5.1 &  系统选择
5.1.1 井下消防、洒水宜采用消防与洒水合一的给水系统。
5.1.2 井下消防、洒水应优先采用静压给水系统。当不具备条件时,可采用动压给水系统或以一种给水方...
5.1 &  系统选择
5.1.1 井下消防、洒水宜采用消防与洒水合一的给水系统。
5.1.2 井下消防、洒水应优先采用静压给水系统。当不具备条件时,可采用动压给水系统或以一种给水方式为主、另一种给水方式为辅的混合给水系统。
5.1.3 在分质供水的不同系统之间建立联络管以调剂水量时,必须有可靠的技术措施保证水质好的系统单向补充水质较差的系统,严禁出现倒流。
5.2 & 水池、蓄水仓
5.2.1 矿井必须设置地面消防水池与井下消防、洒水系统相连。在特殊情况下采用其他供水设施代替地面水池时,其可靠性及供水能力均必须大于地面水池。
5.2.2 单独设置的地面消防储备水池,其容积应按井下一次火灾的全部用水.计算,且不得小于200m3 。合建水池容积应大于日常洒水的调节容且与消防储备水量之和。
5.2.3 当消防的地面水池与其他水池合建时,应有确保平时井下消防储备水量不作他用的措施。
5.2.4 为提高灭火效率,在有条件时,也可建设辅助性的井下蓄水仓。
5.2.5 在设有井下蓄水仓的井下消防、洒水系统中,蓄水仓可储备10min 消防水量,但不得因此减少地面水池的消防水储备量。
5.2.6 用于井下洒水的静压供水水池及井下蓄水仓的最小调节容积应按洒水日用水量的15%计算。
5.2.7 寒冷地区的地面水池应采取防冻措施。
5.3 &  加压、减压
5.3.1 供水系统应保证供水管道及每个用水设备和器具均在允许的压力范围内工作,在必要时应设置加压或减压设施,以满足最不利点的水压要求。
5.3.2 加压泵的设置应符合下列规定:
&   1在井筒深度浅、地面水源完全不具备静压供水条件时,加压泵宜设于地面。
&   2下列条件时宜在井下设置加压泵:
   1)利用的井下水源天然压力不足;
   2)井下管道系统往前延伸后出现压力不足。
5.3.3 供给整个矿井井下或采区的给水加压设施应按固定加压泵站的要求设计。
& & & & 单个采掘工作面的给水加压设施应与采掘机组的活动喷雾泵站协调,条件合适时可合成一个泵站。
& & & & &单个用水点的局部增压措施可采用管道泵。
5.3.4 &需减压的井下消防、洒水管道宜采用减压阀降低下游管道的水压。在有可利用的空间且位置合适时,也可采用减压水箱或利用用水点的上水平蓄水仓将上游管道中的水压释放,然后再靠静压送往用水点。
5.3.5 &减压水箱应符合下列规定:
&  &1水箱容积不小于管道计算流量的10min 水量;
&  &2 进入减压水箱管道的静压不宜超过2.0MPa ;
&  &3 水箱上部应有不小于1.4m 的检修空间,其周围至少在两个方向上应有不小于0.6m 的操作空间;
  4水箱宜采用耐腐蚀的材料制造;
  5 水箱应装设两个浮球阀。
5.3.6 从静压高于1.0MPa 的干管直接连接给水栓、消火栓时宜设减压阀。从静压不大于1.0MPa的管段接出时,可采用孔板减压。减压后的水压不应大于0.5Mpa。
5.3.7 减压阀的设置应符合下列规定:
& & 1减压阀的位置及出口压力的确定,应保证对静压和计算流量下的动压均能适应,且满足下游水压的要求。
& & 2 减压阀前的管道应设过滤器。
& & 3 减压阀应按产品的要求方向竖直或水平安装。
& & 4总干管及采区供水干管的减压阀应采用双阀并联安装。
& & 5 支管减压可采用单阀及带阀门的旁通管。但从高压干管上直接连接的单个给水栓、消火栓,其连接管上的减压阀可不设旁通管。
&  &6当一个系统有两个及两个以上进水管,或井下干管形成环状且减压阀位置在环上时,可不设并联减压阀或旁通管。
&  7减压阀应在上下两端各设同规格检修阀门。只供单个用水点的减压阀下端可不设检修阀门。
&   8减压阀进、出管道上应设压力表。
&   9减压阀上游管道靠近减压阀处应设承受管道推力的固定支架,下游管道上应设相同口径的管道伸缩器。
&   10 立井井筒中的减压阀宜设置在具有检修空间的壁龛硐室内。
5.4 & 管 &网
5.4.1 井下消防、洒水系统的管道必须延伸到可以对全部用水点进行供水的所有位置。
5.4.2 管道系统可采用枝状管网;有条件时宜设计成环状管网。
5.4.3 管网进水口位置的选择及管网的布置应使管道中水的流向与巷道中的风向一致或在火灾时能够临时改变成一致。
5.4.4 井下消防、洒水管网应在每个支管起点附近位置设控制阀。
& & & & 在干管及支管的直线管段应每隔一段距离设一个检修阀。两个检修阀中间的支管、给水栓或其他洒水点的总数不宜超过10 个,且两阀中间的距离不宜超过500m 。
5.4.5 仅在灭火时动用的消防储备水池的出水口应设切换阀。切换阀门应设在便于操作的位置。有条件时应采用可兼用手动开启的电动阀门。
5.4.6 管道的规格应保证在计算流量下各用水点的水压均能满足用水点中各用水项的需要,且在经济上合理。确定管道规格时应按本规范第7 章规定的管道水力计算方法进行校核。
5.4.7 阀门、管件的规格宜与相关的管道一致,但在需减压的管道上安装的阀门规格可适当缩小。
相关关键词列表
读完这篇文章,您的心情如何?
网友评论: 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
煤矿供水施救系统
下载积分:800
内容提示:煤矿供水施救系统
文档格式:PPT|
浏览次数:1|
上传日期: 10:02:38|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
煤矿供水施救系统
官方公共微信 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
煤矿井下消防、洒水设计规范(GB)
下载积分:750
内容提示:煤矿井下消防、洒水设计规范(GB)
文档格式:DOC|
浏览次数:3|
上传日期: 18:26:06|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
煤矿井下消防、洒水设计规范(GB)
官方公共微信

我要回帖

更多关于 你怎么能够 的文章

 

随机推荐