GIS配电室通风计算装置室事故排风次数≥15次/h,房间内外醒目位置设置事故通风按钮,是否正确

事故通风 -
事故通风一般措施是增设事故系统,事故排风系统和正常排风系统协同工作,造成车间更大的全面排气量,使散逸的有害物质迅速排出室外。排风一般不进行净化处理,排出时应排放到10m以上高度的大气中。事故排风也不设专门的补充送风系统,而通过门窗自由进气。事故排风系统的设计主要是确定排风量及布置风口位置。事故排风口应设在有可能造成有害物外逸的设备附近和室内气流易停滞的地方。事故排风系统的排风量应为事故通风总换气量减去正常通风排气系统的风量。事故排风系统的启动装置应设在车间入口附近容易到达的位置。 事故通风总换气量Q按不稳定全面通风方式计算,当通风房间为V(m3)时,有害物浓度为C1,有害物发生量为G(g/s),要求经过2s后,有害物浓度降低至C2时,所需全面换气量为     &(3—7) 式中&&C0——进风()中有害物浓度,g/m3。 当无法估计有害物逸出量时,可按换气次数计算事故通风换气量。所谓换气次数是指每小时的换气量相当于该车间体积的倍数。 当有害物的最高允许浓度大于5mg/m3时,换气次数不应小于下列数值。 (1)高度在6m及6m以下者,不小于8次/h; (2)车间高度在6m以上者,不小于5次/h。 当有害物的最高允许浓度小于5mg/m3时,上列数值应乘系数1.5。
为本词条添加和相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
您也可以使用以下网站账号登录:
此词条还可添加&
编辑次数:6次
参与编辑人数:2位
最近更新时间: 09:53:01
贡献光荣榜
扫描二维码用手机浏览词条
保存二维码可印刷到宣传品
扫描二维码用手机浏览词条
保存二维码可印刷到宣传品通风空调习题001_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
通风空调习题001
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢客服电话:400-
客服QQ号:
地址:北京市东四环中路78号大成国际中心2号楼A709室
当前位置: >
燃油燃气锅炉房通风换气的次数标准参考
燃气锅炉、一般都是需要定时进行通风换气的,即是保证锅炉安全运行,又是保证锅炉工身体健康的必要措施。以下就是房通风换气次数标准的参考数据,希望对大家有用。
一、民用建筑地下室、半地下室、设备室和地上密闭房间敷设燃气管道房间平时换气次数不得小于3次/h,事故换气次数不应小于6次/h。燃气规范10.2.20
二、 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)、或地上密闭房间内时1)正常工作时,换气次数不应小于6次次/h;2)事故换气次数不应小于12次/h;3)不工作时换气次数不应小于3次/h 《燃气规范》10.5.3
三、设置在建筑物内的燃油燃气锅炉房的锅炉间应设置独立的送排风系统,应防爆 《锅规》 15.3.7
1、锅炉房设在首层,燃油锅炉,正常换气次数不应小于3次次/h; 事故换气次数不应小于6次/h;
燃气锅炉,正常换气次数不应小于6次次/h; 事故换气次数不应小于12次/h
2、锅炉房设在半地下或半地下室:正常换气次数不应小于6次次/h;事故换气次数不应小于12次/h
3、锅炉房设在地下或地下室:正常换气次数不应小于12次/h;事故换气次数不应小于12次/h
四、锅炉间、直燃机房及配套用房的通风: 同上面 新技措 4.4.4
增加:油库通风量应&6次/h;油泵间通风量应&12次/h;这两间房间高度一般取4m。
地下日用油箱应&3次/h;燃气调压、计量间应设连续排风,通风量应&3次/h,事故换气次数&12次/h。
事故通风与可燃气体报警器连锁,浓度到达爆炸下限的25%启动。
TAG: &&&&&&&&&&通风及防排烟系统2_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
通风及防排烟系统2
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢我关注的版块:
查看: 4491|回复: 17
三星助理工程师, 积分 176, 距离下一级还需 24 积分
土木币3754
地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);
2 用气设备应有熄火保护装置;
3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;
4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;
5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;
2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;
3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。
规范上写的都是地下的,那么地上的单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
&采暖通风与空气调节设计规范 &P41 5.4.1
技术措施 P60 4.4.4 第一条 锅炉间、直燃机房、水泵房、油泵间等有散发热量的发件,宜采用自然通风或机械排风与自然排风相结合的通风方式;当设置在睇下或其他原因无法满足要求时,应设置机械通风。
P61 3 1) 当设置在首层时,----;事故通风量&=12次/h
[ 本帖最后由 nicolson_z 于
14:29 编辑 ]
五星工程师, 积分 2101, 距离下一级还需 399 积分
土木币7447
仔细看条文,还针对地上密闭房间,如果地上房间不满足自然通风的需求,还是需要设置事故排风的。
五星助理工程师, 积分 325, 距离下一级还需 175 积分
原帖由 snail_yin 于
14:59 发表
仔细看条文,还针对地上密闭房间,如果地上房间不满足自然通风的需求,还是需要设置事故排风的。
是的,看建筑的条件。
一星助理工程师, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
是的,若设在地上密闭房间还是需要做的. 对地上密闭房间的定义,可看看建规的条文解释.
三星助理工程师, 积分 173, 距离下一级还需 27 积分
原帖由 nicolson_z 于
14:23 发表
技术措施 P60 4.4.4 第一条 锅炉间、直燃机房、水泵房、油泵间等有散发热量的发件,宜采用自然通风或机械排风与自然排风相结合的通风方式;当设置在睇下或其他原因无法满足要求时,应设置机械通风。
技术措施中的 P61页“当设置在首层时,……事故通风量应大于或等于12次/H换气”这一点写的不够严谨,因为在《锅炉设计规范》GB 中的15.3.7设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:1
锅炉房设置在首层时,……事故换气次数每小时不应少于12次“。这点是针对锅炉房设置在其他建筑内时的情况。而现在楼主的问题是地上单独的锅炉间,根据《锅炉设计规范》GB 中的15.3.2 ”锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。“
以上是个人见解!!
三星助理工程师, 积分 157, 距离下一级还需 43 积分
呵呵,都要设计,你做设计没错,有的甲方很好糊弄的!
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
回复地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗? 主贴 的帖子
是啊&&很有意思&&是啊&&很有意思&&是啊&&很有意思&&是啊&&很有意思&&是啊&&很有意思&&是啊&&很有意思&&是啊&&很有意思
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
回复地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗? 主贴 的帖子
不太清楚&&不过应该没问题吧&&不太清楚&&不过应该没问题吧&&不太清楚&&不过应该没问题吧&&不太清楚&&不过应该没问题吧&&不太清楚&&不过应该没问题吧
四星助理工程师, 积分 205, 距离下一级还需 45 积分
需要设置排风系统。