在同一套互感器与电流表接法电表上加装多一个互感器与电流表接法!那对电表有影响吗?

三个电流互感器 一个电能表 一个电动机保护器 请问如何接线_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:117,529贴子:
三个电流互感器 一个电能表 一个电动机保护器 请问如何接线收藏
请问怎么样用三个接两个设备 一个是 一个是电量仪表 电动机保护器输入电流端四个端子 Ia Ib Ic COM 电量仪表电流输入端6个端子 Ia Ia' Ib Ib' Ic Ic'
1楼 21:07&|来自
这个好像不行。楼下请支招
2楼 22:01&|来自
我把情况重新描述下:
一个225kW电动机,三个,互感器二次侧为5A,一台智能型,一台智能型电量仪表。现在对于互感器二次侧电流如何接入电动机保护器和电量仪表有疑问。
自带有,互感器电流范围为2-10A,因为225KW电动机的为400A左右,远超出电动机保护器自带电流互感器的允许范围,所以想看能不能将二次侧为5A的互感器的二次侧穿过电动机保护器的自带互感器中然后通过设置变比参数对电动机进行保护
具体的接线问题,电量仪表的电流输入端有6个端子,Ia、Ia*、Ib、Ib*、Ic、Ic*,的说明书中说只需要将电动机的电缆直接穿过其自带的互感器即可,不存在电流接线问题。我想采用的是将我自行采购的BH型的的二次侧穿过电动机保护器自带的电流互感器。接线图,仅画出电流部分(我自己认为可行的方法,如果该方法不行,还请各位指教)说明书部分截图电量仪表说明书接线端子图
3楼 18:02&|
登录百度帐号
内&&容:使用签名档&&
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或2个互感器同装一条电线靠在一起影响电表转数不?_百度知道
2个互感器同装一条电线靠在一起影响电表转数不?
我意思是物业说我公司电表有问题,后来物业加装个电表,物业加装的电表的互感器与我公司电表互感器靠在一起
提问者采纳
不会影响的。相互之间互不影响。物管的的电表用的是它的电流回路,你的电表用的是你的电流回路放心
提问者评价
会不会增加感应电流?
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
首先看2个互感器是受电否分高低压,如果高低压接一条进/出线,你就等着出事吧
用两个互感器做计量是可以 的。
互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电网中只有接地零线,没有专用接地线。电流互感器怎么接法?可以把电能表串入电流表回路测量吗?谢谢!我准备在电房内加一块电表测量用电量,现在电柜里三相各有一个电流互感器,是电柜上串在电流表上_百度作业帮
电网中只有接地零线,没有专用接地线。电流互感器怎么接法?可以把电能表串入电流表回路测量吗?谢谢!我准备在电房内加一块电表测量用电量,现在电柜里三相各有一个电流互感器,是电柜上串在电流表上
我准备在电房内加一块电表测量用电量,现在电柜里三相各有一个电流互感器,是电柜上串在电流表上测电流的!我可以直接把电能表串如这回路来测量用电量吗?这样测量会有很大误差吗?还有我看有人说电流互感器S2端必须接地的!但是我这电网中没有专用接地线,只有接地零线!如果电流互感器S2端必须接地,那我的电流互感器接地线跟电能表的零线就是同一点接线了,这样接法可以吗?对测量用电量有多大误差?我接电表的目的是为了跟合租的分开用电量算电费!谢谢各位解答!
你把要测量用电量的房间的进线断开再按1、3进—2、4出的顺序连接电表就可以了。不要去想其他的。
你必须把互感器分开用,A线S1接电表1,B线S1接表4,C线S1接表7,直接相线ABC接表258,AS2-3,,BS2-6,CS2-9,3根S2必须接地。表10接N,如果没地线,自己做。以供参考。注意阅读电表说明书。
S1 S2接入电表,S2接到电柜金属外壳就算是接地了
优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。HT5600双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的...请问高手,DTSF666三相数显电子表互感器线接反会怎样?少接一个互感器又会怎样?以下是该电表啊
请问高手,DTSF666三相数显电子表互感器线接反会怎样?少接一个互感器又会怎样?以下是该电表啊 10
接反了没关系,问题不大。只是供电局不允许。少接一相就是少一相计量,但是可以的。如果是这块表的话,肯定不行,它不是互感器计量表。应当用1.5至6安的。
DTSF666三相数显电子表缺相后能记费吗?会因为缺相烧坏吗
可以计费,不会烧坏。
其他回答 (1)
接反了数值可能不准
DTSF666三相数显电子表缺相后能记费吗?会因为缺相烧坏吗?????
缺相应该不会烧的,只是少记一相的费用吧