380v铠装铝芯电缆型号电缆从线芯进水严重还可以的用么

矿用铠装电缆50平方、70平方、95平方、120平方、185平方、的线芯直径是多少_百度知道
矿用铠装电缆50平方、70平方、95平方、120平方、185平方、的线芯直径是多少
按圆面积来计算直径,S=πr*r,则D=2r直径分别7.98mm、9.44mm、10.998mm、12.36mm、15.35
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
铠装电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁总共280kw动力在380v,120米的距离。我要选用多少平方的铠装铜电缆?有人建议我用3×185+1×95的两根,不知是否合理。我要地埋。另外,我还有另外一个车间是共540kw的动力,也是120米的距离_百度作业帮
总共280kw动力在380v,120米的距离。我要选用多少平方的铠装铜电缆?有人建议我用3×185+1×95的两根,不知是否合理。我要地埋。另外,我还有另外一个车间是共540kw的动力,也是120米的距离
总共280kw动力在380v,120米的距离。我要选用多少平方的铠装铜电缆?有人建议我用3×185+1×95的两根,不知是否合理。我要地埋。另外,我还有另外一个车间是共540kw的动力,也是120米的距离,应选用多少平方的铜铠装电缆。
搞个变压器得了
选电缆要有条件的,必须考虑几个因素:1.负荷的类型\载流量\使用的环境温度;2.压降;3.保护的灵敏度;4.经济性;
VV22 3X240+1X120 一根就够了 那么麻烦还两根35kV 交联电缆进水问题的分析及处理
栏目 :电缆新闻资讯       
发布时间 :
      
交联聚乙烯绝缘电缆由于具有机械性能好,安装维护方便,绝缘性能优异,传输容量比同截面油纸绝缘电缆大,生产工艺简便,利于大规模生产,能够将电力传输到架空线不能到达的区域等优点,所以在电力系统中应用日益广泛,构成输配电网络中一个重要部分。 交联聚
远洋仪表电缆为大家带来“35kV 交联电缆进水问题的分析及处理”相关文章,公司为您提供“35kV 交联电缆进水问题的分析及处理”文中涉及的电缆技术参数资料。
&&& 交联聚乙烯绝缘电缆尤与具有机械性能好安装维护方便绝缘性能优异传输容量比同截面油纸绝缘电缆大生产工艺简便利于大规模生产能够将电力传输到架空线不能到达的区域等优点所已在电力系统中应用日益广泛构成输配络中一个重要部分&&& &&& 交联聚乙烯绝缘电缆根据工程条件环境特点电缆类型数量等因素结合运行可靠便于维护的要求技术经济合理的原则可选择多种敷设方式例如直埋敷设穿管敷设浅槽敷设沟道敷设隧道敷设等等采用地埋敷设实现两个或多个电气设备之间的电能传输与连接可以节约空间线路走廊减少宝贵的土地资源消耗而选用质量合格的电缆及附件产品按照标准规范要求进行敷设安装并严格保证施工质量,是电缆线路能安全可靠运行的前提保障& &&& 电缆内部进水分析 1.1 进水原因分析尤与完整的新电缆在内部结构材料上采取了多重防水阻水设计在两端密封完好的条件下是不会出现内部进水的现象针对35 kV 电缆内部进水的原因本文结合电缆制造运输敷设安装等环节进行深入分析:
&&& 1的生产过程中进水电缆供货厂家的主要生产流程是:r吠ü绞合形成单根紧压型导体线芯;Y後在其外部同时挤出导体半导电屏蔽XLPE 绝缘绝缘半导电屏蔽;接下砣浦票;ご金属屏蔽层;将三根电缆芯合并加填充料成缆;在三芯电缆外部包覆内护套铠装钢带最后才挤包一层聚氯乙烯外护套厂家为了生产质量在生产工艺上采取很多方法防止水分渗入电缆例如通过先进的生产设备实现导体半导电屏蔽绝缘绝缘半导电屏蔽三层共挤;交联聚乙烯绝缘采用干式交联方法进行交联如果严格遵守整个生产流程以目湔先进的技术手段生产设备在制造交联电缆时是不会出现电缆内部进水的问题 && 2运输施工过程中进水水进入电缆内部有三种可能的情况:一是电缆外护套层在运输敷设施工中破裂遭遇雨淋或水浸而使水进入电缆外护套之内;二是施工中不慎使电缆头破损进水三是在安装施工中下雨时施工工人忘记对锯开的电缆端口作封套处理导致雨水进行电缆内&&& &&&& 1.2 进水影响分析在第一种情况下水经过外护套裂口进入电缆内部铠装层的钢带会很快生锈接着水分渗入填充料使其吸水受潮这种情况只对电缆的相间绝缘有影响而对单相绝缘影响不大第二三种情况下水可直扌妾进入导体中如果切开电缆导体线芯观察其横断面会发现多股线芯中有明水流出如不及时将进水处理干净电缆通电后可主绝缘靠近导体线芯侧产生水树枝并进而导发电树枝最后导致主绝缘击穿因为交联电缆内部进水的后果严重性所已只要发现交联电缆进水后要立即停止敷设安装详细分析进水原因尽快查找出电缆破损处并及时采取适当措施加以处理
&&& 2 进水处理方法探讨 &&&&& &&&&&& 2.1 填充层内水分的处理针对仅进入到填充层深度的水分尤与其进去后吸附在填充料中目视观察基本无明水应尺要想办法让其充分干燥工程上可行的解决办法有以下两种: 1将电缆两端锯开进行良好通风并放置于强烈阳光下爆晒尤与水分一般进去不深30~50m干燥处理一段时间后将电缆进水端锯掉3~5 m如发现填充料巳充分干燥脱水处理即告结束 2在未进水端制作专用吹气嘴注入干燥氮气注入气体压力保持在在0.12 MPa 左右在进水端用微水测试仪测量空气中的水分含量,并将数值记录下每隔6 h 监测一次总共监测48 h再对一根未进水的电缆里的水分含量进行测量,比较两个含水量数值,直到两者接近方可为认为电缆导体线芯脱水完毕需要注意的是:在吹氮干燥过程中要定时用试纸检测电缆出气端口的水分
&&&&&& 2.2 导体中水分的处理先将电缆两端锯开将距离进水端 30 m 处的电缆垫高2 m让进水端口头部朝下;在另一端注入干燥氮气使导体中的含水自然外流如果电缆已敷埋在地下进水外流不畅可采用小型真空泵在进水端往外抽水即将另一端打开在进水端按电缆导体线芯分相抽水用与单相线芯绝缘外径相近的塑料管长30 cm 的透明管套取一相加热后密封好另一端接上真空泵抽水采用塑料管的原因在与起连接泵口方便便于监控抽水的过程还可以暂时储存一定量的水将真空泵启动使其压力逐渐达到 1 个大气压以上在加压过程中导体中的水分被吸出逐渐在塑料管中形成冰块经过7~8 h 便可抽出500mL 的水量在抽水过程中必须三相砦抽取每相抽20~30 min 后进行换相便于水气向外端聚集因为导体中水结冰后不能流出在整个抽水过程中要防止电缆主绝缘变形破坏中国网-线缆315网 抽完后放在通风处爆晒三日Y後截下5 m 长的电缆用干燥试纸檫其导体如已干燥即进行电气试验在整个处理过程中在夜晚雨天都要及时将电缆两端密封有观点认为:电缆进水后相间绝缘尚好只要绝缘层不破不影响运行当q导体易氧化生锈下降;还尤与通电后水被气化内压升高电缆被挤压变形甚]破裂更严重的是产生水树枝状放电所已一定要完全处理好后才能进行带电运行
&& 3 结论交联电缆内部进水的工程处理方法建议: 1 要求供货厂家在电缆生产完毕后应做防水处理电缆热缩头要充分密封好 2 电缆敷设穿越道路时,应尽量避免直扌妾穿越涵洞,建议挖开路面进行敷设 3 电缆牵引头应采用铅封结构,这样可使电缆端头受力均匀,避免出现热缩头受力破损或脱落问题;要采用电缆敷设架托起电缆避免电缆直扌妾在地面上拖行 4 在对导体中水分进行抽取的过程中,要三相导体线芯轮流进行相互间隔为半小时
以上是由远洋仪表电缆有限公司为大家整理的有关“”的内容。属于35kV,交联,电缆,进水,题的,分析,处理相关信息。本文地址:/1722.html转载请勿删除,高压电缆、橡套电缆或其它仪表电缆报价资料欢迎您来电索取。张总:
“35kV 交联电缆进水问题的分析及处理”相关产品|猜你喜欢:
“35kV 交联电缆进水问题的分析及处理”相关文章|猜你喜欢:
安徽远洋仪表电缆报价电缆厂家为您推荐:
Copyright ©
远洋集团All Internet小猫牌电缆.天津市电缆总厂橡塑电缆厂
类型:生产商
联系人:任勇丞
联系我时,请说明是在中国化工仪器网上看到的,谢谢
主营产品:矿用通信电缆.矿用控制电缆.矿用橡套电缆.防水电缆.船用电缆.视频电缆.铁路信号电缆.计算机电缆.高温电缆.阻燃电缆.低烟无卤电缆.软电缆.屏蔽电缆.行车电缆.电话网线.控制电缆通信电缆电力电缆.交联电力电缆.
主营业务:
该商家其它产品
其它商家同类产品高压单芯电缆为什么不能带铠装?-无图版--电线电缆网DXDLW
&& 电线电缆专业网dxdlw →
爱上你的错
高压单芯电缆为什么不能带铠装?各位大哥大姐,我想学习下,高压单芯电缆为什么不能带铠装?它会有什么不好的后果.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 小弟先在这里谢过了!
单芯钢带铠装电缆是什么结构!有那位高手愿意给小弟详细讲解一下吗??第一次听说!!2楼说的好有学问啊!受教拉!
专家& 应该给2楼50积分奖励& 说的很透彻 学习了
有单芯钢带铠装电缆啊,不锈钢钢带,不知道不锈钢材料和普通钢材料在涡流损耗上边有多大区别,是不是可以用于交流供电系统
有磁滞损耗。尤其坚决不能选带磁性的铠装带,铜丝编织铠装好像还可以吧
不锈钢的磁性需要经氢淬化工艺去除,如果没有进行这一工艺的不锈钢都具有磁性。
zxg133:不锈钢的磁性需要经氢淬化工艺去除,如果没有进行这一工艺的不锈钢都具有磁性。昨天我了解了一下,不锈钢带处理后是没有磁性的,磁铁无法吸附
&&&&& 不错,上次我看了一下客户的产品,好像有四芯(66KV)的,外面也是有钢带铠装(好像是焊接密封的),请问,这样设计的主要好处是什么呢?& 谢谢
BossGe:&&&&& 不错,上次我看了一下客户的产品,好像有四芯(66KV)的,外面也是有钢带铠装(好像是焊接密封的),请问,这样设计的主要好处是什么呢?& 谢谢好像有四芯(66KV)的,外面也是有钢带铠装(好像是焊接密封的)?估计你描述有误吧,不好回答。你说的应该是皱纹铝护套吧,防水、防潮汽还起到金属屏蔽和防适当的外机械力作用
高压单芯电缆非磁性铠装后,要加一根回流线。
应采用非磁性铠装,不锈钢带或铝带 ,单芯钢丝铠装 加铜丝起不到很好的作用 载流在百分之60左右吧
物理学中的电磁场理论对此描叙的很透彻
"高压单芯电缆非磁性铠装后,要加一根回流线。"能不能介绍一下作用原理。
单芯电缆用不锈钢带,铝丝等非磁性材料铠装是可以的。但是也有一个问题,那就是只解决了电缆本身的损耗和发热等问题,而没有解决电缆运行时对外界的磁场干扰。最好的办法是用铜包钢丝铠装,以上两方面的问题都可以得到解决。
上面都是讲单芯电缆铠装需要注意的问题,没有针对高压进行解释啊,高压电缆需要铠装吗?
向2楼学习.另外低压大截面单芯电缆也是一样.
非常明白...& ....物理学中的电磁场理论对此描叙的很透彻这样我们不太懂电磁场理论的也能看个明白
单芯电缆使用磁性材料铠装会造成电压降很大,设备起动不了.
会产生涡流!烧坏电缆!!!
可以用不锈钢带
有磁滞损耗。尤其坚决不能选带磁性的铠装带,铜丝编织铠装好像还可以吧请问6楼兄弟有没有铜丝编织铠装啊如果有铜丝的外径是多大啊编织密度 是多少啊
呵呵,的确长见识了!但不知道钢带没有经过处理,但是我想经过镀锌不是也可以了吗?&
2楼解释较详细,但是钢丝中的损耗还有磁滞损耗,钢丝中磁化强度落后于磁场强度的变化,磁体分子的相位不断变化,分子震荡加剧而发热和温度升高,此能量由电源提供。一般的,磁性钢丝的损耗是线芯的2-3倍,因此单芯电缆的载流量是同规格非铠装电缆的60%左右。
电线电缆专业网_线缆技术交流服务平台_线缆行业门户网站- DXDLW网站导航 | 会员条款 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 |  |  | 会员服务电线电缆专业网站 版权所有 Copyright & 2006 dxdlw Inc All Rights Reserved.mailto: QQ:7545801版权所有

我要回帖

更多关于 铠装电缆 的文章

 