建筑工地上工地预埋水电工招聘顺口溜

查看: 2631|回复: 4
电工口诀总有一个你要懂
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
口诀总有一个你要懂单相插座接线的规定:单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。面对插座定方向,各孔接线有规定。左接零线右接火,保护地线接正中。
0.jpg (38.09 KB, 下载次数: 0)
20:45 上传
的选择,供电方式为第一:单相电源二百二,二线二级或单级。
三相三线三百八,选用三级保护器。三相四线三百八,四线三级或四级。 “级”表示开关触点 “线”表示进、出线灯泡不亮的原因查找:灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。透明灯泡看得着,否则可用电笔验。合上开关点两端,都不发亮火线断。一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
埋地导线埋设前:断芯检查,断点确定地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。检查使用,L一端接导线,导线另端放水中,仪表E端照此办,慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。查找断点在何处,使用仪器DG3,单相交流接一头,仪器贴附地埋线,从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。低压验电笔判断交流单相电路故障:
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。电路故障可检查,通电测量火和地。亮灭正常查设备,电路断开不可疑。若是两端都不亮,电源火线已脱离。若是两端都发亮,零线断裂或脱离。用指针式测量直流电压(电流):测量之前先调零,量程选择要适中。确定电路正负极,并联(串联)接线要搞清。黑色表笔接负极,红色表笔要接正。若是表针反向转,接线正负反极性。用指针式万用表测量直流电阻:测量电阻选量程,选完量程再调零。两笔短路看表针,不在零位要调整。旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。旋钮到底仍有数,更换电池再调整。接触一定要良好,阻大两手要悬空。测量数值保准确,表针最好在格中。测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。已知三相异步的额定容量和电压
求取额定电流的近似值:中小容量高低压,电流估算看千瓦。给出关系为中值,容大减小容小加。一个千瓦两安培,常用低压三百八。高压电机三千伏,四个千瓦一安流。电压更高六千伏,八个千瓦一安流。额定电压到一万,十三千瓦为一安。三相380V电动机改用单相220V电源供电
接线方法和接入器的电容量计算:电机三相改单相,绕组接法按原状。三端出线都有用,俩接电源一接容。接容以后接电源,接零接火转向反。电机三相改单相,并接电容的容量。工作电容看接法,星接小来角接大。百瓦电机微法数,角接为十星接六。起动电容可同大,十瓦二至三微法。电容耐压看电源,二百二电源三百三。
感性负载电路中电流和电压的相位关系:
电感妙在一“感”字,感情来去皆需时。刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿。一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思。电源一通电压加,电流一时难通达。切断电源电压断,电流一时难切断。上述比喻教通俗,电压在前流在后。两者相差电角度,最大数值九十度。
每千米导线的重量估算:千米导线有多重,要看截面和品种,截面单位毫米方,乘以系数值不同。硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。相关公式:质量=密度X体积体积=底面积X高度发电机原理和右手定则:导线切割磁力线,感应电磁生里面。导线外接闭合路,就有电流流其间。判断流向用右手,伸开右手成平面。导线运动拇指向,手心面对N极端。四指方向即电流,该端也是正极端。
基尔霍夫第一定律、第二定律整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流的反压交流电压变直流,输出电压怎样求?输入电压为一百,单相半波为四五。三相半波一一七,半波两倍全波数。如若采用晶闸管,从零开始到上数。管子反压要记住,单相三相不同数。单相桥式一四一,三相桥式二三九。
电阻串联和并联后总阻值的计算:电阻串联值增加,越串越长阻越大。电阻并联值减小,相当截面在增大。并联总阻较难求,各值先要求倒数。倒数之和的倒数,就是并联后电阻。并联只有俩电阻,总阻可用简式求。两阻之积作分子,两阻之和作分母。
三相交流电源的两种接法和两种出线方式:三相接法有两种,一个三角一个星。角接三相围一圈,三个顶点三相线。星接三尾联一点,联点叫做中性点。三首引出三相线,中点出线中性线。相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。星接可出两种线,三相三线和四线。三相三线无零线,三相四线有零线。
为减小输出电流纹波而设置的滤波电路要想得到稳定流,滤波电路接输出。一个电容一个抗,接成一种T形路。两个电容一电抗,名称叫做派电路。还有一种较简单,两个电容一电阻。电刷偏离中性线的影响和调整方法励磁接通再开断,同时要把仪表看。仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏。轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完。电机通电正反转,两次转速来相减。所得之差若较大,说明电刷比较偏。轻轻旋动电刷架,相差最小调整完。
绝对经典。&
TA的每日心情慵懒昨天&06:23签到天数: 574 天[LV.9]以坛为家II
好资料&&简单易学& && && &&&
TA的每日心情开心昨天&09:15签到天数: 42 天[LV.5]常住居民I
学习一下,感谢分享!!!
TA的每日心情难过昨天&09:51签到天数: 66 天[LV.6]常住居民II
感谢分享。。。。。。。。。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:学电工必备的十个口诀
查看: 2209|
摘要: 1、学习电工知识要诀电工知识真奇妙,微观领域去探讨、物微陌生不知晓,宏观宇宙相比较。日月星辰各有道,遵循规律不乱套,电的起源把根找,深钻细想就知道。2、电工作业三条线四大件电工把握三条线,火线零线生命线 ...
1、学习知识要诀真奇妙,微观领域去探讨、物微陌生不知晓,宏观宇宙相比较。日月星辰各有道,遵循规律不乱套,电的起源把根找,深钻细想就知道。2、电工作业三条线四大件电工把握三条线,火线零线生命线,三条火线多动力,一火一零做照明。身配工具四大件,电刀起子钢丝钳,带有扳手架外线,工作全程讲安全。3、电工作业弹三弦电工作业弹三弦,仪表测定标准音,拨来弹去音乐美, 奏出社会和谐音。常用工具熟拨练,弹动三根动力鸣,照明两根送光明, 神州多娇电工人。4、外线架设安装杆上作业搞安装,就便扳手可以量,距离尺寸要把握,统一标准一个样。高距低压一米五,低距低压可八十,扳手量绳绳测距,一材多用有保障。5、室内检修查线检修有要法,接头触点重点查,先查源头熔断丝,故障顺藤来摸瓜。有火不亮是零线,或是开关控错相,有火暗淡是感应,无电无火断了相。6、配电导线载流量估算绝缘导线满载流,导线截面乘倍数,二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五,穿管温度八九折,裸线载流加一半。7、直流电路三参数直流电路三参数,电流电压和电阻,电流I来电压U,电阻R把电流堵。流动叫电流,电压多指两位差,电阻位符欧米嘎,电流安A伏V压。8、交流电功率知识交流功率有三种,字符表示也不同,视在S、无功Q,P 的含义是有功。功率单位各是啥,同是功率位不同,视在伏安无功乏,有功单位可是瓦。9、常用设备负荷电流概算实用电流如何求,估算方法也简陋,照明千瓦四点五,千瓦两个流。单相电机按八安,三相电热一倍半,两相电压三百八,两点七安是电焊。10、 珍爱生命讲安全以人为本重人才,别人器重更自爱,凡是安全不在意,违章蛮干会出坏。要知生命只一次,失去不会再回来,高严细致对工作,幸福伴你终生在。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电工顺口溜_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电工顺口溜
上传于||文档简介
&&关​于​供​电​安​全​的​顺​口​溜​,​平​时​检​修​工​作​时​记​住​很​有​必​要
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢Q:578-848-189
地 址:湖北省襄阳市江山南路6号
邮 编:441003
维修电工基础知识口诀
维修电工基础知识口诀
1、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流&。 && 口诀:&  电机过载的保护,热继电器热元件;&  号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。&说明:&(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。&(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。
(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 2、已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级& 口诀:&  远控电机接触器,两倍容量靠等级;&  步繁起动正反转,靠级基础升一级。&  说明:&  (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。&3、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值&  口诀:&  直接起动电动机,容量不超十千瓦;&  六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。&  供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。&说明:&
(1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!&
(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格。同样算选熔体,应按产品规格选用。&4、已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流&  口诀:&  电机起动星三角,起动时间好整定;&  容量开方乘以二,积数加四单位秒。&  电机起动星三角,过载保护热元件;&  整定电流相电流,容量乘八除以七。&说明:&(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。&(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。&(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。&5、已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流&  口诀:&  断路器的脱扣器,整定电流容量倍;&  瞬时一般是二十,较小电机二十四;&  延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。&  说明:
(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。(2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。&6、已知异步电动机容量,求算其空载电流&  口诀:&  电动机空载电流,容量八折左右求;&  新大极数少六折,旧小极多千瓦数。&说明:&(1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用。&(2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数。运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求。&7、已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值&  口诀:&  配变二次侧供电,最好配用断路器;&  瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。&说明:&
(1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬时动作整定值,一般按*****&  电工需熟知应用口诀& 8、巧用低压验电笔&  低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
(1)&判断交流电与直流电口诀&&&& 电笔判断交直流,交流明亮直流暗,&  交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。&  说明:&  首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。&(2)判断直流电正负极口诀:&  电笔判断正负极,观察氖管要心细,&  前端明亮是负极,后端明亮为正极。&说明:&  氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。&
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀&  变电所直流系数,电笔触及不发亮;&  若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;&  若亮靠近手指端,接地故障在负极。&  说明:&  发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。&(4)判断同相与异相口诀&  判断两线相同异,两手各持一支笔,&  两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,&  用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。&  说明:&  此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。&  (5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀&  星形接法三相线,电笔触及两根亮,&  剩余一根亮度弱,该相导线已接地;&  若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。&  说明:&  电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

我要回帖

更多关于 建筑工地水电工职责 的文章

 

随机推荐