弱电系统综合布线线接地系统设计时应注意什么问题

您所在的位置: &
智能基础设施管理系统介绍及技术经济分析(2)
智能基础设施管理系统介绍及技术经济分析(2)
本文对以美国康普的SYSTIMAX iPatch为代表的智能基础设施管理系统进行技术经济分析,从而了解智能基础设施管理系统在建筑科技方面的重要性。
2.康普SYSTIMAX iPatch 智能基础设施管理系统特点和优势
康普SYSTIMAX iPatch智能基础设施管理系统,通过建立对基础设施实时准确的配置管理数据库(CMDB),进而可以实现许多和基础设施相关的功能,解决以往对于基础设施管理方面的缺失,帮助用户提升基础设施管理效能,提高用户投资回报。
2.1康普SYSTIMAX& iPatch 智能基础设施管理系统的功能
康普SYSTIMAX iPatch 智能基础设施管理系统可以做到以下的主要功能:
&检测 -- 标准的光和铜缆跳线 -- 实时跳线归档管理
&实时更新 -- 所有的基础设施记录 -- 实时整体布线设施管理
&自动发现 -- 网络上端到端的连接 -- 集成数据网络
&物理位置定位 -- 跟踪所有具有网络连接的设备 --集成数据网络追踪
&告警 -- 所有未授权和非计划的行为 -- 集成数据网络监测
&事件通告 -- 具有先进的处理过程 -- 实时网络处理能力
&自动化 -- 变更和故障管理的流程 -- 内嵌先进的工作流程
2.2康普SYSTIMAX& iPatch? 智能基础设施管理系统的特点
康普SYSTIMAX iPatch 智能基础设施管理系统具有以下三个主要特点:
&易于管理和维护 -- 提高管理效能
&提供工作流程和电子任务单 -- 对于跳线移动、添加和变更提供流程化管理方式
&符合相关标准 -- ITIL,ISO17799,BS7799,ISO 27000 Security
2.3 智能基础设施管理系统技术经济分析
智能网络综合布线系统最为核心的需求应该是体现在提升管理效率、提高经济效益以及降低网络宕机的人为因素三方面:
2.3.1 提升管理效率
提升管理效率方面:综合布线本身就是IT基础设施的基础支撑平台,其存在的意义远远的超过了普通弱电和智能化应用的范畴。
相对于布线本身传输技术和所能支持的网络应用标准迅猛的发展速度来说,传统的综合布线管理手段还大多停留在纯人工管理、流水帐记录的原始阶段,从这方面看与网络自动化的发展趋势背道而驰。智能型实时布线管理系统的流程化管理可以完全通过电子工单来完成,比如配线系统的每次操作,都是由管理员在服务器软件上生成一份工作单,如完成一次跳线、改变一次跳线等,该工单自动传送到需操作的管理单元的屏幕上,通过现场的导航提示,操作人员可以简单、方便、快速、准确地完成这一次任务,确保不会出现任何影响生产线运行的人为故障发生。
2.3.2 提高经济效益
由于采用电子工单管理,使得每一次改变的数据都能得到实时响应,及时修正目前的端口连接方式和网络拓扑接口;也由于电子工单的自动结果记录和系统事件自动记录的功能,使智能型实时布线管理系统随时可以回溯以往历史事件,并且可以对其恢复重建,使每一次的故障发生和维护节点都可以追根溯源,在不断改进中,企业经济效益才可能不断提高效能。
智能型实时布线管理系统正是通过流程化操作,避免人为的失误,从而极大地提高生产管理效能,进而提高经济效益。智能型实时布线管理系统通过对主干链路或重要物理连接实时监控,避免由于信息网络物理断线或错误跳线造成生产品控系统宕机,使管理员能够更快的发现和解决网络中出现的问题,同时可以作为网管软件的有效补充,通过链路的虚拟拓扑,帮助用户及时准确定位错误跳线的物理位置并提供修复向导,使得管理员可以尽快解决故障,同时也切实地提升了企业的经济效益。
2.3.3 降低网络宕机人为因素
降低影响生产线运行的人为因素方面:智能型实时布线管理系统能够将网络管理和维护人员的流动性和主观性影响降至最低。无论普通的综合布线方式还是智能布线方式,文档资料都是布线工程和日后维护的重要组成部分。
完整的电子文档管理包括电缆的标号、信息插座的标号、配线间水平电缆与垂直电缆的跳接关系,配线架与交换机端口的对应关系等,以往手工记账的方式往往存在更新不及时,一旦发生管理和维护人员流动,个人的主观化思维信息难以以客观的方式准确并高效地传递给继任者,这也是很多大型企业网络管理所经常遭遇的现实问题,这样势必会造成布线可管理性越来越低下。同时,继任者出于害怕影响流水线生产管理的原因不敢对已存在链路的端口进行中断操作和整理调整,不断使用网络系统的备用端口,从而造成网络端口资源的极大浪费等情况。而智能型实时布线管理系统可以提供统一易用、实时更新的综合网络电子文档管理方案,提升了整个系统的安全性和高效性。
【责任编辑: TEL:(010)】
内容导航&第 1 页: &第 2 页:
关于&&的更多文章
在当今的协作业务环境中,企业迫切需要一个统一存储平台来支持组
如何帮助客户定制现有IT投资?您会在ACI的全新思路中找到答案!
华为云计算大会是每年一度的行业盛会,经过四年的发展
在云计算、虚拟化、SDN等技术趋势推动下,为满足最终
-3日,华为云计算大会(HCC2013)在上海世博
本书作为思科认证体系中的入门级教材,主要讲述了网络的基本知识和思科设备的基本命令,以及路由、交换等深层次网络知识的入门知
51CTO旗下网站综合布线系统接地设计要考虑的几个问题-安防行业-hc360慧聪网
时事热点:&
&&&&综合布线系统作为建筑智能化不可缺少的基础设施,其接地系统的好坏将直接影响到综合布线系统的运行质量,故而显得尤为重要。本文将详细介绍综合布线系统接地的结构及设计要求,并提出在接地设计中应注意的几点事项。
&&&&根据商业建筑物接地和接线要求的规定:综合布线系统接地的结构包括接地线,接地母线(层接地端子)、接地干线。主接地母线(总接地端子)。接地引入线、接地体六部分,在进行系统接地的设计时,可按上述6个要素分层次地进行设计。
&&&&1.接地线
&&&&接地线是指综合布线系统各种设备与接地母线之间的连线。所有接地线均为铜质绝缘导线,其截面应不小于4mm2。当综合布线系统采用屏蔽电缆布线时,信息插座的接地可利用电缆屏蔽层作为接地线连至每层的配线柜。若综合布线的电缆采用穿钢管或金属线糟敷设时,钢管或金属线糟应保持连续的电气连接,并应在两端具有良好的接地。
&&&&2.接地母线(层接地端子)
&&&&接地母线是水平布线于系统接地线的公用中心连接点。每一层的楼层配线柜均应与本楼层接地母线相焊接与接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架及接地干线均应与该接地母线相焊接。接地母线均应为铜母线,其最的小尺寸应为6mm厚×50mm宽,长度视工程实际需要来确定。接地母线应尽量采用电镀锡以减小接触电阻,如不是电镀,则在将导线固定到母线之前,须对母线进行清理。
&&&&3.接地干线
&&&&接地干线是由总接地母线引出,连接所有接地母线的接地导线。在进行接地干线的设计时,应充分考虑建筑物的结构形式,建筑物的大小以及综合布线的路由与空间配置,并与综合布线电缆干线的敷设相协调。接地干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处,建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能作为接地干线使用。当建筑物中使用两个或多个垂直接地干线时,垂直接地干线之间每隔三层及顶层需用与接地干线等截面的绝缘导线相焊接。接地干线应为绝缘铜芯导线,最小截面应不小于16mm2。当在接地干线上,其接地电位差大于1Vrm@S(有效值)时,楼层配线间应单独用接地干线接至主接地母线。
&&&&4.主接地母线(总接地端子)
&&&&一般情况下,每栋建筑物有一个主接地母线。主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设备接地线的转接点,其理想位置宜设于外线引入间或建筑配线间。主接地母线应布置在直线路径上,同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宣过长。接地引入线、接地干线、直流配电屏接地线、外线引入间的所有接地线,以及与主接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母线良好焊接。当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保护管时,此屏蔽和金属管也应焊接至主接地母线。主接地母线应采用铜母线,其最小截面尺寸为6mm厚X100mm宽,长度可视工程实际需要而定。和接地母线相同,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。如不是电镀,则主接地母线在固定到导线前必须进行清理。
&&&&5.接地引入线
&&&&接地引入线指主接地母线与接地体之间的连接线,宜采用40mm宽×4mm厚或50mm×5mm的镀锌扁钢。[1]&&&
想让您的事业成功吗?
网上赚钱成功三步曲
让生意火起来!
聪网赢造企业网上贸易解析综合布线系统的接地设计知识
在智能化建筑中的综合布线系统,其接地系统如按其作用不同,可分为工作接地和保护接地,这里主要是保护接地部分。
1、屏蔽保护接地
当智能化建筑内部或周围环境对综合布线系统存在电磁干扰时,综合布线系统除必须采用具有屏蔽性能的缆线和设备外,同时,应有良好的接地系统,以抑制外界的电磁干扰。在接地系统设计中应注意以下几点要求:
&如建筑群主干子系统的主干电缆(包括从公用通信网引入的电缆)具有屏蔽性能时,在进入建筑物后,应将电缆屏蔽层上焊好的导线连接到接地装置,接地装置与电缆引入口处的距离不大于15m,应尽量使电缆屏蔽层接地点接近入口处为好;
&如整个综合布线系统的所有缆线均采用具有屏蔽性能的结构,且利用其屏蔽层组成整体的接地网时,要求各段缆线的屏蔽层都必须保持360&良好的连续性 互相连接,并应注意导线相对位置不变。此外,应有良好的接地措施,要求屏蔽层接地线距离接地点应尽量邻近,一般不应超过6m;
&综合布线系统为屏蔽系统时,其配线设备(包括建筑物配线架和楼层配线架)端也应接地,用户终端设备处的接地可视具体情况来决定,两端的接地应尽量连 接在同一接地体(即单点接地)。若在接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s(有效值)。这是采用屏蔽系统的整体性和综合 性的要求,每个环节都有其重要的特定作用,不应忽视,否则将降低屏蔽效果,甚至产生恶劣的后果。
每个楼层配线架应单独敷设接地导线至接地体,成为并联连接,不得采用串联连接。接地导线的选用见表5中所列。
通信引出端的接地可利用电缆屏蔽层,连接到每个楼层的楼层配线架(FD)上。工作站的外壳接地应单独布线连接到接地体装置,在一个办公室内可以将邻近的工作站组合,采用同一根接地导线,为了保证接地系统正常工作,接地绝缘铜导线的截面积应选用不小于2.5mm2。
由于采用屏蔽系统的缆线和设备的工程建设投资较高,为了节约投资采用没有屏蔽结构的缆线;或虽采用屏蔽缆线,但因屏蔽层的连续性和接地系统都得不到保证时,应采取以下措施:
&在每条非屏蔽缆线的路由邻近处,敷设直径为4mm的铜线,作为接地干线;接地干线所起的作用与电缆屏蔽层完全相同,并要求像电缆屏蔽层一样采取接地 措施;在需要缆线屏蔽的场合,如采用非屏蔽的缆线,且穿放在钢管或在金属槽道(或桥架)内敷设时,要求各段钢管或金属槽道(或桥架)应保持连续的电气连 接,并在钢管或金属槽道的两端有良好的接地措施;
&在综合布线系统中的干线交接间(又称干线接线间),其电气防护和接地应按以下要求执行。
在干线交接间中如主干电缆为屏蔽结构,且有线对分接到相邻楼层时,除电缆屏蔽层必须连接良好外,还应将电缆屏蔽层接地,接地线一般采用直径为4mm的 铜线,一端在主干电缆的屏蔽层上焊接,另一端连接到合格的楼层接地端。这些合格的楼层接地端有建筑物的钢结构、金属给水管或专供该楼层用的接地线等。
在干线交接间内应将主干电缆的装设位置尽量选择在邻近垂直的接地导体(如高层建筑中的钢结构),并尽可能位于建筑内部的中心部位。建筑的顶层如是平顶 的,其中心部位附近遭受雷电袭击的概率最小,因此,在这个中心部位其雷电的电流最小,且由于主干电缆与垂直接地导体之间的互感作用,可以最大限度地减少通 信电缆上产生的电动势。应避免把主干线路安排在房屋建筑外墙的内外表面上,尤其是在墙角处,因为这些地方遭受雷电袭击的概率最大,其雷电电流也最大,对于 通信线路的安全性是极为不利而有害的。
评论 (0条)
抢沙发,第一个发表评论全国咨询电话:
全国图文传真:
地址:河北省任丘市会战南路西侧
新闻资讯 >
综合布线系统接地端子设计考虑的几个问题(二)
进行综合布线系统的接地设计应注意的几个问题
  1.综合市线系统采用屏蔽措施时,所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线间相对位置不变。屏蔽层的配线设备(FD或BD)端应接地,用户(终端设备)端视具体情况直接地,两端的接地:应尽量连接至同一接地体。当接地系统中存在两个,不同的接地体时,其接地电位差应不大于1Vr.m.S(有效值)。
  2.当电缆从建筑物外面进入建筑物内部容易受到雷击,电源碰地,电源感应电势或地电势上浮等外界因素的影响时,必须采用保护器。
  3.当线路处于以下任何一种危险环境中时,应对其进行过压过流保护:
  (1)雷击引起的危险影响。
  (2)工作电压超过250V的电源线路碰地;
  (3)地电势上升到250V以上而引起的电源故障;
  (4)交流50HZ感应电压超过250V。
  4.综合布线系统的过压保护宜选用气体放电管保护器。因为气体放电管保护器的陶瓷外壳内密封有两个电极,其间有放电间隙,并充有惰性气体。当两个电极之间的电位差超过250V交流电压或700V雷电浪涌电压时,气体放电管开始出现电弧,为导体和地电极之间提供了一条导电通路。
  5.综合布线系统的过流保护宜选用能够自复的保护器。接地系统设计──综合布线系统中尤为重要-接地模块-离子接地棒-铜包钢-长效降阻剂专题
航天海科技-专业提供接地降阻模块,离子接地棒,长效降阻剂
当前时间:
<font color="#FF)
& 接地系统设计──综合布线系统中尤为重要
接地系统设计──综合布线系统中尤为重要
发布者:boss  发布时间:  阅读:3次
综合布线系统作为建筑智能化不可缺少的基础设施,其接地系统的好坏将直接影响到综合布线系统的运行质量,故而显得尤为重要。这里我们将详细介绍综合布线系统接地的结构及设计要求,并提出在接地设计中应注意的几点事项。    根据商业建筑物接地和接线要求的规定:综合布线系统接地的结构包括接地线,接地母线(层接地端子)、接地干线。主接地母线(总接地端子)。接地引入线、接地体六部分,在进行系统接地的设计时,可按上述 6个要素分层次地进行设计。   1. 接地线   接地线是指综合布线系统各种设备与接地母线之间的连线。所有接地线均为铜质绝缘导线,其截面应不小于 4mm2。当综合布线系统采用屏蔽电缆布线时,信息插座的接地可利用电缆屏蔽层作为接地线连至每层的配线柜。若综合布线的电缆采用穿钢管或金属线糟敷设时,钢管或金属线糟应保持连续的电气连接,并应在两端具有良好的接地。   2.接地母线(层接地端子)   接地母线是水平布线于系统接地线的公用中心连接点。每一层的楼层配线柜均应与本楼层接地母线相焊接与接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架及接地干线均应与该接地母线相焊接。接地母线均应为铜母线,其最的小尺寸应为 6mm厚×50mm宽,长度视工程实际需要来确定。接地母线应尽量采用电镀锡以减小接触电阻,如不是电镀,则在将导线固定到母线之前,须对母线进行清理。  3.接地干线   接地干线是由总接地母线引出,连接所有接地母线的接地导线。接地干线应为绝缘铜芯导线,最小截面应不小于 16mm2。当在接地干线上,其接地电位差大于1Vrm@S(有效值)时,楼层配线间应单独用接地干线接至主接地母线。   4.主接地母线(总接地端子)   一般情况下,每栋建筑物有一个主接地母线。主接地母线应采用铜母线,其最小截面尺寸为 6mm厚X100mm宽,长度可视工程实际需要而定。和接地母线相同,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。如不是电镀,则主接地母线在固定到导线前必须进行清理。   5.接地引入线    接地引入线指主接地母线与接地体之间的连接线,宜采用 40mm宽×4mm厚或50mm×5mm的镀锌扁钢。接地引入线应作绝缘防腐处理,在其出土部位 应有防机械损伤措施,且不宜与暖气管道同沟布放。    6.接地体   接地体分自然接地体和人工接地体两种。当综合布线采用单独接地系统时,接地体一般采用人工接地体,并应满足以下条件:   (1)距离工频低压交流供电系统的接地体不宣小于10m。    (2)距离建筑物防雷系统的接地体不应小于2m。   (3)接地电阻不应大于40Ω。   当综合布线采用联合接地系统时,接地体一般利用建筑物基础内钢筋网作为自然接地体,其接地电阻应小于 1Ω。在实际应用中通常采用联合接地系统,这是因为与前者相比,联合接地方式具有以下几个显著的优点:    (1)当建筑物遭受雷击时,楼层内各点电位分布比较均匀,工作人员及设备的安全能得到较好的保障。同时,大楼的框架结构对中波电磁场能提供10~40dB的屏蔽效果。    (2)容易获得较小的接地电阻。    (3)可以节约金属材料,占地少。  进行综合布线系统的接地设计应注意的几个问题:  (1)综合市线系统采用屏蔽措施时,所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线间相对位置不变。屏蔽层的配线设备(FD或BD)端应接地,用户(终端设备)端视具体情况直接地,两端的接地:应尽量连接至同一接地体。当接地系统中存在两个,不同的接地体时,其接地电位差应不大于1Vr.m.S(有效值)。  (2)当电缆从建筑物外面进入建筑物内部容易受到雷击,电源碰地,电源感应电势或地电势上浮等外界因素的影响时,必须采用保护器。   (3)当线路处于以下任何一种危险环境中时,应对其进行过压过流保护:   ① 雷击引起的危险影响。     ② 工作电压超过250V的电源线路碰地;    ③ 地电势上升到250V以上而引起的电源故障;     ④ 交流50HZ感应电压超过250V。  (4)综合布线系统的过压保护宜选用气体放电管保护器。因为气体放电管保护器的陶瓷外壳内密封有两个电极,其间有放电间隙,并充有惰性气体。当两个电极之间的电位差超过250V交流电压或700V雷电浪涌电压时,气体放电管开始出现电弧,为导体和地电极之间提供了一条导电通路。  (5)综合布线系统的过流保护宜选用能够自复的保护器。由于电缆上可能出现这样或那样的电压,如果连接设备为其提供了对地的低阻通路,则不足以使过压保护器动作,而其产生的电流却可能损坏设备或引起着火。例:20V电力线可能不足以使过压保护器放电,但有可能产生大电流进入设备内部造成破坏,因此在采用过压保护的同时必须采用过流保护。要求采用能自复的过流保护器,主要是为了方便维护。   总之,随着智能建筑的不断发展,人们必将对其接地系统提出更为严格的要求。对于广大工程技术人员而言,提高综合布线接地系统的稳定性和可靠性将是一项长期而艰巨的任务。
【相关关键词】
离子接地棒,非金属接地模块,铜包钢接地棒,接地降阻模块,接地汇流排,接地体,防雷接地器材,防雷器材,接地器材-------------------------------------------------------------------------------------------【相关防雷接地器材推荐】|& |& |&|&|& |& |&|& |& |&|& |& |&|& |& |& |&|&|&
版权所有:航天海科技有限公司
SHEN VSIO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
技术支持:
Compyright 2007 All Right

我要回帖

更多关于 弱电综合布线系统图 的文章

 