如何将s pen的搜索改为百度网盘搜索引擎

下载百度网盘已失效资源的方法
百度网盘是一个不错的云存储系统,我们有时在网上找一些链接到百度网盘的资源,有时会出现“啊哦,你来晚了,分享的文件已经被取消了,下次要早点哟。 ”这样的提示,下面教你如何下载已失效了的百度网盘资源:
该链接已经失效,可以打开看看
/share/link?shareid=7;uk=
不过我们只要有URL中"uk="后边的数字即可
这是百度的默认网盘分享主页
/share/home
把上面那个值“”像这样:
/share/home?uk=
加到尾部即可。
看到了吧分享者的主页都出来了,就可以找到你要下载的东西了
不过如果要下载的资源URL像这样的:
/s/1hqge8hI
这就不能使用这个办法了,但我们可以利用site:命令在百度搜索找到
把你要下载的资源名字,比如“4K高清视频片段1(美女吃烤鸭).mp4 site:”
复制到百度里面搜索就可以找到啦!
掌握上面两个方法,在百度网盘中基本上没有找不到的资源!神奇吧?哈哈~
(C) 原文地址: 版权所有!如转载文章,请务必注明以上引用地址,否则请勿转载!如何将s pen的搜索改为百度_百度知道
如何将s pen的搜索改为百度
这是一道待解决的难题
您的回答被采纳后将获得系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励20(财富值+经验值)
我有更好的答案
按默认排序
N9006.,在没有查找到该关键、N9009等版本机器都可参考本教程、N9008、N9002。三星Note3的S搜索功能不仅可以查找手机中的内容.我们现在说一下三星Note3 S搜索功能的使用技巧,即Galaxy Note3如何使用S搜索功能
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三星NOTE 3 s pen 截图的图片怎么更改统一的名称呢_百度知道
三星NOTE 3 s pen 截图的图片怎么更改统一的名称呢
现在照片名称是很长的数字,想改成数字排列或是日期
提问者采纳
根据描述,该款手机通过手写笔截图保存名称是系统默认,不支持更改的。
提问者评价
其他类似问题
截图的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁厂房都是TN-S系统 那从变压器出来不就是4根线吗? 地5跟是在那里出来的,是在低压柜,把PEN线分成PE和_百度知道
厂房都是TN-S系统 那从变压器出来不就是4根线吗? 地5跟是在那里出来的,是在低压柜,把PEN线分成PE和
那厂房里我能不能把TN-S5跟线改成TN-C吗?这样就省下一根电缆。
提问者采纳
(就是你说的省一根电缆)在低压配电柜分出了N和PE其实他们都是连接的。所以经过漏电开关PE和N就分开了!在变压器那端零,因此。 你是做什么的!零地不分家。所以要求负载不平衡电流不能太大,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线!TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,即该段导线上没有电压降!你说的对是省了一根电缆,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,如果前部分是 TN-C 方式供电,然而又不能完全消除这个电压。 D 点至后面 PE 线上没有电流!但是只能省一部分,地是公共的就是PEN!但是如果要用漏电保护如何做呢,电气设备的接零保护受到零线电位的影响!如果漏电那么电流就从PE溜回去(其实也是流回变压器)这是漏电内部(零序电流互感器)的电流矢量和不为0保护就跳了??,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统?做漏电保护必须有N和PE。 1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通!不能再连接在一起!而漏电上端的PE和N一起的火线的电流从N溜回去保护才不会跳, ND 线又很长时,而且在 PE 线上应作重复接地, TN-C-S 系统的特点如下, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡,设备外壳对地电压偏移就越大你的实际知识不够
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
变压器出来是4根线,分别为3相火线和零线,缺点是TN-C系统不能安装漏电保护,地线是打锌桩拉上出来的。低压柜里的PEN线,看厂房内需求,可以一分部作为TN-C系统,影响人生安全厂房里的TN-S系统
TN-C可以安装漏电呀,那就是说TN-S PE线是防雷接地的那根线啦?N就是中性点那个单独的喽?
TN-C系统,你接漏报是一通电马上跳闸的那种。所以家里的居民供电系统都是TN-S。防雷接地线是直接接到地下的,和零地线的接地点不是同一个
书上说TN-C中性线能接漏电就是当零线用,不能当保护线呀。 书上画的TN-S,PE和N是接在一起的呀。好像听谁说低压柜前是4跟线,然后低压柜下面有地排和零排他们是连着的 。记得去一个厂房做2次配,用万用表打N和PE他们是连着的?
如果接了漏保,出来后的零线不允许再接地,这样也就变成了TN-S系统。TN-S,PE和N是连在一起的,因为零线在进变压器或出来都是接地的。只是进了厂房后分开。
我晕呼了 帅哥? 那就是tn-s那根PE线不但要和中性点接地连,进到建筑物里面还要和防雷接地连吗?
你给个邮箱吧,我发份供电系统的图片说明给你,容易理解。现在跟你讲这么多,越说你月混
你给的图纸不是书上画的吧 我有 我就是不太清楚现场接的具体位子
已经发送,你看了再说吧
来自:求助得到的回答
TN——S系统就是三相五线制供电,即保护零线和工作零线完全分开的系统,保护零线就是PE线,工作零线就是N线。保护零线和工作零线都是从变压器的中性点引出的。