液位上下限控制电磁液位计工作原理水阀通断接线图

电磁阀和水位感应器怎么连接_百度知道
电磁阀和水位感应器怎么连接
电磁阀和水位感应器怎么连接
我有更好的答案
不能用液位计直接控制电磁阀,否则液位计电接点容易损坏。 应该将液位计信号分别送入继电器控制电路中,由继电器系统完成3个水槽供水的控制逻辑,最后由继电器(或接触器)来控制电磁阀。 逻辑关系是: 1、任何一个液位计“满”信号,都使相应的电磁阀关闭; 2、当3个液位计都输出“满”信号时,另输出“关闭水泵”信号; 3、任何一个液位计输出“缺水”信号时,相应的电磁阀开启,水泵开启。 此处不便挂电路图,其实很简单,3个液位计控制3个中间继电器,电磁阀直接由中间继电器分别控制,3个继电器再取另外俯礌碘啡鄢独碉扫冬激的接点控制1个接触器(逻辑“或”的关系--3组继电器接点并联后控制接触器线圈),接触器控制水泵电机。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家用水箱能用电磁阀控制水位吗_百度知道
家用水箱能用电磁阀控制水位吗
我有更好的答案
电磁阀是一个由电磁线圈控制的水阀门,液位控制器和电磁阀一起配合就可以自动控制水箱的水位家用水箱是是不能用电磁阀控制水位的。如果想自己动手,可以选择劲耐牌液位控制器和电磁阀配合来控制水塔水位,控制水位是由液位控制器来完成的
可以。 电磁阀安装一般都有方向,安装时要注意; 电磁阀对工作压力要求,这一点也要注意。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电磁阀的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁求一个水塔控制的PLC梯形图当水池水位低于水池低水位界限时,液面传感器的开关S01接通(ON),发出低位信号,指示灯1闪烁(以每隔1秒为一脉冲);电磁阀门Y打开,水池进水.水位高于低水位界时,开关S01断开(OFF);指示灯1停止闪烁.当水位升高到高于水池高水位界时,液面传感器使开关S02接通(ON),电磁阀门Y关闭,停止进水.如果水塔水位低于水塔低水位界时,液面传感器的开关S03接通(ON),发出低位信号,指示灯2闪烁(以每隔2秒为一脉冲);当此时水池水位高于水池低水位界限时,则电动机M运转,水泵抽水.水位高于低水位界时,开关S03断开(OFF);指示灯2停止闪烁.水塔水位上升到高于水塔高水界时,液面传感器使开关S04接通(ON)电动机停止运行,水泵停止抽水.电动机由接触器KM控制.输入输出端口配置:输入设备输入端口编号水池低水位液面传感器开关S01X00水池高水位液面传感器开关S02X01水塔低水位液面传感器开关S03X02水塔高水位液面传感器开关S04X03输出设备输出端口编号电磁阀YY00水池低水位指示灯1Y01接触器KMY02水塔低水位指示灯2Y03
狐狸reVD12HO89
很简单的一个程序就是自锁电路加了一个脉冲闪烁,不要把问题想复杂了,简单的方式往往是你想象不到的解决佳境
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码自来水进水桶用电磁阀和浮子来控制水位请问怎么接有图解吗_百度知道
自来水进水桶用电磁阀和浮子来控制水位请问怎么接有图解吗
提问者采纳
这个做中央空气能会搞,一般这个是技术活,别人不一定告诉你
提问者评价
原来是这样,感谢!
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电磁阀的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁商品名称:
京&&东&&价:
商品评分:
评&&价&&数:
多品类齐全,轻松购物
快多仓直发,极速配送
好正品行货,精致服务
省天天低价,畅选无忧

我要回帖

更多关于 浮球液位开关接线图 的文章

 

随机推荐