可以也给我发一份 2015年唐琼习题班的 2015机电 的电子版讲义吗,发了我也有好资料给你

问:设备基础的验收内容有哪些? 1、 基础的位置和尺寸:设备安装前要对基础的位置和尺寸做复检。 位置尺寸的主要检测项目:基础坐标、不同平面标高、外形尺寸、平面的水平度、垂直度、 地脚螺栓(位置、标高、露出基础的长度、中心距) 、螺栓孔(中心位置、深度、孔壁垂直度) 、螺栓锚板。 2、基础的强度:要有质量合格证明文件(包括 配合比、养护、强度) ,怀疑时采用回弹法和钻心法复测; 重要设备要 重
锤做预压强度试验,预压合格并预压沉降详细记录。 3、预埋地脚螺栓:位置、标高、露出基础的长度、中心距; (预埋地脚螺栓孔:中心位置、深度、孔壁垂直度) 有配套的螺母、垫圈、螺纹,并保护完好; 光杆和基础板部分 应刷防锈漆; 胀锚地脚螺栓 基础强度≥10MPa,裂缝处不得使用。 问:设备出现异常情况(如振动、噪声) ,会查找原因(三方面分析) : 答:1、设备的制造精度 2、设计是否合理 3、施工过程的影响(安装精度:位置精度、制造精度、运行精度) :←影响设备的安装精度有那些? ①基础的施工质量→②垫铁、一 二次灌浆、地脚螺栓的安装质量→③设备制造质量与散装设备的装配精度 ④测量基准、测量器具的选择→⑤应力的影响→⑥环境的影响→⑦操作者的技术水平和操作产生的误差。 问:提高安装精度的方法: 答:应从人、机、料、发、环等方面入手,尤其强调人的作用,应当派技术好有责任心的人进行操作,再加上适当 先进的施工工艺,配备完好适当的施工机械和安装精度要求相适应的测量仪器,在适宜的环境下操作。 问:成套配电装置的开箱检查: 答: 1. 设备外包装及密封是否良好; 2. 型号、规格、尺寸是否符合设计要求; 3. 备件供应范围与数量是否符合合同要求; 4. 柜内电气元部件、绝缘瓷瓶是否有缺陷; 5. 接地线是否符合技术要求; 6. 技术文件是否齐全; 7. 所有电气设备与元件是否有合格证; 8. 关键或贵重部件应有产品制造许可证复印件。 变压器的开箱检查: 1、外观检查无损伤无变形无锈蚀,油漆完好; 2、型号规格是否与设计相符; 3、附件与备件是否齐全无损; 4、油箱密封是否良好,有无渗漏,油枕油位应正常 5、绝缘瓷件、环氧树脂铸件无损伤无缺陷无裂纹 6、充氮气、干燥空气:保持正压,0.01~0.03MPa。 7、干式变压器:防雨防潮。成套配电柜安装完毕以后还应做哪些工作?(p80,上 7、8、 ) 答:1、每台配电柜均应单独与基础型钢做接地,并保证接地牢固良好; 2、还应全面复测一次,并做好安装记录,并把设备擦拭干净。 成套配电柜 设备及元部件进行的实验内容:P82 上; 绝缘实验、机械实验、操作振动试验、内部故障试验、关合关断试验、主回路电阻测定和升温试验 峰值与短时耐受电流试验、SF6 气体绝缘开关的漏气率及含水率检查、防护等级检查。 二次回路绝缘电阻测定:500V 的兆欧表,不小于 0.5 兆欧;有电气元件时采用万用表测试回路是否导通。 成套配电柜送电验收:P83 1. 供电部门验电、校相;合高压柜进线开关→合变压器柜开关→合低压柜开关,分别合其他柜开关; 2. 空载运行 24h,移交材料包括:施工图纸、施工记录、试验报告单、合格证、说明书。 柜顶小母线:电气间隙 12mm(1.2cm) ;爬电间距:20mm(2cm) 变压器的施工程序: (11 个点) 基础验收→开箱检查→二次搬运→器身检查→变压器就位→附件安装→变压器结线→变压器交接试验→送电前检 查→送电试运行 变压器器身检查的内容(10 项) : 1) 运输支撑和器身各部件的检查; 2) 所有螺栓应紧固,并有放松措施; 3) 铁芯的检查; 4) 绕组的检查; 5) 绝缘围屏的检查; 6) 绝缘屏障的检查; 7) 引出线的绝缘检查; 8) 无励磁调压切换装置的检查; 9) 有载调压切换装置的检查; 10) 管路接口部位的检查。 变压器经过二次搬运后做了器身检查,那器身检查完毕后的工作有哪些? 1. 必须用合格的变压器油进行冲洗,清洗油箱底部,不得有遗留杂物; 2. 箱壁上的阀门开闭灵活、指示正确; 3. 导向冷却的变压器还应检查和清理进油管接头和联箱; 4. 运输定位钉应拆除或反装,以免多点接地。器身检查可吊罩或吊器身,或直接进入油箱内进行。 变压器的干燥方法: P84 下 1. 加热法:大型变压器→油箱铁损法、铜损法、热油法; 小型 →热风法、红外线法; 2. 排潮法:真空法、自然通风法、机械通风法、滤油法。 电动机干燥 1、外加热源:热风干燥、电阻器加热、灯泡照射 2、通电干燥:磁铁感应、直流电、交流电、外壳铁损标准:绝缘电阻 5h 稳定不变,且数值满足要求。 并记录绝缘电阻、绕组温度、干燥电源电压电流、环境温度↘最高 70~80℃,不能用水银温度计建筑电气中电动机干燥方法:灯泡干燥、电流干燥。变压器交接试验中, “绕组连同套管一起的绝缘电阻”测量方法: 高压绕组侧:2500V 兆欧表;低压绕组:500V 兆欧表;测量后要放电处理。 变压器交接试验中,进行“交流耐压试验”的前提: 大容量变压器静止 12h; 10KV 以下小容量变压器静止 5h 以上才能进行耐压试验; 试验前必须用摇表检查绝缘状况。 变压器送电试运行(重点) : 1. 第一次投入时可全压冲击合闸,宜由高压侧投入; 2. 5 次空载全压冲击合闸,第一次持续时间不少于 10min;全压冲击合闸时励磁涌流不应使保护装置动作; 3. 注意 冲击电流、空载电流、一二次电压、温度,并记录 4. 空载运行 24h,无异常情况方可投入负荷运行; 5. 油侵变压器带电后,检查油系统所有焊缝和连接面,不应渗油; 6. 变压器并列运行前,应 校对 相位。 电动机何时进行干燥? 1KV 以下电动机,1000V 兆欧表,绝缘电阻≥1MΩ /kv; 1KV 以上电动机,2500V 兆欧表,定子绕组 绝缘电阻≥1MΩ /kv;转子绕组 绝缘电阻≥0.5MΩ /kv;吸收比≥1.3 电动机试运行前应检查绕组的绝缘电阻,500V 兆欧表,380V 异步电机绝缘电阻≥0.5MΩ ,接地线 线径≥2.5mm 试运行时间为 空载 2h(连续进行不得中途中止) ,记录空载电流。 电动机通电前的检查: (P193 中下) 对照名牌标识的数据检查连接方式、 电压、频率; 检查电动机转轴、 接地装置、 启动装置、 线盒引出端子是否良好。 电缆线路的实验:有 绝缘电阻测定 与 耐压试验 绝缘电阻测定: 1) 1KV 及以上电缆,可用 2500V 兆欧表; 2) 测量前对地放电,当接地线较长或绝缘性能良好时,放电时间≥1min;将电缆终端头套管表面擦拭干净。 3) 测量后,再次对地放电; 4) 记录环境温度、湿度、绝缘电阻表电压等级。 耐压试验: 1) 用直流电压进行,试验持续时间:交接或重包电缆头时为 10 分钟,运行中 5~10 分钟; 2) 用在高压侧的微安表测量泄漏电流。 不同电压等级输电线路,避雷线的设置: 1. 500KV 及以上,全线双避雷线,电压等级愈高保护角越愈小,高雷区可成负角; 2. 220~330KV, 全线双避雷线,保护角为 20~30°; (P468,第 5 问) 3. 110KV, 全线避雷线,雷电活动轻微地区可不架设避雷线,但要逐杆基础接地。 保护接零的要求(问答与改错) : 1. 变压器输出侧中性点直接接地,线路各处重复接地; 2. 熔断丝额定电流小于短路电流的 2.5 倍; 3. 三相四线或三相三线的中性线不可安装熔断器; 4. 不可同时有接地保护和接零保护; 5. 一般只允许接地保护。 防静电接地装置的要求(问答与改错) : 1、可与防感应雷和电气设备接地装置共同设置; 2、防雷接电线应单独与接地体和接地干线相连, 除并列管道外不得串联接地; 3、采用固定接地端子和螺栓连接,螺栓≥M10; 4、 爆炸环境, 管道净距离<10CM, 20m 金属线跨接; 5、储罐≥50m3,不少于 2 处接地,对称闭合回路。 工业管道,阀门检验:壳体压力试验 20℃最大允许工作压力的 1.5 倍 都应用洁净水 为介质 P454(4.) 密封性试验 20℃最大允许工作压力的 1.1 倍 不锈钢阀门时 25ppm 建筑管道,阀门实验:强度试验 公称压力的 1.5 倍 持续时间不少于 5min 严密性试验 公称压力的 1.1 倍 合格标准:抽检 10%,不少于 1 个,主干管闭路阀门逐个检测;压力不变,壳体填料与阀瓣密封无渗漏, 安全阀校验:整定压力调整和密封试验;有资质的检测机构完成;记录、铅封、出具校验报告,安全阀应按设计文件规定的开启压力进行调试。 调压时压力应稳定, 每个安全阀启闭试验不少于 3 次, 并填写最初调试记录。输送可燃气体管道的阀门检验试验应符合的要求?P454(4.) 1) 逐个进行壳体压力试验和密封性试验,不合格者不得使用; 2) 壳体压力试验不小于公称压力的 1.5 倍,试验时间不小于 5 分钟,以壳体填料无渗漏为合格;3) 试验合格的阀门应及时排尽内部积水并吹干。除需脱脂的阀门外,密封面上应涂防锈油,关闭阀门密封入口并做标记,填写记录 安全阀应按设计文件规定的开启压力进行调试。调压时压力应稳定,每个安全阀启闭试验不少于 3 次,并填写最初调试记录。4)工业管道试验: (三种) 压力试验: 液压为主 (当设计压力≤0.6 MPa 时可采用气体) , 低于 5℃防冻措施, 洁净水 为介质, 不锈钢时 25ppm。 液压: 缓慢分段升压→设计压力 1.5 倍 →稳压 10min→降压至设计压力→持续 30min,无降压无渗漏(埋地管道 1.5 倍,且≥0.4MPa) (注意事项: 环境温度、 洁净水、 注水排气、 位差较大时以最高点压力为准, 但最低点压力不得超过承受能力)气压: 缓慢升压→试验压力 50%→10%逐级升压,每级 3min→设计压力 1.15 倍→稳压 10min→降压至 设计压力,发泡剂检查无渗漏。 (真空管道 0.2MPa)(保护措施:压力泄放装置,设定值不大于试验压力 1.1 倍; 0.2MPa 空气预实验)泄漏性试压:检测方法→发泡剂、显色剂、气体分子感测仪; 重点检查:阀门填料函,法兰、螺纹连接处,放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。 危险介质必须做泄漏性试压;压力试验合格后进行; ↘(非焊缝) 空气:缓慢升压→设计压力→持续 10min→涂中性发泡剂巡回检查 真空度试验:对象→真空系统;时间→气压试验合格后进行。 抽真空→24h 增压率≤5% 长输管道: 时间→清管球清管并测径后进行, 空气清管 2 次以上; 压力表≥1.6 级, 两端各 1 块; 分段长度≤18 气压:缓慢升压(≤1 MPa/h)→试验压力 30% 稳压 30min→试验压力 60% 稳压 30min (试验压力=设计压力 1.15 倍)→试验压力→稳压 4h ,管道不破裂无渗漏为合格 《输气管道工程设计规范》 沿管道中心线两侧各 200m 范围内,任意划分成长度为 2km 并能包括最大聚居户数的若干地段,按划定地段内户数 划分为四个等级。 输气管道的分级与试验 强度试验 介质 一级地区:户数≤15 户; 三级地区:户数≥100 户 四级地区: 四层及四层以上楼房 普遍集中、 交通频繁、 地下设施多的地区 水或空气 水 水 二级地区: 15<户数<100 户; 水或空气 试验压力 ≥1.1 倍设计压力 ≥1.25 设计压力 ≥1.4 ≥1.5 设计压力 设计压力 30%\60%→30min 100%→4h 管道不破裂无渗 漏为合格 24h 空气 设计压力压降≤1%, 且≤0.1MPa整体严密性试验 稳压时间 介质 试验压力 稳压时间建筑管道试验: (五种)压力试验、灌水试验、通水试验、通球试验、消火栓试射试验 金属与复合管水压:工作压力的 1.5 倍,且≥0.6 MPa→观察 10min→P 减≤0.02 MPa→降压至工作压力,不渗不漏 塑料管:工作压力的 1.5 倍,且≥0.6 MPa→ 1h →P 减≤0.05 MPa →降压至工作压力 1.15 倍→ 2h →P 减≤0.03 MPa,检查应 不渗不漏 热水供应系统:系统顶点工作压力+0.1 MPa,且≥0.3 MPa(2014 年二级问题) 室外消火栓灭火系统:工作压力的 1.5 倍,且≥0.6 MPa→10min→P 减≤0.05 MPa→降至工作压力,不渗不漏 P237 工业管道安装前的施工条件: (包括三方面内容)P102/287 1) 对施工队伍的要求 P102(单位\人员资质、特种设备安全监督管理部门书面告知、建立现场的质量管理体系) 2) 现场条件: 3) 开工条件: 工业管道施工前应具备的现场条件: 1. 与管道有关的土建工程经检验合格,并办理了交接手续;供水供电供气等设备满足施工要求; 2. 与管道连接的设备已找正合格,固定牢固、标高、中心线、管口方位符合设计要求; 3. 管道组成件、支撑件已检验合格;管子管件阀门内部已经(清理干净) ,无杂物符合设计要求; 4. 在管道安装前已完成了有关工序。例如(脱脂、衬里、内防腐)等已经完毕并合格。 工业管道施工前应具备的开工条件: 1. 设计图纸、技术文件齐全,完成工程交底和图纸会审; 2. 施工组织设计与施工方案已获批,并对人员进行了技术与安全交底,并填写了施工交底记录。 3. 施工人员已按规定考核合格; 4. 已办理了工程开工文件; 5. 用于施工的机械、工器具安全可靠,计量器具检定合格并在有效期内; 6. 已制定相关的职业健康安全与环境保护的应急预案。 管道与设备连接的要求:连接前应在自由状态下检测法兰的平行度与同轴度;终连时设置百分表监视设备位移; 吹扫后复位检查;不得承受设计以外的附加载荷。 工程交接验收前,建设单位应检查工业管道工程施工的技术资料有:技术文件、施工记录、试验报告。 (P103 下)其中“技术文件”包括:1、管道元件的产品合格证、质量证明文件和复检、试验报告; 2、竣工图、设计修改文件、材料代用文单 3、在管道 轴测图 上准确表明的 焊接技术工艺信息 。工业管道试压前应具备的条件: P108 1) 除了防腐和绝热外,已按设计图纸全部完成,并符合有关规定; 2) 膨胀节已临时约束; 3) 无关系统盲板隔离; 4) 安全阀、爆破片、仪表元件已拆除或隔离; 5) 压力表在检测周期内并已校验,不少于两块,金属管道压力表精度不低于 1.6(非金属 1.5) ,满量程为被测压 力的 1.5~2 倍; 6) 试验方案已获批,已做了技术交底; 7) 试验前,相关资料已经建设单位和有关部分复查。 如何对管道组成件和管道支撑件进行检验? 1) 必须具备制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定; 2) 材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定; 3) 阀门检验; GC1 管道:极度危害 危险 + 4.0MPa 4.0MPa + 400℃ 10MPa GC1 管道在使用前必须做 外表面磁粉 或 渗透无损检测 抽检。工业管道:管道与设备连→仪表安装→试压与清(吹)洗→防腐与保温→调试与试运行→竣工验收 建筑采暖管道:干管→立管→支管→采暖器具→试压→冲洗→防腐与保温→调试 建筑管道:管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收(清洗在绝热后) 电缆电线敷设前应进行的工作:外观检查和导通检查,并做绝缘电阻测试(光纤:光纤测试) 。 自动化仪表线路敷设完毕后,应进行的工作: 应进行校线和标号,测量电缆线路的绝缘电阻,在线路终端做标志牌,地下埋设线路应有明显的标识。 仪表试验的顺序及内容: 单台仪表的校验和试验→仪表电源设备的试验→综合控制系统的试验→回路试验→系统试验 综合控制系统(机房内、总控室设备)的试验内容与试验条件? 试验内容:回路试验和系统试验; 试验条件:本系统安装完毕、供电、照明、空调等以投入运行。 综合控制系统安装的条件: 1) 基础底座安装完毕; 2) 地板、内墙、顶棚、门窗施工完毕; 3) 接地系统施工完毕,接地电阻符合要求; 4) 供电、照明、空调等以投入运行。 建筑管道的安装原则:6 个原则 先主管后支管、先上部后下部、先里后外、先钢管后塑料管、先排水后给水、先管井内侧后管井外侧 生活污水塑料管坡度: 最小坡度:12‰ 8‰ 6‰ 5‰ 4‰ 管径:50 75 110 125 160 工业热力管道坡度: 室内:2‰ 室外:3‰ 通风空调水系统: 冷凝水管 干管:≥0.8% 支管:≥1% 风机盘管的凝结水管:≥2%采暖管道 汽、水同向 及 凝结水管道:3‰ 不得小于 2‰ 汽、水逆向 : 不得小于 5‰ 散热器支管 :1%排管电缆敷设 建筑电气:排管通向电缆井应有不小于 0.1%坡度 工业电气:倾向人孔井侧的排水坡不小于 0.5%气体继电器的变压器顶盖:延气体气流方向 1.0%~1.5%的 升高 坡度 建筑管道的连接方式: 螺纹连接→DN≤100 的镀锌钢管(明装) 、钢塑复合管 法兰连接→管径较大、干管连接的阀门/止回阀/水表/水泵等处、经常拆卸检修的。 焊接 →不镀锌钢管(暗装) 铜管(专用接头、焊接、卡套式连接,DN<22 的承插或套管焊接;DN≥22 的对口焊接) 不锈钢管 沟槽连接→DN≥100 的镀锌钢管(消防水、空调冷热水、给水、雨水) 卡套式连接→铝塑复合管、铜管 卡压连接→不锈钢管 热熔连接→PPR 管 承插连接→铸铁管(给水、排水) (刚性连接的密封方式:石棉水泥、膨胀性填料、铅密封) 高层管道安装应注意哪些方面: 1) 防排水不畅:妥善处理好排水管道的排气问题;排水管:给水铸铁管;雨水系统:镀锌焊接钢管; 2) 高程:竖向分区,并加装 减压装置;试压:分层分系统试压;水泵的选择要注意型号、流量、扬程与功率。 3) 防火:设置可靠地室内消防系统和室外补水系统,封堵采用 阻燃材料; 4) 防噪音防震:减震隔离,柔性连接的方式; 5) 防管道打架:三维建模。做好综合布置。 冲洗方式:大管道闭式循环冲洗技术。 6) 防沉降倒坡:合理安排出墙管道的安装时间。结构封顶并初沉后施工; 外墙套管 要求有可靠地防水措施(柔性防水套管) 。 高强度螺栓连接检查: 高强度大六角头螺栓→连接副终拧 1h 后,48h 内做终拧扭矩检查;方法:扭矩法或转角法,原则上与施工相同; 检查数量:节点数的 10%,且≥10 个,每个节点按螺栓数抽查 10%,且≥2 ; 扭剪型高强度螺栓 →终扭后,未拧断的梅花卡头的螺纹数≤该节点螺栓数的 5%,并在终拧后做标记; 检查数量:节点数的 10%,且≥10 个。 高强度螺栓连接副 →终扭后螺栓丝扣 外漏应 2~3 扣,允许有 10%的螺栓丝扣 外漏 1 或 4 扣。 转子安装内容:转子吊装、转子测量、转子汽缸找中心。 转子测量:圆度、圆柱度、跳动测量、水平度;找中心方法:假轴、拉钢丝、激光准直仪。 凝汽器就位后的试验: 汽侧做灌水试验, 充满汽侧空间并高出顶部冷却管 10cm, 24h 无渗漏, 临时支撑, 及时放水。 轴系对轮找正进行多次, 包括: 轴系初找、 凝汽器的灌水至运行重量后的复找、 扣盖前的复找、 二次灌浆前的复找、 二次灌浆后的复找、轴系联结时的复找。 发电机安装程序: 定子就位→定子与转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦片调整安装→励磁器安装→对 轮复找中心并连接→整体气密性试验 发电机何时穿转子? 转子穿装前要进行单独气密性试验,漏气量试验 以及 定子转子水压试验; 必须在完成机务、电气与热工仪表各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行清扫检查,确信内部清洁无杂物并 签证后方可进行。 锅炉钢架安装找正的方法(四个参数及对应的方法) : 拉钢卷尺检查中心位置、悬吊线或经纬仪检查大梁的垂直度、水准仪检查大梁水平度、水平仪检查炉顶水平度 锅炉何时进行调试试运转? 必须完成:锅炉设备,包括锅炉辅助机械以及附属系统的分部试运; 锅炉的烘炉与化学清洗(煮炉) ; 锅炉及其主蒸汽、再热蒸汽管道系统的吹洗; 热工测量、控制与保护系统的调整试验工作。 锅炉 试运行有哪些要求? 1. 完成分部试运后,必须整套启动试运; 2. 升压要缓慢并控制升压速度,以减少壁温差; 3. 对人孔、焊口、法兰等部件认真检查,发现泄漏及时处理; 4. 观察联箱锅筒钢架支架等部分的热膨胀和位移; 5. 300MW 以上机组运行 168h 满负荷试运。 防腐蚀工程的检查项目有哪些?P159 埋地设备及管道:外观、涂层厚度、电火花检漏、粘结力或附着力。 牺牲阳极阴极保护的施工过程:接线的极性是否正确、阳极材料、规格、数量及安装位置,是否符合设计图纸。 试运行过程: 恒电位仪是否稳定、 被保护系统的保护电位是否满足最小保护电位要求、 接地电阻。 经过处理的表面再度锈蚀的原因有哪些?(可采用“加热措施”防止再度锈蚀) 表面处理后未在 4h 内进行防腐蚀施工;或环境温度湿度较大,工件温度低于环境温度;涂装表面温度应高于露点 温度 3℃方可施工。 哪些管道需要防潮层:保冷层、埋地或地沟内的保温层。 塔的分段到货设备的进场验收的内容: 1) 分段处的圆度、外圆周长、端口不平度、坡口质量 2) 筒体直线度、长度、以及筒体接管处的中心方位和标高 3) 组装标记清晰 4) 地脚螺栓孔的中心圆直径、相邻孔的弦长偏差、任意两孔的弦长偏差 工业炉窑砌筑,何时办理交接手续开始施工?(2013 年考过,今年选择) 炉体骨架和有关设备安装完毕,办理交接证明书后,开始施工。 交接证明书的内容(2 记录 4 证明 1 保护要求) : (2013 年考过,今年选择) (无材料的内容,无静态炉窑的内容) 1. 炉子中心线和控制标高的测量记录,以及必要的沉降观测点的测量记录; 2. 钢结构、炉内轨道等的安装位置尺寸复测记录; 3. 隐蔽工程验收合格证明; 4. 炉体冷却装置、管道、炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明; 5. 动态炉窑与炉子的可动部分的试运转合格证明; 6. 炉内托板、锚固件等的位置、尺寸、焊接质量的检查合格证明; 7. 对上道工序的保护要求; 动态炉窑砌筑前应完成哪些工作? 1) 炉体骨架和有关设备安装完毕,办理交接证明书后,开始施工; 2) 单机无负荷试运转合格并验收。 动态炉窑砌筑起始点的选择:从热端向冷端,从低端向高端。 (静态炉窑砌筑必须从下而上进行) 工业炉投入生产前的技术要点有哪些?(或问:烘炉的技术要点有哪些?) (必须要烘干烘透) 1) 烘炉前应先烘烟囱和烟道; 2) 耐火浇注料内衬按规定养护后,才能进行烘炉; 3) 生产流程的有关机电设备联合试运转及调试合格后,才能进行烘炉; (←2013 年问题) 4) 烘炉前制定烘炉曲线和操作规程(根据:炉窑的结构和用途、耐火材料的性质、建筑季节) (主要内容:烘炉 期限、升温速度、最高温度、恒温时间、更换加热系统温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等) 烘炉阶段的主要工作?(重点,很可能考) 制定烘炉计划;准备烘炉用的工器具和材料;确认烘炉曲线;编制烘炉期间的工作计划及应急预案;确定和实施烘 炉过程中的监控重点(测绘实际的烘炉曲线、观察护炉铁件和内衬的膨胀情况、炉顶的变化情况) 。 建筑电气工程 防雷、接地装置的施工程序:接地体安装→接地干线→引下线敷设→均压环→避雷带(避雷针、避雷网)安装 接地体施工结束后还需要做什么? 答:接地电阻的测量:工具→接地电阻测量仪;独立接地体 接地电阻应小于 4Ω ,共用接地体电阻应小于 1Ω 。 通风空调系统调试: 系统调试的主要内容:风量测定与调整;设备单机试运转及调试;系统无负荷的联合试运转及调试。 由施工单位组织设备单机试运转和无负荷联合试运转(与其他不同) ,设计、建设、监理参与,设备生产厂家及总 包单位配合。 调试前的准备:①施工单位编制系统调试方案报监理审批;②调试用仪器仪表精度等级及量程满足要求,有效期内 ③现场围护结构达到质量验收标准; ④风口、 阀部件及其吹扫、 保温等已完成, 符合质量验收标准。 ④设备单机试运转合格;⑤其他配套项目完成。 调试考核的指标:温度\湿度\气流速度\洁净度\噪声(四度一噪声) ,防排烟系统的风量和风压。联合试运转≥8h; 联合试运转的工作内容: (重点) 1. 监测与控制系统 的检验、调整与联动运行; 2. 系统风量 的测定、调整(通风机、风口、系统平衡) 系统风量平衡后应达到的规定:↘ 系统总风量偏差≤10%、各风口或吸风罩总风量偏差≤15% 3. 空调水系统 的测定、调整 冷热水、冷却水的总流量偏差≤10%、各空调机组盘管水流量偏差≤20% 4. 防排烟系统 的测定、调整; (风量、风压、疏散楼梯间静压差 符合设计与消防的规定) 5. 室内空气参数 的测定、调整; 综合效能测试: 什么条件下进行综合效能测试, 由谁负责?在具备生产试运行的条件下。 由建设单位负责, 设计、 监理、 施工配合。 根据什么来衡量测试效果? 建设单位根据生产试运行的条件、工程性质、生产工艺等要求进行综合衡量确定。 综合效能测试参数是什么?温度、湿度、洁净度(三度)P200(六)2、 综合效能测试合格后,防排烟系统达到什么要求?控制功能正常、信号正常、风量、风压满足设计与规范要求。 净化空调系统的综合效能测试项目: ①恒温恒湿空调系统综合效能实验项目;②生产负荷状态下室内空气洁净度等级;③室内浮游菌和沉降菌; ④室内自净时间;⑤设备泄漏控制、防污染扩散等特定项目;⑥单向气流流线平行度的检测。 净化空调系统根据什么来衡量测试效果?建设单位、 供应商、 施工、 设计共同协商后确定。 (非建设单位自己能决定的) 净化空调系统什么条件下进行综合效能测试?装饰验收合格、 单机与系统联动试运行完成、 管道吹扫试压、 风量压差平衡完成。 净化空调系统的现场组合式空气处理机组,安装完毕后要做漏风量检测。中压系统(N6~N9)→漏风率≤1.0% 高压系统(N1~N5)→漏风率≤0.6% 通风空调 风管系统做什么试验, 怎么做?500Pa<P≤1500 Pa, 中压系统 (N6~N9) 。 P>1500 Pa 高压系统 (N1~N5) 严密性试验,以主干管为主:低压风管系统:漏光法测定,不合格时测定 漏风量 进一步验证; 中压风管系统: 漏光法合格后, 20% 抽检漏风量, 且不少于一个系统; (漏风率≤1.0%) 高压风管系统:漏光法合格后,100%漏风量测试; (漏风率≤0.6%) 风机的安装要求或安装前应检查的项目? 1) 检车风机接线是否正确; 2) 通电测试 叶片转动是否灵活,转动方向正确,且不应每次停留在一个位置; 3) 机械部分有无松动、摩擦、异响、漏电; 4) 传动装置的外漏部分以及进出大气的进出口有无防护罩; 5) 风机与设备采用柔性短管连接。 通风空调节能验收: 检测项目(5 项) :①室内温度→居住户每户抽取卧室或起居室 1 间,其他建筑按房间数 10%抽检。 (2℃↑、1℃↓) ②系统总风量→抽检 10%,≥1 个系统,偏差≤10% ③各风口风量→抽检 10%,≥1 个系统,偏差≤15% ④空调系统冷热水、冷却水总流量→100%(全系统),偏差≤10% ⑤空调机组的水流量→抽检 10%,≥1 个系统,偏差≤20% 材料复检/见证取样(2 项) :保温材料→导热系数、密度、吸水率,且≥2 次; 风机盘管→供热量、供冷量、风量、出口静压、功率、噪声,抽检 2% ,且≥2 台 通风空调设备系统调试检测的指标(要点) : (向检测机构申请系统检测) (建筑设备监控系统的调试检测要求) 新风量与送风风量的大小、送风温度(回风温度) 、送风相对湿度(回风相对湿度) 、滤网压差报警信号、故障报警 与安全联锁控制、电气连锁与防冻连锁控制。 通风空调中防火措施(或是问产生火灾的原因) 风管穿越墙体是没加预埋管或防护套管,或是套管壁厚未大于 1.6mm 钢板,或是封堵材料为非不燃材料,防排烟 系统未接地或接地不符合要求。 建筑智能化,电动风阀控制器安装前的检查内容: 检查线圈和阀体间的电阻;模拟动作试验;供电电压与输入信号等是否符合要求。 (若是电磁阀或电动调节阀还要 做试压试验、箭头指向与流体方向一致) 大型设备接口界面的确定? 预先约定遵守的通信协议;有相同通信协议和标准接口的可直接通信,非标准通信协议时,设备供应商提供数据格 式,监控系统供应商进行数据转换。 建筑设备监控系统确定整体结构的考虑因素:管理对象的特点、监控的要求、监控点数的分布。 建筑设备监控系统设备选择考虑的因素:品牌和产地、供货渠道与周期、支持的系统规模与监控距离、 产品的网络性能和标准化程度。 建筑智能化系统测试,向检测机构申请系统检测应提交的文件有哪些? 竣工文件(包括设备技术文件) ;系统试运行记录;合同技术文件;系统设计文件; 消防工程验收前,施工单位应提交哪些资料?(2 竣工 3 记录) 竣工图、竣工报告、调试报告、设备开箱记录、施工记录、设计变更记录。 消防工程验收的组织形式:P241 建设单位组织、监理单位主持、公安消防部门指挥、施工单位具体操作、设计单位参与。 同时也应组织防火监督检查、灭火战训、消防产品质量监督、建筑工程消防监督审核等部门的专业技术人员参加。 试运行时对消防的要求:P454 下 1) 安全生产管理制度、规程 应齐全,建立安全管理体系; 2) 人员经安全培训后取证上岗; 3) 制定消防巡检制度,消防道路畅通; 4) 岗位消防器材、护具已备齐,人人会用,并进行了消防演练; 5) 消防设施、报警器、监测器已投用,完好率达 100% 哪些属于特种设备? 锅炉 1) 蒸汽锅炉:≥30L 2) 热水锅炉:出口压力≥0.1MPa,且功率≥0.1MW 3) 有机热载体锅炉 压力容器压力管道 1) P 最高≥0.1MPa 气体、液化气体、蒸汽 2) 危险液体、最高工作温度≥标准沸点的液体,且 DN ≥25mm1) 固定或移动式容器:P 最高≥0.1MPa,且 P·V≥2.5 MPa·L 的气体、液化气体 最高工作温度≥标准沸点的液体 2) 气瓶:P 最高≥0.2MPa,且 P·V≥1.0 MPa·L 的气体、液化气体标准沸点≤60℃的液体3) 氧舱 起重机 1) 额定起重量≥0.5t 的升降机 2) 额定起重量≥1t,且 h≥2 米的起重机 3) 承载形式固定的电动葫芦大型娱乐设施 1) 速度≥2m/s 2) h≥2 米电梯/客运/索道场内专用车辆 电梯对层门预留孔设置防护栏杆,机房通向井道的预留孔设备临时盖板? 对防护栏杆的要求?一般要设 2 层,底下一层为 0.5~0.6 米,上面一层为不小于 1.2 米。 电梯安装完毕后,还要做哪些工作才能使用? 安装单位自检试运行→交记录至制造单位进行校验和调试→检测机构监督检查→获得准用许可证→办理验收手续 曳引式或强制式电梯设备进场验收检查哪些内容? 内容:随机文件、零部件与装箱单内容是否相符、外观有无明显损坏。 ↗限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置 随机文件:土建布置图、出厂合格证、产品使用说明书、电气原理图、安全部件的型式试验证书复印件、装箱单。(区别 自动扶梯多了:技术资料必须提供 梯级或踏板的型式试验证书;胶带、扶手带的断裂强度证书。随机文件中没有安全部件。 )电梯制造资料: 制造许可证、产品质量证明文件; (2 证) 整机与部件的型式试验报告书、安装使用维护说明书; (2 书) 土建布置图(设备间与井道布置图) 、电气原理图。 (2 图) 上述为复印件的必须经电梯整机制造单位加盖公章或检验合格章,进口设备加盖国内代理商公章。 电梯安装后如何进行运行试验? 分别在空载、额定载荷的工况下测试; 按照设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行 1000 次(每日不少于 8h) ; 标准:① 运行平稳、制动可靠、连续运行无故障; ② 噪声、平层准确度、运行速度符合产品说明书和标准规范。 特种设备“书面告知”特种设备安全监督管理部门的材料内容有哪些?(12、13、14 二级都考了问答) 1. 《特种设备安装改造维修告知书》 ; 2. 安装改造维修监督检查 约请书; 3. 施工单位及人员的资格证书,制造单位的资质证书; 4. 施工组织设计、施工方案; 5. 工程合同。 违反书面告知的行政处罚:①限期整改 ②逾期未改正的,处 1 万以上 10 万以下罚款。 电梯安装前履行的手续: 施工单位书面告知特种设备安全监督管理部门; 告知后、开始施工前向规定的检测机构申请监督检查(电梯制造资料) 。 特种设备安装单位提供的资料(重点掌握) : (3 个施工前、3 个施工后的)P475 下第二问。 (重点) 1. 安装许可证书、安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数; 2. 审批手续齐全的施工方案; 3. 施工作业人员的特种设备作业证; 4. 施工过程记录、自检报告; 5. 设计变更的证明文件,能够说明由使用单位提出,经制造单位同意; (经设计和制造单位同意后方可变更) 6. 安装质量证明文件(合同编号、安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数等) ,并有安装单位公章或 检验合格章以及竣工日期。 特种设备生产单位应当具备的条件? ①与生产相适应的专业技术人员,设备,设施、检测手段和工作场所②有健全的质量保证、安全管理和岗位责任制度 锅炉的监督检查内容及程序:内容 分为工程质量监督站和技术监督局的监督检查(p445 下) 质量监督站的监督程序:开工前建设单位委托质监站进行监督,并与施工单位划定监督部位及时间,达到工程节点 时通知质监站现场监督检测,并在完工后质监站出具 质量监督报告。 特种设备监督检查程序: 开工前施工单位向技术监督局进行书面告知, 受理后到特种设备检测机构办理监检约定书, 确定监检费用及施工停点,当达到约定的节点时,邀请技术监督部门进行过程检验,总体 试运行时进行总体检验,缴纳监检费,办理监检报告。 特种设备监督检查的一般程序:申请→受理→监检→出具监督检验证书(无告知) 锅炉安装监督检查包括:安装过程中涉及的安全性能的项目进行监检,对质量体系运行情况的监督检查。 接地电阻: 电梯机房设备接地电阻≤4Ω 接地电阻的测量:工具,接地电阻测量仪;独立接地体 接地电阻应小于 4Ω ,共用接地体电阻应小于 1Ω 。 直埋铠装电缆的金属外皮两端的接地电阻:≤10Ω ,埋深≥0.7m,穿越农田时 埋深≥1m。 (问答题) 安全防范系统的接地母线的接地电阻:≤4Ω 镍温度传感器 接线电阻:<3Ω ; 铂温度传感器 接线电阻:<1Ω ; 管道的静电接地:法兰/螺纹接头之间的电阻>0.03Ω 时→导线跨接; 管道系统对地电阻值>100Ω 时→两处接地引线。 绝缘电阻: 电梯:导体之间、导体对地之间 绝缘电阻>1000Ω /V,且动力与安全装置>0.5MΩ ;控制、信号、照明>0.25MΩ 成套配电柜的二次回路:绝缘电阻必须大于 0.5MΩ ,500V 兆欧表测定; 每节母线槽:绝缘电阻≥20MΩ ; 导线敷设后应测量线路绝缘电阻:绝缘电阻>0.5MΩ ,500V 兆欧表测定; 建筑电气动力设备中,配电(控制)设备、电动机线路 的绝缘电阻:>0.5MΩ ;二次回路的绝缘电阻>1MΩ . 380V 异步电机:500V 的兆欧表,绝缘电阻≥0.5MΩ ; 额定电压 500V 及以下的电动机绝缘电阻≥0.5MΩ ,500V 的兆欧表测定; 1KV 以下电动机:1000V 兆欧表,绝缘电阻≥1MΩ /kv; 1KV 以上电动机:2500V 兆欧表,定子绕组 绝缘电阻≥1MΩ /kv;转子绕组 绝缘电阻≥0.5MΩ /kv; 1KV 及以上电缆:可用 2500V 兆欧表; 二次回路绝缘电阻测定:500V 的兆欧表,不小于 0.5 兆欧;二次回路检查:校线和绝缘电阻测定。 变压器 高压绕组侧:2500V 兆欧表;低压绕组:500V 兆欧表; 关于频次 起重机定期检验周期:①桥式起重机、升降机、流动式起重→1 年 1 次 ②其他→2 年 1 次 临时用电的定期检查:①施工现场→1 月 1 次 ②基层公司→1 季度 1 次(应复测接地电阻值) 应急演练:①项目部级单项演练→1 年 2 次以上 ②企业级综合应急预案演练或专项应急预案演练→1 年 1 次以上 重要多选: 不同回路、不同电压等级、交流与直流导线不得穿在同一个管内,但下列导线可以穿在同一管内: 1) 电压为 50V 及以下回路; 2) 同一台设备的电动机的回路; (若:同一台设备的 3 个电动机的回路→错误的) 3) 无干扰要求的控制回路; 4) 照明花灯的所有回路; 5) 同类照明的几个回路,但不应多于 8 根。 (同类照明的所有回路→错误的) 按照检定性质,项目部计量器具分为 A、B、C 三类,分别为: A 类:本单位最高计量标准器具、用于量值传递的工作计量器具、列入国家强制检定目录的; 一级平晶、水平仪检具、千分表检具、 ↘兆欧表、接地电阻测量仪 C 类:一次性的。如 钢直尺、木尺、样板。 其他为 B 类。 架空电力线路保护区范围 1~10kV→5m 35~110kV→10m 154~220kV→15m 500kV→20m 电力电缆线路保护区范围地下电缆→0.75m 海底电缆→2 海里,港内→100m 江河电缆→100m,中小河流→50m架空线路取土范围(取土夹角≤45°) 35kV→4m 110~220kV→5m 330~500kV→8m 将杆塔和拉线视为一个整体,外缘线起画 临时用用电施工组织设计的编制: 编制单位:施工单位;编制人:电气技术人员;审核人:项目技术负责人;批准人:主管部门;签字:总监。 临时用电的检查验收的参与人员: (安全部门组织检查验收) 临时用电的项目部领导、施工现场主管、电工班长、安全员、技术人员、临时用电施工组织设计与方案的编制人员 临时用电的准用程序: ①协助业主向当电业部门申报临用电方案→②审批后进行临时用电设备、材料的采购和施工→③对施工项目进行检 查、验收,并向电业部门提供相关资料,申请送电→④经电业部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通 电力设施与其他设施 相互妨碍的处理原则: 避免或减少损失原则、协商原则、在先原则、一次性补偿原则。 电力设施与公共设施相互妨碍(无先后)的处理原则: (如:公用工程、城市绿化、其他工程) 协商原则:必须由矛盾双方主管部门出面协商、协调的出发点必须遵守《电力法》与相关规定、必须达成协议后才 能施工、电力设备在先,保护区内无偿砍伐削剪的原则。 在电力保护区内施工,编制施工方案的要点有哪些? 1. 先摸清现场实情; 2. 在方案中应 专门制定电力设施安全技术措施,并写明作业时请电力设施管理部门派员监管; 3. 编制时,邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加。 编制施工方案前 应摸清哪些实情? ①地下电缆的位置与标高 ②上部架空线路的高度与电压等级③爆破点离设施的距离。哪些单位可以进行压力容器的安装工作?(安装许可) 在电力设施保护区域内施工,为保安全需要做哪些工作? 1) 《特种设备安装改造维修许可证》 1 级单位 ①必须经县级以上地方电力主管部门审批, 并采取了安全措施; 2) 取得压力容器制造(含组焊)许可的单位 ②认真进行图纸会审,明确标识电力设施保护区范围; 3) GC1 级压力管道安装许可单位(工业管道) ③编制施工方案前先摸清现场实情。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 (同上) 4) 1、2 级锅炉安装资格单位 ④施工方案必须经电力管理部门批准后实施。 注:锅炉制造企业可安装本企业整装(组装)出厂的锅炉,无需许可。 压力容器的现场组焊,非安装许可范围,由相应制造级别许可的单位承担。 电梯制造企业承担自己制造电梯的安装业务,需要取得相应资质。 特种设备安装调试后能否立即使用?不能立即使用, 应由特种设备安全监督管理部门核准的检验机构对其进行验证 性检验合格后方能投入使用,属于法定检验,未经合格不得使用。 应提交的资料:质量证明材料(合格证) 、备案证明、起重机司机的上岗证; 建筑机电 分部工程划分原则:材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别 分项工程划分原则:工种、材料、施工工艺、设备类别 室外项目:给排水、采暖、电气可以为子单位工程。 当建筑工程质量不符合要求时,应如何进行处理? 1) 经返工或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收; 2) 经有资质的检测单位 检测鉴定 能够达到设计要求的检验批,应予以验收; 3) 经有资质的检测单位 检测鉴定 达不到设计要求,但经原设计单位核算认可 能够满足结构安全和使用功能的 检验批,可予以验收。 4) 经返修或加固处理的,虽然改变了外形尺寸,但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行验收。 5) 经返修或加固处理的,仍不能满足安全和使用要求的,严禁验收。 例如:设计要求管道壁厚应为 10mm,但施工用了 9mm 厚的管道,这就是与设计不符/不符合设计要求,应经原设 计单位核算认可,满足结构安全和使用功能可不做处理,否则应予更换。 案例:A 是一幢楼的总包单位,B 是该楼机电工程承包单位,B 将通风空调分包给 C 公司,C 公司完工后如何验收? 分包单位如何验收:C 公司应先自检,自检合格后通知 B 公司进行预验收,预验收合格后再由 B 通知建设(监理) 单位组织 B 项目负责人、C 项目负责人验收,验收合格后 C 公司将资料移交给 B 公司,待建设单位组织整个机电工 程质量验收时,C 公司项目负责人参加。 工业机电质量验收: (合格的规定、验收的填写与验收结论的填写、记录表各由谁签字)分项工程:在施工单位自检的基础上,由建设单位专业技术负责人(监理工程师)组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。 分部工程:分项工程合格的基础上, 施工单位申请, 建设单位项目负责人(总监)组织施工单位、 监理、 设计等项目负责人及技术负责人。 单位工程:工程完工后,施工单位申请,由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位等项目负责人进行验收。 分项工程合格规定: ①所含检验项目均应符合合格质量的规定 ②分项工程 质量控制资料齐全 验收记录:施工单位质量检验员填写。 验收结论:建设(监理) 签字人:建设单位专业技术负责人 监理工程师 施工单位专业技术负责人 记录表内容:①检验项目 ②施工单位检验结果 ③建设(监理)单位验收结论 分部工程合格规定: ①所含分项工程 质量应全部为合格 ②分部(子分部)工程 质量控制资料齐全 检查评定结论:施工单位填写。 验收结论:建设(监理) 签字人: (6 类人) 4 家单位项目负责人 甲、乙方的技术负责人 记录表内容:①检验项目 ②施工单位检查评定结论 ③建设(监理)单位验收结论 ④分部工程名称 单位(子单位)工程控制资料检查记录 资料名称与份数:施工单位填写 检查意见和检查人:建设(监理)单位填写 结论:建设单位填写(参与双方共同商定) 单位工程合格规定: ①所含分部工程质量应全部为合格 ②单位(子单位)工程 质量控制资料齐全 分部工程和质量控制资料的检查记录:施工单位 验收结论:建设(监理) 公章+签字:建设单位、建设单位项目负责人 监理单位、总监理工程师 施工单位、施工单位项目负责人 设计单位、设计单位项目责任人 记录表内容:①分部工程验收记录 ②质量控制资料验收记录建筑机电质量验收:检验批:施工单位自检互检交接验合格后,专业质检员检查评定合格,填写“检验批质量验收记录” ,报监理工程师(建设专业技术)。 检验批/分项工程:在施工单位自检的基础上,由建设单位专业技术负责人(监理工程师)组织施工单位专业技术负责人进行验收。 分部工程:分项工程合格的基础上,施工单位申请,建设单位项目负责人(总监)组织施工项目负责人和技术、质量负责人及有关人员。 单位工程:工程完工后,施工单位提交工程验收报告和完整的质量资料,由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计等项目负责人。 分项工程合格规定: ②所含“检验批质量验收记录”完整 分部工程合格规定: ②质量控制资料应完整 ④外观质量验收符合要求(好/差/一般) 验收记录:施工单位质量检验员填写。 验收结论:建设(监理) 签字人:建设单位专业技术负责人 监理工程师 施工单位技术质量负责人 记录表内容:①检验项目 ②施工单位检验结果 ③建设(监理)单位验收结论 检查评定结论:施工单位填写。 验收意见:建设(监理) 签字人: (6 类人) 4 家单位项目负责人 甲、乙方的技术负责人 记录表内容:①检验批数 ②施工单位检查评定结论 ③建设(监理)单位验收结论 ④分部工程名称 单位(子单位)工程控制资料检查记录 :工业机电 相同 电气工程的安全和功能检测资料包括: 照明全负荷、 大型灯具牢固性试验记录、 避雷接地电阻测试记录、 线路开关插座接地检验记录。 单位工程合格规定: ①构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格 ②质量控制资料应完整 ④主要功能项目的抽检结果符合质量验收规定 ⑤外观质量验收符合要求 分部工程和质量控制资料的检查记录:施工单位 验收结论:建设(监理) 公章+签字:建设单位、建设单位项目负责人 监理单位、总监理工程师 施工单位、施工单位项目负责人 设计单位、设计单位项目责任人 记录表内容:①分部工程验收记录 ②质量控制资料验收记录①所含检验批均应符合合格质量的规定 ①所含分项工程质量均应验收合格③分项的安全及功能的检验和抽检符合规定 ③所含分部有关的安全和功能的检测资料应完整 单机无负荷试车有谁组织?对试车书面通知有何要求? 由施工单位组织,提前 48h 通知书面通知监理,并明确试车的内容、时间、地点。 试运行前应具备的条件: (二建容易考) (背) (单机、联动、负荷都通用) 1. 设备及其附属装置、 管道、 管线系统等均全部施工完毕, 并检查检验合格。 施工记录及资料齐全完整符合要求。资料包括:设备合格证与复检报告;施工记录、隐蔽工程与检验试验合格文件;与试运行相关的电气和仪表的校验合格文件。试运行所需的能源、介质、材料、润滑油脂、工器具、检测仪器、安全防护措施及用具均应符合试运行要求; 试运行方案已编制并经批准; (分包报总包,总包再报监理单位建设单位审批) 试运行组织已建立,分工明确,责任清楚; 参加试运行的人员熟悉设备构造、性能与技术文件,熟悉试运行方案,掌握基本操作规程和具体步骤和方法。 经培训考试合格,持证上岗。掌握要领与事故处理方法; (这一句很重要) 6. 设备与周围环境清扫干净,设备附近不得有粉尘或噪声较大的作业; 7. 建立 HSE(健康安全环境) 及消防管理机构、 各种规整制度、 安全操作所需的工器具已齐备,消防设施已齐全。 消防道路通畅 单机试运行的主要范围:驱动装置、传动装置、设备(机组) 、辅助系统、控制系统。 2. 3. 4. 5.蓝色字体的 3 部分必须做单机试运行,不能做需要总技术负责人同意,在负荷试运行一并做(非联动) 。单机试运行的目的:检查设备机械性能,制造、安装质量,设备性能是否符合规范和设计要求。 联动试运行的标准:全面投运,首位衔接稳定,连续运行并达到规定时间; 试运行人员掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术; 参见单位对试运行结果分析评价合格后填写合格证书。 联动试运行符合的规定: (二建容易考) ①必须严格按照试运行方案和操作规程精心指挥和操作②试运行人员必须建制上岗,服从统一指挥③划定区域,无关人员不得入内 ④不受介质条件影响的仪表、保护连锁与报警皆应参加联动试运行,并逐步投入自动控制系统;⑤按照试运行方案认真做好记录 负荷试运行应符合的规定?重点 P450 ①负荷试运行方案编制(组织) ; ②统一指挥;遵守纪律,不得入内; ③安全联锁装置必须投用; ④必须按方案操作,监护制度; ⑤岗位操作人员保持密切联系; ⑥测定数据,作好记录。 负荷试运行的条件(1~8 条)p449; ①工程中间交接已完成;联动试运行已完成; ②生产管理制度已落实、岗位分工明确; 试运行指挥专家已到场; ③人员培训合格上岗,三懂六会;试运行方案已交底;应急方案已落实 ④保运工作已落实,备品备件齐全,水电仪表稳定运行,连续稳定供应 ⑤原材料、燃料、化学品、润清油(脂)等齐全,连续稳定供应 ⑥消防、环保、安全、应急、通信联络、储运、运销、生产调度系统负荷试运行方案编制(组织) :建设单位组织生产部门、设计单位、总承包/施工单位工共同编制,有生产部门负责指挥和操作。 联动试运行/负荷试运行 中 建设单位 的职责(分工)? 组建统一的领导指挥体系,明确各相关方的责任,提供各种资源,选用和组织试运行操作人员,并负责编制联动试 运行方案,实施试运行操作等。 联动试运行/负荷试运行 中 施工单位 的职责(分工)? 负责岗位操作的监护,处理试运转过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题,并做技术指导。 分包单位进场后,总包单位要做哪些工作?(重点) 向分包单位提供与工程相关的各种证件、批件和资料,组织图纸会审、进行设计交底,提供相应的设备和设施、施 工场地、 通道、 供水供电等, 负责整个施工场地的管理, 协调各分包之间的交叉配合, 确保按照施工组织设计施工。 分包单位的主要责任与义务? 应履行并承担总包合同中与分包工程有关的所有义务与责任, 同时避免因分包人行为或疏忽造成承包人违反总包合 同;分包人须服从承包人转发的发包人或监理工程师的有关指令,未经承包人同意分包人不得以任何理由与发包人 (监理工程师)发生直接工作联系,不得直接致函,也不得直接接受命令。 总包对分包“全过程管理”的含义是什么?或总包应如何管理分包单位?(五个阶段的 5 个方面+“应派代表” ) 应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、进度、安全、工程款支付等全过程。 总包单位应派专人对分包方进行管理。 合同风险防范的要点: 诚信守法,规范建设工程合同行为;认真组织合同评审,派高水平人员进行合同谈判,加强合同风险管理和控制; 加强索赔管理,以索赔和反索赔来减少损失;转移风险,组建联合体,共担风险。 风险主要有哪几种:设备材料风险、人员风险、组织协调风险、政治及社会风险、经济风险、自然风险。 针对设备、材料风险的对策: 签订一个完善有利的承包合同及相应条款,明确业主提供设备材料的质量和供应时间上的责任及其保证条件和违约 责任,在实际施工中监督检查;采用到岸价交货或工地交货方式签订供货合同;投保转移运输风险;全面了解后选 供货商的交货历史记录,排除有不良记录的供货商;雇佣清关代理(针对未通过商检风险或商检标准变动) ; 自然环境风险的对策: 通过合同明确业主提供详细、确实、可靠的地质勘探资料; 。 拟定可靠的施工方案和应急措施方案;基础地质问题通过分包的方式转移风险;制定采购计划时预留机动时间 关于索赔! :发现地下文物 既可以索赔工期,又可以费用;不可抗力/不可预见:只能索赔工期,不能索赔费用。 (工期索赔还要看是否在关键线路上,如不在,看是否影响了关键线路) (如:大暴雨成灾) 关于分包:主体设备不能分包,专业分包必须经建设单位同意;分包单位资质必须合格;分包单位不得再分包。 总包与分包合同的实施环节有哪些?p279 下。总包单位通过合同分析、合同交底、合同控制向分包单位进行管理。 合同分析:分析风险与漏洞; 在工程实施过程中合同管理的重点是什么?P280 上 合同控制:进行合同跟踪与控制,加强变更管理。 施工单位提交合理化建议的程序? 1) 施工单位向监理提交合理化建议书面文件; 2) 监理人收到后 7 d 内审查完毕报送业主; 3) 业主收到后 7 d 内审核完毕,监理再发出变更指令。 承包人在收到变更指令后应执行怎样的流程来确定价格? 1) 承包人收到变更指令后 14d 内监理提交变更估价申请; 2) 监理应在收到变更申请后 7 d 内审查完毕报送发包人;如有异议,通知承包人修改后重新提交。 3) 发包人应在承包人提交变更估计申请后 14 d 内审批完毕,否则视为认可。 设计变更的类型?业主变更、监理变更、施工单位变更。谁的原因就是谁的变更。 设计变更的审批手续? 小型设计变更: 由项目提出设计变更申请单,经项目部技术管理部门审核,由现场设计,建设 (监理) 单位签字后生效。 一般设计变更:由项目提出设计变更申请单,经项目部技术管理部门审签后,送建设(监理)单位审核,经设计同意 后,由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位(监理)会签后生效。 重大设计变更:由项目总工程师组织研究论证后,提交建设单位组织设计、施工、监理进一步论证、审核,决定后 由设计单位修改设计图纸并设计变更通知书,并附预算变更单,经建设、监理、施工会签后生效。 赶工费成立的条件,可索赔的项目,不可索赔的情况?P283 索赔成立三个前提?有额外支出和工期损失;不属于承包人责任和风险;在规定时间内提交意向书和索赔报告。 施工索赔的环节? 提交索赔意向书;做好同期纪录(请监理签字) ;提交阶段性详细情况报告;在合同规定时间内提交最终索赔报告。 索赔的注意事项? 时效性;合同约定的程序;提供证据确实充分;对方签字后形成工程签证; 解决方式依据合同执行, 协商、 仲裁、 诉讼。 施工组织设计交底的要求?开工前项目经理组织; 全面有记录有签字; 交底后各专业分别组织学习, 落实责任范围。 施工组织设计的编程序: 现场调查→施工部署→施工方案→施工总进度计划→资源计划→临时设施→总平面布置图。 施工现场布置的要求:紧凑合理,便于施工,符合安全、防火、环保和文明施工的要求,提高土地利用率、减少施 工用地。充分利用可以利用的社会资源。 施工方案编制的依据:施工组织设计、设计技术文件、供货技术文件、现场条件、法律法规标准规范、施工经验。 哪些方案需要经济分析(综合评价法) :运输/吊装(大、重、高、精密) 、焊接(厚、量大、重要部分) 、特殊作业、 关键过程、综合系统试验与无损检测,预制(现场还是工厂) 、传统与新工艺。 施工方法的选择: 力求技术可行、 经济合理、 工艺先进、 措施得力、 操作方便, 有利于提高质量加快进度降低成本。 技术经济比较的内容:技术效率、技术的先进性、方案的经济合理性、方案的重要性等。 吊装的技术效率:起吊吨位、每吊时间间隔、吊装直径范围、吊装高度。 焊接的技术效率:适用的母材、焊接速度、熔敷效率、适用的焊接部位。 施工方案交底的内容:施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。 (由编制人员交底) (包括了吊装、焊接等所有施工方案的交底) 如何贯彻执行施工组织设计:一经批准应认真贯彻执行,未经审批不得修改,对于增加临时建筑面积、扩大施工用 地、提高建筑标准、降低质量目标、修改重大施工方案等主要原则的重大变更,应履行原审 批手续。 (施工单位内部编制审核审批后→总包项目经理或授权人签章后→监理→建设单位) 总平面布置图应包括的内容:①地上、地下已有或拟建的建筑物、构筑物及其他设施的具体位置和尺寸; ②生产、生活、行政等临时设施平面布置图; ③临时用水、电、气的设计; ④施工单位承包范围区域的划分、场内施工用道(消防通道和紧急集合点) ; ⑤安全防火设施、垃圾处理站、堆场、场内排水系统布置。 1 总平面布置的安全技术要求:①库房与建筑物的安全距离; 2 人员资格 ②电气设备、变配电设备、输电线路安全位置与距离; 3 重大风险因素 ③材料、设备与结构坑槽的安全距离; 4 特殊需求 ④加工场地、施工机械的使用、维修的安全距离; ⑤配备必要的消防设施、装置、器材。 材料库管理要求:专人管理、建立台账、标识清楚、安全防护、分类存放、定期盘点。 危险物资的管理要求:建立健全防火责任制,应远离生活区和办公区,与之保持安全距离;专人管理; 设专用库场区,库区应阴凉通风、堆放牢固、标识清楚、防止混用,有防渗漏、防挥发、防 包装破损等措施,配备消防安全措施及应急器材。 对于易损材料(保温材料) :保护好外包装,防止损坏。对于易受潮和易腐蚀材料(电器材料) :防潮防腐措施。 大型设备的运输原则:运输的安全性、经济性、时间性为主要原则。 【需要编制施工技术措施,经审批后实施】 大件设备运输途径公路之前应采取哪些措施? 会同有关单位对道路地下管线设施进行检查、测量、计算,从而确定行驶路线,必要时采取加固措施; 对沿途的每座桥梁根据设计负荷、使用年限、当时状况进行检测、计算,并采取相应的修复和加固措施。 具体协调的内容:与公路管理部门(涉及到桥梁)协调,取得详细资料(承载能力) 、桥梁的实际情况、确定解决 方案(加固或新建) 、明确通过的日期、通过后如受损则考虑补偿事宜。 在现场道路和组合场对大件设备运输和卸载应采用哪些措施? 道路两侧用大石块填充并盖厚钢板加固;车辆停靠指定位置后,顶升、平移、拖运等卸车安装作业需要在作业区域 铺设厚钢板,增加地面承载力;沿途施工用的障碍物在运输作业前尽数拆除。 为确保大件设备运输作业的可靠性和安全性,应做哪些工作? 全过程委托有关主管单位对重要道路、路段、所有桥梁进行引导、监护、测试。 增加新的工作内容时:首先要有设计变更、其次是经济方面(索赔) 、再次技术方面(技术标准和试验标准) 。 总包对分包协调管理的重点内容:进度计划、甲供材料的分配、质量安全制度的确定、资金使用调拨、竣工验收考 核、竣工结算编制、资料移交、质量安全事故处理。 对劳务分包协调管理的重点内容: 进度计划、 工作面调整、 工资供给、 质量安全管理制度的执行、 劳务费用的支付、 分项工程验收、资料的形成、生活设施安排。 协调的措施:制度措施、教育措施、经济措施。 对人力资源的协调:合理安排开工面及开工先后顺序;适时调整施工力量过剩或补充施工力量不足;及时调整或培 训不符合要求的施工人员;周密安排组织、避免相互干扰或减少交叉作业。 作业面的协调: 通用临时设施的使用; 共用机具的移交; 成品保护的协调; 搭接工作的时间、 搭接位置和清理工作。 如何提高机具(起重机)的利用率:深入班组摸清设备的使用情况;深入现场了解全场使用设备情况,合理布局; 合理安排各专业综合进度,尽量集中吊装,减少吊装设备的频繁移动;做好统筹安排。 动火作业证的申领:分包向总包→总包向工厂安全管理部门申领。 安全措施:定时定点检测空气中的可燃气体含量;专职安全员监护;配备消防设施。确定机电工程施工顺序的原则:突出主要工程、先地下后地上、先干线后支线、满足质量安全业主的要求、注意辅助装置和配套工程调整进度计划的措施:工作面调整、物资供给强度调整、机械化作业比率调整、作业班次或搭接时机调整。 进度偏差的主要原因:供应商违约、资金不落实、进度计划编制有误、施工方法不当、图纸提供不及时。 影响进度的因素:有关单位的影响、建设单位的影响、设计变更、材料设备、环境、风险、施工单位自身的影响。 成本失控的因素分析:工作效率低、缺乏科学组织施工、现场管理不善资源浪费、非生产人员比重大、未索赔。 施工成本实施的步骤:成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核 如何进行成本分析?“量价分离”原则,采用对比分析方法。对比的内容:实际工程量\预算工程量、实际消耗量\ 预算消耗量、实际价格\预算价格、各种费用实际发生额\计划发生额。 成本控制原则:开源与节流相结合原则;全面控制原则;中间控制与适时原则; 目标管理与例外管理原则;成本目标风险分担原则;权、责、利相结合原则。 施工准备阶段的成本控制要点: (重点) 1) 优化施工方案;对施工方法、施工顺序、机械设备的选择、作业组织形式的确定、技术组织措施等方面进行研 究分析,运用价值工程理论,制定出技术先进、经济合理的施工方案。 2) 编制成本计划并分解; 3) 做出其他间接费的施工预算。包括:施工队伍、施工机械、临时设施建设等。 成本控制最优先方法:按施工图预算,实行“以收定支” “量入为出” 。 人工费的成本控制内容:总量控制、单价控制、定额控制、工资含量控制。 人工费成本控制措施:严密劳动组织,合理安排进出厂时间;严密劳动定额管理,实行计件工资; 加强培训,强化技术素质,提高生产效率; 材料费控制: “量价分离”原则;采购→招投标制;使用→限额领料制;没有定额材料→计划管理指标控制; 零星材料→货比三家;减少二次搬运与损耗;收、发、领、退→记录、盘点。 材料费控制措施:量和价两方面控制。尤其是项目含材料费的工程,如非标准设备的制作安装。 材料消耗量控制,采用限额领料和有效控制现场施工耗料。 施工机械成本控制措施: 优化施工方案; 严格控制租赁施工机械; 加强维修保养, 提高施工机械的利用率和完好率。 项目目标成本测算的方法:清单测算法、施工预算法。措施:组织措施、技术措施、经济措施、合同措施 施工图预算的方式:工料单价法、综合单价法。 给出背景能写出需要编制哪些专项施工方案?如何批准,履行的审批手续是什么?P48\264\308\310\319\402\415 范围:基抗支护及降水工程 ←有基础时 土方开挖工程 ←有基础时 模板工程及支撑体系 ←有厂房 起重吊装及安装拆卸 ←有设备安装 脚手架工程 ←普遍都有的 拆除、爆破 新材料、新设备、新工艺、新技术←非开挖顶管技术 尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程←化学清洗 专项施工方案的审核过程: (三总签字) (只问到如何审批时,还要答出哪些需要专家论证 P319 下) 由施工单位技术部门组织本单位的施工技术、质量、安全等部门的专业技术人员进行审核。 审核通过后由施工单位技术负责人签字, 实行总承包的由总包单位技术负责人签字以及相应专业承包单位的技 术负责人签字。报监理单位,由总监签字后实施。 需要专家论证的专项方案有:1、深基坑、地下暗挖、高大模板工程 2、脚手架搭设工程:搭设高度≥50m 的落地式钢管; 搭设高度≥150m 附着式整体和分片提升式 脚手架 架体高度≥20m 悬挂式脚手架 3、起重吊装及安装拆卸:采用非常规起重设备,且单件重量≥10 吨 起吊重量≥30 吨 起吊高度≥200 米的内爬式起重机 4、拆除、爆破 专家论证的审核过程: (四总签字)专家组---由 5 人及以上专家组成。还需要建设、监理、施工、设计、勘察单位 的项目技术负责人及相应人员参加,本项目参建各方不得以专家身份参加。 施工单位(总包单位)组织召开专家论证会,专家组提交论证报告,施工单位根据其修改完善后,经施工单位 技术负责人签字审批,并报总监理工程师审核签字、建设单位项目负责人签字后实施。实行总承包的,还应由总承 包单位以及专业承包单位技术负责人签字。 (评标委员会→5 人以上单数,技术、经济专家不得少于成员总数的 2/3。 ) 专家论证的主要内容:方案内容是否完整、是否可行;计算书和验算依据是否符合标准规范; 安全施工的条件是否满足现场的实际情况。 专项技术方案的内容:工程概况、编制依据、施工平面布置图; P403 上 施工方法(含技术要求和质量标准) 、施工工艺技术/施工程序、计算书、详图、文字说明; 施工进度计划、资源计划(人力、机具、材料) 、施工质量/安全保障体系及措施,应急预案。 吊装方案内容:工程概况、编制依据与说明 吊装工艺设计、计算书、详图、文字说明、施工进度计划 吊装组织体系(包括劳动组织、资源计划、岗位职责) 、施工质量/安全保障体系及措施,应急预案。 专项技术方案中安全保障措施的内容:应包括组织保障、技术保障、应急预案、监测监控等措施。 机电传统的施工方案有: 吊装、 焊接、 无损检测、 管道清洗与试验、 单机试运行、 季节性施工方案 (冬季施工方案) 。(方案的名字要写清楚,具体到设备的名称:如 反应器吊装施工方案)特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事 特种作业的人员称为特种作业人员。 项目部开展绿色施工的 组织体系 和 规划管理 应做哪些方面工作? 1) 项目部应建立绿色施工管理体系和组织,制定相应管理制度和目标; 2) 项目经理是绿色施工第一责任人; 3) 在施工组织设计中应有独立的、包括“工厂化预制,模块化安装”在内的绿色施工方案; 4) 绿色施工方案中应包括“四节一环保”的内容。 绿色施工的要点: 危险源因素:临时用电/焊接→触电/火灾 绿色施工管理+环境保护 + 节能+节水+节材+节地(四节一环保) 。 起重机→吊装危险、设备倾倒 组织 水污染控制 高空作业→高空坠落、高空落物 规划 空气、光 7 月南方→台风、雷击、中暑 机械加工→机械伤害 实施 噪声与振动 大型设备基础开挖→深基坑跌落 评价 扬尘、土壤 油罐改造→火灾、爆炸、泄漏 交叉作业→物体打击 安全 建筑垃圾 管道容器→探伤、冲洗、压力试验 地下设施、文物和资源 试运行→试运行风险 设备采购准备工作有:建立组织、需求分析、熟悉市场、确定采购策略、编制采购计划 需求分析: 熟悉市场(了解哪些市场现状) : 确定采购策略: ①设备的技术水平 ①原材料的供给情况 ①公开采购 ②制造难度 ②类似设备厂家情况 ②邀请报价 ③特殊的检查仪表和器材 ③潜在厂家任务饱和度 ③单独合同谈判 ④第三方监造的要求 ④价格与计价方式 ⑤对监造人员的特殊要求 ⑤加工周期 ⑥售后服务的要求 ⑥不同运输方式的运费情况 设备实施阶段的工作有: (设备的采购程序)确定合格供应商→招标或询价→报价评审→评标定标→供应商协调会→签订合同→调整采购计划→催交→检验→包装→运输编制采购计划 依据:①总体进度计划 ②施工计划 ③资金计划潜在供应商的重点调查内容:供应商的地理位置、技术水平和生产能力、生产任务的饱和度、信誉。有无资质、生产能力、质量保证能力、执行合同的信誉、样品的质量验证和评价、价格、建立供应商目录,审定供应商,签订合同等。监造大纲的主要内容:P298 上 1. 制定监造计划及进行控制和管理的措施; 2. 明确监造单位:本单位自行监造,若委托监造还需要签订设备监造委托合同; 3. 明确监造过程:全过程监造或重要部位的监造; 4. 明确有资格的相应专业技术人员到设备制造现场进行监造工作; 5. 明确设备监造的技术要点和验收要求。 设备监造的主要内容:P298 中(新增) 1. 审查制造单位的质量管理体系、技术和质量验收文件、质量检查验收报告; 2. 审查制造单位的施工组织设计和进度计划; 3. 审查原材料、外购件的质量证明文件和复检报告; 4. 审查特种作业文件,特种作业人员的资质证; 5. 现场见证(外观质量、尺寸、制造加工工艺) ,停工待检点见证。 设备采购综合评审的内容:既考虑技术,又考虑商务,并从质量、进度、费用、信誉、业绩、交通条件综合评审。 设备进场验收的主要依据是什么?设备采购合同;设计单位的设备技术规格书\图纸\材料清册;监造大纲。 设备进场的验收内容:核对验证、外观检查、试运调试检验、技术资料检查。做到质量合格,资料齐全、准确,记录完整 国产设备进场验收人员:施工单位、设备供应商、业主、监理、保险公司。 进口设备进场验收人员:项目部、外商代理、报关代理、海关、商检局。 设备监造监督点设置:停工待检点(H) 、现场见证点(W) 、文件见证点(R) 。 停工待检点:重要的工序节点、隐蔽工程、关键的检验验收点、不可重复的检验验收点。 文件见证内容:施工组织设计、进度计划、原材料/外购件的质量证明文件、技术方案、人员资质证明、制造过程 的检验与试验记录等。 安全 风险策划的主要内容有哪些?(风险管理的核心环节)风险识别、风险评价、风险控制。 项目经理在风险管理中的作用有些?或者问项目部如何对风险管理进行策划? 对工作过程中的特殊活动进行策划,识别、评价其中的主要风险因素,针对不可接受的采取预防措施和削减措施, 并在技术方案中予以体现。 风险识别工作的组织者和参加人员有哪些?生产指挥者组织技术、安全、施工、有经验的工人、供应商代表 应急预案评审参与人员有哪些?项目部组织有关技术、安全、施工管理等专业技术人员,必要时邀请安全生产监督管理部门 应急预案是由谁签署发布的?企业主要负责人 重点识别的工作有哪些?不熟悉的(四新)、临时的(维修、脚手架)、造成事故较多的(动火)、严重伤害危险的(起重)、不足以可接受 风险控制的技术措施有哪些?消除风险的措施、降低风险的措施、控制风险的措施。 风险控制的管理措施有哪些?(新增的) (p396 上)制定完善管理程序和操作规程;制定落实风险监控管理措施;制定落实应急预案;加强员工培训教育;建立监督检查和奖惩机制。如何实施风险控制与削减措施? 1) 作业前技术人员向所有参与施工人员进行交底; 2) 班组长通过班前活动对每天工作做危险分析,向班组成员交代可能出现危险和预防措施; 3) 作业应在风险控制和削减措施全部落实后进行; 4) 管理部门负责检查措施的落实情况,及时纠正不符合项; 5) 遇到异常或紧急情况应立即启动应急预案 哪些方面的应急预案应当组织专家评审?施工企业、 易燃易爆、 危险化学品、 放射性物品的储存使用单位、 中型规模以上企业。 应急预案的处理程序?通知哪些当地政府相关部门? 项目部启动应急预案的同时立即上报企业应急指挥中心办公室,得到报告后应立即上报本单位应急指挥中心,通知 相关部门,并报政府有关部门(安监、消防、卫生、环保、上级公司) ,同时根据事故的具体情况,通知外援单位。 应急预案的主要内容 p274 ①应急预案的组织及相应的职责; ②内外部信息交流方式和程序; ③消防、医院等社会力量的救援程序; ④应急避险的行动程序(撤离逃生路线) ; ⑤应急培训; ⑥危险源、紧急状态的识别及发生事故时应采取的措施。 应急反应的实施原则?p414 避免死亡;保护人员不受伤害;避免或降低环境污染; 保护装置、设备、设施及其他财产避免损失。 应急预案的实施要点: ①应经项目经理审核批准,报上级应急指挥机构备案 ②张贴应急反应的紧急事件通告, 包括:紧急电话号码、撤离路线、集合地点 ③定期演练和检查。 检查包括:人员能否及时到位; 通信系统能否正常运行; 救护设施是否齐全、有效; 撤离路线是否适宜 演练的内容:与业主联动开展,及时通知业主 停产全面检查,消除各方面的隐患 1. 再次组织员工安全教育培训应急演练的内容有哪些? 与业主联动开展,并将事故信息及时通知业主;应停产全面检查,消除各方面的事故隐患;再次组织员工安全教育 培训; 进行事故报警; 通报程序的演练; 岗位紧急处理措施的演练; 紧急疏散行动的演练; 各组织相互协作的演练。 给出背景 问需要制定哪些应急预案?思路:先判断有哪些风险,再针对每个风险制定应急预案。如: “高温中暑应 急预案” 、 “中毒应急预案” 、 “火灾爆炸应急预案” 、 “触电事故应急预案” 。 安全事故发生后,项目部应如何处理? 项目部组织的安全生产监督管理部门的组长是谁?配多少专职安全员? 安全生产责任制的由谁 批准?相关哪 7 类人? 项目经理安全生产责任有哪些?p415 给出背景能写出需要编制哪些方面的安全技术措施?如焊接需要编制哪些安全技术措施?P402 安全检查类型有哪些? 安全检查的重点是? 处理安全事故的程序? 项目职业健康管理的内容有哪些?(新增) (劳所知品) 绿色施工的内容? 绿色施工评鉴的组织(谁组织,谁参加)与程序? 绿色施工中“节材”的措施要求:制定节材措施,包括:节材优化、建筑垃圾减量化、尽量利用可循环材料等。 文明施工管理的组织,谁组长,谁成员? 文明施工管理的内容有哪些?P419 下 “受限空间”作业(球罐焊接)的安全措施?p417 中 “受限空间”内进行焊接作业,对个人的防护措施有哪些? 质量 施工质量控制策划的组织者是谁?谁参加?质量策划输出的结果是什么?项目总工程师组织,技术质量人员参加 施工准备阶段的质量控制策划包括哪些内容?P422 上分析图纸、技术资料;熟悉施工程序、技术规程;编写施工方案、作业指导书;准备材料、设备、劳动力;检查试验材料、设备。质量控制点设置的原则?关键部分薄弱环节、难度大条件差的、对后续工序影响大的、四新。 质量控制点分级,由谁确认质量,如何检查?按控制方式划分 ABC,重要程度 RWH 点。ABH 未经签证不得进入下道工序。A→威胁到安全(防火材料、绝缘电阻) ;B→影响质量不影响安全的(管道焊接质量) ;C→最一般的(允许有偏差的项目,如水平度)施工前质量预控的方法?质量预控的原则是“预防为主” 。确定对象→分解→可能的质量问题→分析因素→措施→质量预控方案 施工过程中的质量预控方法?数据监测→分析趋势→分析原因→采取措施→编制对应的质量预控方案(避免再次发生) 质量预控方案一般包括哪三部分?①工序的名称 ②可能出现的质量问题 ③提出的质量预控措施 焊接过程质量预控表?有 6 个质量问题 吊装稳定性的质量预控表? 防腐施工的质量预控表?30℃以下(皱皮露底气泡)和相对湿度 80%时施工(不成膜有针孔) ,4 小时禁雨淋,防粉尘(附着力) 。 风管制作的质量预控表?P441 与焊接有关的检测项目有哪些?(P445) 补充内容: 焊接接头→外观质量检验; 材料→检验或复检; 合金元件→光谱分析; 大型设备→基础→复检和沉降观测; 焊缝→外观质量检验、光谱分析、 制作→形状和尺寸检查; 硬度检测、无损检测; 电气设备/防静电→接地检测; 焊接后→缓冷或热处理; 真空系统/制冷系统/气柜→抽真空检验; 系统→压力试验,气密性试验。 水槽→充水试漏 如何实施“三检制”或“三检制”的实施程序? “三检制”的责任范围应如何界定?P443原材料、半成品、成品的检验以专职检验员为主;生产过程的各项工作的检验以施工操作人员的自检、互检为主,专职检验员为辅。如何进行质量事故报告?现场有关人员→建设单位项目负责人→县级以上人民政府住房建设和城乡建设主管部门及有关部门 (1h)情况紧急时:现场有关人员→县级以上人民政府住房建设和城乡建设主管部门及有关部门 报告。质量事故处理程序?与安全事故处理程序不同。 质量事故调查的组织?建设单位(项目法人)组织 施工、监理、设计等单位进行事故调查。 哪些质量不合格是“质量问题”?损失在 100 万以下,不影响结构安全和使用功能,未造成人员死亡和重伤,社会影响不大。 “质量问题”处理程序?: 质量问题或事故处理方法:返工(结果必须要合格) 、返修(如:修补/更换设备,满足功能但不一定达到合格标准,要重新商定合格标准) 、不作处理、让步接收、降级使用(限制使用) 、报废。注:处置方案和返修措施必须得到建设单位、监理同意并批准。“紧急放行”的依据:缺陷可追溯,放行后缺陷能修复。作用:减少对施工组织的影响,保证工期。 隐蔽工程验收:自检合格后,48h 内书面形式同时建设、监理、质量监督机构进行验收。内容:内容、时间、地点。 影响质量因素有哪些?人机料法环,其中“环”的含义是技术环境、管理环境、作业环境、自然环境(地理和气候) 吊装失稳的原因与预防措施? 起重机械失稳:超载→严禁超载 机械故障→严格机械检查 支脚不稳→打好支腿并用道木和钢板垫实和加固 桅杆偏心过大→ 吊装系统失稳: 多台吊装的不同步→尽量采用相同机型、 吊装能力相同或相近的吊车, 并通过主副指挥来实现同步; →集群千斤顶或卷扬机通过计算机控制来实现多吊点的同步。 吊装载荷分配不均匀→ 指挥协调失误→制定周密指挥和操作程序并作演练。 桅杆系统缆风绳、地锚失稳→严格按照吊装方案和工艺计算设置,做好检查和记录。 吊装设备或 构配件额失稳:设计与吊装时受力不一致→ 刚度偏小→细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装 薄壁设备加固加强 型钢结构、网状结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面。 焊接过程的检查内容有哪些?(焊接前的专检内容)p64 下 专检人员对人机料法环等各因素进行检查监控,主要包括:检查装配质量、装配间隙与错边、坡口表面是否清洁、 装夹具与点固焊是否合理、是否考虑焊接伸缩量。 储罐边板与边板对接焊缝的焊接中的检查:P65 中 如何通过改变焊接顺序来控制焊接变形?P122 下 中幅板:搭接接头,采用焊条电弧焊,先焊短焊缝后焊长焊缝,初层焊道采用分段退焊和跳焊法; 弓形边缘板:对接接头,焊工均匀分布,对称施焊,初层焊道采用分段退焊和跳焊法; 罐底与罐壁的角焊缝:焊工均匀分布,沿同一方向分段焊接,初层焊道采用分段退焊和跳焊法。 球形罐焊接热处理的工艺要求: (P127) 1) 热处理过程中升降温、恒温的要求 2) 测温点的要求 3) 球形罐柱脚处理与移动监测 焊接工艺评定的过程: 焊接工艺评定委托书→拟定焊接方式→拟定焊接工艺指导书→施焊试件和制取试样→检验试 件和试样→测定焊接接头是否具有所要求的使用性能→提出焊接工艺评定报告→编制正式的焊接作业指导书。 关于焊接:露天作业不得采用二氧化碳气体保护焊。风速达到 2m/s 必须采取保护措施,否则不能施焊。 焊接质量控制五个方面:材料、焊接过程、无损检测、热处理、压力试验/严密性试验。 吊装方案的编制依据:法律法规标准规范、施工组织设计、工程技术资料、现场条件、设备到货计划、机具情况。 吊装方案的选用原则:安全可靠、经济可行。 吊装方案的选用步骤:①技术可行性论证→②安全性分析→③进度分析→④成本分析→⑤综合选择 关于施工人员的教育与培训:对象为施工管理人员、技术人员、操作工人。 1) 三级安全教育” :厂级安全教育;车间级安全教育和岗位(工段、班组)安全教育; 2) 根据施工阶段的变化,适时(或定期)进行的安全教育; 3) 针对特殊工种的专门教育与培训; 4) 对发生安全事故或造成前兆事故的人员进行的重点教育; 5) 节假日前后的安全教育;针对施工环境、作业条件变化时进行的安全教育。
2015年一级机电建造师唐琼讲义问答汇总——为大家提供各种日常写作指导,同时提供范文参考。主要栏目有:范文大全、个人简历、教案下载、课件中心、 优秀作文、考试辅导、试题库、诗词鉴赏。
相关文档:
下载文档:
搜索更多:
All rights reserved Powered by
copyright &copyright 。甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。|

我要回帖

更多关于 2015唐琼讲义 的文章

 

随机推荐