承压结构化面试问题问题

结构施工图审查应注意的几个问题
& 施工图审查的主要内容是:强制性条文的执行,确保安全度、及政策性条文的实施,审查的依据是现行规范及政府政策要求。(以下主要按新规范要求审查问题)
& & 一、体系的控制:
& & 1、关于异形柱框架及框剪的应用。基于济南地区除平阴外均为6度区,因此按天津规程采用其7度的限值,及相应所有构造,肢的高宽比&4,梁高&400mm,荷重比津标略高不大于11KN/m2.&
& & 2、关于短肢剪力墙。一定要有足够的普通剪力墙,约占承受抗地震倾覆力矩50%的比例,当连梁跨高大于5时按规范可按框架梁配置,但需加强墙肢的受力检查,梁伸入墙肢的构造不得小于连梁的构造。
& & 3、大空间框支体系,注意两个方面:
& & (1)转换层选择合理,高位转换需讨论。
& & (2)框支托梁不能多次转换承墙,一般超过二次转换传递时第三次的梁不再设计为托梁。
& & 4、侧限的控制:一般作地下室有裙房时作后浇带,可以裙房做侧移但注意裙房较大时保证裙房的传递刚度。一般四周有1/4局部无侧限时,只要有此部分加强处理可以满足。
& & 5、板柱抗震墙体系:单是板柱体系是不允许的,必须设置一定的抗震墙,但只有中间柱外其余有梁时也可考虑不算板柱体系。
& & 6、体系的规则与不规则完全按规范要求,注意偏心问题。
& & 7、体系不能混用。
& & 8、内框架不能一个内柱的单排内框架。
& & 9、底框砖房必须满足纵横二个方向的抗震要求,需承受各自的地震力,再有必须满足横墙间距。
& & 二、说明和荷载
& & 1、荷载必须选择正确,永久荷载控制为永久荷载占总荷载约70~80%时分项系数为1.35.&
& & 2、消防楼梯荷载取3.5KN/m2,指高级建筑但小高层(12层左右),可以不取。
& & 3、说明中必须写明安全等级及使用年限。基准期为规范编制的依据而不是使用年限。除超50年时必须有一定的措施而且合理,确保安全。
& & 三、砌体:
& & 1、关于高度层数的限制:
& & (1)高度及层数两者层数更为重要,当室内外高差大于0.6米时总高度可加高1米,可以在底层加多一些则3.6米可放大到3.9-4米左右。
& & (2)关于阁楼当不作使用,无楼梯上去时可以考虑作吊顶,有楼梯上去则一定作层考虑。
& & (3)半地下室当满足下到条件可作固结端。地下部分高度大于地上部分,内墙较多,刚度较好,以及&0.00楼板现浇厚大于120mm,如空心板,板上现浇层必须先浇再砌墙保证其整体性。
& & 2、关于砌体材料。由于粘土砖的淘汰,墙体材料比较乱。首先严格按抗震规范执行,砌体及多孔砖规范作辅,多孔砖规范应作修改,故有相违反时暂以抗规为准。应相应各地市制定地方规程执行为好。
& & 3、收缩缝超长&&采取一定的措施可适当超长也不能太多。
& & 4、横墙较少及接近限值房屋控制。很多设计未能满足此条要求。
& & 横墙较少为开间大于4.2米的房间面积占全部的40%时应按抗震规范7.3.14条执行。当接近限值即6度8层,7度7层时按抗震规范7.3.2条第5条执行。
& & 6度7层,7度6层时外墙与内横墙相交处宜设柱。
5、大洞口两侧增加构造柱可以加在内外墙交点,所谓大洞口为洞口&2米,高度&2/3层高。
& & 6、横墙间距在顶层可适当放宽。
& & 7、墙体的挑梁其锚固长度易出现差错。
& & 8、砌体施工质量一般为B级,如不是B级必须注明。
& & 9、常常忽略了水泥砂浆比混合砂浆应有降低,而造成不安全因素。
& & 10、底框
& & (1)注意上部砖墙构造柱配筋为&14;
& & (2)墙体与下部抗震墙或框支梁对齐。
& & (3)上、下的刚度比注意有不能太大的限值,但也不能小于1.
& & 四、钢筋砼结构
& & 1、砼的材料强度钢材的材料强度必须说明。
& & 2、砼的保护层必须注意与环境条件相配。
& & 3、经常易出现的问题是:钢筋锚固、搭接、最小配筋率、最大配筋率应符合新规范要求。
& & 4、当梁断面&450mm时每200mm应加腰筋。
& & 5、伸缩缝的处理是否得当。
& & 6、高层应提交计算结果&&周期、位移、薄弱层层间位移,如有特殊情况索取计算书。
& & 7、对高层复杂结构,必须说明采用的程序名称。
& & 8、平法00G101中构造已与规范不符故需根据新规范补充说明并修改。
& & 9、平法计算中问题较多的是:挑梁端不够明确配筋漏缺,在一面内部标注混乱,支座、跨中常有差错,通长筋与支座筋不一致等等,出图应自调送审。
& & 10、剪力墙标注太简单,暗柱、暗梁应满足新规范的规定,特别边缘构件的约束与构造二者必须分清。对加强区及加强部位加强要求表达应明确。
& & 五、地基基础:
& & 1、新旧规范最大差别要注意采用承载力特征值fak而不是标准值fk.&
& & 2、目前规范以标准值对应地基的选用,即基础的底面积,而计算基础时应按设计值不能混淆。
& & 3、对需要进行沉降验算的基础与旧规范不同,一定要注意不遗漏。
& & 4、地基处理(包括填实土)应把要求标注明白,各项数据要求填全,对新的工艺要提交相应的资料。
& & 5、桩基的选用应写清桩型、持力层、承载值、试桩要求,锚桩要求,有无沉降要求。
& & 6、桩与承台的联结要求,一定要符合规范要求。
& & 7、基础除满足抗弯、抗剪外注意局部承压的要求,目前有部分基础除计算面积出现问题外常易忽略抗剪计算。
& & 六、钢结构:
& & 1、重点在于支撑系统设置完善合理。
& & 2、连接可靠。
& & 3、基础设计正确与设计简图相符。
我来说两句 ()
结构热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:承压两次的结构图片_百度知道上部结构设计注意的问题
16.机械锚固水平段长度问题。保证可设置宽梁,但宽梁出墙面不要太大,必要时加腋。
17.大梁托柱转换。应注意从梁上升起的框架柱,柱底存在两个方向的弯矩,应在柱底设置垂直于大梁的另一方向的梁,平衡该方向的柱底弯矩。
托柱转换的转换大梁,应注意验算柱底的局部承压。此时不宜考虑局部受压计算底面积的增大,局部承压强度提高系数取1.0,必要时应设置钢筋网片。
18.框支结构的框支层电算配筋时,应按照弹性楼板考虑。转换层结构的转换构件,拆模时混凝土强度应达到100%。以避免上部结构跟随转换构件提前变形。
19.主要构件采用有粘结预应力,预应力对相关构件的影响(特别是对剪力墙产生平面外弯矩),相关构件对建立预应力的影响
20.抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
21.钢筋混凝土框架结构转角处的框架柱是否均为角柱?
角柱是指位于建筑角部、与柱的正交的两个方向各只有一根框架梁与之相连接的框架柱。
因此位于建筑平面凸角处的框架柱一般均为角柱,而位于建筑平面凹角处的框架柱,若柱的四边各有一根框架梁与之相连,则不按角柱对待。
22.按单元划分抗震设防类别&建筑各单元的重要性有显著不同时,可根据局部的单元段划分抗震设防类别&设置抗震缝将结构分为若干单元,各单元有单独的疏散出入口,各单元独立承担地震作用,彼此之间没有相互作用,人流疏散也较容易。
23.大底盘高层建筑:当其下部裙房属于大型零售商场的乙类建筑范围时,一般可将其及与之相邻的上部高层建筑二层定为加强部位,按乙类进行抗震设计,其余各层可按丙类进行抗震设计。但是,当上部结构为乙类时,下部结构不论是什么类型,均为乙类。
24.抗震措施与抗震构造措施
抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。包括抗震构造措施。
抗震措施:规范第五章及以后各章的内容(包括一般规定A、计算要点B和构造措施C)以及场地与地基一章。
抗震构造措施:根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各类细部构造。