楼梯顶面上钢筋被最快剪断钢筋的工具了四周有梁这样对房子有问题吗?

我见某些楼房楼顶拦河墙上有一圈钢筋,四个角的稍高,这些钢筋是否与水泥楼板或柱梁内的钢筋相连?_百度知道
我见某些楼房楼顶拦河墙上有一圈钢筋,四个角的稍高,这些钢筋是否与水泥楼板或柱梁内的钢筋相连?
我有更好的答案
这个是接地,与柱梁内的钢筋相连。
楼主您好。那些是避雷装置。是不与建筑内部钢筋相连的。避雷装置是在建筑建好之后装上的。是直接与地接触。谢谢。
不是拦河墙,是女儿墙,四角的钢筋那是做避雷用的,是直通地下的,绝对与结构钢筋是连接的,千万别割断了
你好,那些是避雷针,并用扁钢直接连接到地下,不和建筑物得钢筋相连接的。
这个是接地
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我的房子被火灾,是楼下引起,他的天花已露钢筋,请问对房子有影响吗?怎样索赔?_百度知道
我的房子被火灾,是楼下引起,他的天花已露钢筋,请问对房子有影响吗?怎样索赔?
【专业回答】1.天花板已露钢筋,请问对房子有影响吗?答:如果只是漏出来一点,影响不大。我是建筑结构设计师。如果大面积露出钢筋,则需要找一些加固公司进行加固。就是要墙上钻洞,加一层钢筋,然后做一层混凝土楼板。2.如何索赔?这个是民事纠纷。建议你首先还是能私了就私了,毕竟楼上楼下的。对吧。私了谈不下来的话,可以报警找民警来调解就可以了,没必要走法律途径。你可以跟他讲明白利害,走法律途径他更损失。希望回答对你有帮助!
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
天花的相关知识
其他1条回答
看面积大不
小的话没问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁慈溪新闻网-新闻中心
您的位置: &->&&->& 正文
宁波80年代居民楼倒塌 市民纷纷致电咨询自家老房子
 慈溪新闻网  日 8:45
  慈溪新闻网讯 12月16日中午12时许,宁波江东区徐戎三村一幢建于1989年的6层居民楼突然倒塌,造成一死一伤。这两天,不少仍居住在上世纪80年代建成的老房子内的市民,开始担心自己住的房子是否安全,纷纷致电有关部门咨询。  相同的年代,相同的砖混结构,宁波倒楼事件一定程度上触动了一些老房子住户的神经。对于自己住了20多年的房子,一些人越来越觉得不安全,恨不得马上找来专家鉴定。  昨天上午,记者就此事专门采访了市住建局、市安全鉴定办公室等相关负责人,了解到我市目前正在开展危旧房屋安全大检查。  砖混结构  多为房改房和集资房  市住建局建管科胡科长告诉记者,上世纪80年代至90年代初期的居民房很多都是房改房和集资房,这些房屋基本上都是清一色的砖混结构。  虽然当时对建房施工也有相关标准,但建筑法律制度并不健全。同时在当时的条件背景下,施工工艺、设备及检测手段相对较落后,加上慈溪并不处于主震区,房屋的抗震设防能力当时也未做严格要求。  日,《中华人民共和国建筑法》颁布并实施,对建筑工程质量管理明确了职责要求,促使建筑工程质量和管理有了质的提升。  为进一步把好工程质量关,日,国务院又出台了《建设工程质量管理条例》,建筑抗震强度等级上升,设计标准等也有了提升。  在建筑结构上,从原来的砖混到框混再到框架,所以2000年至2006年,是我市房屋质量飞速提升的阶段。  胡科长说,目前建筑结构以混凝土剪力墙和框架剪力墙为主,建筑抗震以6度抗震为主,逐步提升到7度。  乱敲乱拆  改变房屋结构存隐患  市民王大妈所住的金山新村10-1号楼建于上世纪80年代中期,属单位集资房,砖混结构,1梯8房,共24户。除王大妈等4户老住户外,其他均已出租。  老房子墙体有点开裂本来也算正常,但王大妈说,这墙体开裂与一些住户擅自敲掉承重墙进行改装有关。特别是10多年前,一楼住宅房南首墙体都不同程度地敲掉做了店面房,让楼上的住户多了份担心。  “我们也经常看报纸,宁波居民楼倒塌的消息让我们更加担心自己的安全。这万一要是出现险情,我们老胳膊老腿的也跑不快啊!”  市住建局房产科黄科长告诉记者,承重墙支撑着上部楼层重量,一旦敲掉,在破坏整个建筑结构的同时,也势必对安全构成一定的隐患。根据2008年修正出台的《宁波市城市房屋使用安全管理条例》,房屋装修禁止下列行为:拆改承重梁、柱(含构造柱)和基础结构;拆除承重墙体或在承重墙体上开挖门洞;在悬挑楼梯的承重墙上挖洞;在悬挑阳台拖梁部位的墙体挖洞;在楼面板上砌墙及超标准增大荷载;在楼面结构层上凿槽安装各类管道;在房屋顶面上擅自加层建房搭棚;拆改房屋共用设施设备;封闭、侵占房屋共用部位;擅自改变房屋内部设计使用功能;其他损坏房屋结构的行为。  发现险情  及时申请专业检测鉴定  23年的老房子倒了,砖混结构的房子真的是危机四伏吗?浙江建院的史工程师说道,按相关规定,房屋的合理使用年限是50年。只要按图施工、监理、质监、合理使用,不破坏房屋整体结构,一般50年以后,经检验合格,还是可以继续使用的。  宁波江东区徐戎三村居民房倒塌的原因是墙体风化,当时这幢房子在施工时没设防潮层,房屋的基础一直被雨水浸泡。史工程师认为,该楼底层开设洞口过多,也是造成该楼倒塌的原因之一。  那么,20多年的砖混结构到底有没有安全隐患呢?史工程师说,最直观的自检方法是观察房子有无不规则的裂缝,特别是承重墙体出现不规则、长且缝隙大的裂缝时,应引起警惕,并向相关部门申请房屋安全性检测。  史工程师特别指出,老房子装修时,承重墙往往被敲掉以拓展空间,敲掉承重墙会引起受力不均匀,导致上层结构墙体开裂,并破坏了砖的耐久性和整幢楼的抗震性能。从另一种角度来说,承重墙承载着住户的生命安全。  裂缝成因不同  市民不必“谈缝色变”  市安全鉴定办公室相关工作人员告诉记者,按《中华人民共和国行业标准》中的《危险房屋鉴定标准》,房屋危险性鉴定分为A、B、C、D四个等级,其中C级为局部危险房屋,D级为危险房屋。  申请房屋安全鉴定,需递交房屋安全鉴定申请书、身份证、房屋权属证明文件等资料,向市房屋安全鉴定办公室提出申请。  鉴定机构在收到申请后会派人员进行现场查勘。对于结构复杂的项目、未能提供相关技术资料的项目等,还需委托有资质的检测机构对房屋进行检测。  安鉴办工作人员表示,并非所有的房屋裂缝都会危及房屋安全,其实普通房屋都是带裂缝工作的。我们日常见到的裂缝大部分是非结构裂缝,如粉刷层的龟裂缝、预制多孔板的板间缝、不同材料交接处的裂缝、温度裂缝、混凝土干缩裂缝等,这类裂缝对房屋结构承载力基本无影响,因此也没必要因为房屋存在裂缝而产生恐慌。  市民更应该关注的是裂缝的变化情况,若裂缝近期有较大发展,则需引起重视。砌体结构破坏前出现的裂缝是多条不规则竖向裂缝,砌体结构除了关心其承载力外,也要关心其稳定性,许多砖墙、砖柱是倾斜失稳导致结构破坏的。  对于钢筋混凝土结构,常见的裂缝是梁的剪切斜裂缝,多见于梁的两端和集中荷载的两侧,呈正八字形。基础不均匀沉降导致的裂缝为斜裂缝,多见于门窗洞口上下角。房屋即使有结构性裂缝产生,也不一定说明该构件一定是危险构件,如《危险房屋鉴定标准》对于地基产生不均匀沉降导致的上部墙体裂缝大于10mm,并且房屋局部倾斜率大于1%,才判定为危险点。  我市组织开展  危旧房安全大检查  黄科长告诉记者,宁波居民房倒塌事件发生后,他们的24小时咨询热线就几乎没停过,不少住在老小区的市民都对自己的住房安全表示担忧。  市委、市政府也高度重视,次日上午便召开了紧急会议。12月18日下午,由住建局牵头召集全市街道、镇城建线相关工作人员,布置全市危旧房屋安全大检查的任务。  此次排查从即日起至明年1月底结束,范围为全市所有危旧房屋,着重排查使用时间超过20年的房屋、尚未解危的危险房屋、低洼地段未改造的房屋、擅自变动结构和野蛮装修的房屋等四类。  检查采取各危旧房屋所有人及使用人自查,街道办事处、镇政府排查相结合的方式。市房屋安全主管部门组织安全鉴定部门对存在安全隐患的房屋进行鉴定。  12月19日下午,市安全鉴定办公室接到周巷镇一房屋存在安全隐患的反馈信息后,立即赶到当地,对该幢1978年建成的3层砖混结构房屋进行排查,发现该居民楼存在严重铁胀、露筋、钢筋大量断裂、墙体开裂等现象,立即建议腾空。  在当地政府部门的思想工作下,昨天已有部分居住人员开始搬离该居民楼。目前,各街道、镇的危旧房屋排查工作正在有序开展。■记者
蒋余辉&实习生 胡海峰  
稿源:慈溪日报&&  责任编辑:胡晓云&&
?&&&&& 8:49:36 ?&&&&& 8:45:10 ?&&&&& 8:42:36 ?&&&&& 8:41:21 ?&&&&& 8:33:31
[] [] [] []&&┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊
您现在的位置: &&&&&&&&&&&&&&&文章内容
快捷导航:
钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中应注意的几个问题
来源:考试大&&日&&&【学而优则进,考试大以成!】&&
1. 独立基础设计荷载取值不当
  钢筋混凝土多层框架房屋多采用柱下独立基础,《抗震规范》(GB)第4.2.1条指出,当地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层时,不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋或荷载相当的多层框架厂房,可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。这就是说,在8度地震区,大多数钢筋混凝土多层框架房屋可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。但这些房屋在基础设计时应考虑风荷载的影响。因此,在钢筋混凝土多层框架房屋的整体计算分析中,必须输入风荷载,不能因为在地震区高层建筑以外的一般建筑风荷载不起控制作用就不输入。
  另一种情况是,在设计独立基础时,作用在基础顶面上的外荷载(柱脚内力设计值)只取轴力设计值和弯矩设计值,无剪力设计值,或者甚至只取轴力设计值。以上两种情况都会导致基础设计尺寸偏小,配筋偏少,影响基础本向和上部结构的安全。
2. 框架计算简图不合理
  无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋置较深,在-0.05m左右设有基础拉梁时,应将基础拉梁按层1输入。以某学生宿舍楼为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架结构的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计的拉梁无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB)第7.3.11条规定,框架结构底柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。
  这样,计算剪力的首层层高为H1=4-0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条,框架柱底层柱脚弯矩设计值应乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁顶面处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两计算结果的包络图进行框架结构底层柱的配筋。
3. 基础拉梁层的计算模型不符合实际情况
  基础拉梁层无楼板,用TAT或SATWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性节点,用总刚分析方法进行分析计算。有时虽然楼板厚度取零,也定义弹性节点,但未采用总刚分析,程序分析时自动按刚性楼面假定进行计算,与实际情况不符。房屋平面不规则,要特别注意这一点。
4. 基础拉梁设计不当
  多层框架房屋基础埋深值大时,为了减速小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.000以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定设置箍筋加密区。但就抗震而言,应采用短柱基础方案。
  一般说来,当独立基础埋置不深,或者过去时置虽深但采用了短柱基础时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面宽度可取柱中心距的1/20~1/30,高度可取柱中心距的1/12~1/18。构造基础拉梁的截面可取上述限值范围的下限,纵向受力钢筋可取所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各2Ⅱ14,配筋不得小于Ⅰ8-200。当拉梁上作用有填充墙或楼梯柱等传来的荷载时,拉梁截面应适当加大,算出的配筋应和上述构造配筋叠加。构造基础拉梁顶标高通常与基础高或短柱顶标高相同。在这种情况下,基础可按偏心有受压基础设计。
  当框架底层层高不大或者基础过去埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁来平衡柱底弯矩。这时,拉梁正弯矩钢筋应全跨拉通,负弯矩钢筋至少应在1/2跨拉通。拉梁正负弯矩钢筋在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。
  此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础则可按中心受压设计。
来源:考试大-