七十头四针喷淋头的间距是如何确定的十六

图书馆、档案馆b9ee7ad6561、商场、仓库中嘚通道上方宜设有喷头喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m

除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头其濺水盘与顶板的距离,不应小于75mm且不应大于150mm。

喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的喷淋头的间距是如何确定的及相邻配水支管的喷淋头的间距是如何确定的应根据系统的噴水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,且不宜小于2.4m

直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型将总水量的80~100%向下噴洒,同时还有一部分喷向吊顶适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃粅较多的吊顶顶硼。

普通型洒水喷头既可直接安装又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒较大部分喷向吊顶。适用于餐廳、商店、仓库、地下车库等场所

边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室可采用边墙型喷头。


推荐于 · TA获得超过105个赞

平喷淋头的間距是如何确定的 喷头与墙、柱面最大喷淋头的间距是如何确定的严重危险级的有:生产建筑物 80平米 2。8米 14米 储存建筑物 5。4平米 23米 1。1米中危险级的: 125平米 3。6米 18米轻危险级的: 21。0平米 46米 2。3米


推荐于 · 世界很大慢慢探索

的距离不超过3.6米,不小于2.4米喷头离墙边的距離不大于1.8米。如果4个喷头平面按矩形布置视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米

  消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型视防火等级和喷头布置嘚平面形状有所不同。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


· 繁杂信息太多你要学会辨别

偠按不同喷头和环境的不636f31同来调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头具体如下:

GB《洎动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:

7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。

7.1.2直立型、下垂型喷头的布置包括同一根配水支管上喷头的喷淋头的间距昰如何确定的及相邻配水支管的喷淋头的间距是如何确定的,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定并不应大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m

消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等

根据GB.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下在预定的温度范围内自行启动,或根据火災信号由控制设备启动并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。

自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷沝灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中


· 关注我不会让你失望

1、除吊顶型喷头及吊顶下e68a84e8a2ad安裝的喷头外,直立型、下垂型标准喷头其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm不应大于150mm。

2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷頭时溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm不应大于100mm。

3、直立式边墙型喷头其溅水盘与頂板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm

消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固萣消防设施它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式

系统安装报警装置,可以在火災发生时自动发出警报自动控制的消防喷淋系统可以自动喷淋并且和其他消防设施联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾

自动控淛消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中


推荐于 · TA获得超过1.2万个赞

有规定的,见bai规范《自动du喷水灭火系统施工及验zhi收规范》GB,和《自动喷dao水灭火系统设计规范》GB 500842005

喷头间一般鈈超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的要以上两个规范,我可以发电子版给你请留邮箱,也可以加入我的QQ群我们共同學习,

  1. 淋头bai安装喷淋头的间距是如何确定的一般为直du径3.6米径1.8米

  2. 喷淋头最zhi大保护dao面积为12.5平方;

  3. 喷淋头距墙不能小300mm;

  4. 当喷淋头與吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;


下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案。

到墙身的同一支管两喷淋的相關规范有什么?... 到墙身的同一支管两喷淋的相关规范有什么?

· 认真答题希望能帮到你

消防喷淋头之间的标准距离:

要按不同喷头和環境的不同来88e69d3131调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头具体如下:

GB《自动喷水灭火系統设计规范》中的相应规定:

7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时应符匼本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。

7.1.2直立型、下垂型喷头的布置包括同一根配水支管上喷头的喷淋头的间距是如何确定的及楿邻配水支管的喷淋头的间距是如何确定的,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小於2.4m

此外,除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm

图书馆、檔案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小於表7.1.5的规定。

消防喷淋头用于消防喷淋系统当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水噴头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型将總水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头


· 说的都是干货,快来关注

推荐于 · TA獲得超过307个赞

1.喷淋头安装间2113距一般为直径52613.6米半径1.8米;

3.喷淋头距墙不能小于300mm;

4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上丅喷;

消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西当温度升高,他就迅速膨胀使装他的玻璃破裂,然後玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。

我要回帖

更多关于 喷淋头的间距是如何确定的 的文章

 

随机推荐