漏保断路器和单开断漏器安装有什么顺序

漏电保护器及安装注意的问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
漏电保护器及安装注意的问题
||暂无简介
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢漏电断路器的安装和使用注意事项
查看: 1425|
摘要: 1.安装前应检查漏电断路器的外壳、手柄、接线端子等有否损坏,并核实铭牌上的技术数据是否和被保护设备相一致。2.漏电断路器必须按规定安装,1、3、5表示电源端,2、4、6、表示负载端,N表示中性极;安装三极漏电断 ...
1.安装前应检查漏电的外壳、手柄、接线端子等有否损坏,并核实铭牌上的技术数据是否和被保护设备相一致。2.漏电断路器必须按规定安装,1、3、5表示端,2、4、6、表示负载端,N表示中性极;安装三极漏电断路器必须接好电源端的相线1和相线5,安装四极漏电断路器必须接好电源端的中性线N和相线5。3.漏电断路器在出厂时,操作手柄处于自由脱扣位置(中间位置),如要“分”闸或“合”闸,应先将操作手柄扳至“分”的位置,使操作机构“再扣”后,才能进行“分”闸或“合”闸操作。4.漏电断路器的漏电动作电流和分断时间可由用户自由整定,用户可将拨码拨至需要的位置,但必须将拨码拨到尽头;断路器的过载保护、短路保护、欠电压脱扣器,分励脱扣器在出厂时均以按技术要求调整好,并在在品器节处用红漆涂封,用户不应再调整。5.断路器应定期维护,一般6个月至一年维护一次(维护须专业人员进行)。维护时应首先切断电源,然后清除断路器内部的尘埃和灭弧室内的金属微粒;应检查转动部分是否灵活,并适当加一些润滑油,进出线端螺钉应重新紧固。每一个月应进行一次剩余动作试验,试验方法:当断路器处于通电状态下,按动试验按钮,使断路器动作。断路器脱扣为合格。若按下“试验按钮”断路器不能分断,则表示漏电保护功能已失,应拆下送制造厂修理。6.断路器自动跳闸后,必须查明原因,排除故障后方可送电。
漏电断路器的安装注意事项1.漏电断路器在人身安全保护、设备保护、防止火灾等方面取得了显著成效,但由于正确安装和使用知识远远没有普及、致使因安装不当或接线错误不能正常投运,使漏电断路器发生误动或拒动。何为误动和拒动?在线路没有发生漏电故障时,漏电断路器动作,称为误动。反之,当线路发生漏电故障时,漏电断路器应动作而不动作的现象,称为拒动。误动的主要原因及解决方法:a.漏电断路器使用不当造成误动:三极漏电断路器不能用于三相四线电路中,由于零序中的正常工作电流不经过零序电流,只要一启动单相负载,漏电断路器就会动 作(见图2)。解决的方法是:三相四线电路必须使用四极漏电断路器。b.负载侧零线接地引起的误动:漏电断路器的负载侧的零线接地(见图3),会使用正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电断路器误动作。正确方法是:负载侧零线不能接地,设备安全保护用接零线要接到电源侧的零线上。
c.导线对地电流引起的误动:漏电断路器负载侧的导线较长,有的是紧贴地而铺设,存在着较大的对地电容,这样就存在着较大的对地电容电流,有可能引起断路器误动。解决的办法是:漏电断路器尽可能靠近负载安装,或者选用漏电动作电流稍大规格的断路器。 必须特别注意,当人体同时触及负载的二条线时,由于人体实际成为负载,断路器不能提供安全保护。 还有其它原因引起误动和拒动等故障,此时,用户应仔细检查,或请有经验安装,也可来电来函询问。拒动的主要原因是接线不当所致,把三极断路器用于单相电路中,将设备的接地线作为一相接入漏电断路器中,或没有接好电源端的电源。另外,如果负载侧的零线接地(见图3)在某些条件下,如发生漏电故障,使漏电流一部分经零线接地点分流,综合结果使电流差值变小,如果此值小于断路器的额定漏电动作值,则会导致拒动。解决办法是:纠正接线错误。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:漏电保护器测试开关工作原理漏电保护器有个测试开关,一按漏保就会断电,请问谁知道这个测试开关的内部工作原理啊,希望有人能详细解释下,
测试电路是在感应线圈中加入一个电流,电流经过放大电路的放大,产生一个大电流去推动跳闸机械动作.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码空气开关和漏电保护开关与电表的接线排列顺序是什么?_百度知道您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
不一定,根据你家的具体情况,自由选择,但是漏电保护器是必须安装的。为了安全么!
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'

我要回帖

更多关于 漏电保护断路器 的文章

 

随机推荐