氟系统打压因淡气压力只有十氟碳漆每公斤价格这样行不,谢谢

今日有182940网友访问
总积分:1597
如题,很困惑,担心的是要不要紧,管子可都是在地下啊,而且我硬装快要结束了。。。。专家来解答一下呢!
由 烟烟已息 最后编辑于
免费订阅楼盘动态、开盘、优惠随时掌握
公告: 业主社区(/)各子论坛诚征版主, 有意请点击.
总积分:26851
天气太热,热涨冷缩,应该问题不大!!不过不知道你用的是什么管材,而且不知道你现在的压力,最好给暖气公司联系一下!!!
总积分:26851
另外,你放这张图是什么意思啊,这个图上显示的压力是0啊!!!
总积分:1838
你家水表前(室外)是否有自动增压泵啊
总积分:2987
不懂,帮顶
总积分:9923
这个压力表的读数不是O,而是从0→1MPa→超过最大量程1、要么是压力超标了;2、要么就是压力表坏了;请暖气公司上门,带个好的压力表,重新打压观察。
总积分:26851
引用:最初由 烟烟已息 发布如题,很困惑,担心的是要不要紧,管子可都是在地下啊,而且我硬装快要结束了。。。。专家来解答一下呢!仔细看了一下,多数情况下是压力表坏了!让供暖公司,换个压力表,重新打压吧!!
总积分:1597
第二次咯!等待暖气公司的回复。第一次出现这种情况的时候,重新打压,只打了6公斤,然后,发现表又开始上升了,然后又成这样了。希望没有任何问题。。。。
总积分:1597
引用:最初由 CITE的老唐 发布你家水表前(室外)是否有自动增压泵啊 谢谢,可是,我也不知道。。。。PS:谢谢老鼠和笑笑!谢谢大家!
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:7014
这种事情不能大意,我同事家有教训
找神枪手装修,整个人都神经了!
总积分:9923
貌似上海亭山的压力表,虽然质量不怎么样,也不至于连着换两个吧?就算有增压泵,并未开始使用,不应该出现这个问题啊?我明天上班,帮你找个专家问问。
总积分:1597
笑笑真好!
总积分:2588
要是压力打上去 。老掉下来,那就请暖气公司速度来换个表,在打压,并检查分水器接头,看主管用的是什么管子,要是铜管的话建议仔细检查铜管上面是否有沙眼。散热片的话也慢慢检查吧。压力表一般没那么的差吧。
总积分:758
没得事!我当时也遇到一样的问题。压力升是天气热的原因。压力只要不降到零就没问题。
总积分:763
1、表坏了;2、热胀冷缩;3、暖气公司发现掉压后补压补过了;4、是暖气片吗?系统内空气没有放干净;
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
| & 5地产家居网 江苏三六五网络股份有限公司苏ICP证编号 B2- 信息网络传播视听节目许可证 1009365 号广播电视节目制作经营许可证(苏)字第230号 文明办网上文明上网 举报电话:025-
扫一扫,立刻加茶坊微信
马上扫描下载茶坊客户端
马上扫描下载淘房客户端
马上登录,发帖回帖,赚取积分换礼品
还没有茶坊账号?马上
用其他帐号登录:
亲,您还没登陆华侨路茶坊哦,立即登陆发表观点,分享生活的点点滴滴,还可以赢取茶坊cp,兑换礼品哦~
你可以选择:
免费订阅楼盘动态、开盘、优惠随时掌握地暖设计规范,地暖打压的重要性与规范 - 适嘉网全国站
当前位置: &&& 地暖设计规范,地暖打压的重要性与规范 地暖设计规范,地暖打压的重要性与规范适嘉网 /
浏览量: 9196&&要求:&地暖打压的重要性与打压操作规范①:地暖打压的作用地暖打压的重要性与打压操作规范②:地暖打压的原理与步骤地暖打压的重要性与打压操作规范③:地暖打压可预防的问题&&&&&很多用户在选购地暖的时候最担心的一个问题就是地暖系统漏水。不懂得地暖安装规范、不懂地暖施工现场的业务只会嘴皮子上忽悠一下客户,其实他心里也没底地暖系统会不会漏水。其实,只要对地暖安装现场以及地暖安装规范熟悉的专业地暖人员都可以很负责任的告诉用户为什么不需要担心地暖漏水问题,因为严格的地暖打压测试,能保证地暖系统安全不漏水。&地暖打压的重要性与打压操作规范①:地暖打压的作用&&&地暖打压,顾名思义就是对已经安装好的密封的地暖系统进行充压来检验地暖系统的密封性以及可承受压力值。通过地暖打压测试的地暖系统,是可以确保在地暖系统长时间工作的时候不会发生漏水渗水现象。&地暖打压的重要性与打压操作规范②:地暖打压的原理与步骤&&&&地暖打压分为两部分,第一部分是试压,第二部分是稳压。地暖系统正常工作运行时,地暖系统内部的工作压力是恒定在4公斤(0.4MPa),在试压阶段,地暖安装师傅是会往地暖系统充8公斤(0.8&MPa)压力,然后利用管内高压把地暖系统循环水所含的空气挤出,在分集水器的排气阀排走,半小时左右压力会降低至7公斤左右(这时候可以判断系统没有大渗漏问题),接着保持系统状态一直到24h以后,再观察压力表,如果维持在6公斤以上(降的压力是因为空气被挤出,排走了),那么试压阶段是通过的。试压通过,把地暖系统管内压力泄压至4公斤,然后开始密封稳压,这个稳压期一般延续几个月甚至半年,主要看业主装修进度,稳压是会一直持续到业主家装修完毕,准备入住前才运行调试的。&地暖打压的重要性与打压操作规范③:地暖打压可预防的问题&&&&地暖打压除了可以检验地暖系统质量以外,地暖打压的稳压阶段,还可以做一个预警作用。稳压阶段,地暖施工人员撤场,其他装修人员继续进场施工,稳压阶段的压力表是维持在4公斤的,一旦某一天压力突降为0MPa,也意味着地暖系统由于人为失误被损坏了,这样地暖施工人员可以第一时间反应过来进行抢修,避免装修已经做好了才发现故障,造成不必要的损失以及工期延误。地暖打压是地暖系统的保护神,切不能因为赶工期或者省钱省时间而忽略这个步骤,因小失大。做工程的,决不能抱有侥幸心态!&&&更多地暖打压操作规范咨询,可以拨打我们的全国服务热线:400-。懂你更懂家,适嘉网为您一网打尽。& 适嘉网承诺:自受理免费设计订单起一天内,您就可以得到量身定做的免费设计!&&& &&&相关产品:&&&&&&&&&&&&&&&版权声明:适嘉网原创,转载请注明出处!违者必究!&分享到:点赞数1780
上一篇:相关文章&&&&最新文章【】【】【】【】【】【】热门品牌水地暖的运行费用高不高?适嘉小编:您好,每一间房子的具体热负荷、外部得热和内部得热,会有所不同,而且隔热材料和反射材料以及热水管的综合性能,会有所不同,这些都会影响水地暖的运行费用。通过科学设计、使用标准材料,用户每平方米多在0.15-0.25元/天左右(天然气或煤气)。如果设计不合理或使用低标准材料,虽然会降低购买成本,但是也会大大提高运行费用。水地暖会不会漏水?适嘉小编:您好,从理论上讲,Pex-c管在80℃水温的条件下可以承压25公斤,并且在此条件下可以连续保持50年不滴、渗、漏、爆(经中国国家化学建材检测中心确认),而水地暖采暖系统的水温和水压只有40℃--60℃和1.5公斤,远远低于80℃水温25公斤压力的额定条件。
从施工工艺上看,地板以下管路没有接头,杜绝了接头漏水的隐患。
从验收过程来看,在系统使用交付之前,进行6公斤左右的系统试压,这样可以进一步检测整个系统的密封程度。
从事实上看,地暖管路在几十国家数以千万的家庭中,至今未有一例出现管路质量问题。这德地氏的地暖质量怎么样?适嘉网小编:您好,德地氏地暖在中国是非常受欢迎的;德地氏是法国品牌,产品由法国著名的德地氏公司生产,是法国最大的锅炉制造商。你们这个价格包含什么,购买了这个套餐还会有另外收费项目吗?适嘉网的小编:您好。套餐价格包含设备、工程以及施工验收完毕后的一年免费保修服务。另外,我们是没有另外收费项目。这套餐价格就是包含整套服务的了。干式地暖好吗?有哪些优缺点?适嘉网小编:尊敬的会员,您好!干式地暖最大的好处是启动时间快,能耗相对较节约,但它只能用于实木复合和强化复合地板,对大理石,地砖等不适用,而且初次投入成本较高。
总计 10 个记录,当前第1页,共 2 页。 热门文章排行榜1.2.3.4.5.6.7.相关商品
适嘉价:¥29600
适嘉价:¥33580
适嘉价:¥42900
适嘉价:¥45500
适嘉价:¥36690
适嘉价:¥38650浏览历史适嘉网SegaHome在全国主要省会城市已开设实体店,欢迎光临体验!新手指南如何付款配送方式售后服务帮助中心适嘉网微信公众号关注有惊喜,好礼码上到!&&主人,您太忙了,什么都没&冰箱整体打压和分段打压都没有明显泄漏试验压力八公斤,但充上氟后不_百度知道
冰箱整体打压和分段打压都没有明显泄漏试验压力八公斤,但充上氟后不
冰箱整体打压和分段打压都没有明显泄漏试验压力八公斤,但充上氟后不到半天就漏完了。请高手分析一下!
我有更好的答案
按默认排序
是啊 我也遇到这样的问题了
你们是怎么解决的
我的方法也是一段也没漏掉
分开打的,打压前还加了原机的制冷剂
然后接着用压机打了 高 15个
24小时压力正常
反复操作 48小时
到用户家1天就挂了
求教大侠你是怎样解决的 谢谢了
压缩机有没有保压?你整体保压一段时间看看漏不漏。半天就漏完了,制冷管路肯定有泄漏,这不容置疑,你肯定是漏掉了一段没有保压,而且就是那段管路漏了。
注意封口质量,和焊接质量,还有冰箱放置现场散热怎么样,散热不好易导致高压冲开焊接薄弱点。
过分过分反复反复反复反复反复反复
其他类似问题
冰箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁今日有182940网友访问
总积分:1597
免费订阅楼盘动态、开盘、优惠随时掌握液氧泵打不上压力的原因及预防措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
4页¥2.004页5下载券2页2下载券2页¥2.003页免费2页1下载券3页2下载券3页免费3页免费3页1下载券
喜欢此文档的还喜欢3页免费3页免费34页2下载券12页免费2页免费
液氧泵打不上压力的原因及预防措施|摘​要​:​正​B​P​O​-8​/5型​液​氧​泵​(​以​下​简​称​液​氧​泵​)​是​K​L​-5​型​制​氧​制​氮​车​的​重​要​配​套​部​机​,​打​不​上​压​力​是​液​氧​泵​常​见​故​障​之​一​。​本​文​从​分​析​故​障​原​因​和​提​出​预​防​与​纠​正​措​施​方​面​,​就​液​氧​泵​打​不​上​压​力​问​题​作​一​探​讨​。​
​
​
​
​ ​  ​液​氧​泵​打​不​上​压​力​的​原​因​
​
​
​
​ ​ . ​活​塞​杆​卡​死​或​冻​住​
​
​
​
​ ​ ​此​时​,​活​塞​杆​不​动​,​凸​轮​和​滚​圈​的​撞​击​声​大​。​造​成​活​塞​杆​卡​死​的​原​因​有​两​个​方​面​:​一​是​零​件​不​干​净​,​杂​质​进​入​;​二​是​密​封​垫​圈​压​得​太​紧​、​出​现​“​抱​轴​”​。​活​塞​杆​卡​死​.​.​.​.
阅读已结束,如果下载本文需要使用
0下载券  
想免费下载本文?
文档免下载券下载特权 全站付费文档8折起 千本精品电子书免费看
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 氟碳漆每公斤价格 的文章

 

随机推荐