二组回路独立回路选取时控开关怎么样连接三相四线交流接触器

220v交流接触器时控开关接线图
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
220v交流接触器时控开关接线图相关专题推荐熔断器,空气开关,时控开关,交流接触器都有什么区别?
熔断器,空气开关,时控开关,交流接触器都有什么区别?
要想了解这些元件的区别,最好的办法是看国家标准。可惜,标准过于枯燥,一般人还真看不进去。也罢,我来简单地解释一下,并且不引用标准。问题中的元器件,均属于配电和控制电器。想要了解这两种电器,我们就必须弄清楚什么叫做短路。见下图:关于短路,真是说来话长。不过对付题主的问题,我们就只看最要紧之处吧。上图中,在时刻零之后,都是短路过程。其中标记有Ip的是短路电流的交流分量,标记有Ig的是短路电流的直流分量;直流分量和交流分量在短路后10毫秒时叠加成最大值Ipk,叫做冲击短路电流峰值。对于配电电器和控制电器来说,Ipk决定了电器的动稳定性,而短路电流交流分量在1秒钟时间内的发热决定了电器的热稳定性。有了这些知识铺垫,我们就可以开始解释问题了。第一件事,先弄清楚什么叫做开关开关,顾名思义,就是开断和闭合电路的器件。由此可知,开关必须要具有额定电流和额定电压这两个参数。除此之外,当发生短路时,开关是不能自行开断的,因为它不具有开断短路电流的能力,因此开关必须要能承受短路电流的电动力冲击和热冲击。也就是说,开关必须要具有承受冲击短路电流峰值的能力,以及承受短路电流热冲击的能力。这两个参数叫做短路接通能力和短时耐受电流。下图是某型隔离开关的参数:图中,我们看到了额定电流参数,看到了短时耐受电流参数,但未见到短路接通能力这个参数。由此可见,开关在电路中起到隔离作用,但不能用作带载的合闸/分闸电器。第二件事,弄清楚什么叫做主动元件和被动元件所谓主动元件,指的是能在电路中执行开断过电流任务的电器。这里的过电流包括过载和短路。所谓被动元件,指的是在电路中只能被动地承受过电流的冲击,而不能执行开断任务的电器。主动元件只有两个,即熔断器和断路器;其它都是被动元件,例如隔离开关、接触器等等。第三件事,弄懂熔断器与断路器的区别熔断器和断路器均为主动元件,它们都能切断过电流。但熔断器的熔芯熔断后必须更换,而断路器则重新合闸即可,显见断路器更方便,而熔断器更简单。第四件事,弄懂断路器断路器能够执行过载电流的开断,也能执行短路电流的开断。因此,断路器必须具备多种脱扣器,以及多项参数。1)额定电流和额定电压断路器是开关,因此它必须具有开关的这两个基本参数。2)短路接通能力和短时耐受电流这两个参数与短路的动稳定性及热稳定性有关。上图中,我们看到了额定电流(额定不间断电流)和额定电压(额定工作电压),还看到了短路接通能力,以及其它短路分断能力参数,但未见短时耐受电流参数。断路器是依靠各种脱扣器执行开断操作的,这些脱扣器有:过载热脱扣器,短路磁脱扣器,欠压脱扣器和分励脱扣器等等。断路器有几个很重要的参数,分别是:极限短路分断能力Icu和运行短路分断能力Ics,前者是断路器的最大短路分断能力,分断后断路器即损坏,后者是可重复使用的短路分断能力。显见,前者大于后者。断路器的过载保护整定值是I1,它用于分断过载电流;断路器分断较小短路电流且可延时的整定值是I2,分断短路电流的整定值是I3。以下是断路器的这些最主要参数合并后的不等式:这个不等式又叫做断路器不等式,它是断路器的核心参数不等式,其内涵极其丰富。第五件事,弄懂接触器接触器用于频繁地合分负载。接触器具有电磁线圈,属于电磁类开关电器。接触器的主要参数有:额定电流和额定电压,定义同前。最大过载能力,一般按XX倍额定电流来定义。对于开断直接起动的电动机回路,过载能力为8倍;对于正反转和点动的电动机回路,过载能力为10倍。接触器有工作制区分,例如8小时工作制、短时工作制等等共4种。接触器与断路器之间存在短路保护配合关系。其定义是:当断路器开断短路电流的瞬间,若接触器发生触头熔焊,则为类型1。类型1的接触器在短路后必须更换;若短路后不会发生熔焊,叫做类型2。以上表格中我们看到了额定电流、额定电压、使用类别、短路保护配合关系等参数。总结:要弄懂这些元件,要从它们的参数定义开始,理解并会配置这些元器件。★来源于知乎,作者:Patrick Zhan
发表评论:
TA的最新馆藏热门搜索:
正泰CJX2-40交流接触器如何同时控开关接线(220V )
来源:编辑:
把时控开关的输出接到接触器线圈上,注:接触器必须是220的,如果是380的把时控开关的输出火线接到接触器的线圈一端,线圈另一端接另一相的火线。
交易网&&责编:来源网络
约稿、发稿、频道合作、软文推广&&&&联系人:刘女士&&&&电话:0&&&&QQ:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至邮箱,中国制造交易网工作人员会尽快回复处理。
你的总积分:
你好,欢迎登陆
(登录发表评论才能获得积分)
个性化推荐
相关产品信息:
相关企业信息:
转载声明:凡注明来源中国制造交易网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,请注明出处。
免责声明:非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的展示方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快妥善处理。
广告经营许可证 | 豫B2- | 增值电信业务经营许可证 豫B2-您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:326
注册时间:
单位加工了一个立招牌,甲方要求接交流接触器,求接法。现在有380V电源,一个交流接触器,一个定时钟。定时钟怎么控制交流接触器,求线路图。
文章数:6354
年度积分:1179
历史总积分:15222
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
是定时钟控制交流接触器的通断吗?这个没看过。
需要知道交流接触器的线圈电压,定时钟输出的控制容量,及控制要求;
交流接触器,如要选型,按负载大小选电流规格。
另外,所称380V电源,是指三相四线380V,还是两线单相380V?
“中华工控网”【职场人生】版主之一(qlin),欢迎您支持【职场人生】! &
莫其麟
文章数:805
年度积分:870
历史总积分:6223
注册时间:
你的定时钟只要是继电器输出的就直接接好了,如果不是的话还得外加中间继电器。
chenqing309
文章数:7350
年度积分:1721
历史总积分:12678
注册时间:
定时器的触点串在接触器的线圈中就可以了
liuliuguan
文章数:1720
年度积分:126
历史总积分:4983
注册时间:
看不懂神马事情
文章数:402
年度积分:79
历史总积分:2338
注册时间:
接触器控制中间继电器,中间继电器控制接触器。
学习是一种信仰
WANGBO0728
文章数:726
年度积分:50
历史总积分:1362
注册时间:
时钟控制接触器线圈
文章数:7920
年度积分:50
历史总积分:12222
注册时间:
2011国庆活动
加一个中间继电器也可以的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
年度积分:50
历史总积分:340
注册时间:
看电流大小,小的话可以不用中间继电器
年度积分:50
历史总积分:339
注册时间:
不知道楼主说的定时钟是不是时控开关,如果是的话。时控开关不能直接接380V的交流接触器,因为时控开关的输出零线和输入零线是短接在一起的,所以只能输出220V,不能接你的380V交流接触器。不过可以有时控开关驱动一个220V交流接触器,在放大一个380v的交流接触器