:LED开关电源,EI型变压器,各种规格的开关电源,环型变压器,R型变压器电源适配器,电源,高速球电源、摄像机电源、解码器电源变压器、智能防盗、门禁报警电源的企业。产品适用于安防监控、电子等其它产品。本公司严格按照ISO的质量管理程序进行系统管理,大部分产品已取得CE欧盟、德国GS、美国UL、中国3C安规认证及符合欧盟ROHS要求并经SGS公司测试合格。公司以高品质,好的性能价格比,已给许多企业提供产品,赢得客商的青睐。我公司为了保证质量,现有一批先进设备与技术人员。公司在日益激烈的竞争中不断壮大。
鸿欣电器经营理念
客户满意才是真正的成功
公司地址:中国 广东 中山市东凤镇永益第二工业区
电话:86-6传真:86--86-6 联系人:石先生
公司详情请登陆 http://zshxin.//
变压器的结构与特点
  变压器的结构:
  变压器一般由导电材料、磁性材料和绝缘材料三部分组成。
  1.导电材料 变压器的导电材料主要是各种上强度较高的漆包线,只有在调谐用变压器中使用纱包线。
  2.磁性材料电源变压器和低频变压器中使用的磁性材料以硅钢片为主。中频变压器、脉冲变压器、振荡变压器等使用的磁性材料以铁氧体磁材为主。
  3.绝缘材料 变压器的绝缘材料除骨架外,还有层间绝缘材料及浸渍材料(绝缘漆)等。
电源变压器
  电源变压器的主要用用是升压(提升交流电压)或降压(降低交流电压),升压变压器的一次(初级)绕组较二次(次级)绕组的圈数(匝数)少,而降压变压器的一次绕组较二次绕组的圈数多。稳压电源和各种家电产品中使用的变压器均属于降压电源变压器。
  电源变压器有&E&型电源变压器、&C&型电源变压器和环型电源变压器之分。
  1.&E&型电源变压器 &E&型电源变压器的铁心是用硅钢片交叠而成。其缺点是磁路中的气隙较大,效率较低,工作时电噪声较大。优点是成体低廉。
  2.&C&型电源变压器 &C&型电源变压器的铁心是由两块形状相同的&C&型铁心(由冷轧硅钢带制成)对手地而成,与&E&型电源变压器相比,其磁路中气隙较小,性能有所提高。
  3.环型电源变压器 环型电源变压器的铁心是由冷轧硅钢带绕而成,磁路中无气隙,漏磁极小,工作时电噪声较小。
  图6-14是电源变压器的外形。
低频变压器
  低频变压器用来传磅信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用。它分为级间耦合变压器、输入变压器和输出变压器,外形均于电源变压器相似。
  1.极间耦合变压器 级间耦合变压器用在两级音频放大电路之间,作为耦合元件,将前级放大电路的输出信号传送至后一级,并作适当的阻抗变换。
  2.输入变压器 在早期的半导体收音机中,音频推动级和功率放大级之间使用的变压器为输入变压器,起信号耦合、传输作用,也称为推动变压器。
  输入变压器有单端输入式和推挽输入式。若推动电路为单端电路,则输入变压器也为单端输入式变压器;若推动电路为推挽电路,则输入变压器也为推挽输入式变压器。
  3.输出变压器 输出变压器接在功率放大器的输出电路与扬声器之间,主要起信号传输和阻抗匹配的作用。
  输出变压器也分为单端输出变压器和推挽输出变压器两种。
高频变压器
  常用的高频变压器有黑白电视机中的天线阻抗变换器和半导体收音机中的天线线圈等。
  1.阻抗变换器 黑白电视机上使用的天线阻抗变换器是用双根塑皮绝缘导线(塑胶线)并绕在具有高导磁率的双孔磁心上构成的,其外形,电路图形符号及等效电路见图6-15。
  阻抗变换器两绕组的圈数虽相同,但因其输入端是两个线圈串联,阻抗增大一倍;而输出端是两个线圈并联,阻抗减小一半。所以,其总的阻抗变换比为4∶1(将300Ω平衡输入信号变换为75Ω不平衡输出信号)。
  2.天线线圈 收音机的天线线圈也称磁性天线,它是由两相邻而又相互独立的一次(初级)、二次(次级)绕组套在同一磁棒上构成的,如图6-16所示。
  磁棒有圆形长方形两种外形。
  中波磁棒采用锰锌铁氧体材料,其晶粒呈黑色;短波磁棒采用镍锌铁氧体材料,其晶粒呈棕色。
  线圈一般用多股或单股纱包线绕制在略粗于磁棒的绝缘纸管上,绕好后再套在磁棒上。
中频变压器
  1.中频变压器的结构 中频变压器俗称&中周&,应用在收音机或黑白电视机中。
  中频变压器属于可调磁心变压器,外形与收音机的振荡线圈相似,它也由屏蔽外壳、磁帽(或磁心)、尼龙支架、&工&字磁心、引脚架等组成,如图6-17所示。
  2.中频变压器的作用 中频变压器是半导体收音机和黑白电视机中的主要选频元件,在电路中起信号耦合和选频等作用,调节其磁心,改变线圈的电感量,即可改变中频信号的灵敏度选择性及通频带。
  收音机中的中频变压器分为调频用中频变压器和调幅用中频变压器,黑白电视机中的中频变压器分为图像部分中频变压器和伴音部分中频变压器。不同规格、不同型号的中频变压器不能直接互换使用。
脉冲变压器
  脉冲变压器用于各种脉冲电路中,其工作电压、电流等均为非正弦脉冲波。常用的脉冲变压器有电视机的行输出变压器、行推动变压器、开关变压器、电子点火器的脉冲变压器、臭氧发生器的脉冲变压器等。
  1.行输出变压器 行输出变压器简称FBT或行回扫变压器,是电视机中的主要部件,它属于升压式变压器,用来产生显像管所需的各种上工作电压(例如阳极高压、加速极电压、聚焦极电压等),有的电视机中行输出变压器还为整机其它电路提供工作电压。
  黑白电视机用行输出变压器一般由&U&型磁心、低压线圈、高压线圈、外壳、高压整流硅堆、高压线、高压帽、灌封材料、引脚等组成,它又分为分立式(非密封式、高压线圈和高压硅堆可以取下)和一体化式(全密封式)两种结构,图6-18是黑白电视机行输出变压器的外形。
  彩色电视机用行输出变压器在一体化黑白电视机行输出变压器的基础上增加了聚焦电位器、加速极电压调节电位器、聚焦电源线、加速极供电线及分压电路,图6-19是彩色电视机行输出变压器的结构和内部电路。
  2.行推动变压器 行推动变压器也称行激励变压器,它接在行推动电路与行输出电路之间,起信号耦合、阻抗变换、隔离及缓冲等作用,控制着行输出管的工作状态。
  行推动变压器由&E&型铁心(或磁心)骨架及一次(初级)、二次(次级)绕组等构成,图6-20是其外形。
  3.开关变压器 彩色电视机开关稳压电源电路中使用的开关变压器,属于脉冲电路用振荡变压器。其主要作用是向负载电路提供能量(即为整机各电路提供工作电压),实现输入、输出电路之间的隔离。
  开关变压器采用&EI&型或&EE&型、&EC&型等高导磁率磁心,其一次(初级)绕组为储能绕组,用来向开关管集电极供电。自激式开关电源的开关变压器一次绕组还包含正反馈绕组或取样绕组,用来提供正反馈电压或取样电压。它激式开关电源的开关变压器一次绕组还包含自馈电绕组,用来开关振荡集成电路提供工作电压。开关变压器二次(次级)侧有多组电能释放绕组,可产生多路脉冲电压,经整流、滤波后供给电视机各有关电路。图6-21是开关变压器的外形及电路图形符号。
自耦变压器
  自耦变压器的绕组为有抽头的一组线圈,其输入端和输出端之间有电的直接联系,不能隔离为两个独立部分。当输入端同时有直流电和交流电通过时,输出端无法将直流成分滤除而单独输出交流电(即不具备隔直流作用)。
  图6-22是自耦变压器的两种连接线路。
隔离变压器
  隔离变压器的主要作用是隔离电源、切断干扰源的耦合通路和传输通道,其一次、二次绕组的匝数比(即变压比)等于1。
  它分为电源隔离变压器和干扰隔离变压器。
  1.源隔离变压器 电源隔离变压器是具有&安全隔离&作用的1∶1电源变压器,一般作为彩色电视机的维修设备。
  彩色电视机的底板多数是&带电有&,在维修时若将彩色电视机与220V交流电源之间接入一只隔离变压器后,彩色电视机即呈&悬浮&供电状态。当人体偶尔触及隔离变压二次侧(次级)的任一端时,均不会发生触电事故(人体不能同时触及隔离变压器二次测的两个接线端,否则会形成闭合回路,发生触电事故)。
  2.干扰隔离变压器 干扰隔离变压器是具有噪声干扰抑制作用的变压器,它可以使两个有联系的电路相互独立,不能形成回路,从而有效地切断干扰信号的通路,使干扰信号无法从一个电路进入另一个电路。
振荡变压器
  有些仪器仪表和电子控制设备上用于正弦波电路中的振荡变压器与脉冲电路中使用的振荡变压器不同,其主要作用是电压器变换和阻抗变换,两者不能互换使用。
恒压变压器
  恒压变压器是根据铁磁谐振原理制成的一种交流稳压变压器,它具有稳压、抗干扰和自动短路保护等
功能。当输入电压(电网电压)在-20%~+10%范围内变化时,其输出电压的变化不超过&1%。即使恒压变压器输出输端出现短路故障时,在30min内也不会出现任何损坏。
  恒压变压器在使用时,只要接上整流桥堆和滤波电容,即可构成直流稳压电源,可省去其余的稳压电路。
铁心形状:其它
冷却形式:其它
频率特性:其它该信息“供应需要多少电压可以定做。12V低频变压器220V。”由为您提供。如果您对产品需要多少电压可以定做。12V低频变压器220V。有相关的交易需求,请与中山市鸿欣电器有限公司直接联系或在本站给他们留言。以下是中山市鸿欣电器有限公司联系方式:
需要多少电压可以定做。12V低频变压器220V。相关产品信息
需要多少电压可以定做。12V低频变压器220V。相关类目
会员信息【生产厂家/供应商】
该公司其他产品信息
赞助商链接

我要回帖

更多关于 手机充电器的变压器 的文章

 

随机推荐